第一章总则
第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。
第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。
第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。
第二章电器和导体的选择
第一节电器的选择
第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。
一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
四、电器应适应所在场所的环境条件;
五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器
第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器
一、负荷开关及断路器;
二、继电器、接触器;
三、半导体电器;
四、10A及以下的插头与插座。
1、使用条件
户内安装,安装场地海拔不超过
环境温度:≤40℃,≥-5℃,在
内其平均温度不高于
大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度+40℃时不超过
50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数
额定运行电压(V)
额定绝缘电压(V)
额定频率(Hz)
峰值耐受电流(KA)
短时耐受电流(KA/1S)
外壳防护等级
IP31(防垂直落水)
内部分隔形式
3、产品符合标准
GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》
IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》
4、低压配电柜技术要求
招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经
过试验验证,完全保证设备的可靠性。
开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直
接接触带电部分,保证人身安全。
柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。
一次母线系统采用镀锡铜母线,
配电垂直母线采用异形母线
或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。
母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。
配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配
置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。
母线连接应采用
级的高强度螺栓,
并采用数字力矩控制
母线应“T”形分布,方便用户就近接线的
低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统
低压配电柜应满足电磁兼容性,
扩展的要求。
扩展的要求。
主断路器:
(1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌
SCHNEIDER。
馈电断路器:
以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电
及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌
SCHNEIDER。
柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压
等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌
配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形
1.安装前对准备工作的检查
在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工
1)、配电室
配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
设备到达现场:
3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。
2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。
2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。
2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。
2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。
2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。
2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:
2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。
2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。
2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。
2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。
2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。
2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:
2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。
2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。
2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。
2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。
2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:
2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。
2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;
2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;
2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;
2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。
2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。
2.12配电装置的安全技术要求:
2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。
2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。
2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:
(1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。
(2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。
(3)软母线应标明相别。
(4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。
2.13端子板的安装应符合下列要求:
2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。
2.13.2端子板应便于更换且接线方便。
2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。
3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。
3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。
3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。
3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。
3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。
3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。
3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。
3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。
3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。
3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。
3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。
3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。
每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。
3.4检修及保养
3.4.1检修及保养每月进行一次。
3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。
3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。
3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。
3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。
3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。
秉锅锅155&回答: 3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。
  3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。
  3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。
  3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。
  3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。
  3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。
  3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。
  3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。
  3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。
  3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。
  3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。
  3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。
  3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。
  3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。
  3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。
  3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。
  3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。
  3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。
  3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。
  3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。
  3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
  四、技术服务
  1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。
  2.技术文件
  供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:
  ①质量合格证书,产品鉴定证书等。
  ②典型说明书和主要技术参数等。
  3.出厂试验报告单
  3.1出厂试验项目:
  A.结构检查
  B.机械特性和机械操作试验
  C.主回路工频耐压试验
  D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验
  E.主回路电阻测量
  F.局部放电测量
  G.泄压通道压力试验
  H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查
  I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性
  J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验
  K.二次绕组匝间耐压试验
  3.2现场验收试验
  低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。
  4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。
  五、备品备件
  1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。
  2.备品备件清单表
  序号名称型号规格单位数量用处备注
  1按钮LA39-11只50开关柜免费
  2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费
  3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费
  3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费
  4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费
  六、质量保证
  1.质量保证
  (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。
  (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。
  (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。
  (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。
  七、包装运输及储存
  1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。
  2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。
  3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。
  4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。
  5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。
  6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:
  A.包装及密封是否良好。
  B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。
  C.产品的技术文件是否齐全。
  D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。
  八、其它
  1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。
  2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
  3. 未尽事宜,协商解决。
天上的木兰星&回答:低压动力配电柜的进线方式:
上部、下部进线的都有,要根据整个系统的开口设计来安排进线位置。
如果是母线槽的话,最好设计成上部进线,这样可以节约电缆,而且开关不需特殊设计。但如果旁边还有其它组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出线重新翻到临柜“出线柜”的上口)。
如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关宜使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。
随意夜风&回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
哎哟喂哟&回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
xhp613&回答:3~10系统:柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。需要DCS的,考虑遥信、遥控点数,通信方式,同时在高低压柜内设计时加入中控要求。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求;“XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控;1、配电箱技术性能及国家规范和标;1.1、GB5《低压成套开关;1.2、《低压配电设计规范》GB.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20;1.4、《建筑物防雷设计规范》GB.6、《低压成套开关设备基本试验方法
XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求
“XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。
1、配电箱技术性能及国家规范和标
1.1、GB5《低压成套开关设备和控制设备》;
1.2、《低压配电设计规范》GB;
1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;
1.4、《建筑物防雷设计规范》GB; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB
1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB7
1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB
1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB
1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB;
1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990;
1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;
1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92
1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
1.14、其他现行相关标准和规范
2、运行条件:
2.1、额定绝缘电压: 660V
2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路)
220 V±10%(辅电路)
2.3、柜外壳防护等级:
户内: IP20
户外: IP53以上
2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20
3、一般技术要求:
3.1配 电 箱、柜 的 板 材 的 各 种 指 标 必 须 符 合 国 家 的 有 关 要 求。所 有 配 电 箱 、柜 要 求 采 用 符 合 国 家 标 准 的 冷 轧 钢 板 。落 地 柜 用 2.0mm厚 冷 轧 板 制 作,照 明 配 电 箱 及 控 制 箱 大 于 等 于 600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢 板 制 做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。
3.3 配 电 箱 箱(柜) 采 用 通 用 锁,每 把 锁 配 两 把 钥 匙。
3.4 配 电 箱 、柜 的 金 属 部 分 :包 括 电 器 的 安 装 板、支 架 和 电 器 金 属 外 壳 等 均 良 好 接 地 , 配 电 箱 、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启 时以 裸 铜 软 线 穿 透 明 塑 料 管 与 接 地金属构架可靠连接。
3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。
3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。
3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。
4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。
3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。
4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C认证或行业认证。
5、双投电源开关:见图纸型号规格。
6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。
1)、 所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。
3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。
4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须
符合IEC标准和GB要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。
5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。
8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm以下)一个端子上最多只能压两根。
7.2、内部线路
1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm,电压回路不小于1.5mm,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。
2.)全部紧固件均采用镀锌件。
3)、开关接线端子应与导线截面匹配。
4) PE线用BVR线,线径选择按GB
,P20,表6.1.2。
5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。
8、电流互感器 :
8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。
8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。
8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。
9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯:
1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。
9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。
9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。
9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。
9.4)、指示灯使用LED发光形式。
9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。
9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。
9.7)、 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、中学教育、文学作品欣赏、各类资格考试、高等教育、生活休闲娱乐、配电箱规范和技术要求29等内容。 
 配电箱(柜)技术要求一、配电箱(柜)的机械、外观要求: 1、配电箱(柜)的颜色暂定为驼灰,以提供的样品或色卡为准,涂层应根 据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应...  业绩 □ 3C 认证 □ 产品合格证□ 检测报告□ 近三年类似 □ 产品授权书 □ 样板或样品 六、技术要求 6.1 配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求...  第一章一、采购规模 技术规范书 本项目采购手动或自动市电-油机转换交流配电箱约 600 个。 二、技术规范 1、主要技术要求 1.1 采用箱式结构,总体性能必须满足...  配电箱规范和技术要求_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。XXXX 商住小区配电箱(柜)技术要求“XXXX 商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其 采购安装由不...  配电箱技术要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。配电箱技术要求 1、配电箱安装工艺及结构制作要符合最新版的项目所在地及国家电器装置安装 工程施工及验收规范;电表箱...  1.1 设备名称 低压柜 低压柜设备采购清单 单位台 型号 GCS 数量 14 备 注 含无功补偿柜 XL-21 动力箱及配电箱 台 具体技术要求详见技术规范和相关图纸部分。...  配​电​箱​技​术​要​求​‘​规​范​。配电箱技术要求 1、配电箱内的元器件均选用施耐德电气的产品,并具有 CCC 认证。 2、箱体采用不锈...  配电柜技术要求_电力/水利_工程科技_专业资料。成套低压配电柜技术要求 B、航站楼、航管楼供电工程技术标准和要求 1.总体要求 本技术标准用于新疆库尔勒机场航站楼...  15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 配电箱的所有技术指标必须符合上述规范及设计要求。制造商应明确生产的 产品执行的标准(国家标准 GB7251、行业标准、企业...