冰柜制冷原理重排管道怎样排管制冷好

  铝排蒸发器在冷库中的运用很常见,今天制冷快报记者将为大家揭秘冷库铝排在安装设计中的八大技巧。具体内容如下:
  技巧一:清洁程序必不可少
  霜源铝排刘振源先生建议,在铝排安装前,应该先对冷库铝排管接管内壁清除管内氧化皮及污物等,对经过焊接的管道都应仔细清除焊渣,以利于淸洁和检漏。冷库铝排管焊接弯头时,将焊接处表面防腐层擦拭干净。焊接弯头及连接管之前,要将铝排管的内部吹干净,防止内部的铝渣在使用过程中堵塞安全阀。焊接时,焊接电流一定要调整好,以免造成焊穿或者表面虚焊。
  技巧二:接管有窍门
  在铝排接管的程序上,霜源铝排刘振源先生则强调,接管应尽虽缩短长度,尽量减少不必要的弯头。既可减少流动阻力损失,又可省料省工。在弯管的过程中应该使用专业的弯管工具加工,保证弯管的圆滑和平整,美观。节流阀安装时尽量靠近蒸发器尽力减少冷量的流失,达到最节能效果。需要装配发热时,严谨任何情况下拉扯、折弯发热时,避免电热丝内部断裂。
  技巧三:严格按照产品说明书安装
  在冷库铝排管的安装中,一定要按照说明书配合到相关的制冷设备,不能够随便更改。因为每个型号的铝排产品的耐压力的强度和管道流动的阻力都不一样,应该严格按照说明书匹配。霜源铝排刘总特别提醒大家注意的是制冷剂的供液管,不能任意缩小,过小会使压力降增大,容易造成在膨胀阀前闪发气体。
  技巧四:接管要匹配防振措施
  接管应有防振措施,较长的接管应有架子支撑,以免振动损坏或碰伤。较短管子与设备连接时,严格要求垂直和水平,以使制冷剂沿直线方向运动而减少振动。如冷热管道过墙时,应设管套,否则冷热管道过墙将会对墙产生拉力或推力。对并联设备(特别是蒸发器排管),配管时一定要对称布置,以便供液均匀,管子排列外形要整齐,美观。
  技巧五:快捷平整要巧妙使用小梁
  霜源铝排刘振源先生表示,为什么有冷库工程项目的安装得又快铝排管又排布整齐呢?这是因为在吊挂铝排时,应该在冷库库顶保温板下面安装小梁。铝排的穿杆与小梁用双头钩挂在一起,这样能够保证快速安装好而且铝排排布平整均匀。
  技巧六:烟道效应如何保证?
  铝排与库顶保温板留50—100MM的空隙,作为冷热空气对流的通道,轻松实现烟道效应。
  技巧七:加装冷风机要注意什么?
  如果要加装冷风机,出风口方向要和铝排管的吊装方向一致。
  技巧八:管道连接注意事项
  在管道连接注意事项中,霜源铝排刘振源先生提到:铝排焊接时,务必将铜铝口用湿毛巾包住,以防过热后损坏热缩膜和铜铝接口;不要弯曲铝排铜铝头;吊装铝排时,要特别注意不要和铝排管相接触,防止铁、铝产生电池效应而腐蚀铝管;吊挂铝排承重负荷,按照投影面积160KG/㎡来计算。
点击“阅读原文”浏览制冷快报移动版
  版权说明:本稿为制冷快报()原创稿件,著作权受中华人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载,请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任。
本文来自微信公众账号提交,由微讯啦收录,转载请注明出处。
微信扫码 分享文章暖通空调分区
查看: 1694|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
本帖最后由 游荡四方 于
08:01 编辑
冰柜容积:250L
维修方法:&&用6mm铜管盘管。冷冻9圈、冷藏1圈多一点;
毛细管用1.8的外径长度为2.3米;为R600A。
故障现象:& & 抽空,加制冷剂试机运行8小时;冷冻室为了-8.5度;
冷藏室为7度。回气管出口20CM结露;过滤器有微温。
二次返修:& &&&1、毛细管改为1.8米;2、冷藏为1.5圈,冷冻改为11圈。
开机5小时,冷藏0度。冷冻-17度(在3档时的温度)能自动开/停机。
提问:& && && &降温时间为何达不到要求?
&喂,你有没有搞错?这里是土木工程暖通制冷设备研发哎,不是家电冰箱冰柜“盘管研发”哦!从这点上就可看出你的脑子有病哦,神经兮兮,无知和荒唐!把家电论坛被批得臭名昭著的话题搬到这里来了,怎 &
&本论坛是集科研、设计、安装、研发、研讨为一体的官方论坛,汇集了科研和学术界的精英,不是一个可以乱说乱画瞎胡扯的“草根窝”,真不知天高地厚,不自量力,荒唐无知到了极点!竟把这种问题搬到了这 &
&真是死皮赖脸一个!这个话题在家电论坛里几乎遭100%的反对,像老鼠过街人人喊打一样,被批得落花流水,无处躲藏,最后“游荡”到本论坛死心不改,继续把该臭话题搬上了本论坛。&
<p id="rate_3631" onmouseover="showTip(this)" tip="神经病!很多品牌厂家的冰柜用6mm管怎么达到.&土木币 -10
" class="mtn mbn">
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
本帖最后由 游荡四方 于
14:43 编辑
维修方法:& &毛细管用1.8,&&2.3米;用6mm铜管盘管。冷冻9圈、冷藏1圈多一点;
二次返修:&&毛细管改为1.8米;&&冷冻改为11圈。冷藏为1.5圈,
问题很明显,6mm盘管过细了,
稍懂点管路设计的师傅都知道,
影响低压侧制冷能力的因素有:
管径,换热面积,管路压降,风速
管径越细,其换热面积就越小,液体蒸发量小,制冷能力越小
管路越长,虽可以增加换热面积,但压降也会随之增大,制冷能力反而下降,
管路压降大,会引起节流毛细管的作用减弱,盘管结霜不匀,会引起高压过高或压机结霜现象.
有很多师傅会注意这一点,通常采用8-10mm管,或采用并联的方法,
以解决压降过大与换热面积之间的矛盾.
但也有一些自认为是维修高手的师傅始终认为,盘管细,可以增加长度来增加换热面积,
与制冷能力过小没有绝对的关系,
&怎么不说用100mm管更快???荒唐可笑!!!&
&真是幼稚可笑!那么多品牌厂家600L以上的大冰柜很多也是用6mm管盘的,多达11圈一根到底的蒸发器,他们是怎么上市的?市面上的6mm管都是废品?冰箱冰柜压缩机的吸气口是多大的?还用10mm管?怎么不用 &
<p id="rate_3631" onmouseover="showTip(this)" tip="品牌厂家600L以上也用6mm管一根到底怎么制冷.&土木币 -10
" class="mtn mbn">
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
本帖最后由 游荡四方 于
14:42 编辑
从管径就可以看出,8mm管比6mm管粗很多,
在同长度上,8mm管的液体蒸发量,明显高于6mm管,
制冷效果也明显好于6mm管
这就是单根6mm管作为盘管,无论怎么改动,
制冷效果都不会有明显的变化.
14:33 上传
&荒唐可笑的逻辑!&
<p id="rate_3631" onmouseover="showTip(this)" tip="一个人自言自语胡言乱语!&土木币 -10
" class="mtn mbn">
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
本帖最后由 游荡四方 于
15:09 编辑
搞冷库的师傅都知道,
32mm钢管,单根管长度远超150m时,
25mm带翅片铝管单根长度远超50m左右时
都采用双路或多路并联的方式,以解决管路流动阻力过大,压降过大的问题.
蒸发器管路长度设计时,会将管径,回弯次数,流动阻力,变换成系数加以计算.
按荣老前辈的观点,管路越长,回弯越多,流动阻力越大,流量越大,制冷能力越大.
害人害己啊
&什么叫“暖通”你懂吗?要拎拎清楚!&
&自己的话题自己又开始偏题走题了,这是你的本性!发题4天多了,谁理你?自己翻来覆去自言自语,你不觉得无耻无聊吗?&
<p id="rate_3631" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂个P!东扯西扯,自以为是。&土木币 -10
" class="mtn mbn">
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
本帖最后由 游荡四方 于
09:13 编辑
从下列图中可以看出,小型冰柜,冰箱,当盘管较长时,
通常是采用8mm管,或采用并联的方式,
以解决弯头变形,管路过长,流动阻力过大,压降过大等问题.
而不是通过加长6mm管,来加大制冷剂流量,
不懂得自然常识,自以为是,害人害己.
09:06 上传
09:07 上传
09:07 上传
09:12 上传
&“自然常识”?词都不会用,厚脸无颜,不知羞耻,自以为是说得太恰当了!“并联式”,自己去骗自己吧!所有的厂家和维修员都是从头到尾一根到底,只有你自作聪明,自以为是,无可理喻!没有谁会听你误导! &
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 30932|回复: 64
再谈冰柜盘管后,制冷效果不好~
昨天接一台阪218神,压机用QD65,145W,& & R12& &&&177克& & 经查知是内漏,重新盘铜管,用8mm的铜管盘了7圈,,毛细用普通毛细管2米,过滤器已换新,因为晚上试机,用电子温控器以开机1小时,停机30分钟的时间,早上看温度为-7度左右,又加了点F,现在温度为-8左右,温度就是降不下来,请问大家有什么好的经验,谢谢了,在线等,高手请前来,谢谢`!
你们冰箱是自排还是用真空泵
我这两天修个冰柜也遇到这样的问题.也是盘管.我把毛细管剪到了1.4米.效果很好.你试试.
看了前面的朋友和高手解答,了解了不少,我认为7圈应该可以,楼主可以把毛细管的出口处用封口钳压一些,看看行不行,还有就是看压机的排气量够不够,(低压压力是多少)
有的说用压力表串在过滤器测压力,1.1--1.2,我测啦,正常啊,用2米毛细管刚好啊,现在还是温度下不去,还有,最下边的二圈管子根本就不结霜,不粘手,回气管结露,大家说怎么办啊,高手请来
管子盘的是不是有问题?
什么问题,你说说,呵`!
他原来的温控器坏了?你让他转上半天看看温度如何,是不是你的时控器调的不当啊
昨天接一台阪218神冰柜,压机用QD65,145W,& & R12& &&&177克& & 经查知是内漏,重新盘铜管,用8mm的铜管盘了7圈,,毛细用普通毛细管2米,过滤器已换新,因为晚上试机,用电子温控器以开机1小时,停机30分钟的时间 ...
亮亮家电机电 发表于
用原机温控,开机两个小时看看温度及节霜情况。
用原机试,一直开机,温度还是降不下来,回气管结露,& & 我以为F少了,又加了点F,回气管结霜,是F多啦
结霜肯定多了,毛细管加长30厘米,再换过滤器抽空加氟肯定OK。
就是一样,温度下不来
218冰柜,用8mm的铜管盘了7圈,我怀疑你的管子盘的有问题,可能是制冷面积不够.你用8mm的铜管盘了7圈,根据是什么,为便于讨论您能说一下吗?
218冰柜,用8mm的铜管盘了7圈,我怀疑你的管子盘的有问题,可能是制冷面积不够.你用8mm的铜管盘了7圈,根据是什么,为便于讨论您能说一下吗?
香如故 发表于
我以前不管多大多小的冰柜都盘8圈,毛细管在1。8米到2米,温度基本在-18左右,所以这次也不例外,照以前样子盘了,记得曾盘过也是一个200容量的,也没事啊`1
Powered by在制冷管道布置中,高温管和低温管并排布置时,哪个在上哪个在下
在制冷管道布置中,高温管和低温管并排布置时,高温管在上,低温管在下