美的悦弧空调不制冷挂式空调机不制冷并且显示p1是怎么回事

美的悦弧挂式空调机不制冷并且显示p1是怎么回事?怎样处理?
标签:机械及行业设备&换热、制冷空调设备&换热、制冷空调设备
浏览数:19079
如果你的空调是分体壁挂变频式空调,那就是风机速度失控,找师傅来维修,这个检修比较复杂,而且技术含量比较高!
如果是其他的型号的机子,是电压够高或过低保护 ,看看是否是室内使用电器太多,导致电压问题,关闭掉不必要的电器,然后重启空调!||||||||||
||||||||||
查看: 28797|回复: 5
美的全直流变频挂机空调P1故障代码
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天,听一个老客户说去年才买的空调!今天,制热使用后,发现不制热,内机不出风,显示P1!再工作一会,P1又消失了,显示屏幕又正常显示了!(但内无出风)在网上查了一下美的变频的故障代码,但是感觉都不对!大家,有遇到类似情况的吗?
阅读权限40
在线时间 小时
显示P1是电压保护,检查AC电源是否正常,直流母线电压是否正常
阅读权限30
在线时间 小时
嗯,谢谢!
阅读权限30
在线时间 小时
内机是金色的吗,开机,外机有听到电子膨胀阀工作声音,外机板坏
阅读权限50
在线时间 小时
外机板坏的可能性大,
阅读权限20
在线时间 小时
谢谢分析,,,,,
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调不制冷显示P1_百度知道
美的空调不制冷显示P1
我有更好的答案
故障代码:P1故障内容:风机过零检测故障故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。4、室内风扇马达或电容器烧毁。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
采纳率:97%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 4753|回复: 3
美的35变频挂机显示P1
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台美的锦上添花35 变频挂机,开机制冷内机运转,内风机转速忽高忽低,外机不工作。量得外机供电240V。通讯端190-200多V跳变。过一会内机显示P1,不知从何处下手?请高手指教!
阅读权限25
在线时间 小时
通讯端190-200多V跳变???????不是24v吗
阅读权限25
在线时间 小时
通讯端190-200多V跳变???????不是24v吗
阅读权限25
在线时间 小时
P1是电压不正常,外机电压240V应该问题就是电压不正常电压太高
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调打开时显示“p1”错误是怎么回事?_百度知道
美的空调打开时显示“p1”错误是怎么回事?
美的空调出现P1的原因:电压过高或过低保护或MCE故障。如何保养空调:1、清除通风口的杂物,保证通风正常。2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。3、清洗过滤网上的积灰。4、清洗排水部分的污垢和积聚物。5、检查其他。