空调制热滴水时外机滴水新买I,5P挂机制热时外机滴水较多,何因?

已被1人收藏
&空调制热 外机狂滴水正常么?
来自:上海
没有像制冷那样收集冷凝水?
获网友奖分6点 &
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:9+479
贺电~压缩机活塞运动正常~
-------------------------------------------------------------------------------------------
82天枰宅男,脾气较好。普通小学---普通初中---普通高中---三流大学---人生十字路口---迷茫---工作---继续迷茫。。。
来自:上海
楼上不要搞笑... 滴水下去人家有意见的
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:173+2845
一般来说,外机底部有一个排水口,套上转接头接一段排水管,问题解决!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:2+171
要死了,扫盲来了!
夏天才会滴水,冬天的话只会结霜。。。就算化掉的霜也是直接从接水盘通过管子到下水管去了好伐~~~
-------------------------------------------------------------------------------------------
神様は乗り越える試練しか与えない~
来自:上海
要死了,扫盲来了!夏天才会滴水,冬天的话只会结霜。。。就算化掉的霜也是直接从接水盘通过管子到下水管去了好伐~~~ 问题就在这 安装工估计没接管子
制冷室内机接了管子的
制热室外机估计没接管子
要么扫侬盲,冬天结霜一刚。冬天就是会滴水,上面说的一点不错压缩机运转正常。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:64+2625
引用:要死了,扫盲来了!夏天才会滴水,冬天的话只会结霜。。。就算化掉的霜也是直接从接水盘通过管子到下水管去了好伐~~~ 问题就在这 安装工估计没接管子 制冷室内机接了管子的制热室外机估计没接管子 不停滴水
请问什么管子?真饿伐懂还要装懂
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:2+172
笑死人了,我做了那么多年空调,么事体骗弄组撒,冬天室外侧吸热,空气当中的水蒸气低于蒸发温度,所以在外机热交上结霜,这是常识好伐!
你不发觉家里空调冬天运行到一定时候就停机除霜了啊。。。
夏天的水也不是来自外机,是室内的冷凝水排出而已,讲到这里可以了,扫吾盲一刚,个么弄继续happy
-------------------------------------------------------------------------------------------
神様は乗り越える試練しか与えない~
来自:上海
发帖:64+2627
笑死人了,我做了那么多年空调,么事体骗弄组撒,冬天室外侧吸热,空气当中的水蒸气低于蒸发温度,所以在外机热交上结霜,这是常识好伐!你不发觉家里空调冬天运行到一定时候就停机除霜了啊。。。夏天的水也不是来自外机,是室内的冷凝水排出而已,讲到这里可以了,扫吾盲一刚,个么弄继续happy
为了除霜停机MB头一次听到,要么侬继续HAPPY。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
事实就是现在空调功能完全正常
就是室外机不停滴水
水么肯定是除霜来的 不然哪里来?
问题是这水往下滴人家有意见
是不是所有空调制热室外机都会随意滴水而不做收集处理?
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:699+9687
冬天空调是要除霜的 这个是自动 的
-------------------------------------------------------------------------------------------
兔子单车工作坊.专业运动自行车零件提供
来自:上海
发帖:0+101
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
引用:笑死人了,我做了那么多年空调,么事体骗弄组撒,冬天室外侧吸热,空气当中的水蒸气低于蒸发温度,所以在外机热交上结霜,这是常识好伐!你不发觉家里空调冬天运行到一定时候就停机除霜了啊。。。夏天的水也不是来自外机,是室内的冷凝水排出而已,讲到这里可以了,扫吾盲一刚,个么弄继续happy 为了除霜停机MB头一次听到,要么侬继续HAPPY。 为了除霜停机的机器我是亲眼看到过 奥克斯貌似
不过我家是松下,没有观察
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
冬天空调是要除霜的 这个是自动 的 水往下滴啊 .夏天的冷凝水已经通管子进入下水道了 没想到制热产生的水没有处理的 不知道是空调设计还是安装不到位
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:3+1256
室外机也要接漏水管的。
我是做过暖通监理的人。
如果谁家外机不化霜流水了,说明氟利昂漏光了。靠电加热而已。
天冷制热,结霜化霜,滴水很正常阿,而且绝大多数的外机都没有安装外机下水管,这也是楼上楼下矛盾的根源之一,我家楼下也经常来找我麻烦,我就问他,你家空调滴水伐,你装下水管了伐,他就没声音了。如果装修的时候外机这个管子没装,后来也挺难装的。
外机底部有排水孔,和内机的排水管是两码事,外机新装时一般是不装排水管,但是冬天外机容易滴水和积霜结冰,叫维修工加装,50块一根,刚装过。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:3+277
是这样的,不是所有的外机化霜都有滴水管的,因为大部分凝露水会和在空气中蒸发,滴水管口也容易被冰块堵住造成堵塞,停机化霜一般是冰箱用的,空调也可能有,可能是比较老的方法。比较先进的是从通向内机的管路里分一路出来化霜,用一个阀通过热敏电阻控制,一般安装在外机热交换器的下方。你住的地方湿度很高?温度很低?
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:3+278
是这样的,不是所有的外机化霜都有滴水管的,因为大部分凝露水会在空气中蒸发,如果有滴水管,管口也容易被化下来的冰块堵住造成堵塞,停机化霜一般是冰箱用,听机然后加热棒化霜,空调也可能有,可能是比较老的方法。我家空调也是这问题,因为已经过了保修期好几年了,厂商安装人员不愿意上门。冬天晚上一开机,外机就滴水不断,滴得楼下人家雨棚上声音蛮响的。楼下主人神经衰弱,一有点声音就彻夜失眠,向我提意见好几次了。于是,我都不好意思再夜里开空调。又一次白天开空调,也滴水,二楼晾衣服的老太骂上门来了。这以后,我只敢在冬天雨夜开空调,其余日子用取暖器和电热毯。杯具啊。打算过一阵子换台新空调,希望能一次性解决这烦恼
-------------------------------------------------------------------------------------------
厄运违缘若现前,祈祷慈母观世音。彼为三世救怙尊,十方众生同悲仰!
来自:上海
发帖:7+10545
贺电~压缩机活塞运动正常~
现在都是涡旋式压缩机了,哪里来的活塞?
你住的地方湿度很高?温度很低? -=此贴发送自[wap]=-
这句话说对了,定速机一般都是停机化霜,而变频的可以不停,化霜方式有很多种,我开发过的就有停机自然除的,当然也有北欧向的那种靠电热丝化的,还有么就是四通阀倒一倒,强制制冷模式化的。LZ的主要问题应该还是在安装上,建议检查下外机底板排水口是否接好,这个安装商,尤其是卖场肯定不管的,找小区里修空调的看看就可以。如果真的是接了管子还会溢出的话,就看看接水盘有否堵住,我觉得空调本身的问题应该不大。。。
是要除霜额,除霜时室外机声音比较大。。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
引用:是这样的,不是所有的外机化霜都有滴水管的,因为大部分凝露水会在空气中蒸发,如果有滴水管,管口也容易被化下来的冰块堵住造成堵塞,停机化霜一般是冰箱用,听机然后加热棒化霜,空调也可能有,可能是比较老的方法。比较先进的是从通向内机的管路里分一路出来化霜,用一个阀通过热敏电阻控制,一般安装在外机热交换器的下方。你住的地方湿度很高?温度很低? -=此贴发送自[wap]=- 这句话说对了,定速机一般都是停机化霜,而变频的可以不停,化霜方式有很多种,我开发过的就有停机自然除的,当然也有北欧向的那种靠电热丝化的,还有么就是四通阀倒一倒,强制制冷模式化的。这个问题也困惑我很久了,为啥我楼上的空调一到冬天就滴水,还说是正常的,可我家的空调我观察了很久,冬天从没滴过水。
你加什么牌子 是设计好 还是安装到位
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:8+26
引用:这个问题也困惑我很久了,为啥我楼上的空调一到冬天就滴水,还说是正常的,可我家的空调我观察了很久,冬天从没滴过水。 你加什么牌子 是设计好 还是安装到位
就是一般国产牌子,志高,两台都不滴水的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:80+9906
外机也有管子接口的,只不过中国国情决定了安装工一般是不接这个管子的,所以楼下倒霉。夏天室内机滴水,冬季室外机滴水,常识,不用讨论了吧
四通阀切换的时候,放屁声音
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:27+1229
同意除霜说法,学这个专业的都知道冬天停机除霜。这个是基本……
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:上海
滴水的一般是好空调,不滴水的一般都是制热差的
-=此贴发送自[UCWeb]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
我是一块硬盘,绝对的!
灌水无罪,回帖有理!
来自:上海
发帖:262+5811
我家也是的,让人来装,一看是直接放在板上的,不是挂墙上的,所以给在外机底下装了个托盘,再用管子接到下水管里。
-------------------------------------------------------------------------------------------
怎么去不掉签名的呀?我不想要签名。
来自:上海
发帖:27+1230
因为要通过四通。改变机内冷热模式的转换,所以需要定机除霜。这个时候压缩机照常工作,内机不运转。一般是在这个过程中滴水
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:上海
发帖:713+8988
发现同样的问题,前两天也看到外机下部全是水滴。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:2+31
外机制热滴水是正常的,空调外机底部有个孔的,这个孔就是制热的出水孔,拿跟管子引出就可,我家以前也是,我自己弄了跟管子引出就好了!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:0+288
我也有这个情况,以为机器坏了!
 空调化霜你可以理解成空调运行在制冷状态,只是室内机的风扇是不转的!
[来自我的android app]
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海
发帖:21+338
那个刚逼红烧狮子头呢?被说得没话了?忍不住上来喷下,同济暖通路过
你说反了,其实过了保的机器维修人员才喜欢,因为所有的东西都可以收钱了,而且嘴巴一张随便来。当然如果你不想出钱,那人家是不肯上门的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:上海
发帖:2+189
以前曾经有很多经销商找我要排水口配件,原因就是每次包装拆开,就把外机底盘的盘水口丢掉了,厂商都会配好排水口和管子的,但是安装工都偷懒,当时弄得我老头疼的。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------
神様は乗\り越える試練しか与えない~
来自:上海
以前曾经有很多经销商找我要排水口配件,原因就是每次包装拆开,就把外机底盘的盘水口丢掉了,厂商都会配好排水口和管子的,但是安装工都偷懒,当时弄得我老头疼的。。。 安装的时候我不在场 老头子在家
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
空调制热 外机狂滴水正常么?
扫描关注官方微信
扫描下载客户端
你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。
奖励分值:您今日还有 3 点分值可以奖励 [ 20 点奖分可自动换取 1 点PP]
请输入4位有相同表情的数字
&违反国家法律&&&&&&&&&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&恶意刷屏&&&&&&&&&&&&&&&内容重复
&本人要求删除&&&&&&&&当事人要求删除
&与主题无关&&&&&&&&&&&水贴软文
&被要求删除,你懂的
扣除hp值:
宽带山警务室
&恶意刷屏&&&&&&&&&水贴软文
&违反国家法律
&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&网页不能打开
&图片不能显示
已报名参加的人员:查看: 18789|回复: 16
空调外机滴水不断,何因?
在线时间 小时
新装的美的空调柜机,开机后室外机底部中间的小孔滴水不断,是安装问题还是质量问题呢?请知晓者点拨下,谢谢!
在线时间 小时
因为室外空气湿度较高,室内制热时,室外机散热片积霜,化霜时会产生滴水现象,故这是正常情况。
在线时间 小时
空调现在用肯定是用制热功能,和夏天制冷的效果相反。就是把室内的冷空气吸引到室外,只有室外机排出的冷气比室外温度更冷才会有效果,就像冰箱柜内一样室外机也会结霜的,尤其是室外温度在很低的情况下更容易结霜,这可以看到室外机的散热器上会有白白的一层霜。在一定的时间内室外机会自动除霜的,霜化成水不就有水流出来了么。
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
多谢楼上诸位,滴水正好滴在楼下的外机上,有啥好办法避开吗?
在线时间 小时
回 田园wx 的帖子
:多谢楼上诸位,滴水正好滴在楼下的外机上,有啥好办法避开吗? ( 12:27) 细心自律的楼主,赞一个
我提个土办法,估计你移动外机位置不太现实,是否可以去跟楼下打个招呼,确定滴到水的位点后,在那粘一大块海绵,这样就避免了滴到楼下外机上的水声和四溅情况了
在线时间 小时
那个孔就是空调外机的排水孔,就是这么设计的,外机包装里一般还带个橡皮的接口的,可以塞在那个排水孔上,然后管子接在橡皮接口另一端把水排到想排的地方。
PS:室外作业有风险,楼主需谨慎!
排水接头长这个样子
123456.jpg (11 KB, 下载次数: 25)
14:55 上传
在线时间 小时
多谢5楼6楼的建议
在线时间 小时
在线时间 小时
哈哈,都是懂技术的好心人!
在线时间 小时
找装修空调滴师傅撒。
在线时间 小时
在线时间 小时
回 雨中咪咪 的帖子
:细心自律的楼主,赞一个
我提个土办法,估计你移动外机位置不太现实,是否可以去跟楼下打个招呼,确定滴到水的位点后,在那粘一大块海绵,这样就避免了滴到楼下外机上的水声和四溅情况了 ( 14:17) 你这办法虽然声音没有了,但是下面的室外机因海绵里的水不会很快就干,常此以往会加速室外机的锈腐蚀
在线时间 小时
三楼回答非常正确。只是大多数安装师傅及业主忽略了这一点。厂家是有备件的,但在安装时,装在空调架上问题不大,下面有接水管的余地。但空调放在平台上就不行了,因为那个塑料接口要比空调底座高出好多。
在线时间 小时
我的新科挂机带电加热开制热一天 外机都没水滴呀&&是什么原因
在线时间 小时
我家楼上的空调,就一年四季都往我家室外机滴水,说了几次了,无果。
在线时间 小时
我家楼上的空调,就一年四季都往我家室外机滴水,我说了一次,被骂了一顿,确实都这样滴的!
Powered byThe page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.

我要回帖

更多关于 空调制热外机会滴水吗 的文章

 

随机推荐