无尘室洁净度标准车间使用的洁净空调与一般空调有什么区别

电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较
我的图书馆
电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较
电子厂房洁净空调工程常用方案比较
电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较
目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。
1.室内空气参数要求
(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。
(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最
值:非单向流洁净室总风量的10—30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保持室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。
(3)送风量大。为了满足无尘车间内的洁净毒几热湿平衡,需要较大的风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要300X2.5X30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级的,送风量就需要300X2.5X20=15000 m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
2.空调方案的选用比较
(1)组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口
这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段,初效过滤段,表冷段,二次回风段(或中间段),加热段,加湿段,中效过滤段,风机段等。其冷源由冷水机组提供。
优点:A.空气处理效果好,因空气经过集中处理,在送风过程中被污染程度较低。送风的温度,湿度的控制比较精确;B.比较适用于有集中冷源的或是较大的厂房;C.空调冷热源可于厂房普通空调系统合用或独立冷热源;D.维修频率较低,E.车间的噪音低。
缺点:A.需要有配套的冷冻机房或有放置热泵机组的室外空间。另需要有放置组合式空气处理机组的空调机房,如25000m3/h的组合式空调机组,常用外型尺寸为50mm左右。对于旧厂房改造项目来说比较困难空出一个20—30m2的空调机房;B.造价高。特点:A.建议新风经过集中处理后再与回风混合,这样可以减少表冷段的处理负担;C.这类方案一般可以适用于洁净度较高的如百级,千级或万级,十万级等较低的净化无尘厂房。
(2)水冷机组+增压风柜+高效送风口
与第一种方案比较,这是相对比较简单的空调方案。它可以大大的缩小机房的面积,水冷柜机可以根据具体的情况布置于较小的机房内或净化车间内,增压风柜可以布置于机房内或吊在机房内或在夹层内。
优点:A.空气处理效果较好的,处理过后的空气在送风过程中被污染程度低。送风的温度湿度控制效果可以达到较好的控制。主要在空气处理机组(增压风柜)里进行控制;B.布置灵活。自带冷源;C.大小厂房,新旧厂房都适用;D.维修频率较低;E.车间噪音低。
缺点:A..需要小面积的机房。需要有冷却塔,冷却水泵的摆放位置;B.空调机组与空气处理机组要集中布置;C.造价较低。特点:这种方案可以是一次回风也可以是二次回风,具体根据车间的大小情况来定;这类方案一般可适用于洁净度为千级,万级,十万级等的净化无尘厂房。
2.分体空调柜机+FFU送风口
这是最简单的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:A.不需要占用机房面积,布置很灵活;B.可以满足空气的洁净度;C.造价最低。如300m2的无尘车间初投资约需要40万;D.送风均匀度好。
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;C.FFU的维修频率高。
对于常规电子厂房洁净室空调的设计,应根据电子厂房的生产工艺要求及甲方的经济条件来选用哪种空调设计方案,以满足生产工艺的要求作为前提。根绝以往经验,对于要求高的可以选用组合式空气处理机组集中处理的空调方案;对于要求不高的,又要初投资的,可以选用柜机+FFU。总之,具体的方案选择根据具体情况而定。
浅谈电子厂房净化空调方式的选择
  摘要:本文详细比较新风机组+混风机组+高效过滤器与新风机组+干盘管+FFU这两种净化空调方式的特点,从初投资及运行能耗进行分析,说明新风机组+干盘管+FFU这种净化空调方式是现实可行的,并根据实际经验总结在设计过程中需要注意的一些问题。
  关键词:净化空调方式;初投资;运行能耗;现实可行
  当前的电子厂房洁净室洁净等级大部份在1000级(ISO6级)—10000级(ISO7级)之间,其相当的换气次数平均在25—60次/H,要求的洁净室环境参数比较严格,大部份要求为室内温度22±2℃,相对湿度55±5%,洁净室内工艺设备发热量大,部份工艺设备排除热量所需的排风量也很大。由于要求高,发热量大,导致电子厂房洁净室空调系统的能耗是很惊人的,所以在设计之初对于洁净室空调系统的方式选择就需要认真考虑。
  根据笔者的实际工程经验,目前大多数已建成的电子厂房中,洁净室的空调系统一般都会使用常规净化空调方式---新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA),而另一种净化空调方式---新风机组+干盘管+FFU(FFU为英文缩写,全称为FanFilter Unit, 中文意思为风机过滤器单元)比较少见,原因有:(1)常规净化方式一直沿用,不愿更新改变;(2)部分企业认为新风机组+干盘管+FFU方式的洁净空调系统是用于高洁净度(≥100级)要求的项目中,担心用于1000级—10000级项目时造价会偏高。为此,本文着重从两种空调方式的特点及能耗方面进行分析探讨,说明新风机组+干盘管+FFU方式的洁净空调系统在电子厂房是确实可行的,并总结此净化空调方式在设计过程中需要注意的一些问题。
  一、两种净化空调方式的分析比较
  1.1 新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA)空调方式介绍
  该空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入混风机组,混风机组把回风与新风混合并处理至所要求的空气参数后直接用风管送风到各终端高效过滤器(HEPA),通常新风机组将新风处理到室内焓值,不承担室内负荷,只承担新风负荷,由混风机组承担室内的湿负荷和显热负荷,空调方式示意图见图1。
  1.2 新风机组+干盘管+FFU空调方式介绍
  所谓干盘管,是因为在这种系统中冷冻盘管仅承担显热负荷,其冷冻水进水温度一般在13℃以上,也就是说在室内空气的露点温度以上,盘管一般不可能产生冷凝水,属于干工况运行,所以其叫干盘管,而13℃的冷冻水常用的制取方法为利用水--水板式换热器把冷水机组的7℃/12℃冷冻水转换过来。所谓FFU,中文意思为风机过滤器单元,确切地说是一种自带动力、具有高效过滤功能的模块化的末端送风装置,许多净化设备生产厂家都有FFU的详细介绍,这里不再赘述。新风机组+干盘管+FFU空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入洁净室的天花技术夹层内,干盘管负责处理空气至所要求的参数,然后用FFU来循环空气从而达到洁净度要求的换气量,通常新风机组将新风处理到室内露点温度,承担新风负荷及室内湿负荷,干盘管承担室内的显热负荷,FFU负荷循环及过滤空气。即湿度由新风机组负责,温度由干盘管负责,洁净度由FFU负责,空调方式示意图见图2。
  1.3 两种净化空调方式的初投资比较
  部分企业认为新风机组+干盘管+FFU净化方式比常规净化空调方式的初投资要高,现比较如下:
  (1)由于干盘管与FFU制造技术的发展与普及,生产厂家的飞速增长,促使它们的价格相比前些年已经大幅度下降,品牌选择也开阔得多,不仅有外国进口的产品,而且国内众多厂家的新产品也均可以选择;
  (2)新风机组+干盘管+FFU净化方式相比于常规净化方式,其空调风柜仅为规格很小的新风机组,不含混风机组,所以空调风柜房的面积可以相应缩小,节省了建筑空间,而且新风管占用洁净室吊顶空间较少,节省了吊顶空间;
  (3)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于使用天花板技术夹层,所以其在围护结构方面的价格会稍高;
  (4)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于整体用电功率较少,所以其在空调配电方面用到的电线电缆型号较小,开关及变频器等也可缩小型号,造价下降;
  (5)新风机组+干盘管+FFU的净化方式所需要的风管量是很少的,仅为新风机组的新风管,而常规的净化方式中需要的风管量就很多,它包括新风机组的送风管、混风机组的送风管及回风管(都是大规格的风管)。总体来说,新风机组+干盘管+FFU的净化方式的初投资与常规净化方式的初投资基本持平。
  1.4 两种净化空调方式的运行能耗比较
  运行能耗的比较主要体现在用电量方面,其中新风机组+干盘管+FFU净化方式的用电量主要包括:新风机组,FFU,干盘管水泵三个方面。而常规净化方式中用电量主要包括:新风机组,混风机组。可以看出,两个系统的比较就在于FFU+ 干盘管水泵与混风机组之间,可以很明显地看出混风机组的用电量会高出很多,因为单个FFU的功率在0.2kw左右,而干盘管水泵是一个小水泵,功率也不会大,两种设备加起来的用电量不多。而常规净化方式的混风机组由于需处理整个系统的循环风量,还要负担末端高效过滤器的阻力,送回风管的阻力,其功率动辄就会有几十千瓦,所以常规净化方式的运行费用是大大高于新风机组+干盘管+FFU净化方式的。一般认为新风机组+干盘管+FFU净化方式的运行费用大约是常规净化方式的60%---80%.
  1.5 两种净化空调方式的比较汇总表
  二、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式的现实可行性
  从上述的比较中我们可以看出:新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的初投资并不一定比新风机组+混风机组+高效过滤器这种常规的净化空调方式的初投资高,如果设计合理,初投资往往与常规净化方式基本持平,但是再考虑电子厂房中净化空调系统所占的用电量是很大的,一个净化空调方式选择的着重点应该放在运行能耗处,而且洁净室的使用班数基本上地连续班数的,净化空调设备均是长时间运行,于是选择能耗低的净化方式是现实可行的,往往一个低能耗的净化方式在两到三年内就可以把初投资所高出的那一部份完全节省回来。所以, 新风机组+干盘管+FFU 这种净化空调方式是值得推广与实行的。
  三、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式在设计过程中需要注意的一些问题
  新风机组+干盘管+FFU净化空调方式跟常规方式的设计基本相同,无论是室内负荷的计算,净化循环风量的选择,正压风量的选择,加湿量的选择都是大同小异,也有很多学术论文在这方面的设计有详细介绍,笔者在这里着重提一下需特别注意的一些问题:
  (1)新风机组处理的新风焓差较大,处理后空气的温度也较低,在通常的冷水温度下运行,需要增加盘管的排数来增大换热面积,因此,新风机组盘管的排管数比常规方式的盘管排管数要多,而且处理后空气温度较低,所以新风机组的箱体保温厚度以及新风管的保温层厚度比常规方式的厚度要厚;
  (2)干盘管干工况运行时进水温度是需根据室内空气的露点温度而确定的,并不是一个定值,需要按照洁净室的实际温湿度要求情况确定的,而且在不同工况下,干盘管的冷量是变化的,但目前大多数盘管生产厂家的产品说明书中仅仅提及标准工况下的冷量,而干盘管是处在非标准工况下运行的,所以要特别注意干盘管的冷量取值,可以通过相关论文的介绍方法来计算所得,或者由盘管生产厂家来提供非标准工况下的冷量值;
  (3)使用此净化空调方式,如果净化区域中局部房间的温湿度条件不同或者局部房间内的工艺设备发热量不同,则必须对该局部房间进行单独隔断,再设置一套独立的空调系统进行独立的温湿度控制,这样设置有助于温湿度精度的控制及运行时能源的节约;
  (4)按照设计理论来说,干盘管是在干工况下运行的,是不会有冷凝水的,但是一个净化房间在刚开空调机的时候,干盘管在进入正常干工况之前的那一段时间内是在湿工况下运行的,即使凝结水量很少,还是建议要设置凝结水盘及排水管,保证不滴水漏水,而且如果干盘管需要清洗或者排空,也有排水设施可用,设置凝结水盘及排水管的费用也不高,所以尽量考虑设置凝结水盘及排水管;
  (5)当一个大面积净化房间采用新风机组+干盘管+FFU净化空调方式时,FFU的使用量比较多,单独逐一来管理控制是很不方便的,为了管理方便,建议采用FFU群控这种新型的管理技术,其能够在电脑上观察到FFU的运行、停止、故障等各种状态,也可以在电脑上进行开停、调速等控制,可以极大的减少对FFU的管理工作量。
  四、结语
  由于电子电路行业的飞速发展,洁净室的使用将会越来越广泛,而净化空调方式的选择则显得尤为重要,由于常规系统(新风机组+混风机组+高效过滤器)存在着运行能耗高、建筑空间要求大、管线交叉多等缺点,我们有理由推荐使用新型净化空调方式(新风机组+干盘管+FFU),其节能效果是明显优于常规系统的,建筑空间要求小,管线也不多,并且综合造价和成本与常规系统相差已经不大,相信在不久的将来会更低,所以新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的实施是具有现实可行性的。
  随着空调技术的发展,净化空调的设计方式必然会更多,只要我们认真了解系统,有针对性地进行研究,相信电子厂房净化空调方式的选择会不断更新,并且能够不断完善,能够再进一步的降低能源成本。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&扫描关注微商铺,做生意
无锡恒盛净化空调(图)、无尘车间工程、青田县无尘车间
扫描访问手机产品!
库存数量:
产品规格:
产品包装:
产  地:
产品价格:
发货地点:
付款方式:
运费说明:
净化无尘车间施工注意细节制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件& & & & 材料选用.洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工.镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化.吊架,加固框,连接螺栓,华司,风管法兰,铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性,不产尘,有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品.& & & & 材料采购.材料采购必须按照计划按品种选用同种产品中的有质量保证的制造商的产品.实物检查时还应注意材料规格,材料光洁度,板材还应检查平整度,边角角方度,镀锌层的粘结度等.材料采购后运输过程中还应注意保持完好的包装,防潮,防撞击,防污染.& & & &&材料保管.洁净空调用材料应设立专用仓库,或集中存放.存放处要干净,无污染源,避免潮湿,特别是风阀,风口,消声器等部件更应严密包装存放.洁净空调的材料要缩短仓库存放时间,宜随用随进货.制作风管用的板材应将整件运至现场,避免散件搬运途中引起的污染.& & & & 无锡市恒盛净化空调有限公司是专业从事净化工程、净化除湿工程、无尘室、手术室及净化产品、消声环保设备的专业生产安装公司。产品广泛应用于电子,制药,化工,食品,化妆品,科研等行业。我公司技术力量雄厚,设备齐全,具有从设计,制造,安装,调试的能力。欢迎新老客户莅临指导! 无尘车间的安装与使用1. 装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速;2. 机动灵活,即适合在新建厂房配套安装,也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合,拆卸方便;3. 需要辅助建筑面积较小,对土建筑装修要求低。  & 无锡市恒盛净化空调有限公司经过多年为制药、电子、化工等行业施工安装空调净化工程的经验,公司对各类净化车间及各种行业的生产工艺流程比较熟悉,能按照国家有关标准为用户提供合理的方案,免费设计,设计技术指标符合国标洁净室标准.凡由公司承接的项目,用户都能顺利通过主管部门的验收.我公司以公道的价格,严格的质量,优良的服务,快捷的速度,赢得了良好的信誉.欢迎广大用户来信来人考察洽谈指教. & &无尘车间洁净室规划选用哪些材料及它有哪些特征?1、洁净性能好,不会吸附尘土,非常适用于净化车间墙体,并且非常节能环保,外表美丽. 代价实惠,用来缔造车间或改造车间能有用大大的降低运用本钱 。2、施工便当,重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30 ,净化厂房隔墙、顶板一般多选用50mm厚的夹板;并且彩钢板设备活络便当:施工周期短,车间可以根据出产需要进行调整,运用彩钢板墙体,车间改造施工更加便当。3、送风过滤设备:高效送风口选用不锈钢结构,美丽清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,易清洁; 送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温棉;4、地上处置:地上一般选用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,如有防静电需要的,可选用防静电地板。  无锡市恒盛净化空调有限公司在拥有一支施工经验丰富,训练有素的施工队伍的同时,良好的检测手段,为确保净化工程的质量奠定了坚实的基础,检测、检验设备居同行领先水平。欢迎新老客户致电!
勤加缘网为第三方互联网信息服务提供者,勤加缘网(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。勤加缘提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过QQ和电话与店铺经营者沟通确认;勤加缘网存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向勤加缘举报并提供有效线索。本页面提供有关的供应详情信息,您是想采购?可以直接联系供应商哦。
相关产品:
相关市场:
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
请点击QQ咨询
您好,欢迎新老客户咨询洽谈!苏州无尘车间净化空调
点击图片查看大图
联 系 人:卢春艳
联系电话:027-
手&&& 机:
在线咨询:
联系地址:江苏省苏州市玉山镇宝益路3号厂房
联系该企业时请说明您是在空调制冷大市场看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
&好品质”价格合理苏州精密空调设备厂家供---你还在找:昆山、苏州、吴江市、恒温恒湿机组厂家选择怡可信吧,我们才是真正的生产厂家!你要知道,生产厂家,可以给你价格上的绝对优势!价格的事,你懂的!我们专注恒温恒湿机,机房整体解决方案,品质值得信赖一流的技术,,一流的质量,合理的报价,国内专业精密空调供应商―--怡可信精密空调& 性能的要求很高.所以我们专业的公司做的还是比较好 !本公司生产销售159-本公司不断地完善管理,提高工作效率,降低制造成本,坚持为各友好客商提供最满意的精密空调和最周到的优质售后服务。同时公司承诺在当天以陆运(运费:买卖双方协商)方式将产品送达,支持银行转账;在线支付;现金交易等多种付款方式,依靠着卓越的品质、合理的价格,受到了广大消费者的一致肯定。本公司生产销售159-:机房空调,精密空调、低温恒温恒湿机、酒窖空调、加湿除湿空调机、地下室酒窖空调、吊顶酒窖空调、全新风恒温恒湿机、全新风机房空调、净化空调&怡可信风冷恒温恒湿机机组性能特点:1、采用世界名牌转子式及涡漩式压缩机,高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器.阀门等制冷元件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。&2、风机由外转子电机直联驱动,具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点;能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。3、高性能电子电极加湿器:不滋生细菌,对室内空气无污染;对水质无特殊要求,无需水处理;独立加湿器控制板,自动定时换水清洗,延长使用寿命,能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流,实现高精度控制,真正满足高精度要求;&4、完善保护装置确保设备安全运行:电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等;&5、配备完善的运行及故障指示灯、开关,操作一目了然;&6、进口微电脑精密控制器:液晶温湿度显示,用户参数设定,操作简便控制精确;高精度温湿度传感器,能自动实现温湿度控制;进口名牌接触器、继电器等电器元件;&7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金外壳;&8、机组分为水冷式,分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求;&9、机组冷量范围:&2.5-144KW&控制范围:15-30℃&30-70%RH & 我司专业从事制冷空调,机房精密空调,UPS电源设备等品牌拓展、销售及服务于一体的科技高新公司,我们的经营产品被广泛应用于石油、化工、电力、水利,市政,部队,学校,工厂和广泛的IT、科技公司,致力于IT机房、屏蔽机房、实验室等场所的恒温恒湿机房的正常可靠运作提供有力保障。我司具有高水平技术团队和专业服务的经验,完善的组织机构、充足齐全的备件库存、严格的质量保证体系,销售、服务、支持网络分布于全国各地,是目前国内综合实力较强专业供应商之一。公司的优势:第一:高效快捷的响应(时间保障)。  第二:对用户免费组织培训(技术保障)。第三:特种配件的货源保障。(含停产机型)  我司专业从事制冷空调,机房精密空调,UPS电源设备等品牌拓展、销售及服务于一体的科技高新公司,我们的经营产品被广泛应用于石油、化工、电力、水利,市政,部队,学校,工厂和广泛的IT、科技公司,致力于IT机房、屏蔽机房、实验室等场所的恒温恒湿机房的正常可靠运作提供有力保障。我司具有高水平技术团队和专业服务的经验,完善的组织机构、充足齐全的备件库存、严格的质量保证体系,销售、服务、支持网络分布于全国各地,是目前国内综合实力较强专业供应商之一。  公司的优势:  第一:高效快捷的响应(时间保障)。  第二:对用户免费组织培训(技术保障)。  第三:特种配件的货源保障。(含停产机型)  第四:与各界用户良好的合作关系。  我司主营项目有:机房空调,精密空调,恒温恒湿机房专用空调,空调,水冷空调,冷冻水空调,吸顶式空调,环保空调,节能空调,实验室空调,工业空调,恒温恒湿空调,商用空调,洁净空调,中央空调,制冷工程,空调工程,机房工程,机房维保,空调维护,空调保养,空调维保,空调回收,加湿机,新风机,UPS电源,EPS电源,稳压电源,车载电源,蓄电池,环境监控,压缩机,过滤网,风机,加湿罐,蒸发器,干燥过滤器,风管,电磁阀,储液罐,冷凝器,电机,马达,风扇,维保维修,电池回收。  公司售后及服务:  我公司不但拥有优秀的销售团队,还拥有一支技术精良的售后服务队伍。  每位技术工程师均经过产品生产厂家的专业的技术培训,并考取了技术证书, 可以及时地解决各地客户的选型和使用问题。公司除了利用本身的销售和服务力量外,  还在全国各地省(市)设立了分支机构和客户服务中心,为我们更好地服务客户提供了强有力的技术保证。  客户的满意是我们永远的追求、创一流公司是我们最终的目标!&&专利技术,人性化控制操作界面,性能达不到全额退款,省电的“恒温恒湿机恒温恒湿机机组特点:随着现代社会经济发展,人们对工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。恒温机、恒湿机、””怡可信“工业恒温恒湿机选用国际品牌压缩机、制冷配件以及电气控制元件,完全按照欧洲工业标准设计制造,具有可靠、高效、控制精密等特点。机组广泛应用于各行业工业厂房车间、展览馆、档案馆、实验室等场所,专业创造精密恒温恒湿的工业空调环境。◆品质卓越来自国际尖端技术,机组保护功能齐全;全程质量控制,每道工序严格检测;机组运行安全稳定、性价比高,为您创造紧密恒温恒湿空调环境,同时更为您创造更多经济价值和效用。&◆环保节能&人性化设计,可根据实际负荷进行多级容量调节,运行高效节能;可引进新风并进行能量回收,保持环境空气清新自然;可生产采用全绿色工质r407c及r134a制冷剂产品。◆智能控制电气控制元件全部采用西门子siemens等国际品牌产品;全自动控制器采用siemens微电脑plc可编程控制系统,可根据用户要求量身编程控制,控制方式多样化,操作简便灵活,可独立控制或集中控制,可配置通信接口实现远程监控。◆高效宁静&机组采用谷轮copeland高效柔性涡旋式压缩机和低噪音高效风机,配合大面积高效率换热器等部件优化设计而成,并进行特殊的消音处理,运行高效宁静、制冷量更大、更省能源。◆维护简便机组独立的框架设计使制冷系统与风系统相互独立;可在机组运行过程中进行维护检修;机组前部面板配有按揿式开关门锁,并且全年运行故障率低,维护更简便、快捷。&集国际最先进的恒温恒湿机、恒温机、恒湿机产品技术、国际最优质的原材料及零部件与用户共同分享最高品质的产品
可以发表对该产品的质量、使用情况、使用心得等评价。【注意:发表不和谐言论可能会被禁言】
中央空调主机相关产品
与苏州无尘车间净化空调相关的产品信息
经营模式:制造商
所在地区:江苏 苏州
客服热线:7 客服QQ:
广告经营许可证:7
长沙强华信息科技有限公司 版权所有 全球领先的制冷暖通空调行业电子商务品牌天泰环境服务热线
全国售后热线:
地址:陕西西安市经济开发区明光路72号旭弘-西北广场写字楼-11301室
当前位置:&>&&>&&&
解析西安洁净无尘车间工程专用空调与中央空调的分别
作者:admin 发布日期: 关注次数:
大家都知道中央空调工程是属于舒适空调的工程系统,是属于精密控制的工程系统。虽然,两者都是利用空调的工作原理而工作的系统。但两者区别还是很大的。本文就中央空调与恒温恒湿空调的区别进行一个简单的介绍。
恒温恒湿空调与中央空调的主要不同点:
1、中央空调主要是为了满足空调环境里面人体的舒适要求,所以中央空调只需要控制温度。
2、恒温恒湿空调主要是为了满足某种特殊环境的精密要求,所以恒温恒湿工程必须要求精密的控制温度、湿度、风速等。
3、中央空调工程主要是调节室内的温度,从空调制冷技术上我们知道它有一定的除湿功能。
4、恒温恒湿工程是一个精密的系统工程,主要应用于恒温恒湿车间、恒温恒湿实验室等,其要求除了调节室内温度外还要保持室内湿度要求的。主要用于试验室工程或其他对环境温湿度有严格要求的场所,成本较高;大部分恒温恒湿空调是在空调的基础上增加一个加湿器和一套湿度控制系统。
5、中央空调优点是能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。故障少,寿命长,噪声小。缺点是投资高,运行费用较高。
6、恒温恒湿空调优点是能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生及恒定的湿度环境。故障少,寿命长,噪声小。缺点是投资高于中央空调约30%,运行费用较高。
7、恒温恒湿工程与中央空调工程除空调结构有所不同外,在施工工艺上也有较大的区别,比如中央空调工程的温度一般控制在22℃以上,且动作温度误差较大,而恒温恒湿工程的温度则根据环境要求的不同控制在精准值。所以二者的工程在风管工程要求也是不同。很多时候恒温恒湿工程应用在空调净化工程上,其中白铁风管工程的制作要求与过滤系统要求也比中央空调要求严格很多。
总之,不管是舒适型的中央空调工程也好,还是用于精密系统工程中的恒温恒湿工程也好,其工作原理都利用空调制冷的工作原理,中央空调强调的是使用的空调环境中的温度舒适性,恒温恒湿工程则是为了满足精密生产或实验用途的环境要求。所以二者在温度、湿度、风速等控制精度上有所差异。