格力空调显示e6开机显示E6是什么意思

您好,欢迎光临山阳电器维修网,请
格力变频空调开机显示E6外机不启动
  是故障,1,内机主板无输出,2,内外机连接线断路,3外机主板无反馈,打开外机接线盒,量黑色的线与零线是否有0-20V的脉中,如果有如果有那就是外机板故障。如果没有接查看内外机连接线,或量内机黑色的线与零线是否有0-20V的脉中,如果没有那就是内机板故障。如果有0-20V的脉中那就是内外机连接线的故障。(加长管的就要注意了)
  通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断)
  一、三灯均不亮
  1、首先用万用表的交流电压档测试外机盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机器。
  2、如室内机正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
  3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
  二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
  三、绿灯正常闪烁
  1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
  2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
  四、只有红灯闪烁
  1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
  2、如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
查看以下相关文章和资料:
本站部分文章内容或下载资源来自于互联网,如果我们侵犯了您的权益,请与站长取得联系,我们会尽快删除!
版权所有 &
河南省焦作市服务公司 商务合作 E-Mail: QQ:
Copyright &
NEIEO Inc. & ICP备案号:豫ICP备号&格力空调面板显示8是什么意思
5回复 2340浏览
格力变频,通电不开机时,室内机面板显示8,正常是不显示东西的,开机后能正常制冷,这个8无论是断电再开或者关机后,还是一直显示。这是什么回事?这情况只在关机情况和开机时关掉屏幕时出现。发自手机虎扑
显示模块出问题了,或者格力有另外的代码含义发自手机虎扑
报错了吧,找维修人员上门看看
一般不会只显示数字的,前面会有个子母的,比如E6是通讯故障,不过我是做出口,内销的就不清楚是不是一样了发自手机虎扑
其实人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。——尼采
您需要登录后才可以回复,请
& 允许多选
365人参加识货团购699.00元642人参加识货团购248.00元616人参加识货团购439.00元168人参加识货团购489.00元73人参加识货团购39.90元97人参加识货团购379.00元195人参加识货团购449.00元87人参加识货团购348.00元224人参加识货团购378.00元517人参加识货团购668.00元23人参加识货团购128.00元350人参加识货团购678.00元实战格力空调开机显示E6故障维修
我的图书馆
实战格力空调开机显示E6故障维修
高温酷暑,正是空调使用维护的高峰期,这不手上的液晶电视还没处理好,接一用户电话告之家里格力空调开机就显示E6,不能正常工作!放下手中的活来到用户家里!来不及休憩通电如用户所说E6!(E6为通讯故障,不多说)拆开内机接线盒,表测N线对通讯线无电压(正常工作时有30V左右的交流电压,在这儿多说两句,有些空调的通讯电压由内机形成,这时可以拔掉到外机的通讯线,开机可以测到电压则是外机板或者线本身有问题,特别是加长了线的,接头当时没处理好,容易出事,如果测不到电压就是内机板问题!有些机型是由外机形成通讯电压的为了准确最好拆开外机测试,本机就是由外机形成) & &翻窗,拆开外机测试,供电正常无通讯电压,确定是外机板问题,说到这里可能有些朋友想到的就是换板了,变频机板真不好修!放弃吗?不,本人以前在工厂做时修过变频器!于是拆板回家,当然内机板也得拆回!&所有板件放置工作台,接好PG电机(不接的话开机一会儿就H5,在这里不要问我为什么,以后单独谈处理H5故障)变压器,所有内外机传感器,连接线,通电开机观察外机板上指示灯一个都不亮,(不亮是无电,一个或者多个常亮是CPU没工作)测大电容无电压,按线路查,保险,PTC正常,卸下板和散热器的螺丝从电器盒里拿出板子,测桥堆,挂了!测场管,挂了!测二极管,挂了!测IGBT.......还好!其它地方没发现有问题!有戏!问题找到了,配件呢?问宝宝,有货!为了验证判断是否正确,桥堆直接用电磁炉的2510,二极管和场管在长虹等离子电视电源部份找(PFC电路)压缩机用三个200W灯泡接成星形代替,一切检查无误,通电开机,E6不再有,灯泡闪亮一下就暗下去,(模拟压缩机启动)一会儿灯泡渐渐变亮(升频)用遥控器把温度调高到接近室温,灯泡变暗(降频)!至此故障明确,修理基本成功(本地市场无配件)!
发表评论:
TA的最新馆藏格力空调故障代码大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力空调故障代码大全
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢格力空调显示故障代码e6是什么问题?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
格力空调显示故障代码e6是什么问题?
被浏览4285次
请问下,格力空调显示故障代码e6是有什么问题,具体要怎么解决,有哪些维修办法?
我来帮他解答
防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
格力空调E6故障原因分析:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示E6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,
  2.开机:把电拔下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题
1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;
2 检测一下家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法,简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接线,如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障。
3如果上面两种情况都无法解决,那就应该是室外机电路板问题,这个就应该请专业人士上门检测了。
格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:
在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;
在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。
木子星生&回答:室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
dddc82&回答:格力空调显示H6:1、电机坏了;
2、内机电脑板有问题
格力空调的错误代码:
压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
防冻结保护(内管温)
内传感器短开路
蒸发器管温开、短路
通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检
格力空调常见故障维修代码
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。