看图学习变频空调器故障维修
&&& 3.4变频空调器闸。组件的检修方法
&&& 变频空调器的闸阀组件是室外机的制冷管路系统中的组成部分,主要有四通阀、单向阀、电子膨胀阀以及二通、三通截止阀等部件。
&&& 3.4.1认识变频空调器闸阀组件
&&& 拆开变频空调器的室外机,在室外机的管路部分可找到四通阀和单向阀,如图3-101所示。四通阀安装在室外管路的上部,它有四根管口与制冷管路相连;单向阀与毛细管相连,由隔热层保护。
&&& 新型变频空调器中,多使用电子膨胀阀代替毛细管作为节流装置,并且电子膨胀阀还具有控制制冷剂流量的功能。如图3-102所示为电子膨胀阀的外形。
&&& 1.变频空调器闸阀组件的结构
(1)四通阀的结构
&&& 变频空调器中常使用电磁四通阀,即四通阀,来控制制冷剂流向,从而改变空调器的工作状态,实现冷暖状态的转变。如图3-103所示为四通阀的外形和安装位置,它安装在管路系统中,与多个管路相连,受电路控制。
&&& 电磁导向阀是由阀芯、弹簧、电磁线圈等构成的。四通换向阀是由滑块、活塞和4根连接管路构成的。如图3-104所示为电磁导向阀和四通换向阀的内部结构。
&& (2)单向阀的结构
&&& 单向阀与毛细管直接连接,并且其表面有方向标识,如图3-105所示。单向阀在空调器停机时,可防止制冷剂回流,平衡制冷系统内部压力,以便再次启动。单向阀根据内部结构的不同,可分为针形单向阀和球形单向阀。针形单向阀,主要是由尼龙阀针、阀座和限位环构成的,如图3-106所示。球形单向阀,主要是由钢球、阀座和限位环构成的,如图3-107所示。
&&& 关键提示:
&&& 在更换单向阀时,一定要根据原单向阀的方向标识来安装新单向阀,以防方向装错影响空调器工作。
(3)电子膨胀阀的结构
&&& 电子膨胀阀与毛细管相比,具有反应迅速、容量范围大、可自动控制制冷剂流量等特点。如图3-108所示为电子膨胀阀的内部结构。电子膨胀阀主要是由步进电机和针形阀等构成的。
&&& 2.变频空调器闸阀组件的工作原理
&& (1)四通阀的控制电路及相关结构
&&& 在变频空调器中,四通阀的线圈供电是由微处理器控制的,微处理器的控制信号经过反相放大器后去驱动,再由继电器控制四通阀的供电。图3-109是四通阀的控制电路。1室外机微处理器U02输出控制信号,送入反相器U01(ULN2003A)的②脚,由其送入反相器中。2反相器放大的控制信号,由其15脚输出,使继电器RY03工作。母通过继电器的触点是控制四通阀的供电电压,从而对电磁导向阀阀芯的位置进行控制。
&&& 四通阀的工作主要是由电磁导向阀控制,其工作原理如图3-110所示。电磁导向阀的阀芯位置受电磁线圈的控制,从而改变导向毛细管的连接状态。当电磁线圈无电流时,使阀芯向左移动,此时导向毛细管G被截止,导向毛细管E与F导通;当电磁线圈通电动作时,阀芯向右移动,此时导向毛细管E被截止,导向毛细管F与G导通。
&&& 如图3-111所示为四通换向阀的工作原理。电磁导向阀动作,使导向毛细管截止或导通,从而实现对四通换向阀的控制。当导向毛细管E,F导通时,区域H的压强小于区域I的压强,因而滑块被活塞带动,向左移动,使连接管B和连接管C相通,连接管D和连接管E相通;当导向毛细管F、G导通时,区域H的压强大于区域工的压强,滑块被活塞带动,向右移动,使连接管C和连接管D相通,连接管A和连接管B相通。
&&& 如图3-112所示为制热状态下四通阀的工作原理。
&&& 1当变频空调器处于制热状态时,电磁导向阀的线圈通电,内部阀芯在电磁场、弹簧等的作用下,向右移动,导向毛细管E被截止,导向毛细管F和G导通。
&&& 2制冷管路中的制冷剂通过四通换向阀分别流向导向毛细管E和G。
&&& 3导向毛细管E截止,区域H形成高压区。
&&& 4导向毛细管F和G导通,区域工形成低压区。
&&& 5活塞受到高、低压的影晌,带动滑块向右移,使连接管C和D相通,连接管B和A相通。
&&& 6从压缩机排气口出来的制冷剂,从连接管A流向连接管B,进入室内,向室内散热。
&&& 7制冷剂经由室内向室外冷凝器流动,通过冷凝器吸收热量,然后流入四通阀。
&&& 8制冷剂通过连接管C和D回到压缩机吸气口。
&&& 9最后,制冷剂经过压缩机处理,再次由排气管送入四通换向阀的连接管A,开始新的制热循环。
&&& 如图3-113所示为制冷状态下四通阀的工作原理。
&&& 1当变频空调器处于制冷状态时,电磁导向阀的线圈断电,阀芯向左移动,导向毛细管G被截止,导向毛细管EF导通。
&&& 2制冷管路中的制冷剂通过四通换向阀分别流向导向毛细管E和G。
&&& 3导向毛细管G截止,区域工形成高压区。
&&& 4导向毛细管E和F导通,区域H形成低压区。
&&& 5活塞受到高、低压的影响,带动滑块向左移动,使连接管B和C相通,连接管A和D相通。
&&& 6从压缩机排气口出来的制冷剂,从连接管A流向连接管D,进入室外冷凝器,向室外散热。
&&& 7制冷剂经由室外冷凝器向室内流动,向室内制冷,然后流入四通阀。
&&& 8此制冷剂通过连接管B和C回到压缩机吸气口。
&&& 9最后,制冷剂经过压缩机处理,再次由排气管送入四通换向阀的连接管A,开始新的制冷循环。
&& (2)单向阀的工作原理
&&& 如图3-114所示为针形单向阀的工作原理。当制冷剂流向与针形单向阀标识相同时,尼龙阀针被制冷剂推到限位环内,单向阀导通,允许制冷剂流过;当制冷剂流向与标识相反时,尼龙阀针被制冷剂推到阀座上,单向阀截止,不允许制冷剂流过。
&&& 如图3-115所示为球形单向阀的工作原理。当制冷剂流向与球形单向阀标识一致时,钢球被制冷剂推到限位环内,单向阀导通,允许制冷剂流过;当制冷剂流向与标识不一致时,钢球被制冷剂推到阀座上,单向阀截止,不允许制冷剂流过。
&& (3)电子膨胀阀的工作原理
&&& 如图3-116所示为电子膨胀阀的工作原理。微处理器根据出口的温度,来控制电子膨胀阀的步进电机运转,驱动电机正转或反转。当步进电机正转时,阀杆向上移动,节流孔变大,制冷剂流量增大;当步进电机反转时,阀杆向下移动,节流孔变小,制冷剂流量减小。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[21]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:152,906.30000 毫秒手把手教你修空调
手把手教你修空调
手把手教你修空调 系列培训课件&&&& [复制链接]& &
西安周涛 西安周涛 当前离线 UID42630生日1950 年 8 月 12 日阅读权限105最后登录精华2主题8积分1594威望310 金币676 贡献1066 推广0 帖子479在线时间2511 小时注册时间& 窥视卡& 雷达卡 优秀会员
积分1594威望310 金币676 贡献1066 推广0 帖子479注册时间
串个门 加好友 打招呼 发消息& 电梯直达&& 楼主 &发表于
16:35:46 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 北疆冰雪 于
14:26 编辑
怎样加氟经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准....
有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。
例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa.......
由于氟罐里的氟不一样,即使在同一温度下检测到的压力也是不一样的。一般来讲410氟的压力较高,F12的压力较低,而f22比F12高,但比F410要低.....
机器没有运转前的压力我们把它叫做平衡压;系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,也就是说;氟罐里的氟有1/3的氟和满满的一罐氟的压力几乎是差不多的!你无法从这个压力来判断氟的多少。
一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半。也就是说;制冷的时候(机器工作后)的压力应该是机器没有工作前的一半,例如氟罐里的压力1.1Mpa,那低压正常的压力大约就是0.55Mpa.....
机器铭牌上都有一个额定电流,它是指在标准工况下的标准电流。但你工作的工况根本就不是那么标准,你若按这个电流去加,那就大错特错了。一般来讲这个电流是和冷凝压力(高压)成正比的!(有人讲电流是随着低压走的,那是错误的,例如压机,四通阀串气了,高压不高,低压不低,这时候的电流就不高)另外电流还会受电压的影响,电压高些,电流就会小些,而电压低些,电流就会大!变频空调的变频高些,电流就会大些,频率低一点电流就小了
压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的。
有些人修空调挺逗的,他到底搞不清楚自己是干什么的,氟够不够,他总是按一个预期值来干(例如按额定电流来加或是按多少多少压力来加),效果不好了,他就不是添加就是放氟,可他就是不明白,效果出来不是立马见效的事情,它是有个过程的,特别是冬天,效果就更慢了。
其实这个问题很简单,我们就是修空调的,就是把效果修出来,就是制冷的时候冷一点,制热的时候热一点!
另外我们行里有几句名言,记好了,他就是;蒸发压力和蒸发温度成正比(这一句话的意思就是讲蒸发压力越低,蒸发温度越低,什么是蒸发温度?就是大家经常讲的低压。什么是低压管,凉的管子就是低压管,而热的管子就是高压管)。但低压的压力如果低于饱和压力后,蒸发器就会结露不全。这样蒸发器的利用率就很低,制冷自然就不会好
氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢?当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高(老百姓的话叫做蒸发器不冷)既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好!
那么怎么知道氟刚刚好呢?很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)!严格的来讲,应该讲蒸发器的冷度最冷切均匀
那么谁是蒸发器呢?制冷的时候室内机的内热交就是蒸发器,制热的时候室外机外热交就是蒸发器。蒸发是一个过程,它不是某一个部件的专用名词,当这一个部件执行这个功能时,才能赋予这个名称!这就好像两个阀门都是热的或者都是冷的时候,你凭什么管他叫高压阀或低压阀呢?这岂不成了天大的笑话,而自己还不知道...
另外加氟前必需检查系统是否正常,有没有堵(包括微堵)热交换器是否脏(我每年夏天都可以见到外热交表面挺干净的,但内外两片中间的夹缝中间却全是积尘,还有部分干净,大部分脏的现象,原则和标准应该是每一个地方都能够从外热交的后面看到前面的扇叶才行!)内外风机是否是高风,管子内壁是否有“出汗”的现象,电压是否稳定,管子是否折扁.......
当然,如果空调是换压机,四通阀,补漏加氟,最简单的方法就是定量加氟!
定量加氟用电子称那是绝对准确的,可它出外确实是不方便。用一把“吊秤”倒是一个好主意,虽然有一点温差,但比“二大爷”的所谓的电流压力要强的多了
您比如说;今天有的地方已经有38℃,正常的压力差不多就有0.57Mpa,可冷的地方才十来度,正常时的压力才0.3Mpa...
如果一个人不问你那个地方的温度湿度就告诉你多少压力,您说说它的脑袋是不是叫门给夹扁了...
还有汽车空调,大部分都是发动机带动压缩机,你咋看电流......它的转速是随着发动机的转速改变,你怎么考量它的压力?
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....
这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的,这些狗娘养的当官的真是放屁。
我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....
给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............
有一个网友介绍说他把自家的空调安了个压力表,说是加氟前看看自家的压力是多少,然后给人家的空调也加多少...有些网友说他是生搬硬套,不科学...
我倒觉得一个小县城就那么大点地方,温度湿度能差到哪里去,误差肯定是有的,但能差到那里去!
正常的机器,开机半个小时后(房间温度降下来)
细管阀凉 粗管阀森冷(这个意思是说细管阀发潮,粗管阀出汗)如果细管阀比粗管阀还要冷,恐怕是缺一口氟,另外一种可能性就是毛细管组微堵了.........细管阀常温 粗管阀森冷& 最多的可能性就是氟加多了。另外还有粗管子握扁了
刚刚加完氟,粗管子是不可能结露的!因为那时候室内的温度还没有降下来,室内机蒸发器末梢的温度还很热...粗管阀的温度与外环温的温差较小。
只要这一台空调氟都是一样的(例如都是F22)那么它的压力都是差不多的,并不是大空调的压力就会高一些,小空调的压力就会小一点,这是一个概念错误!
电流确实是空调大一些,电流就大一些,空调小一些,电流就小一些,但也有一些例外,单相3匹的空调就比三相5匹的空调电流大(电线也用的粗)
一般来讲变频空调的电流都要比定频空调的电流大一档.......
有人说;为什么有时候加氟加了不少,可压力电流却不会变?
蒸发器的温度一旦“冻死了”电流压力肯定是不会变的,因为压力也会受温度影响的,特别是冬天那就更明显了...不是什么稀罕事......
回帖推荐西安周涛 发表于771楼& 查看完整内容
变频空调压力的扫盲变频空调的压力不是常量,而一个变量!他不光受温度的影响而且还受压机转速的影响!压机的转速同步于所谓的“频率” 频率越高,转速越快,频率越低,转速也慢。压机不动,高低压就是平衡压。频率低(比如说限频了)低压下去一点点,而高压也上去一点点。频率再高一点,那么低压就比刚才再低一点点(那不就成了低两点点了)高压也比刚才高两点点。频率再高一点点,那么低压就比刚才的两点点还要低 ...西安周涛 发表于210楼& 查看完整内容
压力正常的情况下,压缩机电流慢慢升高到15A左右停机网友;淡定过生活各位同仁:最近遇到过两台怪机器,一台是格力35机,电压正常情况下启机,压力由11公斤下降到5公斤左右,电流在6.7A处停留不到20秒就开始慢慢持续上升,直至升到15A左右停机,大约5分钟后又开始启动,然后重复上述过程。把压力降低到0.35左右时电流能稳定在6.2A连续运行不停机,但是效果很差。另外一台是海尔33的新机器(今年装),电流、电压、系统压力都正常 ...西安周涛 发表于208楼& 查看完整内容
气液分离器表现种种.....西安周涛 开机待稳定后...... 气液分离器顶部结霜是气液分离器进口有异物堵了或更换压缩机时气液分离器的进气口焊的几乎堵死了气液分离器顶部结露,底部结霜是气液分离器过滤网或进油孔堵了气液分离器上部常温下部结霜是缺氟了气液分离器凉而不结露或结霜,而压机吸入口结“白毛霜”是氟加的超常的多!气液分离器热是四通阀串气了气液分离器凉的,但不结露(或结霜)是压机串气了或系统有空 ...西安周涛 发表于207楼& 查看完整内容
关于近期的几个热门话题 压力电流制热不好... 系统高压并不是一个固定值;而是一个变量,而是受多因素影响而变化的。氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化。氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝器的温度而变化!比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的)可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因就是风扇把内热交给扇凉了(这是一个 ...西安周涛 发表于205楼& 查看完整内容
怎样测量模块坏没坏呢 模块故障最多的是某个开关单元烧坏了,模块上的开关电源烧坏了。 其次是插头接触不良,“六路传感器”的光耦坏了,模块状态反馈“胡说八道” 开关单元烧坏了,这个比较常见,也比较好量;万用表置电阻档或二极管特性档。 正常的情况下每一个开关单元都有二极管的特性;既“正向导通,反向截止”正向电阻大约有500Ω左右,模块和表的型号不一样,阻值大小会有差异,但一个“单元”和一个“单元 ...西安周涛 发表于204楼& 查看完整内容
有些人老是问变频空调410氟加氟加到多少压力,电流是多少?其实这个问题我已经回答了无数次了!变频空调频率越高蒸发压力越低,频率越低,蒸发压力越高!限频后,压力高,电流小!千万可不敢认为压力高就认为是不缺氟了! 总地来说;我们这里加氟都是看电流,而不太注意压力;因为它是一个变量,而回管温度却是定量! 410氟大约是氟22的1.6倍! 蒸发压力不是一个固定的值,它是一个变量!它会受室内温度的变化而改变 ...西安周涛 发表于203楼& 查看完整内容
修变频空调中间的一些误区 一网友说变频空调电流一下就从几A升到二十几A 后查明是他测量的是压机线上的电流,这是不对的!我们数字万用表acA档是测量交流50周正玄下的电流(这是一个模拟值,并不是真值),测量压机线反应出的是直流脉冲,肯定是高的离谱!正确是测量内外机联机线火线或零线上的电流。 % x& C8 w" ~6 ?8 ^8 d 一网友反应说他测量模块UVW上的电压有几百伏可大家说不可能,最高也就贰佰伏,他坚持说他的 ...西安周涛 发表于202楼& 查看完整内容
粗管子结霜... 某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电流低(当时室外温度34℃ 相对湿度50%阴天)切加氟压力不上升.. 查管道没有折瘪,过滤网干净,内热交阳面干净!内风机运转正常但打开内热交后背却发现一层毛絮,灰尘还有小虫子加水用条黍往下推,顺便再清洗了风轮,再恢复好机器,试机,一切正常!如果是新安装的空调往往要考虑管道有没有折瘪,而他这台空调以前运转是 ...西安周涛 发表于201楼& 查看完整内容
内热交结霜的原因 1室内温度太低 2 过滤网脏了 柜机内热交后背脏了(表面) 内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏) 通风量太差劲! 3 内风机风速异常的低 电机或电容变异 风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大; 缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜氟加多了,蒸发温度也高,怎么会结霜细管子半堵现象类 ...西安周涛 发表于180楼& 查看完整内容
正常的机子(毛细管组在室外机) 细管阀凉 发潮 粗管子冷出汗 也就是说粗管子应该比细管子还要冷! 如果是细管阀比粗管阀还要冷,那就是缺一口氟或者是毛细管组(包括过滤器)微堵。 细管阀常温,而粗管阀出汗森冷,说明氟加多了或者粗管子握扁了! 毛细管组在室内机细管子是个热的,那是正常现象;他代表冷凝器后面的温度西安周涛 发表于172楼& 查看完整内容
410F一旦表现压力特别的低,明智的就不要再补氟了,它不是单一氟,缺多少加多少,加了也是于事无补效果不好的,不如干脆放掉,重新加! 另外所有的厂家都规定410F的工具不得与F22混用,就是害怕系统被污染,你想两根加氟管才多大的东西,他和系统比起来那就差大发了... 在我们这里只是用了一个转换头,别的都是常规的东西。冬季显然是不行了,压力大多了.... 以前我也没有见过410F混用22F以后的现象,现在通过工人自己的切身 ...西安周涛 发表于171楼& 查看完整内容
前几天,某海信用户说它的空调制冷特别的差.. 工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制冷了,在他街上叫来一个修空调的给修修,多少有点冷,但效果特别的差... 工人看压力咋就这么低(海信这几年的空调都是410的氟,没有氟22)把氟全放掉重新加,用户反应这样的效果才对 但工人回来后却反应效果还是不太好(但工人确实抽了真空,定量加到氟) 410氟的系统决不允许污染,否则很讨厌..... 这个世上还 ...西安周涛 发表于147楼& 查看完整内容
既然大家喜欢,那我就再讲一个小故事............... 维修工老张测量了压力电流觉得小,就加氟,明显看到透明加氟软管氟的流动很快(而且没有气泡)应该加了不少的氟,也不缺氟了。可这电流压力就是不见涨,是说他干不了了,非要我过去看看.... 我过去看;室内机怎么没有风出来,却有淼淼寒气森出,拿手指头拨风轮,居然拨不动?想揭开前面板看看也是揭不开..仔细看看原来是冰霜结满了.. 这一下,明白了,只能是等他化霜漏 ...&
转帖: [家电维修论坛]()
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&大金变频空调维修_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大金变频空调维修
上传于||文档简介
&&大​金​变​频​空​调​维​修​实​例7​例
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩20页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢变频空调故障的维修方法是什么
变频空调故障的维修方法是什么  故障的维修方法  1.故障判断。先将室内机控制器的开关置&试运行&档,若器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查各传感器是否良好。  2.空调器无法运行。多为系统故障,如果空调器出现转速不变或保护性关机等故障,应首先检查传感器。可用万用表R&100档测其阻值是否变化。有的传感器阻值虽能随温度变化,但其控制特性差,也会引起变频器控制不正常,应视情况检修或更换传感器。  3.运行中突然关机。空调器运行中,有时突然自动关机,在启动室内风扇工作几分钟后也自动关机,而室外机始终不工作。该故障多因变频模块长期温升致使性能变劣甚至击穿所致,应更换。  4.制冷(热)量减少。首先检查过滤网是否尘垢过多,应立即清洗过滤网。  5.空调运行噪音大。先将底脚螺栓或风扇紧固螺栓调整紧固;此外,风扇轴承缺 润滑油也易产生噪音,应定期注油;电源电压过低,也会造成压缩机运行不平衡,使噪音增大,这时应检查电源系统,特别是电源插座和插头接触是否良好。  6.维修注意事项。  (1)注意市电电压是否正常。如果在电源插座处检测电压不正常,应检查总电源开关是否接触不良;  (2)防止滤波电容放电伤人。变频空调中的滤波电容容量最大为4700&F,应在断开10分钟后充分放电,以保障人体不受电击伤害;  (3)、灰尘污垢较多会影响制冷制热效果,应请专业维修人员清洗。