& & 现在混水控制器不同厂家设置完全不同,但通常有三个参数需要注意:混水温度,就是供给需要的水温;水泵启动温度,当水温高于此温度后水泵自动启动;水泵停止温度。
& & 混水温度如果设置太低会导致用户家里不热,尤其是混水温度低于水泵启动温度时,混水根本不会工作,检查这个温度设定正确,一般建议在40-50℃比较合适;
& & 控制水泵的温度参数主要用于停水保护,当系统停止供水后管道温度降低,自动停止水泵运行,供暖水温上升后自动开启水泵进行循环。水泵启动温度如果设置太高,可能因为水温无法达到设定温度导致水泵无法启动,混水自然无法正常工作;水泵停止温度要低于启动温度5-10℃,如果此温度接近启动温度,会导致水泵频繁启停;如果此温度高于启动温度,在有的温控器中会因为温度参数错误而一直停留在设置状态,无法进入工作状态,系统也不能正常工作;
& & 客户案例1:某客户使用博容BH310混水,反映家里不热,通过电话沟通,进水温度烫手,混水温度和进水温度差不多,回水温度冰凉。让客户检查回水通道控制阀,位于正常的开启状态;检查水泵不震动,外壳不热;检查控制器,数字一直在闪动,不能进入控制状态;
& & 原因分析:屏幕一直在闪烁状态,说明设置参数错误,通过指导将水泵启动温度设定为35℃,停止温度设定为25℃,控制器回复正常工作,故障排除。
& & 客户案例2:干扰引起的控制器故障:
& & 某客户使用博容610混水系统,控制器是安装在房间里面带室温控制的,用户反映控制器显示温度乱跳,混水也不能正常工作。
& & 现场更换控制器故障依旧,但将控制器直接连接到混水器上,显示稳定正常,说明本身并没问题;采用外接电线的方式,用延长线沿墙脚连接控制器和混水器,显示正常工作稳定;
& & 原因分析:温度传感信号线没有屏蔽层,在墙内和强电太接近,导致强电干扰温度传感器信号造成故障。
& & 地暖温控器无显示或显示不全出现代码的处理方法
& & 检查温控器电源线是否连接正确,接线处是否脱落,温控器内部是否进水和损害。传感器是否有损坏、水温是否过低、环境温度是否过高导致出现错误代码,若温控器液晶蓝屏或者其它无数字情况,必要时请更换温控器。