求助,如何设定双法兰差压变送器量程的量程,实际测量显示只有满

EJA差压变送器 差压原理的流量测量 - 武汉德科玛科技有限公司
横河EJA变送器 - 武汉德科玛科技有限公司
EJA差压变送器 差压原理的流量测量
发布时间: 11:55:59        浏览次数:7161
国内经济的持续发展和国家对节约能源消耗的系列举措,更促进了流量仪表的需求。特别是在城市天然气、煤气、工业用蒸汽及其它各类介质计量和各单位内部成本核算等计量中,都迫切需要宽量程、高精度、高可靠性的计量仪表。差压变送器,横河差压式流量计以其技术成熟、结构简单、无可动部件、稳定可靠、适应面宽等优点独居流量计榜首。
尽管用量巨大,使用中出现的问题也不少。但在横河差压式流量计的构成上却一直没有变化。仍然是经典组合,节流装置加EJA差压变送器,再配用压力、温度和积算显示仪。可能是因为历史原因,目前国内外的差压变送器生产厂家和流量仪表的生产厂仍然好象是分属两个不同的领域。没有将节流装置及差压变送器结合起来考虑改进措施。节流装置近年来也有不少新品种投入使用,大大提高了节流装置的差压输出的稳定性和对现场直管段的要求。如V形锥式节流装置、楔形节流装置、威利巴、德尔塔巴、双文丘利管等。差压变送器更是发展迅猛。多种多样智能化的、带现场总线的变送器层出不穷。但是都没有摆脱4~20mA输出对应1个差压量程值的老模式。在这种百家争鸣的局面下,市场竞争也日益激烈。也出现了一些变送器厂家的误导宣传,声称配用宽量程的差压变送器就可获得宽的流量测量范围。有些流量计生产厂家也声称自己生产的差压式流量计(配差压变送器)测量范围达到1:30以上。
流出系数C由下式确定:
式中:Δp为差压,Pa;ε为被测介质的可膨胀性系数,对于液体ε=1;对气体、蒸气等可压缩流体ε&1;qv为流体的体积流量,m3/s(工况下流体的体积流量);qm为流体的质量流量,kg/s;d为工作状况下节流件的等效开孔直径,m;Δp为差压,Pa;ρ1为工作状况下,节流件(前)上游处流体的密度,kg/m3;C为流出系数,无量纲;β为直径比,无量纲。
根据横河差压式流量计的基本计算公式,我们不难推算出1台0~200kPa量程的EJA差压变送器和1台0~1kPa量程的EJA差压变送器所测量的流量范围是一样宽的。所谓的宽量程差压变送器是不存在的。
如何提高计量精度和拓宽量程,流量测量应用及研究单位也做了大量工作,但是到目前为止也没有找到一种比较好的解决办法。下面是比较通用的几种办法:
(1)采取多台不同量程的差压变送器并联使用,在大流量差压量程超限或小流量差压量程低限时由人工开关相应阀门切换使用不同量程的差压变送器。
(2)将一根计量管分为几根不同内径的计量管进行计量,由微机控制电动阀门开关相对应流量大小的计量管。这种方式目前在天然气和煤气计量站用得较多。比如将219mm的计量管分为219、150、100mm三种计量管的组合,各管的计量量程互相覆盖,由微机根据流量大小控制各管的组合。
(3)采用现有带现场总线通讯协议的智能差压变送器,通过带现场总线通讯协议的手操器来改变智能差压变送器的4~20mA对应的差压量程的调整。
以上三种方式中的第一种由于需人工切换,在工业现场实现比较困难,近些年几乎没人使用。第二种多管并联微机切换方式现在用得比较多,但因为造价高、计量管占地面积大等因素,一般也只能用于重要场站计量。
第三种方式只能适用于同一台差压变送器对于节流件尺寸或流量变化引起的差压上限值的重新设定。也无法实现实时差压量程自适应和扩大流量测量范围。
受差压变送器和流量积算仪的制约,用差压变送器和通常的开方积算仪要在超出1:4的测量范围精确计算出流量非常困难,通常为1.5%~5%。由于差压式流量计的流量与差压值是平方根关系,流量测量范围要达到1:10,差压值的测量范围则必须达到1:100。受差压变送器输出4~20mA模似信号分辨率的影响,到目前为止差压式流量计的流量测量范围仍然仅为1:4左右。这里我们只分析了差压值这一个因素的影响。还有流出系数的非线性等其它因素也影响着差压式流量计的测量范围及计量精度。
解决问题的方法
"差压量程自适应差压式流量计"的研制设计思想源于20多年流量仪表研制开发和应用的经验总结。在为重庆燃气集团公司设计制造的几十个天然气站计量记录控制装置的过程中,几乎在每一个场站都遇到了流量测量范围窄的问题。在无表可选用的情况下,只能在重点场站采用"分管多台差压变送器组合"的方式解决。受此启发,我们针对横河差压式流量计存在的关键问题于2000年提出根据流量大小实时调整差压量程的设计思想。同对设计了多个方案进行比较选择。2002年做出了根据流量大小实时调整差压量程的原始样机。
"差压量程自适应差压式流量计"用微处理器将差压传感器、压力传感器、温度传感器、流量计算显示有机地结合在一起。相互之间不再用4~20mA标准信号来连接。取而代之的是在微处理器控制下的数字信号进行传递和处理。从根本上解决因使用现有的差压变送器引起的流量测量范围窄、计算精度不高、安装使用复杂的问题。项目产品主要通过以下过程实现。(1)差压信号的自适应处理。在微处理器对差压传感器信号进行调理时,将传感器输出信号大小、自动增益控制和A/D转换器量程结合起来进行分段处理。这样在采集差压传感器信号时可以保障小信号有足够的增益放大倍数,大信号不会超出A/D转换器量程。保证在送入微处理器A/D转换时的差压信号幅值在A/D转换器量程的20%~80%之间。也就是说不论差压传感器信号在最大点还是在最小点都能通过自动增益控制在A/D转换器的最佳量程内。这样就达到了在使用中实时根据流量大小自动调整差压信号放大倍数提高分辨率的目的,再加上分段线性化处理和温度影响补偿,就能有效地使用差压传感器在目前技术下不能使用的全部量程范围。将差压测量范围扩大到1:400以上。
(2)抛弃传统变送器的概念,自适应处理后的差压信号和微处理器控制采集的压力、温度信号采用数字传送,不再受传统变送器4~20mA电流信号分辨率的限制。
(3)多参量集成一体后进行温度影响修正。将微处理器控制下的上述多个参量作为一个整体进行高低温数据测试和使用环境温度影响量的修正。使差压传感器、压力传感器、温度传感器和流量计算仪有机地结合为一体,而不是简单的物理上的组合。达到整机消除温度影响、提高精度的目的。
(4)在解决多参量数据高精度采集的同时,建立符合现行标准和检定规程GB/T2624―93、ISO5167、JJG、JJG640―1994要求的全参数补偿流量计算模型。并设计编制了相应的应用软件包。
3 差压量程自适应型差压式流量计构成
差压量程自适应型横河差压式流量计由节流装置(如孔板、V型锥、楔型、均速管、喷嘴等)和AW―2003型智能显示仪组合而成。由于本产品不使用传统的差压变送器,而采用内含EJA差压传感器、压力传感器、温度传感器和流量积算仪的AW2003型智能显示仪。既可同传统节流装置构成一体式差压量程自适应型横河差压流量计,也可通过引压管连接组成分体式结构的差压量程自适应型差压流量计。
差压量程自适应型差压式流量计的特点
(1)上海强源智能显示仪能根据被测流量的大小来自动调整差压传感器输出信号的增益大小,真正达到了1:20以上的流量测量范围。横河差压式流量计的这一飞跃是多项技术进步的成果,它改变着人们对差压式流量计的传统认识。
(2)上海强源智能显示仪从根本上解决了横河差压式流量计流量计算复杂的问题,是通用型的设计,具有计算公式选择功能和相关参数设置功能。使用时只需依据节流装置名称及被测介质种类依据使用说明书中的公式选择表格选择置入相应代码即可。仪表自动完成各种补偿系数和流出系数全部进行在线计算。
(3)上海强源智能显示仪可以同各种节流装置组合构成差压量程自适应型横河差压式流量计。有两线制4~20mA(流量信号)输出型,RS485输出型,电池供电型(带温压补偿,使用1年以上)等系列产品。
(4)在采用上述两项技术的同时,将差压、压力、温度、流量计算处理和微处理器等多个参量集成为一体进行温度影响的补偿,消除了单参量温度补偿带来的多参量综合误差。欲了解更多EJA产品,请访问:
销售电话:027-
售后热线:027-
传 真:027-
联系地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
快速询价:&&
销售客服:&&
在线留言:
咨询电话:027- 传真:027-
地址:武昌区巡司河路汇
文新都D区3栋1单元802室 咨询QQ:
Copyright & 2010 武汉德科玛科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有当前位置:
主题:616454 ┆
帖子:4818284
今日新帖:573
昨日帖数:1261 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:3177人
差压变送器的量程如何计算?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:55:00 楼主
差压变送器的量程如何计算?两个法兰的距离为两米,被测介质为水.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:59:00 1楼
每个差压表都与自己的量程,当然,你也可也重新设置。如果你的差压表量程是0-2米水柱,那变送器输出4-20mA对应0-2米水柱
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:43:00 2楼
我用的是带HART协议的变送器。现在有这样一个问题,比如安装的法兰距离为2M,我测水,我用手操器设量程为0-3米水柱,那么当0液位的时候,变送器输出0MA,当液位为2M时,变送器会输出多少MA的信号呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:44:00 3楼
量程为0~3mH2O,液位0时变送器输出4mA,液位2m时输出14.667mA
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:00 4楼
ni&你要看看你用的变送器里的充的隔离液的密度是多少?根据这个判断是正迁移还是负迁移,然后再算出迁移量。最后再计算出实际的量程是多少
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 5楼
是开口容器,还是压力容器,安装方式不同,要考虑迁移量。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:00 6楼
量程为2m水柱,但要考虑迁移问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:04:00 7楼
负迁移不用考虑,只要量程对了,显示的数字只是一个相对的数字.四海无闲田,你那个说的对不对呀?你的意思就是量程对应着输出电流吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:00 8楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:33 9楼
深圳特安工业技术有限公司是专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业;
专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测;
公司生产的EST3051系列产品受到行业客户的广泛好评
华东办事处联系方式:021- 龚先生
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:23:42 10楼
四楼的和五楼的哥们说的对
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:31 11楼
买本书看看吧,书名叫&变送器原理与应用&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:42 12楼
引用清朝 的回复内容:每个差压表都与自己的量程,当然,你也可也重新设置。如果你的差压表量程是0-2米水柱,那变送器输出4-20mA对应0-2米水柱
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:31:09 13楼
同意没事玩玩所说的,设定完了再迁移一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:43:32 14楼
p=pgh,敞口和封闭
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:24 15楼
1,智能的就用通讯器设定量程为2米,安装差压变送器后投用前用通讯器设置传感器输出零位4MA。
2,以前的老差压变送器就麻烦点:
两法兰平放校,量程还是2米,但安装后就要有个量程迁移的步骤。
两法兰定位后校量程也是2米,就不用做迁移步骤了。
以上前题差压变送器都是毛细管双法兰差压变送器
如果是一般差压变送器,用导压管取压的就要看你怎么安装的,导压管内是什么介质再定。
周点击排行周回复排行
[388] [240] [197] [164] [96] [94] [88] [80] [76] [69]
[20] [17] [13] [12] [9] [9] [8] [8] [8] [7]最新求助
[2] [6] [4] [3] [10] [7] [18] [13] [15] [7]查看: 4504|回复: 9
最后登录在线时间13 小时人脉140 人注册时间阅读权限80主题积分1446UID169125
助理工程师, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
TA的每日心情郁闷 12:16:09签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币746 元0 贡献560 点精华0帖子
差压变送器测量水位,量程如何计算!
最后登录在线时间13 小时人脉140 人注册时间阅读权限80主题积分1446UID169125
助理工程师, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
TA的每日心情郁闷 12:16:09签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币746 元0 贡献560 点精华0帖子
是不是要考虑横截面积,密度!
最后登录在线时间19 小时人脉2405 人注册时间阅读权限120主题积分13757UID425880
专家院士, 积分 13757, 距离下一级还需 6243 积分
TA的每日心情开心 09:30:24签到天数: 46 天[LV.5]常住居民I星币9972 元0 贡献1380 点精华0帖子
同一楼楼上的的
最后登录在线时间19 小时人脉2405 人注册时间阅读权限120主题积分13757UID425880
专家院士, 积分 13757, 距离下一级还需 6243 积分
TA的每日心情开心 09:30:24签到天数: 46 天[LV.5]常住居民I星币9972 元0 贡献1380 点精华0帖子
支持一下啊啊
最后登录在线时间19 小时人脉2405 人注册时间阅读权限120主题积分13757UID425880
专家院士, 积分 13757, 距离下一级还需 6243 积分
TA的每日心情开心 09:30:24签到天数: 46 天[LV.5]常住居民I星币9972 元0 贡献1380 点精华0帖子
支持一下啊啊支持一下啊啊
最后登录在线时间30 小时人脉267 人注册时间阅读权限100主题积分5445UID86931
高工, 积分 5445, 距离下一级还需 2555 积分
该用户从未签到星币3203 元0 贡献1975 点精华0帖子
看你怎么用了..
正压侧是参比端 负压侧是水侧 差压就是水位差&&加上零点修正,就是实际水位
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1314UID448557
助理工程师, 积分 1314, 距离下一级还需 686 积分
该用户从未签到星币917 元0 贡献397 点精华0帖子
量程不是算出来的,比如说你的差压式水位计,汽侧距汽包零水位350mm,差压水位计能测到得最高点距零水位314mm(以上都是打比方,各电厂和各电厂尺寸不一样),那么你的量程就要设置成350+314=664,然后再多给些余量,大概设到0-670就行了。
还要注意别把正负压侧与变送器正负接反,如果接反就需要反调量程,设置为-670-0。
最后登录在线时间0 小时人脉5 人注册时间阅读权限90主题积分3050UID457201
工程师, 积分 3050, 距离下一级还需 1950 积分
TA的每日心情开心 06:39:51签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币2749 元0 贡献296 点精华0帖子
如果是常温常压水的话是1000mmH2O=10KPa
最后登录在线时间228 小时人脉1846 人注册时间阅读权限110主题积分11878UID474273
教授级高工, 积分 11878, 距离下一级还需 122 积分
TA的每日心情开心5&小时前签到天数: 1222 天[LV.10]以坛为家III星币9826 元0 贡献206 点精华0帖子
我想知道现在的智能压力、差压变送器容易出现哪些问题?如何处理?
最后登录在线时间34 小时人脉155 人注册时间阅读权限90主题积分2966UID255106
工程师, 积分 2966, 距离下一级还需 2034 积分
TA的每日心情擦汗 15:45:33签到天数: 54 天[LV.5]常住居民I星币2176 元0 贡献635 点精华0帖子
擦去水珠后就好了
大家都来这里晒,看看各位发的如何?
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&查看: 202|回复: 7
关于差压变送器测量
该用户从未签到
关于差压变送器测量管道风差压该怎么设置量程,例如高底压距离为1米,要考虑密度问题吗?谢谢
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
怎么没人回答啊
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
你是要计量什么东西,是吹风量吗,...............................................
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
测流量应该配节流装置吧,量程要根据节流装置计算书设置
如果测压力只接正压侧就行啊,量程要大于最大压力
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
这个跟高度没关系吧,差压测量需要配套的节流元件的
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
没弄懂楼主想测量什么介质?压缩空气还是液体?如果是压缩空气则只装高压侧,和高度关系不大
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
测量差压首先要有节流装置,不管这个装置是仪表的流量节流件还是设备的阀门节流件,其首先要安装在管道中对压缩风起到节流作用。所谓差压就是在节流件前后的压力进行检测,如果节流件是流量仪表那么就可以通过差压得知压缩风的流量大小,如果节流件是设备阀门那么通过差压大小就可以知道阀门的状态和管道内风压经过节流件的状态。
差压的取压距离如果是流量测量是不能改变的,如果是设备的压差检测距离在安装是没有非常严格的要求,但焊接后也是不能改变的,压缩风虽然经过节流件后压力、流量会发生变化,但这个变化一般在测量使不用考虑密度的问题,考虑密度反而无法进行检测了。
该用户从未签到
RE:关于差压变送器测量
差压流量计肯定要有节流装置,产生差压。流量跟差压的平方成正比,跟密度没关系
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 327|回复: 5
关于差压变送器测量密度的问题
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 480 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,差压变送器如何测量液体的密度?其量程如何调校?其安装要求如何?
希望高人指点
上一篇:下一篇:& &
阅读权限150
主题好友积分
dennyshen2549的管辖
签到天数: 1516 天连续签到: 8 天[LV.9]以坛为家III&
如果真要用这个测密度,那建议你垂直安装,根据 密度=P/9.8H
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
测量方式类似类似用差变测密闭带压容器液位,但要确保设备负压管开口始终低于液位表面。 2、量程=两开口高度差×(最大密度-最小密度)×重力加速度   3、变送器最好与正压管的设备开口等高,;负压管如果不能保证始终被低密度介质充满,则应考虑加装隔离罐并灌隔离液 4、迁移量为:{(正压管液柱高度×正压管内介质密度×重力加速度)+(量开口高度差×最小密度×重力加速度)}-(负压管液柱高度×负压管内介质密度×重力加速度)   得出的结果多为负值,即负迁移。     以上单位为: mm ,Kg/m3 , m/s^2 ,Pa     增加两开口高度差可以提高测量精度,但要保证负压管的设备开口位置。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
收藏了有时间好了好学习一下,这个非常有用,感谢了
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
测量的高度一定要固定,液体介质高度一定要随时大于或等于该高度
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
相当于变送器测量界面嘛,利用”恒定的“密度差。现在是反过来,反测密度。
看图查隐患(2.8)消防安全漫画(2.8)安全漫画(2.8)帮忙看看特种设备安全管理不容忽视
参考结果:**** 本内容被作者隐藏 ****
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3

我要回帖

更多关于 差压变送器的量程系列 的文章

 

随机推荐