3秒自动关闭窗口已知功率为160KW,埋地电缆长度为1000米左右,要选多大的电缆呢
桦南小伙mPC2
选电缆截面应根据电流进行选择,并按照电压降和机械强度进行校验,因为选择埋地敷设,电缆强度校验可不做,默认电缆强度满足要求,.1、功率为160kW,根据P=√3UIcosφ(功率因数取0.75)可知电流在324左右,从电缆载流表倒查可知应选用185mm2(VV22)或120mm2(YJV22)电缆.2、校验电压降:按照末端允许电压降5%计算,长度1000m,则每米允许的电压降在400*5%/V/m,查表可知,电缆满足要求.推荐采用120mm2YJV22电缆,电缆载流表参见:/view/02d276a22fe4.html?re=view
压降怎样计算呢
压降计算方法:根据电缆的截面积可以查出电缆的电阻率ρ,然后据以计算单根导线的电阻R=ρ*l(电缆长度)/S(电缆截面积),则电缆的压降U=R*I(电缆载流量),带入数值可以计算出压降;或者你按照我的办法计算出每米允许的最大压降,然后查压降表即可
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码施工技术分区
查看: 2557|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?
1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。
2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。
3台,16A,20A,共2只3P开关。
本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
回复怎么算电流?怎么选用电缆规格? 主贴 的帖子
每台柜子的每个回路是干什么用的?有备用吗?一般情况下如果每个回路都有,我就把所用回路都加起来之和就是总开关的安数,如果有备用就可以小些。
听众数收听数自我介绍给排水和暖通
最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
回复怎么算电流?怎么选用电缆规格? 主贴 的帖子
对一个配电箱而言,将所有回路中备用,应急等其他正常不用的扣除,再X上同上需要系数得到的功率,一般1个功率等于2安培,先元器件 时再根据情况放宽点就行了
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分335帖子
五星助理工程师, 积分 335, 距离下一级还需 165 积分
铜线/平方厘米6A,铝线/平方厘米4A