pt开口三角接线图在变电站的那个保护柜测量?符号是什么?MN吗?

PT开口三角形的电压分析?
&在中性点直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压是100V,中性点不直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压100/3V,这样就保证了在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,开口三角形输出电压是100V;而在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,开口三角形输出电压也是100V,这个可以从向量图上求出来,在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为0,其他两相电压不变,求向量和就是100V,在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,求向量和也是100V。因为电压互感器负载额定电压为100V,所以要求开口三角上输出的最高电压不能超过100V,110kV系统为中性点直接接地系统,单相短路后,其他两相电压不变,非接地两相取向量和为√3倍的相电压,为了保证100V的输出,因此每相绕组的比为100/√3V,10kV系统为中性点不接地系统,单相接地后,其他两相电压升高为√3倍相电压,非接地两相再取向量和即为√3倍的√3倍相电压,也就是3倍的相电压,要保证开口三角输出电压为100V,单相绕组电压应为100/3V。
为使继电保护装置的制造标准化和系列化,一般要求单相接地故障发生后,PT开口三角绕组的二次电压为100V,典型设计中对大接地系统的PT二次额定电压选择为100V,小接地系统的PT二次额定电压选择为100/3V(开口三角)。大接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为1倍二次额定电压值;小接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为3倍二次额定电压值.接地系统的开口三角PT变比是U1/100,单相接地时一次零序电压为U1,故二次为100V;不接地系统的开口三角PT变比是U1/33,单相接地时一次零序电压为3U1,故二次为33*3=100V;&
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。查看: 1128|回复: 4
最后登录在线时间23 小时人脉74 人注册时间阅读权限70主题积分593UID2550666
高级技术员, 积分 593, 距离下一级还需 407 积分
TA的每日心情衰 16:41:43签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币503 元0 贡献16 点精华0帖子
书上说是作为主变间隙保护的后备保护,但听说现在已经不用了,请问是不是这样?
最后登录在线时间159 小时人脉396 人注册时间阅读权限80主题积分5257UID596938
TA的每日心情开心9&小时前签到天数: 313 天[LV.8]以坛为家I星币4706 元0 贡献155 点精华0帖子
作为110KV系统 不接地系统中的怎么不可能不用开口电压呢,正常运行时,理论是0V,实际大概1、2V,如果出现单相接地或断相那么零序电压保护就会起动,有地方是作用于报警有地方作用于跳闸。告诉你更可怕的东东,有两例事故都是开口报警提醒修试人员的,一例是线路检修时一二段爬错了导致两年来一直住院,另一例某人钓鱼被电死了。
最后登录在线时间13 小时人脉139 人注册时间阅读权限70主题积分817UID2234523
高级技术员, 积分 817, 距离下一级还需 183 积分
该用户从未签到星币677 元0 贡献1 点精华0帖子
路过,学习
最后登录在线时间17 小时人脉45 人注册时间阅读权限30主题积分252UID2331364
技术员, 积分 252, 距离下一级还需 48 积分
TA的每日心情奋斗 19:36:19签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币206 元0 贡献1 点精华0帖子
主变高压侧是有零压保护的
最后登录在线时间87 小时人脉126 人注册时间阅读权限80主题积分1655UID272654
助理工程师, 积分 1655, 距离下一级还需 345 积分
TA的每日心情开心 22:31:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币224 元0 贡献1305 点精华0帖子
主变中性点经放电间隙接地时候,投入间隙零序电流、间隙零序电压保护,间隙零序电流取自中性点放电间隙(放电间隙下部CT),间隙零序电压取自母线开口三角,发生接地故障时,放电间隙被击穿,间隙零序过流动作,如果间隙零序没有动作,达到间隙零序电压值(180V),间隙零序电压动作。