扫描下载二维码五凌布尔津风电场35kV配电柜穿墙套管放电异音处理与分析 肖振彪1 (五凌电力有限公司新疆分公司,新疆 乌鲁木齐 830026) 摘要:本文分析了五凌布尔津风电场一次35kV配电柜穿墙套管放电异音的处理过程及异音产生的原因,可为类似设备的运行管理提供相关经验。 关键词:布尔津风电场;35kV;配电柜;穿墙套管;放电;异音;分析;处理 Title: Process and analysis of abnormal sound in 35kV distribution cubicles of Wuling Buerjin wind farm Abstract:This article introduces the process of abnormal sound in 35kV distribution cubicles of Wuling Buerjin wind farm and analyses the reason of abnormal sound. Key words: Buerjin wind farm;35kV;distribution cubicle;wall bushing;cavity discharge;abnormal sound;analysis;process
1工程概况 五凌布尔津风电场一期(49.5MW)工程(以下简称布尔津风电场)位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县额尔齐斯河谷风区规划范围的城西风电场内,距离布尔津县东南约5km,国道G217附近。距离乌鲁木齐市约620km。 布尔津风电场共有33台华锐SL1500/82机组,单机容量1.5MW,轮毂高70m。每台风力发电机组均配置一台1600kVA箱式变压器,经箱变升压后送至35kV集电线路,再由3回35kV集电线路汇集至110kV升压站,110kV出线1回接入布尔津110kV 变电站,线路长约5km。该风电场设计年发电量为1.1385亿kWh,等效利用小时为2300h,容量系数为0.2625。
2事件发现与处理经过 日,五凌布尔津风电场早班运行人员巡视设备时,听到35kV配电柜内有持续放电异响声,初步判断部位是主变低压侧配电柜(3501)附近,立即将情况汇报值长和场长,并汇报调度申请停电,通知专业人员进行处理。屏柜布置见图1。 上午,风电场专业人员会同施工单位专业人员进行现场检查,确定异响部位在351Y(35kV电压互感器)柜。向阿勒泰地调申请停电检修。 设备转检修后,专业人员对351Y柜及左右两侧的屏柜进行检查,未发现放电痕迹。怀疑是由于污闪引起的放电,于是组织对35kV母线进行了清扫。至中午13:00左右检查处理完毕。 下午向调度申请送电,送电后35kV异响依旧。再次停电对351Y进行彻底检查,未发现任何放电烧蚀迹象。查阅资料,显示可能是均压线或半导体均压层问题。对六个穿墙套管均压线进行了电阻测量,全部正常。因无进一步检测手段,只能送电后再次检查。 晚上21:20,再次向调度申请送电,送电后放电异响仍未消除。 此时,35kV室在关灯后已经漆黑一片,在351柜柜顶透过缝隙向母线和穿墙套管观察,发现有放电绿光,仔细确认,确定放电位置在Y穿墙套管,背部靠下的那个(C相),可见明显放电电晕。见图4。 8月28日,风电场专业人员会同水电十局专业人员对35kV母线产生异音的穿墙套管进行了检查处理,结果如下: 将母线与穿墙套管内部的均压线解开检查,靠穿墙套管均压层的螺杆有轻微电灼伤的痕迹。用万用表测量套管内两个均压层引出螺孔之间的电阻为无穷大(测量A、B相同部位的电阻为0.1欧),可以判断,原来使用的那个引出螺孔与套管内半导体均压层连接断开。因现场无穿墙套管备品更换,于是将均压线连接至另外一个均压层引出螺孔。见图2。重新申请送电后恢复正常。
3穿墙套管的作用与结构原理 该穿墙套管型号为CWB-35,额定电流2000A。适用于额定电压35kV及以下电站、变电所、配电装置和高压电器中,作为导电部分穿过墙壁或其他接地物的绝缘和支持用。 穿墙套管主要由中间法兰、陶瓷绝缘体、内层半导体釉质均压层、均压层引出螺孔等组成。 该型穿墙套管固体介质处于极不均匀电场中,且电场强度垂直于介质表面的分量要比平行于表面的分量大得多,是一种典型的电场具有强垂直介质表面分量的绝缘结构。套管在中间法兰边缘处电场十分集中,很容易从此处开始电晕及滑闪放电,同时导电杆表面场强高,容易发生局部放电。 为了提高该型套管导杆表面发生电晕和法兰周围发生电晕、滑闪放电的起始电压,在结构上采取了均压措施。将靠近法兰部位的瓷壁及两边的伞(棱)适当加大、加厚,在瓷件焙烧前于瓷套内和法兰附近以及靠近法兰的第一个伞(棱)上均匀涂上一层半导体釉,经焙烧后使半导体釉牢固地结合在瓷壁上,并通过引出螺孔、螺栓和均压线使导体与瓷壁短路,这样就大大改善了电场分布,防止了套管内腔发生放电,提高了滑闪放电电压。
4放电原因分析 如前所述,CWB-35型套管在运行中,其导电铜排至法兰之间的电场有强垂直分量,是一典型的极不均匀电场。当导电铜排与内壁接触不紧密(约有1cm的空气间隙),可视为一组合绝缘体(由空气和瓷件两种介质组成)。为了计算方便,任选套管一小段,假设空气层和瓷经验太多面积相等,平均厚度为d1、d2,设定两种介质内为一均匀电场(实际套管内为一极不均匀电场),见图3.空气介质和瓷介质的相对介电常数分别为ε1、ε2,所承受的电场强度分别为E1、E2。 由于均匀电场中,介质中各点电场强度的方向相同,大小相等,可得ε1E1=ε2E2,即交流电压下,双层电介质中场强之比为E1/E2=ε2/ε1,考虑到E1=U1/d1,E2=U2/d2,U1+U2=U,可得: E1=ε2U/(ε1d2+ε2d1) E2=ε1U/(ε1d2+ε2d1) 由于d1=1cm,d2=3cm,ε1=1,ε2=6,U=20.2kV(35kV系统),代入上式得:E1=13.5kV/cm,E2=2.2kV/cm。对于极不均匀电场,其工频电压下空气的平均击穿场强为3.8kV/cm,而实际计算出来的场强为13.5kV/cm,远大于空气击穿场强,故空气介质中出现击穿放电现象。 套管内铜排长期电晕放电,形成的电磁干扰波对附近的通讯设备产生恶劣的影响,且因发热而可能促使套管的绝缘热击穿,以致酿成事故。 套管内的放电主要是因为空气间隙的存在而引起的,为减少放电现象,就必须保证导电铜排通过均压线与瓷套内壁半导体釉层紧密接触,使瓷套内腔的空气不承受电压,这样导电铜排表面不会发生电晕放电现象。
图1 穿墙套管瓷体固定螺栓半导体釉层铜母排半导体釉层引出螺丝孔均压线
图4 5总结 CWB-35型穿墙套管是一种典型的电场具有强垂直分量的绝缘结构,当导体上的均压线与瓷套内的壁的半导体釉层接触不良时,通过简化的电场分析,可以看出气隙中场强较高,因而导致套管内腔容易发生电晕放电现象。由于放电部位的特殊性,目视或紫外光电检测仪都不容易检查出故障部位。所以在安装运行中,必须保证导体上均压线与瓷套内壁上的半导体釉层接触良好。 因35kV配电柜属于水电十局的采购安装总包合同范畴,且在一年质保期内,水电十局同意采购一只新套管,于停电检修时进行更换。
收稿日期: 作者简介:肖振彪(1973- ),男,湖南岳阳人,高级工程师,长期从事电力系统电气维护、运行、管理工作。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
关注行业资讯
MQ10-35KV穿墙套管
&190 - &200
detail3e达人选购¥1000.00¥500.00¥2.40¥1.10¥7650.00
detail3e周边优质供应商上海浦东新区浙江省温州市上海松江区上海杨浦区
同参数产品
同参数产品
加工定制:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
&醴陵市明强电瓷电器厂 位于湖南 醴陵市,本公司创建于2007年,占地面积达1000多平方米,建设面积800多平方米。年产值2千万元,职工100余人,其中技术人员40余人。&& 本公司主营 110kv以下支柱电瓷、绝缘子、套管、瓷套 等。产品品种几十种类,并且这些产品大多数被国家电力部门推广为全城乡农业改造首选产品,销往全国30多个省市。&& 本公司有一批经验丰富、多年从事电瓷研究、装配、制造和试验的技术人员,产品有合格的标准化体系以及各类大中型设备。&& 欢迎广大客户选购我公司产品,公司秉承&顾客至上,锐意进取&的经营理念,坚持客户第一,质量第一的宗旨为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!&& 付款方式:1.直接银行汇款&&&&&&&&&&&& 2.巴巴&& 运输方式:发货或委托货运公司上门取货、厂家自己到公司来提货。&&电话:8传真:8&&&在电站或发配电装置中,穿墙套管为电流穿过墙壁、电器外壳或接地隔板提供绝缘。35kV及以下穿墙套管,以优质高压电瓷作绝缘,为电力安全运行提供了可靠保证。产品性能指标符合GBl《高压穿墙套管技术条件》规定。  由于品种较多,为方便用户查阅,将产品分类列表介绍。其中又将耐污型系列分类为爬电比距2.0cm/kV以下和2.5cm/kV以上两类。特别推荐爬电比距2.5cm/kV和3.1cm/kV产品,不仅户外端耐污性能高,而且尽可能地加大了户内端的爬电距离,以防止因凝露等原因造成闪络。  此样本推荐使用导电排式套管。导杆式套管标准已不作推荐,样本中列出了本公司已存在的品种,型号沿用老型号,供用户参考。本公司还可以根据客户需要,制造相应的产品。&主要机电特性&&&额定电压kV工频试验电压不小于kV雷电冲击耐受电压不小于kV干或湿耐受击穿可见电晕62358&601030(37.5)75&75(93.8)205012014.81253580(100)17625.8(32.2)185(231)&注:括号()内数据为高海拔地区使用产品特性。&&&额定电流A25040063010001600200031505s热短时电流不小于kA3.87.21220304060弯曲破坏负荷不小于kN4488812.512.5&型号说明:CL&&户内铝导体穿墙套管。C&&户内铜导体穿墙套管。CWL&&户外-户内铝导体穿墙套管。CWWL&&耐污型户外-户内铝导体穿墙套管。CW&&户外-户内铜导体穿墙套管。CWW&&耐污型户外-户内铜导体穿墙套管。CM&&户内母线穿墙套管CMW&&户外母线穿墙套管&&&
慧聪网厂家醴陵市明强电瓷电器厂为您提供MQ10-35KV穿墙套管的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取MQ10-35KV穿墙套管的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥1000.00¥500.00¥2.40¥1.10¥7650.00¥2.79¥10.50¥15.00热门商品推荐 ¥1000.00 ¥500.00 ¥2.40 ¥1.10 ¥7650.00 ¥2.79 ¥10.50 ¥15.00
detail3e店内热门商品¥1.00面议¥190.00¥1.00
detail3e绝缘套管相关资源绝缘套管热门产品搜索更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:湖南省&&
联系人:刘兵 & 先生
073 ******
186 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于穿墙套管
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
186 ******
联系人:刘兵&销售部 销售员
公司名称:醴陵市明强电瓷电器厂
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :拒绝访问 | www.xuzhi.net | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.xuzhi.net) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(40c502c0d69a4376-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器

我要回帖

更多关于 穿墙套管规格 的文章

 

随机推荐