暖通空调系统设计手册目录第一章 设计参考规范及标准 .............................................................................................................. 5 一、通用设计规范: ........................................................................................................................ 5 二、专用设计规范: ........................................................................................................................ 5 三、专用设计标准图集: ................................................................................................................ 5 第二章 设计参数 .................................................................................................................................. 6 一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE ....................................................................... 6 二、舒适空调之室内设计参数 日本 ............................................................................................... 7 三、新风量 ........................................................................................................................................ 8 1、每人的新风标准 ASHRAE ...................................................................................................... 8 2、最小新风量和推荐新风量 UK ................................................................................................ 9 3、各类建筑物的换气次数 UK ................................................................................................... 9 4、各场所每小时换气次数 ........................................................................................................... 9 5、每人的新风标准 UK .............................................................................................................. 10 6、考虑节能的基本新风量(1/s 人)(日本)............................................................................. 10 7、办公室环境卫生标准 日本 ................................................................................................. 11 8、民用建筑最小新风量 ............................................................................................................. 11 第三章 空调负荷计算 ........................................................................................................................ 15 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% ........................................................................................... 15 二、负荷指标(估算) (仅供参考) ............................................................................................ 15 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2 空调面积)见下表 ......... 16 四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 ........................................................... 17 五、建筑物冷负荷概算指标香港 .................................................................................................. 18 六、各类建筑物锅炉负荷估算 W/M3℃ ........................................................................................ 19 七、热损失概算 W/M3℃ ................................................................................................................ 19 八、冷库冷负荷概算指标 .............................................................................................................. 20 第四章 风管系统设计 ........................................................................................................................ 21 一、通风管道流量阻力表 .............................................................................................................. 21 1、缩伸软管摩擦阻力表 ............................................................................................................. 21 2、镀锌板风管摩擦阻力表 ......................................................................................................... 21 二、室内送回风口尺寸表 .............................................................................................................. 24 1、风口风量冷量对应表 ............................................................................................................. 24 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速 ASHRAE ........................................................ 24 三、室内风管风速选择表 .............................................................................................................. 25 1、低速风管系统的推荐和最大流速 m/s .................................................................................. 25 2、低速风管系统的最大允许速 m/s .......................................................................................... 25 3、通风系统之流速 m/s .............................................................................................................. 25 四、室内风口风速选择表 .............................................................................................................. 26 1、送风口风速 ............................................................................................................................. 26 2、以噪音标准控制的允许送风流速 m/s .................................................................................. 26 3、推荐的送风口流速 m/s .......................................................................................................... 27 4、送风口之最大允许流速 m/s .................................................................................................. 27 5、回风口风速 ............................................................................................................................. 27 6、回风格栅的推荐流速 m/s ...................................................................................................... 27 7、百叶窗的推荐流速 m/s .......................................................................................................... 28 8、逗留区流速与人体感觉的关系 ............................................................................................. 28 9、顶棚散流器送风量 ................................................................................................................. 28 10、侧送风口送风量 ................................................................................................................... 28 五、通风系统设计 .......................................................................................................................... 30 1、送风口布置间距 ..................................................................................................................... 30 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室........................................................................ 30 3、散流器布置 ............................................................................................................................. 31 4、空调房间允许最大送风温差℃ ............................................................................................. 31 5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. .................................................................... 32 6、厨房通风问题 ......................................................................................................................... 32 7、消声器、静压箱总结 ............................................................................................................. 36 8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) ................................................................................ 37 9.风管的自然衰减量(只有直风道 dB/m,其它都是 dB) .................................................... 38 六、防排烟设计 .............................................................................................................................. 38 第五章 管道系统设计 ........................................................................................................................ 42 一、空调管路系统的设计原则 ...................................................................................................... 42 二、管路系统的管材 ...................................................................................................................... 43 三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 ...................................................................... 43 四、空调水系统管径的确定 .......................................................................................................... 45 五、冷冻水泵扬程估算方法 .......................................................................................................... 47 1、水泵扬程简易估算法 ............................................................................................................. 47 2、冷冻水泵扬程实用估算方法 ................................................................................................. 47 3、水泵扬程设计 ......................................................................................................................... 49 六、冷却水系统的设计 .................................................................................................................. 49 1、冷却水系统的补水量 ............................................................................................................. 49 2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: ..................................................................... 50 七、冷凝水管道设计 ...................................................................................................................... 51 八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 .................................................................................. 51 九、膨胀水箱的容积计算 .............................................................................................................. 54 十、空压管道管径选择表 .............................................................................................................. 56 十一、保温 ...................................................................................................................................... 56 十三、阀门选用 .............................................................................................................................. 57 第六章 空调设备选型 ........................................................................................................................ 58 一、机组选型 .................................................................................................................................. 58 二、机组选型案例 .......................................................................................................................... 58 三、辅助设备 .................................................................................................................................. 59 1、冷却塔 ..................................................................................................................................... 59 2、水泵的选型: ............................................................................................................................ 60 3、热泵中央空调系统水量计算 ................................................................................................. 61 4、冷冻水和冷却水流量估算 ..................................................................................................... 61 5、设备水压力降 估算(日本) ................................................................................................ 62 6、制冷机冷却水量估算表 ......................................................................................................... 62 第七章 材料、设备资料 .................................................................................................................... 62 一、钢板和铝板的厚度和重量 ASHRAE ..................................................................................... 62 二、角钢和角铝的规格和重量 ASHRAE ..................................................................................... 63 三、计算单位换算 .......................................................................................................................... 63 四、常用液体的密度(单位:103 千克/米 3,未注明者为常温下) ....................................... 65 五、空气调节常用计算公式 .......................................................................................................... 66 六、钢材理论重量计算 .................................................................................................................. 67 七、专业英语 .................................................................................................................................. 68 第八章 耗电量、机房面积 ................................................................................................................ 80 1、水源热泵系统设备耗电量比例 ................................................................................................ 80 2、医院耗电量比例 TRANE .......................................................................................................... 80 3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) ................................................................. 80 4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) .................................................................................. 80 5、空调面积占建筑面积比例 ........................................................................................................ 81 6、空调机房建筑面积概算指标 .................................................................................................... 81 7、空调设备所占的建筑面积百分率% ......................................................................................... 82 8、设备层布置原则: .................................................................................................................... 82 第九章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 ................................................................ 84 一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 .................................................................. 84 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 .............................................................................. 84 1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 .......................................................................................... 84 1.3 卫生间散热器型式选择不妥 .............................................................................................. 84 1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 .................................................................................. 84 1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 .................................................................................. 84 1.6 厨房操作间通风存在问题 .................................................................................................. 84 1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 ........................................................... 85 1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 .................................................................. 85 1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 ...................................................................... 85 1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 ............................................ 85 1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 ................................................................................ 86 二、在工程设计中存在的问题 ...................................................................................................... 86 2.1 供暖入口设置过多 .............................................................................................................. 86 2.2 供暖系统设计不合理 .......................................................................................................... 86 2.3 排风系统设计不合理 .......................................................................................................... 86 2.4 空调系统的选择不合理 ...................................................................................................... 86 2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 .......................................................................................... 87 2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 .................................................................................. 87 2.7 系统分区不当造成失败 ........................................................................................................ 87 2.8、双风机系统设计问题 .......................................................................................................... 88 2.9 送回风管布置不好 .............................................................................................................. 89 3.0 排气系统设计诸问题 ............................................................................................................ 90 三、设计图纸方面存在的问题 ...................................................................................................... 91 3.1 设计说明内容不完整 .......................................................................................................... 91 3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 .................................................................. 91 3.3 系统图深度不够 .................................................................................................................. 92 3.4 锅炉房设计过于简化 .......................................................................................................... 92 3.5 计算书内容不全甚至全部空白 .......................................................................................... 92 3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 .............................................................. 92 3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 ...................................................................................... 92 3.8 设计图纸与计算书不一致 .................................................................................................. 92 四、问题原因及克服方法 .............................................................................................................. 93 五、施工图设计深度要求 .............................................................................................................. 93 5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 ................................................................................ 93 5.2 设备平面图 ............................................................................................................................ 93 5.3 剖面图 .................................................................................................................................... 94 5.4 通风、空调、制冷机房平面图 ............................................................................................ 94 5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 ............................................................................................ 94 5.6 暖通设计中的系统图、立管图 ............................................................................................ 94 5.7 详图 ........................................................................................................................................ 94 计算书(供内部使用,备查) ................................................................................................... 94 第一章 设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1. 《采暧通风及空气调节设计规范》 GBJI19-87) ( 2. 《采暖通风及至气调节制图标准》 (GBJ114-88) 3. 《建筑设计防火现范》 (GBJ116-87) 4、 《高层民用建筑设计防火现他》 GBJ0045-95) ( 5. 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 》二、专用设计规范:1、 《宿舍建筑设计规范》 (JGJ36-87) 2、 《住宅设计规范》 (GB50096-99) 3. 《办公建筑设计规范》 (JG67-89) 4、 〈旅馆建筑设计规范〉 (JGJ67-89) 5. 《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》 (GB50189-93) 6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1. 《暖通空调标准图集》 2. 《暖通空调设计选用手册》 (上、下册) 3、其它有关标准 第二章 设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE室内设计参数 循环空 建筑物 夏季 冬季 室内空气流速 m/s 1/h 温度℃ 相对湿度 温度℃ 相对湿度 气 1/s 每人 最小新风 噪 NC 声 空气过 滤器效 率% 年 能 耗 MJ/m咖啡室 264021~23 20~300.25(1.8m)12~15540~50 &35570~4500餐厅 饮 食 娱 乐 酒吧 中心23~26 55~6021~23 20~300.13~0.158~122.535~40 &35570~570023~26 50~6021~23 20~300.15(1.8m)15~20535~50 &35570~4500夜总会 23~2650~6021~23 20~30&0.13(1.5m)20~301235~45 &35230~2800厨房29~31 -21~23 -0.15~0.2512~15全新风40~50 10~15 办 公 楼 23~26 40~50 21~23 20~300.13~ 2.5(0.03 1.3l/sm ) ~ 30~45 35~60 280~34000.23(4 ~ 10I/s 4~10 m)35~60 图 书 馆、 档案室 博 物馆 个 别 考 虑 &0.13 8~12 9~14 35 20~22 40~55 20~22 40~55 0.13 8~12 2.5 35~40 1.35% 170~280011.85~ 280~1140 95%保 龄 球 中 心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 电话 电 讯 中心22~26 40~5021~26 40~500.13~0.158~20560&85电报23~26 45~5521~23 40~500.13~0.158~20540~50 85570~1700电视台 23~26 45~5523~26 30~40&0.13(3.7m)15~40515~25 &35 车房26~36 -4~13-0.15~0.384~67.535~50 10~15 230~2300空港大 楼 运 输 中心 海港大 楼 23~26 50~60 21~23 20~30 23~26 50~60 21~23 20~300.13 0.15(1.8m)~ 8~12 2.5 35~50 &35 0.13 0.15(1.8m)~ 8~12 2.5 35~50 10~15 280~1140公车站 23~26 50~600.13 21~23 20~30 0.15(1.8m)~ 8~12 2.5 35~50 35 仓库个别考虑-2.5 (0.05l/s 1~4 m) 75 10~35 230~4000二、舒适空调之室内设计参数 日本夏季 人体活动 房间用途 等效温 Clo 度 C。冬季运行控制条件(冬-夏)温度 C 湿度%。等效温 Clo 度 C。温度 C。湿度%等效温 Clo 度 C。温度 C。湿度%静坐、轻度 活动 厅、礼堂、 剧院会场、宴会0.6~ 25 0.9 24~25 50~700.8~ 22 1 22~24 30~501.0~ 22~25 0.6 22~25 30~70办公室、银 坐、轻度 行 、 旅 馆 、 0.2~ 活动 餐厅、学校、 0.4 住宅 28 27~28 50~70 1.2 1.0~ 18 18~20 30~50 0.2 1.2~ 18~28 18~28 30~70百货公司、 中等活动 商店、快餐、 打字0.2~ 16.5 0.4 25~26 50~701.0~ 16.5 1.216.5~ 30~50 18.51.2~ 0.216.5~ 2616.5~ 30~70 26观览场所体 育 馆 、 展 0.2~ 览馆 15 0.4 27~28 50~701.1~ 15 1.3 15~18 30~501.3~ 15~18 0.2 15`28 30~70 三、新风量 1、每人的新风标准 ASHRAE风量 1/s 应用场所 吸烟程度 推荐一般 办公室 个人 个人 少许 无 颇重单位地板 最小 面积 1/sm27 12 145 7 121.3 1.3会议室 银行 经纪 董事室极重 偶然 极重 极重24 5 24 2414 4 14 146.0 -理发室 美容室、药室 试验室 吧台颇重 偶然 少许 重7 5 9 145 4 7 12-公寓 豪华 少许一般少许9 1414 5 4 47 1212 4 3 31.71.7 0.3 -饭店房间 零售店 百货公司 小摊重 无 无 无餐厅自助式 餐室颇重 颇重6 75 6-厨房在餐厅 在住宅---20 10手术室无 无 无全新风 14 9全新风 12 710 0.7 -医院特别房 病房戏院 少许无4 73 5- 工厂 走廊 厕所(排风) 车库无 -5 -4 -1.3 10 52、最小新风量和推荐新风量 UK推荐 1/s 最小 1/s 不吸烟 吸烟每人所占地板 面积 m23 6 9 1211.3 7.1 5.2 4.017.0 10.7 7.8 6.022.6 14.2 10.4 8.03、各类建筑物的换气次数 UK建筑物 换气次数 h-1图书馆书架房 图书馆公共场所 办公室、试验室 银行大厅、停车场、浴室 电影院、戏院 卫生间(排风) 餐厅 修车场(排风) 舞厅 宴会厅、洗衣店、厨房洗涤(排风) 锅炉房、发电机室 厨房(排风)1--2 3--4 4--6 6 6--10 6--8 8--12 10 10--12 10--15 4、各场所每小时换气次数场所 种类 厨房 寝室 一般家庭 客厅 厕所 浴室 旅馆及大饭店 餐厅 次数 15 6 6 10 8 10 病院 场所 戏院 种类 观览室 放映室 等候室 诊疗室 手术室 消毒室 次数 12 20 10 6 15 12 厨房 大食堂 厕所 浴室 饮食室 饮食店 厨房 宴会室 礼堂 学校 体育馆 厕所 教室15 8 10 8 6 20 10 6 8 12 6工场一般作业室 涂装室 事务室 会议室 冲洗片室6 20 6 12 10一般建筑暗室公共厕所20有害气体尘埃发出地方20 以上依人数计算换气量换气对象 男人 妇女 小孩 牛马 换气量 m3/min 1.41 1.16 0.75 3.835、每人的新风标准 UK逗留者 密度 每人所占 地板面积 m2吸烟程度风量 1/s单位地板 面积风量 1/sm2换气次数 h-1无 稀 ≥8 少许 重6 9 121.0 1.4 1.81.0 1.5 2.0无 密 3--7 少许 重9 12 152.8 3.7 4.63.0 4.0 5.0无 挤 ≤2 少许 重12 15 186.7 8.3 10.07.0 9.0 11.06、考虑节能的基本新风量(1/s 人)(日本)主要负荷 房间 基本风量 1/s 人体活动房间用途无吸烟有吸烟近于安静 人体为主要 负荷 轻活动 中等活动 重活动 打字室、中等劳动体育馆、重劳动车间 办公室、教室、走廊、大厅、会议室、百货 店、餐厅、观众厅、轻工作舞厅、游戏场、8.5 10 15 3030 -30 40 50 60其它美容室、理发室、吸烟室60 907、办公室环境卫生标准温度℃日本相对湿度% 夏季 冬季 流速 m/s mg/m 含有率 PPM 含有率 PPM室内空气浮游粉尘量二氧化碳一氧化碳22-2817-2240--700.05--0.02& 0.15& 10&10008、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿): 空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于 0.1%。 民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h? 〕 P)房间类型 新风量旅游旅馆客房3~5 星级≥302 星级以下≥22餐厅、宴会厅、多功能厅3~5 星级≥302 星级以下≥20办公楼≥30住宅≥30中小学教室小学≥11 初中≥14高中≥17文化娱乐场所影剧院、音乐厅、录像厅≥20游艺厅、舞厅≥30酒吧、茶座、咖啡厅≥10图书馆、博物馆、美术馆≥30展览馆≥20体育馆观众席≥20商场(店) 、书店设有空调装置≥20饭店(餐厅)≥20公共交通工具旅客列车车厢≥20轮船客舱≥20飞机客舱≥25公共交通等候室侯车室、侯船室(二等以上)≥20侯机室≥20医院侯诊室≥30《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第 3.1.9 条: (强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: ① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定; ② 工业建筑应保证每人 少于 30 m3/h 的新风量。 表 3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h? 〕 P)房间类型 新风量 参考依据 旅游旅馆、饭店客房3~5 星级≥30GB2 星级以下≥20GB餐厅、宴会厅、多功能厅3~5 星级≥30GB2 星级以下≥20GB会议室、办公室、接待室3~5 星级≥50GB2 星级以下≥30GB医院病房大≥35GB小≥50GB诊室≥25GB手术室≥60GB办公楼办公室(无烟)高级35~50室内空气质量标准一般25~30室内空气质量标准会议室(无烟)30~50室内空气质量标准学校教室小学≥11GB/T初中≥14GB/T高中≥17GB/T文体建筑影剧院、音乐厅观众厅≥20GB 体育馆观众厅≥20GB 室内游泳池10~15GB 展览馆、博物馆展厅、观众厅10~15GB 图书馆阅览室≥15GB
商店10~20GB 注 :大学教室可参照会议室标准 第三章 空调负荷计算一、不同窗面积下,冷负荷之分布%玻璃窗所占面积% 25 36 人体、灯光、办公室设备 窗户 新鲜空气 墙 26 23 3 12 50 27 43 17 2 11 75 22 53 14 1 10二、负荷指标(估算) (仅供参考)建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 火锅城、烧烤 小商店 大商场、百货大楼 理发、美容 会议室 办公室 中庭、接待 图书馆 展厅、陈列室 剧场 计算机房、网吧 冷负荷 W/m2 114-138 200-286 257-438 465-698 175-267 250-400 150-225 210-300 128-170 112-150 90-125 130-200 180-350 230-410 (Cal/m2) (98-118) (170-246) (220-376) (400-600) (150-230) (215-344) (129-193) (180-258) (110-146) (97-129) (77-108) (112-172) (154-310) (200-350) 有洁净要求的厂房、手术室等300-500(258-430)三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2 空调面积)见下表建筑类型及 序号 房间名称 1 2 3 4 5 6 7 客房 宴会厅 小会议室 大会议室 健身房保龄球 舞厅 科研办公楼 商场 8 9 10 底层 二层 三层及三层以上 图书馆 11 阅览室 展览厅 12 陈列室 会堂 13 14 报告厅 公寓住宅 硬剧院 2 10 35 70 58 14 40 20 25 50 136 54 269 158 4 58 31 20 25 68 177 10 50 14 30 25 27 121 1.0 1.2 2 35 35 40 160 128 80 40 40 40 12 12 12 130 104 65 365 307 225 平方米/人 10 1.25 3 1.5 5 3 5 负荷 60 30 60 40 35 20 40 负荷 7 134 43 88 87 97 28 负荷 20 30 40 40 20 20 40 空调建筑面积 建筑 人体 照明 新风量 W/m2 50 25 25 25 60 33 20 新风 总负荷 负荷 27 190 92 190 130 119 43 114 360 235 358 272 256 151 15 16 17观众厅 休息厅 化妆室 体育馆0.5 2 430 70 40228 64 3515 20 508 40 20174 216 55447 370 18018 19 20比赛馆 休息厅 贵宾厅 医院2.5 5 835 70 5865 27.5 1740 20 3015 40 5065 86 68205 203 17321 22 23 24 25高级病房 一般手术室 洁净手术室 X 光 CTB 超 餐馆110 150 300 150 300注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数 0.7-0.9四、按建筑面积冷指标进行估算冷负荷指标 建筑名称 W/m2? 建筑面积 旅馆 办公楼 图书馆 医院 80-90建筑面积冷指标 冷负荷指标 建筑名称 W/m2 建筑面积100-135 体育馆 200-350(按人员座位数) 计算机房 数据处理85-100 35-40 80-90190-380 320-400 126-160105-125 商店 营业厅设空调时,200-250 按营业厅面积剧院 200-300(按观众厅面积) 会堂 180-225 注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于 5000 平米时,取上限;大 于 l0000 平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q―建筑物的供热指标,W/m2? 。 a ―外窗面积与外墙面积(包括窗之比) ; W 一外墙总面积(包括窗) 2? ,m F 一总建筑面积, m2tn 一室内供暖设计温度,℃ tw 一室外供暖设计温度,℃五、建筑物冷负荷概算指标香港冷负荷 W/m2 建筑物 显冷负荷 中部区 办公 室 周边 个人办公室 会议室 教室 学校 图书馆 自动餐厅 高层、南向 高层、北向 65 110 160 185 130 130 150 110 80 110 150 95 总冷负荷 95 160 240 270 190 190 260 160 130 260 230 150逗留者 m2/人照明 W/m2送风量 L/sm210 10 15 3 2.5 6 1.5 10 10 1 10 1060 60 60 60 40 30 30 20 20 20 50 405 6 8 9 9 9 10 10 9 12 10 8公寓戏院、大会堂 试验室 图书馆、博物馆 医院手术室1103806208 公共场所 卫生所、诊所 理发室、美容院 地下 中间层 上层 药店 零售店 精品店 酒吧 餐厅 房间 公共场所 装配室 轻工业 会客室 一般比赛 公开比赛5015010308130 110 150 130 110 110 110 110 130 160 80 110 150 160 160 110 110200 200 250 225 200 210 160 160 260 320 130 160 260 260 240 220 24010 4 1.5 2 3 3 2.5 5 2 2 10 10 3.5 15 6 5 340 50 40 60 40 30 40 30 15 17 15 15 45 30 20 40 8010 10 12 10 8 10 10 10 10 12 7 8 9 10 8 12 12百货 公司饭店工厂室内 场所六、各类建筑物锅炉负荷估算 W/m3℃建筑物 W/m3℃ 0.6--1.2 0.5--0.9 0.5--1.1 1.1--2.0 1.5--3.0 0.5--1.2办公室 剧院观众席 百货商店 旅馆 纺织厂七、热损失概算 W/m3℃建筑物 W/m℃混凝土建筑(全部) 混凝土建筑(最上层)0.8--1.1 1.3--2.1 混凝土建筑(中间各层) 木结构建筑(全部) 木结构建筑(各房间) W/m℃一每 m3 房间容积,室内外温差 1℃时的热量 W。0.8--1.3 1.1--1.3 1.3--1.7八、冷库冷负荷概算指标KW/100m3 冷库容积 m3 3℃ 100mm 隔热 14--30 31--60 61--120 121--220 221--440 441--900 901-- 3.0 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 -10℃ 150mm 隔热 3.9 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 -18℃ 200mm 隔热 3.8 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 第四章 风管系统设计一、通风管道流量阻力表 1、缩伸软管摩擦阻力表圆形风管 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 v=2 m/s 127/0.43 226/0.32 353/0.26 509/0.21 v=3 m/s 190/0.98 339/0.73 530/0.558 764/0.95 v=4 m/s 254/1.8 452/1.30 707/1.04
v=5 m/s 318/3.23 565/2.03 883/1.62
v=6 m/s 381/4.46 678/2.92
2、镀锌板风管摩擦阻力表矩型风管 mm v=2m/s 104/0.61 138/0.51 184/0.42 173/0.46 230/0.36 216/0.41 288/0.32 360/0.27 269/0.38 369/0.29 461/0.25 v=3 m/s 156/1.27 207/1.07 277/0.78 259/0.95 346/0.77 324/0.87 432/0.69 540/0.58 403/0.79 553/0.61 691/0.51 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) v=4 m/s 207/2.15 277/1.8 369/1.49 346/1.62 461/1.3 432/1.47 576/1.17 720/0.99 537/1.34 737/1.04
v=5 m/s 259/3.25 346/2.75 461/2.26 432/2.45 576/1.79 540/2.23 720/1.77 900/1.50 672/2.03 922/1.58
v=6 m/s 311/14.57 415/3.86 553/3.17 734/3.44 691/2.78 648/ 864/2.48
120x120 160x120 160x160 200x120 200x160 250x120 250x160 250x200 320x120 320x160 320x200 320x250 400x120 400x160 400x200 400x250 500x160 500x200 500x250 500x320 500x400 630x160 630x200 630x250 630x320 630x400 630x500 800x160 800x200 800x250 800x320 0x250576/0.21 336/0.35 461/0.27 576/0.22 720/0.19 576/ 0.25 720/0.21 900/0.17
726/0.22 907/0.19
864/0.43 504/0.74 691/0.56 864/0.46
673/1.25 922/0.95
圆形风管 Φ100 Φ140 Φ200 Φ250 Φ360 Φ400 Φ500 说明 v=2 m/s 55/0.76 109/0.49 224/0.31 3.49/0.24 727/0.15 898/0.13
v=3 m/s 83/1.58 164/1.03 336/0.66 524/0.5
v=4 m/s 111/2.68 219/1.75 448/1.12 698/0.85
v=5 m/s 139/4.05 273/2.64 560/1.69 873/1.28
v=6 m/s 166/5.69 328/3.72 672/2.38
(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数: Φ150 x2; Φ200 x1.8; Φ250 x1.5; Φ300 x1.3(2).局部摩擦阻力: ΔP (Pa) v=2m/s 15.9 23.8 29.4 v=3 m/s 35.7 53.5 66.0 v=4 m/s 63.4 95.1 117.3 v=5 m/s 99.1 148.7 183.2 v=6m/s 142.7 214.1 263.9散流器 喉径(mm)200x200 300x300 400x400(3)与散流器的摩擦阻力: ΔP (Pa) v=2m/s 2.4 6.4 v=3 m/s 5.3 14.32 v=4 m/s 9.4 25.5 v=5 m/s 14.7 39.8 v=6m/s 21.2 57.3接管规格 (mm)镀锌管 200x200 镀锌管 400x400 软管 Φ150 软管 Φ350 (4).保持风速必须的动压:10.8 10.122.3 22.728.8 40.441.3 63.154.1 90.8当 v=2m/s 时, ΔP=2.4Pa; 当 v=3m/s 时, ΔP=5.4Pa 当 v=4m/s 时, ΔP=9.6Pa; 当 v=5m/s 时, ΔP=15Pa 当 v=6m/s 时, ΔP=21Pa (5).其他局部阻力的计算按下式: V2ΔP=ζ─γ 2g二、室内送回风口尺寸表 1、风口风量冷量对应表冷量 RT 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 kw 3.5 5.3 7 8.7 10.5 12.2 14 17.58 风量 m/h 送风口 mm 回风口 mm750 800 00 00700x150 700x150 900x150 0x200 0x250 800x150 800x150 x200 0x200 0x250 0x250/2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速 ASHRAE单位地板面积的 送风量 l/sm2送风方式工作区平均 流速 m/s换气次数 h-1 侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风3--6 4--10 5--15 5--25 5-500.13--0.18 0.10--0.18 0.10--0.18 0.10--0.25 0.05--0.157 12 18 30 60三、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大流速 m/s住宅 应用场所 推荐 室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平) 支风管(垂直) 2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 最大 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 推荐 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 最大 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 推荐 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 最大 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 公共建筑 工厂2、低速风管系统的最大允许速 m/s以摩擦阻力控制 送风主管 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 12.0 15.0 回风主管 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 送风支管 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 回风支管 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5应用场所以噪声控制 主风管住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.53、通风系统之流速 m/s系统 商业 工业 送风、最大流速 低 速 送风、一般流速 回风、最大流速 回风、一般流速 高速、一般13 6--11 10 7.5―9 1313 11--13 13 9--13 13--25室内允许噪声 dB(A) 25-35 35-50主管风速 m/s 3-4 4-6支管风速 m/s ≤2 2-3注:民用住宅≤35dB(A) ,商务办公≤45dB(A) 。四、室内风口风速选择表 1、送风口风速卧 起 室 居 1.5-2m/s 2-3m/s 3m/s 办 公 室 4m/s 商场、娱乐 3-5m/s (风口距地≤4.5m) (风口在上部时) (风口在上部时) (风口距地≤2.5m)2、以噪音标准控制的允许送风流速 m/s应用场所 图书馆、广播室 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅 工厂、百货公司、厨房 流速 m/s 1.75--2.5 2.5--4.0 4.0--5.0 5.0--7.5 3、推荐的送风口流速 m/s应用场所 流速 m/s 1.5--2.5 2.5--3.5 2.5--3.8 2.5--4.0 5.0--6.0 5.0 7.5 10.0播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室 一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下4、送风口之最大允许流速 m/s应用场所 广播室 医院疗房 饭店房间、会客室 百货公司、剧场 教室、图书馆、办公室 盘形送风口 3.0--3.5 4.0--4.5 4.0--4.5 6.0--7.5 5.0--6.0 顶棚送风口 4.0--4.5 4.5--5.0 5.0--6.0 6.2--7.5 6.0--7.5 侧送风口 2.5 2.5--3.0 2.5--4.0 5.0--7.0 3.5--4.55、回风口风速房间净高 3.5-4 3-3.5 2.5-3 人不常停留处 人常停留处 走廊回风 风口位置 上部 上部 上部 下部 下部 下部 风速 3-4m/s 2-3m/s 1.5-2m/s 3m/s 1.5-2m/s 1-1.5m/s6、回风格栅的推荐流速 m/s位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用 流速 m/s2--33--443≥47、百叶窗的推荐流速 m/s位置 流速 m/s 新风 2.5--4 回风 4--6 减温器正面 2--4 减温器旁通 7.5--12 加热器旁通 5--7.58、逗留区流速与人体感觉的关系流速 m/s --0--0.08 0.127 0.127--0.25 0.38 0.38 0.38--1.52 不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 用于工厂和局部空间 人体感觉9、顶棚散流器送风量送风流速 m/s 尺寸 mm 1.0 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0250*250507095120175235300*30070100135170255340350*35090140185230350465400*400120180240295440590500*500190280380470710945600*6002704105456801020136010、侧送风口送风量送风口尺寸 mm 送风口流速 m/s 1.52.02.53.755.0250*1003040507095300*10035455585115400*100456075115150500*100557595145190600*1007090115170230750*10085115145215285900*100100135170255340250*150455570105145300*150507085130170400*1507090115170230500*15085115145215285600*150100135170255340750*150130170215320430900*150155205255385515400*20090120150230305500*200115150190285380600*200135180230340455750*200170230285430570900*200205275340415685 400*250115150190285380500*250145190240355475600*250170230285430570750*250215285355535715900*2502553404306408551000*505575951451901000*7585115145215285115150190285380145190240355475170230285430570200265330500665230305380570760五、通风系统设计 1、送风口布置间距办 公 室 2.5-3.5m 4-6m商场、娱乐 回风口应根据具体情况布置 一般原则: (1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织。2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室风盘型号 FP 风量 m3/h 方散尺寸 mm 3.5 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s350 500 630 800 00 200*200 200*200 250*250 250*250 300*300 300*300 350*350 450*450 450*450风机盘管接风管的风速:通常为 1.5―2.0m/s 之间,不能大于 2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。3、散流器布置散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于 1000mm;圆形或 方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于 1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶 至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在 0.5~1.5 之间。实际上这要看装饰要求而定,如 250*250 的散 流器,间距一般在 3.5 米左右,320*320 在 4.2 米左右。4、空调房间允许最大送风温差℃下列房间高度 m 送风方式 2 侧送、大风量 侧送、小风量 顶棚散流器 舒适性空调的送风温差 送风高度 H 小于等于 5m,送风温差小于等于 10 度; 送风高度 H 大于 5m,送风温差小于等于 15 度。 为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度 2-3 度。 6.5 9.0 9.5 3 8.3 11 16 4 10 13 17 5 12 15 18 6 14 17 18 5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.室温允许波动范围(? C) &± 1.0 ± 1.0 ± 2.0 ± 1.0~0.2 送风温差(? C) &=15 6~10 3~6 2~3注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。6、厨房通风问题《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的 65%通过排气 罩排至室外,而由房间的全面换气排出 35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于 0.5 m/s,排风管内速度不 应小于 10 m/s;(3) 热加工间补风量宜为排风量的 70%左右,房间负压值不应大于 5 Pa。然而,有的工程 的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于 0.5 m/s, 选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求 及负压值要求。 如何确定厨房的通风量 公共建筑中的厨房,是一个很重要的组成部分,但在设计上通常是一个薄弱环节,一方面,在施工 图纸设计阶段,往往得不到有关厨房的详细工艺资料,在建筑专业所提供的方案图上,一般只有厨房的面 积、层高和灶台的位置,另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施,这就给合理地确定 厨房通风量带来了困难,通常同样的厨房,不同的人进行设计,其结果往往不同,甚至相差悬殊,但是依 据技术措施,又能各自找到根据。因此,厨房的通风设计形成了,因人而异,无统一标准的局面,我认为 之所以会出现这种现象,与我们常用的《技术措施》在厨房通风量确定上,概念不明确,要求不一致有关, 为说明问题,我们可以结合常用的建设部建筑设计院《民用建筑暖通空调设计技术措施》,(下简称《措 施一》)和我院编制的《暖通专业统一技术措施》(下简称《措施二》)中的有关规定,讨论一下厨房的 通风量确定问题。 《措施一》第 4-28 条规定:机械通风的换气量宜按热平衡计算……,计算排风量的 65% 通过排气罩或屏幕等排除室外,而由房间的全面换气排出 35%。 另外,在第 4-26 条中,已规定了排气罩 口的风速应控制在 0.4~0.5m/s。 《措施二》第 5? 3 条中规定:设有空调系统的厨房其机械通风的换气量, 1? 宜按热平衡及风量平衡计算,当热平衡计算确有困难时,可按下述两种方法中的一种计算,并以第一种方 法,为优选方法。 1. L1=1800× (F1 为罩口面积) L2=10× (F2 为厨房面积) L=L1+L2 (L 为总 F1 F2 排气量) 2. 按 60~80 次/时换气计算,(厨房面积小于 50 O时取上限,大于 50 O时取下限)。 厨房排 风中应有相当于 3~5 次/时换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量。 从《措施一》《措施 二》的规定中,我们似乎得到一个左右厨房通风量计算的一个概念。那就是,在厨房的排气罩工作时,还 应该有其它的排风机在同时工作,厨房内的排风不能仅从排气罩排出,而必须留有其它排风出路,并且要 有一定的比例关系,或者占到全部排风量的 35%或者占到相当于 3~5 次/时换气次数的风量。如何保证这样 的比例关系呢?,我们可以根据计算总通风量时可能遇到的几种情况具体分析设计过程。 《措施一》中, 指明了其通风量是按热平衡计算的风量,也规定了,排气罩口的风速应控制在 0.4~0.5m/s 之内,这里就出 现了两个计算风量,一个是按热平衡法计算的厨房总换气量,另一个是满足罩口风速为 0.4~0.5m/s 的排气 罩风量,前者我们另其为 L,后者另其为 L1,这里的问题是 L 和 L1,可能存在着各种比例关系,L1 可能 小于 L,但 L1 也可能大于 L。 当 L1&L 时,说明经过排气罩的排风量,不足于消除室内的余热(或余湿), 于是,应当考虑增加排风量,由于措施中要求了排风要有经全面换气的设备排出,那么,应当增加全面换 气设备的排风量。这里的问题是如何满足 65%与 35%的比例关系。在;L1&0.65L 时,我们可以增加排气罩 的通风量,使其达到 0.65L,而将全面换气通风量减小至 0.35L;而在 0.65L&L1L 时,是否还要增加全面换 气设备呢?为什么要额外再增加 0.35L 的排气量呢?一定要增加 0.35L 吗?这在《技措一》中没有明确的 说明。 同理,我们也可以分析《技措二》中的&厨房排风中应有相当于 3~5 次/时,换气次数的风量为全 面换气设备排出,但不计入总风量&之规定。《技措二》中并没有指明,这里的&厨房排风&是按什么方法计 算出来的排风, 如果是按热平衡法计算的排风量, 当总排风量 L 大于排风罩的排风量 L1, 并且其差值 L-L1, 又大于 3~5 次/时全面换气通风量时, 是否还要再增 3~5 次/时的换气量,如果不增加就不存在不计入的 风量,这时厨房的排风中含有 3~5 次/时的换气量,由全面通风换气设备排出,但计入了总排风量。如果& 厨房排风&是指其推荐的换气次数法计算的通风量,那么在总排风量之外再增加 3~5 次的换气量,似乎没 有道理,这时的总排风量中是否应该扣除 3~5 次的换气量?《技措二》中也没有说明,这是一个关系到整 个通风系统现置和通风量的问题,笔者认为采用换气次数法计算通风量,不应该再设置不计入总风量的排 气设备,为说明问题,我们可以干部俱乐部友谊厅的厨房为例说明其中的问题。 友谊厅中餐厨房面积为 210 O,层高平均 5m,副食灶台总长 11 米,宽 1 米。 按《技措二》中推荐的两种方法计算: 1.罩口风 速法加厨房面积修正 L=L1+L2 =× (F1=11× F2 1.1=12.1 O) =1800× 12.1+10× 210 =23880m3/h 2. 按换气次数法 n=60~80 取 n=60 次/时 L=n× h=60× F2× 210× 5=63000 m3/h 按两种方法计算的结果选择, 排 风及补风设备,用电量如下: 计算方法 排风机两台 补风机两台 总计 罩口风速法 1.5× 2KW 0.75× 2KW 4.5 KW 换气次数法 7.5 KW+4 KW 2.2× 2KW 15.9 KW 通过以上实例可以看出: 1.两种计算方法,计算结 构相差悬殊,如果采用换气次数法计算,其总风量应含有计入风量的全面换气通风量。 2.做为推荐使用的 两种计算方法,不应该存在太大的差别,从实例来看,换气次数法,不能用于施工图阶段的设计,而更适 宜初步设计时的估算。 由此,我们可以看出《措施一》《措施二》,在计算通风量的问题上,都有表达不 明确,基本概念不清晰的地方,如果不对具体工程进行具体分析,就会造成设计人员理解这些技术措施上 的混乱和应用这些技术措施上的差异,其结果往往使得厨房的通风量,人为地增加,造成通风机过大、过 多、耗电量增加。相比之下,北京市建筑设计研究院的《建筑设备专业设计技术措施》有关规定,指定的 严谨、清晰,本措施的第 3? 2? 条有如下规定。 1.厨房机械通风的总排风量,宜根据厨房散热量和送风量 6? 7 温差,按热平衡计算。 2.当计算排风量大于炉灶排气罩的排风量时,多余部分应由全面排气设备排出;当 炉灶排气罩的排风量大于计算排风量时,总换气量按其较大值确定并可另外适当设置全面排风设备,在炉 灶排风未运行时使用,但不计入总换气量。 实际上,我们通常接触到的工程,很少有能够按热平衡法计算 通风量的厨房,而失去了这一前提条件,再参照上述的《措施》进行设计,试图满足其各种规定很可能出 现,因人而异,设备设置过多的现象。 我认为在不可能进行热平衡计算的前提下,厨房的通风量计算,按 照厨房的使用特点,把握两点即可。 1.排气罩通风量。 2.平时通风量。 排气罩的排风量为了保证灶台工 作时油烟不外溢,而必须设的其通风量,按罩口面积、罩口风速 0.4-0.5m/s 计算。 一般而言,厨房炉灶使 用的高峰时间为 4-5 个小时,而其余时间为加工及准备或卫生时间,这时不需要太大的通风量。因此在排 风罩排风量计算完后,再考虑一个平时通风量,可以按换气次数 3-5 次/时计算。计算补风时,可以排气罩 的风量为依据。另外对于过长的排气罩,还可以考虑分设两台或两台以上的排风机。以适应灶台工作的多 少变化,采用热平衡法之外的计算方法确定的风量,有可能风量不够,无法完全消除室内的余热,但可以 通过岗位送风进行祢补,这比无根据地人为增大总排风量,更容易让人接受。 以上是本人在厨房通风量计 算上的一点看法,本人希望通过对厨房通风量计算的讨论,引起同行人士的重视,进而找到更加合理的计 算方法。 厨房通风设计中的几个问题 一、概述 厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方 面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理。 二、厨房通风量计算 厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩 的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。 1.通风量的计算 机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式: L=Q/0.337(tp-ti) 式中,L--必须的通风量、m3/h; tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季 35 摄氏度,冬季 15 摄氏度; ti--室内通风计算温度,摄氏度; Q--厨房内的总发热量(显热),W; Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2) (1)式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献; Q2--操作人员散热量,W; Q3--照明灯具散热量,W; Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。 2.局部排风量 局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为 L=1000P? H 式中,L--排风罩排风量,m3/L; P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m; H--罩口至灶面的距离,m。 3.厨房通风量估算 在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算: 中餐厨房 n=40-50h-1; 西餐厨房 n=30-40h-1; 在估算出的通风量中,局部排风量按 65%考虑,全面排风量按 35%考虑。 三、局部排风部位及要求 中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对 环境的影响,可选用消洗烟罩。 蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作, 排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。 西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。 洗碗间。需要较大的排风量。 四、厨房补风的要求 在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的 80%-90%考虑。 厨房内负压值不利大于 5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。 可将补风量的 30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。 厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或 全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算: 灶具热源为煤气的场合: qc=qeF1F2≈0.1qe。 (3) 式中 qc--厨房空调冷负荷,kW; qe--厨房设备散热量,kW; F1--设备同时使用系数,取 0.5; F2--设备输入功率中表面辐射热的比例,取 0.32; F3--排风排热系数,取 1.6。 灶具热源为使用电及蒸汽的场合: qc=qeF1F2/F3≈0.16qe (4) 为避免厨房向餐厅串味,可将 60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很 大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。 五、系统布置 1.送风系统应为直流方式,厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。 2.送排风口布置 厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风 出口的出口风速时,在距地 2m 左右时的区域风速&0.25m/s 较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离开 罩子前方最小 0.7m,而排风口距排风罩越远越好。 3.机房、风机及风管的布置 厨房的排风机宜设在厨房的上部,厨房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层,这可以使风道 内处于负压状态,避免气味外溢。 厨房的排风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免 过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道靠在一起以加大抽力。 4.防火、排烟 厨房的排气系统宜按防火分区划分,尽量不穿过防火墙,穿过时应装防火阀。 厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成7、消声器、静压箱总结一、概念 (一)消声器 1。阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用 来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。 2。 抗式消声器:是通过改变截面来消声的。 我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、 低频噪音。 对风系统没有具体的要求。 3。阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器 4、对于一般的民用空调通风系统,我个人认为选用阻抗复合消声器为好。 阻性消声器具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫 式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。按其作用原理 不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等 声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消 声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。适宜风速为 6~8 米/秒,最高可达到 8~12 米,可单独使 用,也可串联使用。消声效果:低频 10~15dB/m,中频 15~25dB/m,高频 25~30dB/m,平均阻力系数为 0.4。根据《空气调节》,消声弯头,消声静压箱均属于消声器的一种。 (二)消声器的作用 消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。 (三)静压箱 静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更 加理想。 (四)静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压 箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。 二、计算方法 什么 NR 曲线,声学计算撇开不谈了,P601 也不说了。收录网友言论仅供参考(排名不分先后)! 1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边 400mm,高度要宽出风管高度 400mm。数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算。 2、静压箱 一般老工程师的经验是 5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器 10~15db(a)/m 3、 控制风速 在 2.5 以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于 1 米没有其他得强制要求 4、高度× 深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积× 2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧 ~~ 5、用你机组的风量 L÷ 米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是 4 米, 3 可你的机组是 2 米高,在减去软接头大概 0.5 米,上面留高 0.5 米,那你的静压箱只有 1 米高,那你就可以 确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置, 如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是 有个面积吗?这个面积也要等于 L/3,不过在设计院里的面风速是取用 2m/s 的,如果够空间, 就做大点吧。 6、静压箱厚度最好大于 600mm,断面风速小于 2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区, 强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。 7、 我看到过有很多这样的设计了, 起初我不明白他们为什么不用静压箱, 其实现在说的静压箱只是铁皮箱, 并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下 成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在 8m/s 以内,只要能达到这个数值,消音效 果也就不错了。 8、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消 声只是其次的,断面风速最好小于 1.5m/s,高宽比尽量小于 1:4;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白, 比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。 9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前 10、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于 1.5m/s 11、我一般选取在 4 米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜 24000 风量,静压箱尺寸为 , 贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以 12、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于 2.5m/s,根据风量、风速 就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小 500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小 即可。 13、采用地板送风,它的静压箱采用两种,一种是使用夹层作为静压箱,另一种采用普通的静压箱然后在 静压箱上接几个风管到送风口。夹层也能做静压箱?8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本)尺寸 (内部尺寸) 150*150 150*300 300*300 63 ― ― ― ― ― 0.3 0.3 125 4.6 3.6 2.3 1.6 1.0 1.0 0.6 250 4.0 3.0 2.0 1.6 1.3 2.0 1.6 频程 500 10.8 8.5 6.9 5.9 4.9 3.5 3.3 Hz
16.7 15.4 15.1 11.8 7.9 7.5
18.0 14.7 10.0 1.6 4.6 3.9
15.4 3.0 2.0 0.3 3.0 2.3 8000 ― ― ― ― ― 2.3 2.0风管矩 形300*600 600*600 600*900 600*1200 600*1800 φ150 φ300 φ600 φ12000.3 0.60 0.45 0.30 0.120.3 1.50 0.90 0.60 0.301.6 3.00 2.10 1.50 0.903.9 5.40 4.50 3.00 1.807.2 6.60 6.60 5.10 1.803.9 6.60 6.60 2.70 1.502.3 6.00 4.50 1.50 1.502.3 4.90 3.00 1.60 1.60圆 形9.风管的自然衰减量(只有直风道 dB/m,其它都是 dB)频程 Hz 63 125 0.9 0.3 0.3 0 0 1 5 0 0 0 1 12 8 4 1 0 10 10 15 8 20 7 250 0.3 0.3 0.3 0 1 5 7 0 0 1 2 8 4 1 0 500 0.3 0.3 0.3 5 7 5 5 0 1 2 3 4 1 0 0 0 30 5
0.3 0.3 5 7 5 3 1 2 3 3 1 0 0 0 0 40 4 50 3
0.3 0.3 7 5 3 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 80 1
0.3 0.3 5 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0.9 0.3 130mm 260 510 1000 φ130~260 φ260~510 φ510~1000 φ 直径(mm) 断面积(m )2风管尺寸 P/A&12 P/A=12~5 P/A&5 (注) 宽矩 形 管 道0 0 0 1 0 0 0 0 17 12 8 4 1 5 13矩 形 弯 管 圆 形末 端 反 射φ130 φ260 φ510 φ1000 φ20000.02 0.06 0.26 1.0 4.1 ΔPWL三通与频率无关 A2/A1(%)注: P―风管边长之和,m A―风管断面积,m2六、防排烟设计审查要点 《高规》-《高层民用建筑设计防火规范》(2001 年版)GB50045-95 《建规》-《建筑设计防火规范》(2001 年版)GBJ16-87 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 《人民防空工程设计防火规范》(2001 年版)GB50098-98 整理的审查要点如下: 1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2 条), 如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。 通风机、新风机组、吊柜式空调机均在建筑物内部时,是否设机房问题:应据防火、防爆、风机噪声、维 修管理、更换空气过滤器、冷凝水泄漏等因素考虑,一般应设机房。 2、高规 8.5.7 条 建规 9.3.13 条 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃材料或难燃材料。 保温材料一般都有说明的,消声材料和粘结剂大家比较容易忽视,可在设计说明中写上。 3、建筑高度超过 50M 的一类公共建筑其裙房部分(不超过 24M)靠外墙楼梯间排烟问题:按《高规》6.2.2 条处理,如裙房部分封闭楼梯间不能直接天然采光和自然通风,据 6.2.2.1 条规定,应设防烟楼梯间,设机 械加压送风系统。 4、高规 5.2.4 条 D管道穿防火墙时,应采用不燃材料将其周围的空隙填塞密实,……不燃材料‖-强条。大 家设计时可在设计施工说明或者附注里加上:D管道穿防火墙时,应采用不燃材料将其周围的空隙填塞密 实‖。 5、 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》8.2.7 条 设置机械排烟的汽车库,最好尽量设机械补风系统, 还是因为防火卷帘要关闭的问题。江苏省对此要求很严,不知其他各地的审图、消防部门的意见是如何的 了。 排烟口可利用平时排风口,但作为排烟口的排风口距室内最远点不能超过 30M-《汽车库、修车库、停车 库设计防火规范》第 8.2.3 条。 6、建规 9.3.11 条 规定防火阀须设单独支架、易熔片应能顺气流方向自行严密关闭 -强条。设计时可在设 计施工说明或者附注里加上:D防火阀应注意安装方向,设单独支架。‖ 7、高层建筑大于 30M 走道只有单侧可开启外窗,应采取机械排烟措施,并应满足《高规》8.4.5 条、8.4.2 条及 8.4.2 条条文说明的要求。 8、厂房排烟:依据工厂生产的火灾危险性分类和生产工艺要求及当地消防部门审查意见办理。 9、吊装新风机组风管不穿过防火分隔物,在一个防火分区内可不设防火阀。(如穿过普通隔墙时) 10、高规 8.4.9 条 规定了防热变形,就必须采用隔热措施,隔热层也应采用不燃材料,所以安装在吊顶内 的排烟管道,应采用不燃材料隔热。 11、地下、半地下汽车库平时排风是否要遵循下排 2/3,上排 1/3 的问题:不一定了,目前汽车库停放汽油 车多,燃料为无铅汽油,废气较空气轻,排风口的布置可据具体情况处理。 12、《建规》9.3.12 条 《高规》8.5.6 条:风管软接头应注明采用不燃材料或难燃材料制成。 13、人防工程通风强条: (1)、清洁式、滤毒式通风共用风机时设增压管。 (2)、《人防防化规范》规定测压管必须设在进风口部一侧,并且必须设置在防化值班室内。 (3)、各类人防口部各防毒通道密闭隔墙上均应设置气密测量管,内径 50mm,并且两端应有密闭措施。 有关条文的理解、掌握问题 1 《高规》GB50045-95 第 4.1.5A 条 第 4.1.5B.5 条 《建规》GBJ16-87 第 5.1.1A 条 有关娱乐场所设置防 排烟设施问题。 低层建筑及高层建筑内歌舞厅等场所只要设在四层及以上或地下一层时,均应设置排烟设 施。其大于 20 米的内走道应设置排烟设施,具体情况应按当地消防部门要求执行。 2 《高规》GB50045-95 第 5.2.7 条 《建规》GBJ16-87 第 7.2.11 条 有关排烟风机设机房问题。 排烟风机 宜设专用风机房。 3 《高规》GB50045-95 第 8.1.3 条 有关高层建筑内走道长度计算和排烟设施设置问题。 建筑物内走道的 多条线路中,其中最长的一条线路长度即为内走道的长度,当该长度超过 20 米时,应设置自然排烟或机械排烟 设施。 4 《高规》GB50045-95 第 8.1.3.3 条 第 8.4.1.3 条 有关高层建筑中庭自然排烟问题。 高层建筑中庭净空 高度超过 12 米必须设置机械排烟设施(无论中庭面积大小,或是否具备自然排烟)。如果中庭净空高度小 于 12 米,第 8.2.2.5 条规定可以采用自然排烟方式,其开窗面积不应小于中庭地面积的 5%。 5 《高规》GB50045-95 第 8.2.2.3 条 有关高层建筑内走道面积计算问题。 该项内走道面积应取所有内走 道面积的总和,内走道外窗的面积为各个可开启外窗面积的总和。 6 《高规》GB50045-95 第 8.3.7 条 有关正压送风余压计算问题。 正压送风系统压头损失应根据正在送风 竖井尺寸及施工质量等条件进行计算,应按最不利点来计算压头损失,并充分考虑附加值,计算书应存档 备查。 7 《高规》GB50045-95 第 6.2.2 条 第 8.3.1 条 第 8.3.2 条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的 地面与室外出入口地面高差不大于 10 米时, 其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。 但应征得当 地消防部门许可。(3)、地下室楼梯间及合用前室正压送风系统可与地上系统合用。(4)、若高层建筑地下室 楼梯间或合用前室独立设置加压送风系统,其送风量根据《高规》执行,建议采取泄压措施。 8 《高规》GB50045-95 第 8.4.1 条 有关高层建筑设有气体灭火设施是否还需设机械排烟设施问题。 设气 体灭火设施的场所原则上不可以同时设机械排烟设施。但须按相关专业规范设置事故通风系统,在火灾被 扑灭后进行排除有害气体。 9 《高规》GB50045-95 第 8.4.9 条 有关排烟管道隔热问题。 吊顶内的排烟管道必须采取隔热措施,隔热 材料应采用不燃材料。 10 《高规》GB50045-95 第 8.5.2 条 有关防火分区内风管防火阀和垂直风管设置问题。 (1)、通风、空 调系统,横向应按每个防火分区设置,即不同防火分区不能共用一个风系统。(2)、8.5.3.1 条规定管道穿 越防火分区处设防火阀。如 A 防火分区的风管道跨越了 B 防火分区处应设防火阀,前提是该风系统只为 A 防火分区设置,即在 B 防火分区不能设置风口。(3)、本层或只穿越一层楼板的垂直风管可以不设在竖 井内,穿越楼层的垂直风管应设在竖井内。 11 《高规》GB50045-95 第 8.5.3 条 《建规》GBJ16-87 第 9.3.10 条 第 9.3.14 条 有关风管防火阀设置问 题、加压(补风)风机入口设置防火阀问题。 (1)、同一防火分区内风管穿越机房隔墙处应装防火阀。如 果二个及其以上机房与同一竖井相连接均应在连接处装设防火阀。 (2)、穿越重要或火灾危险性大的房间 应设防火阀。 (3)、若高层建筑内风管穿越变形缝隔墙处的两侧应各装设防火阀,无隔墙的变形缝处可不 设防火阀。 (4)、加压(补风)风机入口处不必设置防火,机械加压送风系统上不宜设防火阀,若穿过防 火隔墙处应采用相应防火措施,如提高风管耐火等级等。 12 《高规》 GB50045-95 第 8.5.5 条 《建规》 GBJ16-87 第 9.3.12 条 有关排风管设置防回流措施问题。《高 规》:厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施。《建规》:公共建筑的厨房、浴室、 厕所等的机械或自然垂直排风管道,应设有防止回流的设施。 13 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 第 5.1.10 条 有关房间设机械通风系统问题。 没有 可开启的外窗、但有外门且有人员所在的房间仍应设机械通风系统。 14 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 第 5.1.12 条 《高规》GB50045-95 第 9.1.3 条 有关 发电机房设机械通风系统问题。 柴油为丙类液体,不属于易燃易爆物质,所以柴油发电机房不必独立设置 排风设施。但储油间应有排风设施,且风管穿越储油间隔墙处应设防火阀。 15 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 5.3.4 条 有关进风口位置问题。 进风口与排风口 在同一层,朝向相同且邻近时,进风口必须低于排风口。不同朝向位置的排风口气流不得回流至进风口。 16 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 5.3.14 条 有关吸风口位置问题。 (该规范执行有 疑义)排除有害气体和氢气时,吸风口位置必须严格按本条规范执行,排除一般余热余湿的吸风口位置以 顺利排除余热余湿为目的。 17 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 5.8.5 条 输送高温气体风管热补偿问题。 应根据 风管安装情况进行风管伸缩量计算,判定是否采取热补偿措施;火灾专用的排烟管可不进行热补偿。 18 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 6.2.1 条 第 6.2.15 条 有关冷负荷计算问题。 设计 人员应对空气调节区进行逐项逐时的冷负荷计算,计算书存档备查;同时应把计算参数和结果体现在设计 说明中,注明空调面积、新风量指标和冷负荷计算结果。 19 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 6.6.3 条 冷却水水质处理问题。 空气的蒸发冷却 用水应经过处理后以不影响人体健康和设备使用寿命及不污染地下水等因素考虑. 20 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 第 7.1.5 条 制冷机组容量选择问题。 电动压缩机组 总装机容量按计算冷负荷选用,不另外附加。如果计算冷负荷与设备制冷量不完全一致时,宜靠近低一档冷 量选用,跳高一档选用冷水机组视为 附加。 21 《洁净厂房设计规 范》GB 第 6.5.7 条 有关走廊设置防排烟设施问题。 洁净厂房疏散走廊 必须设置机械排烟设施,并参照 GBJ16-87 第 5.1.1A 条规定 执行。 条文之外的其它问题 1 暖通施工图的地下室高压配电房和发电机房、 厨房、 卫生间通风设计深度问题。 有关安全、 卫生、 环保、 质量等问题及需要土建配合的问题应在设计时完成并在施工图中体现。 2 地下室的防烟楼梯间加压送风机直接设置在楼梯间或前室是否可行? 楼梯间及前室为安全疏散通道不 能安装风机。 3 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62-2004 第 3.2.2 条:居住房间室内设计计算温度取值 16℃与《住宅设计规范》GB 中第 6.2.2 条(强制性条文)要求卧室、起居屋和卫生间计算温度不 低于 18℃不符。 GB 第 6.2.2 条规定的 18℃,是指设置集中采暖系统的住宅的计算温度。 DBJ13-62-2004 第 3.2.2 条规定的 16℃设计计算指标, 主要用于住宅的节能评定。 对于南方地区大多数住宅, 住户冬天采暖一般会使用形式简单的分体式热泵空调,在这情况下,需要作采暖设备选型时,可根据住户 意愿,采用 16℃或更高的温度指标。 4 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 第 5.3.3 条:人防进风口宜设在室外,目前一些人防进风口设在 (防烟)楼梯间内,存在安全隐患。 人防进风口宜设在室外,不能设在战时无法取新风的地方。 5 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 第 8.2.7 条,无直接对外出口的防火分区,当设置 排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还 要设置? 有直接对外通道的地下车库,当设置排烟系统时,可利用对外通道自然补风。 6 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 中第 4.1.4 条和第 6.1.3 条,高层建筑的地下摩托车库,自行 车库排烟应依据何规范? 摩托车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》执行,如果自行车库与汽 车库在一个防火分区内也按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》执行,如果按规范要求需要排烟的, 应设置排烟系统。第五章 管道系统设计一、空调管路系统的设计原则空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力, 例如, 在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机 组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收 式 冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2. 合理布置管道: 管道的布置要尽可能地选用同程式系统, 虽然初投资略有增加, 但易于保持环路 的 水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3.确定系统的管径时, 应保证能输送设计流量, 并使阻力损失和水流噪声小, 以获得经济合理的效 果。 众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因 此, 应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问 题, 这是管路系统设计的经济原则。 4. 在设计中, 应进行严格的水力计算, 以确保各个环路之间符合水力平衡要求, 使空调水系统在实 际 运行中有良好的水力工况和热力工况。 5. 空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求; 6. 空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施; 7. 管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求; 8. 管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方 便。 9.应注意问题 (1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部) 要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。 (2)热胀、冷缩。对于长度超过 40m 的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前 应装水过滤器。 (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。 (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用 平衡阀。 (5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。 (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。 (7)注意坡度、坡向、保温防冻。二、管路系统的管材管路系统的管材的选择可参照下表选用: 介质参数 可选用管材 DN/ 温度/_C 压力 MPa 普通水煤气钢管(YB 234-63)或无缝钢管(YB 231-70);无 缝钢管(YB 231-70) 螺旋缝电焊钢管(YB 或无缝钢管(YB 231-70);无缝钢管 &1.6 或&1.6 &450 500~700 &700 (YB 231-70) 螺旋缝电焊钢管或钢板卷焊管 钢板卷焊管公称直径≤150&200 &200&1.0 或&1.0≤450 200~500三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管 上 设一条旁通管。 旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。 旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水 水 量确定, 旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择, 不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。 当空调水系统采用国产 ZAPB、ZAPC 型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为 0.2MPa 时,对 应 不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用: 一台冷水机组的 140 制冷量/kw 旁通阀的通径 旁通管公称直径 40 70 50 80 65 100 80 125 100 150 100 200 100 200 125 200 125 250 125 250 150 250 180 352 530 700 880 00 冷冻水压差旁通系统的选择计算 在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定, 防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证 在 末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。在这种系统设计中,压差旁通系统的作用是通过控制压通旁 通 阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒 定。根据水泵特性我们可得知,泵送压 力恒定时,流量亦保持恒定。 显然旁通阀 3 的口径要满足最大旁通水量的要求。如一图,当 末端负荷减小时,电动二通阀 5 关小,供水 量减小,而旁通水量增 加。当旁通水量持继增加,直到系统负荷减小到设计负荷的一半, 则冷水机组 1 关闭一台,冷冻水泵 2 同样关闭一台,供回水压差减 小,旁通阀 3 再度关上。因此旁通阀的最大旁通水量 就是系统负荷 减小到一台冷水机组停机时所需的旁通水量。 表面上看, 最大旁通水量就是一台冷水机组 的额定流量,其实 不然,因为冷冻水量并不一定会与负荷同比例匹配,而应考虑末端 设备的热特性与控 制方式,如下: 1、 采用比例或比例积分控制的空调器。控制器精确控制二通 阀的开度以调节盘管出力。 根据盘管热特性 (如图二) 当负荷减小时, , 所需流量减小速率更快, 当 负荷为 50%时,水流量仅需 13%左右,即旁通水量需 87%。 2、 风机盘管一般均采用二位控制,二通阀全开或全闭,即水流量在设计工况下换热。当负荷减小时, 水流量同比率减小。甚而小负荷时,风机盘管可能转至小档运行,风量减小,水温差减小,水流量 增大,而旁通水量减小。 在一般系统中,这两种情况均会出现,此时就需综合考虑空调器与风机盘管水量的比例,部分负荷时 间,来选择旁通阀旁通水量。在一些典型的场合如商场,旁通水量甚至会超过一台冷水机组(共三台机 组 时)额定水量的两倍。 旁通阀口径的选择计算,在许多文章均有论及,此处简述如下: Kv G ? ? ? G――流量。m3/h Kv――流通能力, 与所选择的阀门有关。 △P――阻力损失。Bar 例: 一台制冷量 500RT 的冷水机组, 额定冷冻水量 302m3/h, 接管 口径 250mm。 旁通水量取 350m3/h, 供回水计算压差为 2bar(约 2x105Pa) DN125 旁通阀流通能力 250,计算如下: 。 G 353 250 ?? ? ? (m3/h)&350所以采用 DN125 旁通阀即可满足要求。旁通阀都具有高流通能力,所以一般其口径可比冷水机组接 管口径小二个规格。 压差控制系统的控制方式有比例控制 (Honeywell) 输出比例变化的电阻信号, , 有三位控制 Johnson, ( Erie) ,输出进、停、退信号。比例控制的精度较高,价格也高,需根据不同的精度要求选配。两种方 式所 配套的执行器也不同。 旁通阀执行器与阀门需根据不同的系统压差, 配套