热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10  变频空调器有许多奇特的故障现象,常常是通信不良造成的,所以通信电路是变频空调的检修重点,确认通信良好是排除故障的前提。    在变频空调中,当空调器显示屏在开机后立即或隔一段时间显示通信异常或接线错误故障代码,即出现通信故障时,可以遵循下面步骤来检查:
  1、检查室内外联机线、通信信号线是否压接不牢、接错或接反,用检测一下信号线是否开路。如果是联机线、通信信号线压接不牢,重新调整或压紧。如果是信号线断路,则进行更换。    2、检查一下插座与空调电源插头是否按火线、零线、地线对应连接。在室内机与室外机连接中,连接线按照1-火线,2-零线,3-地线,4-通信线方式。    3、在确认好以上都是正确的情况下,开机,用万用表的交流挡检测2(零线)与4(通信线)是否有脉动电压,如没有,则进行下一步检测。
  4、打开室内机,用万用表检测控制板上的光耦有无脉冲电压,特别应注意使用室内机电源控制方式的机型,只有在室内机吸合时才向室外机传输信息。    5、打开室外机,用万用表检测室外机控制板上光电耦合器是否正常,发现器件不好,进行更换或更换电控板。    6、如果在不具备以上条件时,可以采用室内机、室外机分开运行的方法排除,具体方法是: 断开室内、外通信线,分别给室内机、室外机上电,看室内机的风机是否正常运转。
  7、对于室外机的单独运行,采用短接法:即将室外机控制基板短接插子短接时,接通电源后可以直接启动,不需要室内机,运行方式为制热,压缩机为55,室外中风速,此时拔下短接插头,室外机将转换成制冷运行,压缩机频率为55Hz,室外高风速。如果在确定了室内、外机都能单独正常运行的情况下而联机后报通信故障,此时就可以断定故障肯定出在通信电路上,参考以上方法测试就行了。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&为什么海信空调的温度调不上去?
很奇怪。我的空调的遥控器是RCH-28NA,空调是KFR-32016,问题就是遥控器上的温度,我一调温度,上面显示一行字,“设定温度”,过一会儿,又自动变回原来的温度了,比如从18°调到30°,过了一会儿,又自动变回18°了。不知是啥原因?
已有1个回答
[见习专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
可能是你的使用空间太大了,空调的制冷能力有大小,分别适用于不同的空间,如空间较大,空调功率不够,那空调不停地运行,也只能使温度降到一定程度无法再下降,所以要按房间的大小来选购空调.
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”||||||||||
||||||||||
查看: 70801|回复: 25
求助海信变频空调外机不启动的故障
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&故障现像:海信变频空调KFR-26W/27FZBPC刚开机室内机工作正常,室外机散热风扇转一下就停了,压缩机一直没工作,室内机显示面板正常,没有显示故障代码请各位大侠帮忙指导下
& &&&本人自查情况:查了内机的传感器阻值4.8K、电压2.5伏正常,只有外机排气传感器阻值50K,电压4.4伏不知正常不?我试代换过50K传感器电压还是降不下来,其余的电感器阻值5K电压2.5伏。信号线变跳电压正常,也换过光藕试过。外,机板300、15、12、5伏电压也有,故障灯没显示问题,怪了。请各位帮帮忙!
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 A 于
14:35 编辑
查询一下,外机排气传感器的分压电阻 6.8K 好像
阅读权限15
在线时间 小时
刚量了6.8K正常
阅读权限15
在线时间 小时
请问4.4伏电压是正常吗?
阅读权限50
在线时间 小时
请问4.4伏电压是正常吗?
个人感觉 4.4V不正常,实际应该是2.5V左右
阅读权限35
在线时间 小时
查下有0-24V脉冲电压吗~~~~~~~~~~
阅读权限15
在线时间 小时
查下有0-24V脉冲电压吗~~~~~~~~~~
也有脉冲电压
阅读权限15
在线时间 小时
个人感觉 4.4V不正常,实际应该是2.5V左右
我也换过50K的传感器,也是一样,如果换成5K的可以有2.5伏但开不了机
阅读权限50
在线时间 小时
我也换过50K的传感器,也是一样,如果换成5K的可以有2.5伏但开不了机
如果电压在4.4V的话,感觉是压缩机排气传感器电器出现故障
6.8K的电阻换了吗,传感器在25度的时候是63K&&现在50K是正常的
传感器和分压电阻应该没有问题,与分压电阻到CPU之间串联的一个电阻查询一下有没有问题
阅读权限15
在线时间 小时
如果电压在4.4V的话,感觉是压缩机排气传感器电器出现故障
6.8K的电阻换了吗,传感器在25度的时候是63 ...
与分压电阻到CPU之间串联的一电阻量过了10K也没有问题,那个6.8K是贴片电阻量过没问题就没换,要代换吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 海信变频空调故障代码 的文章

 

随机推荐