什么情况下三相三线电度表计量电流出现负值?

请问谁知道电表三相四线和三相三线有什么区别?来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---请问谁知道电表三相四线和三相三线有什么区别?三相三线智能电表容性负荷下显示C相电流为负,为什么 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
相电流为负,为什么
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
10和11接线端子都是零线接口。按照要求必须连接在计量表上,因为三相功率不可能永远平衡。因此零线上是有电流通过的。如果不接零线的话有可能三相电流不平衡造成电表内...
切换时候,就是形成电流互感器的二次测开路,A、C两相有电流互感器----不能用一个电流表反映电流的大小。
把你测量的数据给我分析,这种互感器,两侧的绕组的电阻...
1、如果你能排除全部负荷已经断开,电表转盘继续转动,那就是电表内部的磁铁调整的问题了,(磁铁过于向转盘内部调整,表盘将顺时针运转,如果过于向外调整,表盘将反时针...
大家还关注&&&&&& 在10KV、35KV线路采用三相三线制计量系统中,高压计量多用三相三线制两元件计量,即取A、C相电流和线电压的乘积的1.732倍换算出三相电路的功率:
&&&&&&1、 A相元件的测量功率为:
&&&&&& Pa=UabIacos(30+&P)。若在A相与地之间接入电感性(空载电焊机之类)负载,此时,电能表将出现:
&&&&&& 1)当三相负载电流较小时,负载电流Ifa与电感电流IL叠加后使总电流Ia与Uab的相角差大于90&,电能表反转;
&&&&&& 2)当三相负载电流较大时,负载电流Ifa与电感电流IL叠加后使总电流Ia与Uab的相角差小于90&,电表转速变慢;
&&&&&& 3)而当三相负载电流为零时,Ia与Uab的相角差等于120&电能表反转。在三相二元件电能表中,C相元件的测量功率为:Pc=UcbICcos(30-&P)。如果在C相与地之间接入电容,则电流Ic超前电压Ucb。与A相接入电感负载的原理类似,电能表有可能出现转速变慢、停转、甚至反转。因三相二元件电能表只有A相元件和C相元件,B相负载电流没有经过电能表的测量元件,若在B相与地之间接入单相负载,此时电能表对单相负载就完全失去了计量。
&&&&&& 而现供电单位变电站常用的高供高计用户出线匀为综合供电回路,但在用户端,有纯电阻回路,有电感回路、有电容回路、和混合电路,在A、B、C三相电源上不能合理安排负载,负载分布极不均衡,很难保持三相平衡,加之用电单位负荷结构发生巨大变化,用电单位在安排负载时对供电性质不太了解,造成三相不能保持平衡,很难准确计量。
&&&&&&& 2、现以纯电阻回路为例:
&&&&&& 某单位10kv线路上安装纯电阻粹火炉,三角形连接,其中AB、AC各带3个90KW电阻丝,电阻丝为并联。BC相带2个90KW电阻丝,也是并联。
&&&&&& 根据纯电阻回路功率计算:U&I=90000W(其中U=10000v),得I=9A,然后根据I&I&R=90000W求得电阻丝电阻为1111欧姆,
&&&&&& 则ABAC两相线间电阻为370欧姆,BC间电阻为555欧姆
&&&&&& 根据I=U/R,ABAC间电流为27A,BC间电流为18A,即三相不平衡率高达33%,因负载不平衡可导致三相电压不平衡,最简单的原理就是电阻分压原理。在同一段通电导线上串上不同阻值的电阻,它们的电流不一样,自然阻值大,分的电压就高,电压偏差(voltagedeviation)增大,频率偏差(friquencydeviation)增大,谐波和间谐波(harmonics&inter-hamonics)增加,电压波动和闪变(fluctuation&flicker)的幅值若超出正常值的0.9~1.1倍电压范围,中性点就会发生位移,没有零序电流,各相线上分得的电压也就不一样,会倒置PT、电流互感器CT的相位角,角差、比差发生变化,致之造成计量误差高达20%左右。
&&&&&& 更有甚者,有些用电单位利用中相与地线进行窃电,故意将三相负载造成不平衡,使计量出现误差电量丢失。为了杜绝此类现象,建议选择三相四线制计量,即使在不平衡负载下不接入零线也可保证精确计量。
&&&&3、三相三线制两元件计量,还存在一个致命缺陷。
&&&&&& 在供电系统中,谐波是造成供电事故的大敌,随着工业科技的发展,非线性负荷大量增加,变频调速、直流逆变、电子整流、中频冶炼、电孤炉、直流电机、轧钢等设备,非线性负荷数量越来越多,容量也越来越大,谐波大量注入电网,使电力系统电压、电流波形发生严重的畸变。这些负载会产生大量的电压谐波畸变THDu、电流谐波THDi,由于中、低、高频所产生的高次谐波直接冲击正常的50HZ工频频率,此种电压为尖峰脉冲高频电压,速度极快为1/1000秒,由于大多数仪器、仪表是针对工频正弦波设计的,因而造成指示数据不正确,用正常的电压表难以测出,尖峰电压不但会造成计量不准,尖峰过电压还是电力系统安全运行的最大杀手,系统的大部分故障事故都是由尖峰过电压引起。尖峰过电压会加速系统绝缘累积性老化,引发绝缘击穿发生故障,对电力系统安全运行造成严重危害。不明原因跳闸事故,计量箱爆炸、PT爆炸事故律律发生,每年因谐波造成的供电事故时有发生。
&&&&&& 综上所述,建议使用《复合变比在线自动转换三相四线制计量装置》计量,新型的《复合变比在线自动转换三相四线制计量装置》可以解决以下计量问题:
&&&&&& 1)三相四线适用于对称或不对称负载有功电能的计量。可以解决三相不平衡,防止用户故意调偏负载造成窃电现象。
&&&&&& 2)三相四线制计量PT的接线方式和接地方式采用Y0/Y0接线,中性点接地电阻在4欧姆以下,能有效阻止减少系统一定量的,因谐波畸变造成的&尖峰脉冲激励&能量,可避免尖峰高次谐波过电压计量不准和因谐波造成的与PT共振而引起的计量箱爆炸和PT爆炸的事故发生。
&&&&&& 3)多倍率变比自动转换计量准确精度是单倍率的4-5倍
&&&&&& 供电系统出口电度表计量所使用的电流互感器为单倍率0.2s级,虽然加宽了计量宽度,但仍存在电流大于120%时、电流互感器负误差加大而自动饱和,电度表不计量,丢失大量的超负载电量。负荷电流小于20%时,误差向负误差加大,电流越小,丢失的电量会越多。
&&&&&& 由于多倍率加大了计量范围,多变比电流互感器,能根据负载电流大小不需停电实现在线自动转换变比,从而解决了最小电流比在电流低于20%的和大电流高于160%时还可准确计量,并保持0.2s级的计量精度。
&&&&&& 随着用电管理水平的提高,三相三线制必然被三相四线制取代,在目前如果经济条件允许的话,尽量使用三相四线制计量。
收录时间:日 12:35:11 来源:未知 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:三相三线制有功电能计量电流变比错误的分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相三线制有功电能计量电流变比错误的分析
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三相三线计量方式
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
三相三线计量方式相关专题推荐

我要回帖

更多关于 三相三线 计量 的文章

 

随机推荐