摘 要 ………………………………………………………………………………Ⅰ
Abstract ……………………………………………………………………………Ⅱ
绪论 ………………………………………………………………………1
1.1 电力系统基本知识 …………………………………………………………1
1.1.1 电力的生产和输送过程………………………………………………1
1.1.2 电力生产的特点………………………………………………………1
1.1.3 电力系统、电力网及动力系统的概念…………………………………1
1.1.4 电力系统的中性点运行方式…………………………………………2
1.1.5 低压配电系统的接地形式……………………………………………2
1.2 课题内容与设计要求及任务 ………………………………………………3
1.2.1 设计目的 ………………………………………………………………3
1.2.2 设计要求 ………………………………………………………………3
1.2.3 设计依据 ………………………………………………………………3
1.2.4 供电设计必须遵循的一般原则 ………………………………………3
变电所的设计
………………………………………………………… 5
2.1 变电所的负荷计算及无功功率的补偿
…………………………………5
2.1.1 电力负荷的分级 ……………………………………………………5
2.1.2 负荷计算的方法 ……………………………………………………6
2.1.3 各车间变电所的负荷计算 …………………………………………6
2.2 变电所的无功功率补偿
…………………………………………………6
2.2.1 无功功率补偿的定义及目的 ………………………………………6
2.2.2 无功补偿的措施 ……………………………………………………6
2.2.3 各车间变电所的无功补偿计算 ……………………………………7
2.3 变电所的位置选择 ……………………………………………………7
2.3.1 变电所所址选择的原则 ……………………………………………7
2.3.2 厂负荷中心的估算方法 ……………………………………………7
2.4 变电所主变压器台数和容量的选择 …………………………………10
2.4.1 主变压器台数的选择 ………………………………………………10
2.4.2 主变压器容量的选择 ………………………………………………10
2.4.3 各车间变电所的主变压器的选择 …………………………………10
2.5 变电所主接线方案的选择 ……………………………………………11
2.5.1主接线图的意义和目的 ………………………………………………11
2.5.2 变电所主接线方案的选择原则和要求 ……………………………11
2.6 进出线的选择……………………………………………………………12
2.6.1 进出线的种类…………………………………………………………12
2.6.2 各类电力线路的导线截面的选择步骤………………………………12
2.6.3 选择计算、校验的方法………………………………………………12
2.7 短路电流计算 …………………………………………………………15
2.7.1 短路电流计算的原因及后果 ………………………………………15
2.7.2 短路电流计算 ………………………………………………………16
2.8 变电所一次设备的选择及校验 ………………………………………18
2.8.1 变电所一次设备选择的要求 ………………………………………18
2.8.2 选择各类电气设备的特殊要求 ……………………………………18
2.8.3 一次设备校验应满足的条件 ………………………………………18
2.8.4 各车间变电所的一次设备的选择和校验 …………………………19
2.9 变电所二次回路方案的选择及继电、保护的整定 ……………………26
2.9.1 二次回路的定义和分类 ……………………………………………26
2.9.2 变电所二次回路方案的选择…………………………………………26
2.9.3 继电保护的整定
……………………………………………………29
2.10 变电所防雷保护与接地装置的设计 ……………………………………30
2.10.1 变电所的防雷装置 ………………………………………………30
2.10.2 变电所的防雷措施…………………………………………30
2.10.3 变电所公共接地装置的设计 ……………………………………31
2.11 变电所电气照明系统设计……………………………………………31
2.11.1 概述…………………………………………………………………31
2.11.2 照明供电系统导线截面的选择……………………………………31
低压配电系统的设计 ……………………………………………………34
3.1 车间配电线路布线方案的确定 ………………………………………34
3.1.1 配电线路分类 ………………………………………………………34
3.1.2车间配电线路设计的一般要求………………………………………34
3.1.3 车间配电系统布线方案的选择………………………………………34
3.2 线路导线、配电设备及保护设备的选择 …………………………………35
3.2.1 线路导线的选择………………………………………………………35
3.2.2 配电设备的选择 ………………………………………………………37
3.2.3 保护设备的选择 ………………………………………………………40
3.3 车间电气照明……………………………………………………………44
3.3.1 电气照明的重要性……………………………………………………44
3.3.2 合理照明的要素………………………………………………………44
结束语 ………………………………………………………………………………45
参考文献……………………………………………………………………………46
致谢……………………………………………………………………………47
附件 1:各车间和车间变电所负荷计算表
附件 2: 变电所主接线电路图
附件 3: 变电所二次回路接线图
摘要:电能是现代工业生产的主要能源和动力.随着现代文明的发展与进步,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。工厂供电系统的核心部分是变电所。因此,设计和建造一个安全、经济的变电所,是极为重要的。此工厂供电设计包括:负荷的计算及无功功率的补偿;变电所主变压器台数和容量、型式的确定;变电所主接线方案的选择;进出线的选择;短路计算和开关设备的选择;二次回路方案的确定及继电器保护的选择和整定;防雷保护与接地装置的设计;车间配电线路布线方案的确定;线路导线及其配电设备和保护设备的选择;以及电气照明的设计,还有电路图的绘制。
关键词:电能;变电所;变压器;继电器;接地装置
资料文件预览
共2文件夹,4个文件,文件总大小:2.15MB,压缩后大小:658.65KB
毕业设计-10千伏变电所及低压配电系统设计
10千伏变电所及低压配电系统设计附件
附件2 一次图.dwg&&[110.14KB]
附件3 二次图.dwg&&[68.80KB]
10千伏变电所及低压配电系统设计.doc&&[1.90MB]
10千伏变电所及低压配电系统设计开题报告.doc&&[70.50KB]
[ 下载 ]&&&&&(需要: <span style="color:#FF 个学海币)&&&&&
Q: 为什么我下载的文件打不开?
A: 本站所有资源如无特殊说明,解压密码都是www.xuehai.net,如果无法解压,请下载最新的软件。
Q: 我的学海币不多了,如何获取学海币?
A: 上传优质资源可以获取学海币,详细见。
Q: 为什么我下载不了,但学海币却被扣了?
A: 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。请稍后再试,48小时内多次下载不会重复扣学海币。
下载本文件意味着您已经同意遵守以下协议
1. 文件的所有权益归上传用户所有。
2. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
3. 学海网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
4. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
5. 本站不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
论文相关下载
电子电工论文下载排行榜
电子电工论文最近更新10千伏配电室相关
10千伏配电室设计专题简介
本专题为土木在线10千伏配电室专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
10千伏配电室
图纸简介:本工程为唐山迎宾馆工程的10KV双电源变配电室电气设计图纸,主要包括:高低压一次系统图,设计说明,变配电室平面图,照明、接地平面图等。 投稿网友:jlgsxzj 上传时间:
所属版块:
想寻找10千伏及以下配电室的高低压柜和变压器的基础,槽钢,预埋件常用做法,最好那位同仁能提供一下图纸,最好各种做法都有。因为我看了一些别人的图纸,有的干脆就没画出槽钢和下面预埋件的详图,只笼统的画出是立放还是侧放。而且不同的图纸有不同的做法。
所属版块:
我们这边10kv配电室防雷接地一个人工接地极,接成三角形;工作接地一个人工接地极,接成三角形。这种做法有没有问题?个人觉得供应接地极,利用原建筑物基础,接地电阻不大于4欧姆。
所属版块:
现在有一个35kv变10kv的配电室,变压器单独采购,单路进线,下面有6个380v的低压室,2个6kv的中压室,由这个配电室提供照明,总容量为2000kw-2200Kw,需要什么样的配置,越详细越好!
所属版块:
图纸简介: 退热药鼎辉 /other/info_view.gif 附件名:0595337.zip 文件大小:299K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 10/0.4KV配电室设计图。 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:114K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 包括配电室平面布置图,电气主接线图,断面图等 /other/info_view.gif 附件名:.dwg 文件大小:396K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
请教一下: 1.变电室和配电室应该不同吧? 2.它们在做消防的时候都应该有什么区别呢? 3.灭火器配置我看高低压配电室是中危险级,那变电室的呢?
所属版块:
如题,感觉10KVA以下都一样啊
所属版块:
强电配电室和弱电配电室的距离有什么规定吗?谢谢
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
标准件厂冷镦车间10千伏车间变电所及其低压配电系统设计.doc 73页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
石家庄铁道大学四方学院毕业设计车间变电所及低压配电系统设计TheDesignofWorkshopSubstationandLow-voltagePowerDistributionSystem2013届电气工程系专业电气工程及其自动化学  号学生姓名孙建彬指导老师完成日期日毕业设计成绩单学生姓名学号班级方0910-5专业电气工程及其自动化毕业设计题目车间变电所及低压配电系统设计指导教师姓名指导教师职称讲师评定成绩指导教师得分评阅人得分答辩小组组长得分成绩:院长(主任)签字:年月日毕业设计任务书题 目车间变电所及低压配电系统设计学生姓名孙建彬学号班级方0910-5专业电气工程及其自动化承担指导任务单位电气工程系导师姓名导师职称讲师一、设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,绘出设计图样。二、原始资料1.车间平面布置图2.车间生产任务及产品规格本车间主要承担全国机械及电器制造工业的标准螺钉配件生产。标准螺钉元件规格范围为M3-M16。3.车间设备明细表如附录表1所示。4.车间变电所的供电范围1)本车间变电所设在冷辙车间东北角,除为冷镦车间供电外,尚需为工具、机修车间供电。2)工具车间要求车间变电所低压侧提供四路电源。3)机修车间要求车间变电所低压侧提供一路电源。4)工具、机修车间负荷计算表,如附录表2所示。5.车间负荷性质车间为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为4500h,属于三级负荷。6.供电电源条件1)本车间变电所从本厂35/10kV总降压变电所用电缆线路引进10kV电源。电缆线路长200m。2)工厂总降压变电所10kV母线上的短路容量按200MVA计。3)工厂总降压变电所10kV配电出线定时限过电流保护装置的整定时间Iop=1.5s。4)要求车间变电所最大负荷时功率因数不得低于0.9。5)要求在车间变电所10kV侧计量。7.车间自然条件1)气象资料(1)车间内最热月的平均温度为30度。(2)地中的最热月的平均温度为20度。(3)车间环境,属正常干燥环境。2)地质水文资料车间原址为耕地,地势平坦。地层以砂粘土为主。地下水位为2.8-5.3m。 三、设计要求1.车间的负荷计算及无功补偿(要求列表)。2.确定车间变电所的所址和型式。3.确定车间变电所主变压器型式、容量和数量。4.短路计算,并选择一次设备(尽量列表)。5.选择车间变电所高低压进出线。6.选择电源进线的二次回路方案及整定继电保护。7.车间变电所的防雷保护及接地装置的设计。 8.确定车间低压配电系统布线方案。 9.选择低压配电系统的导线及控制保护设备。
10.绘制车间变电所主结线电路图(A3图样)。四、设计进程安排1.第1周—第2周:熟悉设计任务书、调研、查找资料、写开题报告2.第3周—第4周:负荷计算和无功功率补偿3.第5周—第7周:变电所位置和形式的选择、变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择、短路电流的计算4.第8周:中期检查5.第9周—第10周:变电所一次设备的选择与校验,变电所高、低压线路的选择6.第11周—第12周:变电所电源进线的二次回路方案及整定继电保护7.第13周—第14周:车间变电所的防雷保护及接地装置的设计、选择低压配电系统的导线及控制保护设备8.第15周—第16周:整理资料、绘图、答辩教研室主任签字时 间  年 月日毕业设计开题报告题 目车间变电所及低压配电系统设计学生姓名孙建彬学号班级方0910-5专业电气工程及其自动化一、研究背景及意义本标准件厂主要承担全国机械及电器制造工业的标准螺钉配件生产,建有现代化的冷镦车间、工具车间和机修车间,冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计要根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况以及工厂生产的发展前景,以安全、可靠、优质、经济为原则,考虑工厂规模、供电条件、技术要求、自然条件等设计变电所及配电系统。做好该工厂的供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。二、国内外研究现状国内车间变电所的设计存在有很多问题,比如可靠性还有待提高。变电所的设计需要既能保证安全可靠性和灵活性,又能保证保护环境、节约资源、易于实现自动化设计方案。在这种要求下,变电所电气主接线简单清晰、接地和保护安全高效、建筑结构布置紧凑、电磁辐射污染最小已是大势所趋。与国外相比,我国主要是旧设备更换新型设备,有人控制变为无人控制。而在国外,高科技的技术和先进的设备已经在工厂配电中运用起来。