中央空调回水温度标准怎么是凉的,?

环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 中央空调冷量表冷量计(图)
中央空调冷量表冷量计(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:杨先生 经理
电话:86 91836
联系地址:江苏
经济开发区神华大道
关键词: 中央空调冷量表冷量计,中央空调冷量表,中央空调冷量计
产品详细介绍
中央空调冷量表冷量计
电 话:1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
中央空调冷冻水经过进水管进入空调器后,再从回水管出来,通过进水温度传感器、回水温度传感器和流量仪,分别计量该时刻3个实测参数:进水温度 t1、回水温度t2和流量△M,通过能量计量仪自动积分计算,就可直接读出累计消耗的制冷量、制热量、剩余费用、流量等相关数据。系统通过RS485通讯总线,把数据远传到能源管理计算机,实现中央空调的能量计量集中管理。主要应用: 水媒热力管网系统中,主管网、换热站、楼宇主管道的冷热量能量测量
水媒中央空调系统中,主管网、泵站、楼宇主管道的冷量测量或冷/热能量复合测量
工业系统中的液体流量测量 连接方式:螺纹连接
积算仪:通用 温度传感器:精密配对的铂金属电阻Pt100和Pt1000可选 流量传感器结构: 看不见任何可动部件,绝对没有磨损 一体化?合金铸造,轻松维护 静态测量,拒绝阻塞,长寿命,稳定可靠 螺旋形声道设计,测量更加精确 防污设计,信号自诊断,不受水流状态和水质的影响 测量动态范围可达1:1000 传感器和积算仪分体设计,自由测量管径范围:15mm~6000mm工作环境温度:-10℃~+50℃通讯:RS-485通讯接口,支持Modbus协议输入:RTD温度输入,2路PT100拆卸,方便安装和读数
以上是中央空调冷量表冷量计(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解中央空调冷量表冷量计(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &水空调好用吗 水空调工作原理是什么
现在人们对于健康环保越来越重视,传统的空调使用氟利昂对大气臭氧层造成了很大的破坏,因此水空调就秉承了环保的设计理念应用而出。那么水空调效果到底好不好呢?水空调好用吗?水空调工作原理是什么呢?本期小编就向大家介绍这些问题。
现在人们对于健康环保越来越重视,传统的使用氟利昂对大气臭氧层造成了很大的破坏,因此水空调就秉承了环保的设计理念应用而出。那么水空调效果到底好不好呢?水空调好用吗?水空调工作原理是什么呢?本期小编就向大家介绍这些问题。
什么是水空调?
水空调又被称为水冷式空调,使用地下水做为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,回水经管道流回地下。冬天这样循环可以达到制热目的。
利用水循环的冷气,也就是俗称的&水空调&,既节省电能也比普通空调舒适度高。&水空调&技术一旦成熟,市场普及率上升,对于传统的空调是一个致命的打击。如何在安全清凉的环境中顺利的度过盛夏,是所有城市居民的期盼。在没有办法逃离酷暑之地的情况下,电风扇、空调成了必需品。但是电风扇在高温时刻不能完全解决问题,而空调带来的空调病依然影响着人们的身体健康。利用简单的水泵技术的&水空调&在中国市场已经出现了十多年。这种耗电量等同于电风扇的用电量,却有着和普通空调一样制冷效果的&水空调&。虽然几年前淡出市场,2006年夏再次浮出市面。由于推广和技术等因素,&水空调&的普及率低级,覆盖面积只是在一些南方的中小城市。
一、水空调有什么优势?
1.价格低:因为少了像一般空调的室外机压缩机部分 。  
2.耗电省:只有一般空调1/10--1/25电耗,耗电省费用低,是家家买得起用得起的经济实用空调。   
3.制冷快:制冷效果不受天气炎热影响,天气越热制冷效果越好。冷媒流量大、蒸发器换热面积大,从高温降到舒适温度过程比用一般空调快。   
4.无污染:不用氟利昂制冷剂,没有任何化学污染,没有废气废热排放,是纯天然环境友好产品。   
5.无噪音:采用气水分离器彻底消除了空调内的水流噪音。   
6.节约水:采用气水分离技术实行封闭式等量取水还水,不浪费不污染地下水源。   
7.舒适:适度除湿不过分干燥,相对湿度始终保持60-65%人体最舒适水平,克服了氟利昂空调过分干燥的缺陷。
8.健康:空气净化能力强,不断产生负离子,室温柔和清凉爽快森林般自然环境,不生空调病。   
9.高效:采用气水分离技术提高水的密度提高水温传导效率,结合特制的蒸发器充分利用天然冷气,空调出风温度接近于进水温度,同等水温条件下可比用一般水温空调降低4-5℃。
二、使用水空调的注意事项
1、要确保水空调水源长期干净,尽量采用冷冻状态,可保持空气干净。
2、每天应按自动清洗功能键,清洗底盆及换水,约3-4个月更换滤清器之滤蕊(视乎水质污染之情况)。
3、冬季如果长时间停机,请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净,以免产生异味及蚊虫滋生。不管是对于任何机械而言,都需要进行正确的保养方法,那样机械使用寿命才会更加长久些
三、水空调的保养方法
水空调机保养尤其要注重滤网的保养。由于长效除臭水空调滤清过滤网的采用,水空调的空气清新质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,避免被刮伤。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。
不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒,因为那样可能会引起变形。空气过滤网是消耗品,最好每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,效果,增加能耗。
温馨提醒:欲了解更多关于空调的信息,请关注齐家网资讯或可亲临齐家网线下体验馆直接咨询。
更多精彩推荐
空调好不好
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
在换季重新开启空调之前,记得要清洁哦,小编这就教你5步彻底清洁空调,开启凉爽一“夏”!
大金的家用中央空调采用冷媒管连接,每台室内机拥有独立的过滤网和检修空间。在空调季节来临前都应该清洗过滤网,提高空调效率。如果是风管机,需要拆卸位于天花板上的回风格栅,然后取出机器尾部的过滤网,用过滤网刷子刷一刷或使用吸尘器除尘,把附在过滤网上的脏物清理干净,再用清水或中性洗涤剂清洗、晾干后装入同样位置即可。如果是单向气流天花板嵌入式则要方便很多,只需要打开出风面板拆卸下过滤网,将其浸泡在特效空调机清洗液中,浸泡时间10-20分钟,也可用清水漂洗或用软刷蘸中性洗涤剂清洗。
8月20日,以“节能·环保·智造未来”为主题的中国(上海)室内通风、空气净化及洁净技术产品展览会在上海新国际博览中心拉开帷幕,传承百年品质的松下电器也携其高端家用中央空调产品亮相展会现场,齐家网记者走进松下电器体验区,亲身感受松下空调的净化功能,并专访广州松下空调器有限公司(以下简称“松下空调”)SE部长唐克西、电商经理陆逸华,分享松下电器未来在中国市场的战略规划。
面对严重的雾霾危害,各地政府出台了各类治理措施,力求在未来让我们生活的家园重现蓝天。与此同时,大家也通过种种个人防护措施保卫自己的健康——其中,在室内采用空气净化器被认为是行之有效的手段之一。
炎炎夏日,必然少不了要使用空调,日积月累,空调的滤尘网和散热片中也囤积了不少的尘埃、螨虫、花粉和霉菌。如果不及时的清洗,那么这些尘埃就会随着空调风,吹进室内,给室内造成严重的空气污染。现在市场上有专门用于家庭空调清洗的洗涤剂,本期小编就向大家介绍家用空调洗涤剂的使用方法。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-暖通空调分区
查看: 7794|回复: 29
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:
1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?
2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。
3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?
请问是否还存在其他的原因?
经过现场调节,个人偏向于第3点:表冷器铜管脏堵。但我无充足的理由进行说明。
弱弱的问一下:清洗表冷器铜管脏堵的方法除了利用加压泵或高压气泵进行清洗,还有什么其他的方法?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
水系统图如下:截取了集水器和分水器部分
(76.42 KB, 下载次数: 16)
21:59 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
两台空调机组的供回水压力各是多少?
如果是系统的水力平衡未调试好(比如冷水机组近端的空调箱分水多,远端的空调箱分水少),那么各自的供回水压力应该有差异。
注意,能放出水不代表流量满足要求。如果确认是B机组的流量过小,那么需要查找原因(比如,Y型过滤器,电动调节阀,水力平衡等)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
除了你说的,会不会B机组承担的热负荷大?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
1、很大的可能就是气堵了,我曾经也遇到此事。
2、就是流量不够,如果有装流量计就可以看看流量是否不足。
3、就是回风温度太高了,使供回水温差过大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
个人觉得还是堵的可能性比较大!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
1、供回水温差大!说明你空调箱的换热效果好啊!请楼主提供供回水温度值
2、你的冷冻水有加药吗?如果没有时间长了就会堵,得用药洗
3、流量不足?可以增加一台变频的二次增压水泵来进行调解
4、供回水压差要看你的系统管路的长短与阻力综合考虑
5、如果你的水系统末端有自动排气阀的话就不会存在有气的情况
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
回复 主贴 的帖子
好东西,值得学习!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
200米对于阻力不大的,水泵杨程坑定可以克服这点阻力,直接从分水器到这台机的话,也不存在水力不平衡,因为分水器出来时的压力都差不多的,要么气堵,要么是管道或者盘管里脏堵,管件这些都不会出什么问题,因为施工时不会刻意去改小管道,所以建议还是在管路和设备上去找原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子