长虹大1.5P变频空调制热效果差,请各位师傅指导帮助下
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
前天一用户过来说自家空调不制热了,上门侦查发现内机外机都还能工作,就是内机出风只微热,温度计测量值只有6度左右,随后发现内机过滤网和外机散热片都堆积了大量灰尘,心里一乐,估计就是它了!回家里拿清洗装备先清洗,待清洗完毕发现内机出风量是大了不少,出风口还感觉的到温度,到地下时就感觉在吹冷风了,尼玛,这是非要逼着我整外机的节奏啊,用户外机挂的那叫一个渗人,看着就怕怕不想修了,据说当初挂的时候是4个人挂上去的。。。
&&没办法为了生活,系上安全带,把我自己挂到外机上,检查外机,打制热模式,手摸粗管也是感觉到热的,温度大概在35度左右,断掉四通阀,使空调制冷,测低压管压力只有0.5MPA,感觉像是缺制冷剂,该空调使用的是410的制冷剂,我用的小瓶(35元一瓶的那种)慢慢加进去,但这时发现压力表指针并未上升,最后一小瓶都加上去了,但是压力表只上升0.6MPA就不动了,这是啥情况啊?难道压力表出问题了?又测量电流发现电流只有0.5--0.8A,关机接上四通阀,在空调停机状态测量压力1.2MPA,随后开机打制热模式,手摸低压管很热,但测量内机出风口温度只有15度左右。。。
&&请问各位师傅,是我制冷剂加的不够吗?这个空调也没标注加多少量的氟,只标注了压力。我们这才下过雪刚晴,室内温度12度左右,室外5-6度,变频空调真麻烦,我是修的,空调经验不多,请给位高手师傅帮忙分析分析,感谢!
阅读权限120
在线时间 小时
是不是限频了。。
阅读权限60
在线时间 小时
变频机观察氟压和电流的同时还要看看压机频率,变频的嘛。压机转数打不上去自然制热(冷)不好
阅读权限120
在线时间 小时
你加氟加的是气体还是液态呀......
阅读权限60
在线时间 小时
是不是限频了。。
周老师好。
本想抢个沙发的,结果多码了几个字,被您抢了
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 横空 于
11:31 编辑
R410全部放掉重新抽真空再加R410.你加注方法不对
阅读权限25
在线时间 小时
开机后& &外机压力多少
阅读权限10
在线时间 小时
开机后& &外机压力多少
制冷0.6MPA,制热2.8MPA左右
阅读权限25
在线时间 小时
制冷0.6MPA,制热2.8MPA左右
很明显,R410的性质变了。你需要全部放放掉,重新抽真空定量加注
阅读权限10
在线时间 小时
你加氟加的是气体还是液态呀......
师傅好,我加的液态的。。。至于限频,长虹的这个机器怎么调强制定频变频啊?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有签到成功!您今天第{todayrank}个签到,签到排名竞争激烈,记得每天都来签到哦!签到日记2013-06已连续签到:{constant}天,累计签到:{days}天
查看: 46|回复: 0
长虹变频空调制热室内最高温度是多少
-3132/0主题帖子积分
, 积分 -3132, 距离下一级还需 3132 积分
长虹变频空调制热室内最高温度是多少
应用推荐 /4
直播:电视家直播就是高清!
点播:爱奇艺优酷搜狐乐视!
美女:性感清纯衣服就是少!
智能:遥控电视瞬间变电脑!
全新改版,界面清晰又美丽
VIP频道改版,会员更加尊贵
专属频道聚合页,查找更方便
丰富正版内容、高清流畅体验
优酷TV版最新版,下载即可观看
海量高清免费电影、电视剧片源,
拥有业界最丰富的节目资源,
舒适休闲的视频观看体验。
画面清晰 播放流畅 界面友好;
最新电影、3D大片、电视剧;
最全独家动漫、1080P高清;
海量综艺娱乐内容,免费观看。
打开手机扫一扫『空调制热多少度最好』相关搜索
(C) 列表网&琼ICP备号-12&琼公网安备08

我要回帖

更多关于 长虹空调制热老是待机 的文章

 

随机推荐