为什么摇测电缆线规格型号路绝缘前,先要对电缆进行放电

电气工程分区
查看: 4110|回复: 21
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
如果3相电缆 电源端和负载端都没有接线 摇完绝缘之后需要放电么?
都没有接线 3相之间互相都不通 应该不需要放电吧& &
好像说是有电容? 请问放电应该注意哪些细节
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11400帖子
按绝缘测量要求应该放电;线路特别是较长距离的电缆,之间存在一定的电容,会存储电荷,人触摸会触电的;当然电流很小,电不死人,不过要是在高处作业,有可能会造成人员坠落发生事故。
正确放电应该用放电棒接地,对每根线路进行放电。不过经常是用手拿线路(拿在绝缘处)将线路互相接触或对地就可以了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11400帖子
按绝缘测量的要求应该进行放电。大型电机,长距离线路,存在较大电容,会存储摇表的电荷,人触摸是会有触电的感觉的。当然电流极小,电不死人;不过要是在高处作业,极有可能使人员发生坠落事故。
放电正规做法应用放电棒接地后对每根导线进行放电。不过在现场经常是用手(拿在导线或电缆绝缘处)将导线互相接触或者对地就能进行放电了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11400帖子
不好意思,第一次发表,好半天没有见到出现所发表的帖子,等不及又发了一个,所以出现了两个。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1173帖子
五星工程师, 积分 1173, 距离下一级还需 1327 积分
电缆相间存在电容电流,需要放电。放电时把摇表接地的那头不拆,把表笔的另一头分别与A、B、C相接触下,就放电啦。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分196帖子
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
要放电.特别是距离比较长的电缆.
讲一件亲身经历、刻骨铭心的例子:
07年,我们有1条约5公里长的6KV电缆要送电,记得那天是周五下午,送电前进行绝缘摇测,因为其他原因当天未送电。
等到周一再次组织送电,进行例行检查时,我发现进线柜互感器上灰尘较多,就随手用抹布去查一下,手碰到母线了,突然听到“叭”的一声,一阵很强烈的电击感由大拇指根部一直传到肩膀,手上留下一个直径1cm的圆形电击伤痕,直到现在仍然留下一个象痣一样的印记。
当时第一感觉是完蛋了,怎么已经送上电了!!!!!回过神一想,不可能送电的,操作人员就在我身边,我就骂他们,你们是不是周五没放电?他们承认是没放电,原准备合出线侧地刀的,后来忘了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分535帖子
一星工程师, 积分 535, 距离下一级还需 115 积分
距离长的地方是要放电的,每一相都要做到了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分292帖子
五星助理工程师, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
是否短距离的就不要放电了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
短距离的也要放电
听众数收听数自我介绍保持清醒的头脑,时刻准备着,为国家,为人类做成微小的贡献!
图吗?最后登录注册时间主题精华1积分438帖子
五星助理工程师, 积分 438, 距离下一级还需 62 积分
放电很有必要!