> 请问挂式空调内机原来铜管是往右装,现在要改成左边,铜管应该怎么转才不会损坏?
请问挂式空调内机原来铜管是往右装,现在要改成左边,铜管应该怎么转才不会损坏? 常见问题
折铜管是有弯管器的,不记得是,还是,在内机那个转弯处设计是螺纹管专利。可以不使用弯管器可以小角度折。但是这要先回收雪种,拆掉外机和内机连接的铜管,折好后在接上去,排空,开机运行。自己不懂不要自己操作,最好找专业人员,这个大概100搞定。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10空调安装铜管的方法_铜天下
  空调安装铜管的方法是怎么样的呢?空调安装铜管的要求有哪些呢?空调安装铜管有什么注意事项呢?空调铜管是一种连接空调器室内机与室外机的连接铜管。空调安装铜管的材料有很多,包括了2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚。此外空调铜管还包括了R22空调铜管、R410A中央空调铜管、毛细铜管、异形铜管等。空调铜管具有&传送制冷剂,保证循环。&的作用。空调铜管的有关是知识先暂时介绍这了,我们来说说空调安装铜管的有关知识吧。
  空调安装铜管的流程:材料进场&材料报验&主管焊接&立管焊接&水平干管&空调末端设备安装&水平分支干管&水平支管。
  空调安装铜管的准备:
  1、水管道安装前的准备工作
  (1)管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,管材的规格要符合设计图纸要求放可使用。
  (2)阀门等附件的规格、型号要检查其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并进行外观检查及必要的试验检查。
  (3)管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集。根据上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。每处支吊架的冷热水保温管均应木托与铁件隔开;支吊架的最大间距符合图纸及规范要求支架安装,室内各层首先确定直管段两端吊架的水平位置和标高,中间各支架的位置用两端拉直线的方法来确定,在每个主梁和次梁下安装吊架;支管吊架在管道末端安装,吊架用膨胀栓固定在梁上或楼板顶棚。空调水立管支架隔层安装在主梁上,安装时要保证管道中心垂直。
  2、管道支架:
  (1)空调水管系统管道采用焊接钢管,DN&50MM丝接,DN&50MM焊接。冷凝水管采用镀锌钢管,DN&50MM丝接DN&50MM焊接。
  (2)管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装前,将管内异物清理干净。
  (3)水平管、立管可以使用手动葫芦加人工,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。(4)阀门安装应紧固、严密,与管道中心线垂直,并能操作并且灵活方便。
  (5)管道敷设在满足保温层要求的前提下,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下,若有管道交叉,则小管服从大管。
  (6)除污器水平或垂直安装,用角钢托架,并留出拆洗过滤网用的空间。
  (7)管道穿墙或楼板时需加套管,套管大2#,且不间断保温层,中间空隙以不燃的松散保温材料填充。
  (8)冷冻水管、凝结水管与支吊架接触部位采用保温木托隔离,并用扁铁&U&型卡子固定,卡子安装要与木托相吻合,螺栓坚固应适中。
  (9)管道水平安装时,其坡度一般为0.003,最小为0.002,中间不得存在气蚀的可能性,供回水干管的变径要偏心连接,管顶平,以利放气,冷冻水管道系统在系统最高处,且便于操作的部位设置DN20自动排气阀,并在系统的最低处设置DN25的泄水管及铜闸阀。
  (10)凝结水管道的坡度应大于或等于0.008,与风机盘管连接采用塑料软管并采用喉箍连接,连接要牢固,与吊式、立式空调机组连接处采用水封连接。
  (11)无论焊接或丝接,接头处均严禁安装在墙体或楼板内,更不得安装在套管内。
  3、局部管道安装方法
  (1)风机盘管接管方法风机盘管接管采用软连接方式,软管为铜质软管,盘管下供上回,供水端安装铜截止阀和过滤器,过滤器安装在铜截止阀和设备中间,回水端安装电动二通阀和截止阀,电动二通阀靠近设备安装。凝结水管与盘管之间采用塑料软管连接。
  (2)吊式空调机组连接吊式空调机组水管采用橡胶软接头连接,进出口设铜截止阀,下供上回,出口顶端设DN15手动排气阀;凝结水排水设P型弯。
  (3)立式空调机组连接立式空调机组管道连接空调机组水管连接采用法兰橡胶软接头,回水管上设一个电动调节阀,阀门采用蝶阀,凝结水排水设P型弯。
  (4)室内管道安装
  主管道标高需保证业主吊顶要求。支管与主管用焊接丝件连接。
  (5)设备间配管安装
  ①设备间内管道安装应先大管后小管、先主管后支管的顺序进行。
  ②管道支吊架采用10#槽钢和50#角钢加工制作。管道施工前,对每根管段进行测量计算,进行预制。
  ③根据现场实际,将各设备间的管段的水平长度、垂直距离,阀件位置及安装方向等实测后绘到草图上,便于加工。
  测量方法是先用水平尺测出设备接口的标高,再依照设计图纸上标明的管段标高测出接口与管段垂直距离。水平度使用线锤吊在设备出口中心,用钢卷尺测出它的水平距离,记在草图上。管道中的阀门、管件位置也标在草图上,依据草图下料预制。与设备接口的法兰先不要一次安装到位,待其它部分都预制后,将待连接法兰与设备的接口法兰上紧,然后对法兰进行定位。,使法兰与设备可以严密结合。
  对于管道焊接及其它型钢焊接过程中,焊接材料厚度大于6mm时,需对焊接主体接头开坡口,坡口采用&V&型坡口,夹角为70&;坡口采用氧-乙炔焰的方法,加工后的坡口必须除净其表面的氧化层,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨削平。钢材焊接后必须对焊缝进行外观检查,检查前应将妨碍检查的渣皮、飞溅物清理干净;焊缝质量标准应符合规定要求。
  空调安装铜管还没有介绍完。在空调安装铜管之后,还有对管道进行保温。那么我们来说说空调铜管保温:管道试压后,进行管道保温,保温材料以夹筋铝箔离心玻璃棉保温管壳保温,保温厚度:DN&50㎜时,&=30㎜;dn=70--150㎜时,&=40㎜,dn&200㎜,&=50㎜。空调凝结水管采用夹筋铝箔离心玻璃棉保温管壳,保温层厚度:&=25㎜。& p=&&&
  空调安装铜管之水压测试:管道安装完毕后,需进行系统试压及隐蔽试压,试压采用分段和总体进行二部分,分段进行。首先在各层管道安装结束后,分层进行水压试验,水压试验时要求系统与设备分开进行;总体试压在空调工程总体安装结束后,并与设备一同进行。管道系统试验压力为系统顶点工作压力加0.1Mpa,但不得小于0.6Mpa。分段试压前,应将不参与试压的设备隔断。升压时速度应缓慢,一般不超过每小时0.3Mpa,当压力达到试验压力的10%左右时,停止升压,进行初步检查,如未发现渗漏,可继续升压至试验压力,然后降至工作压力进行检查,在试验压力下稳压时间为10分钟,压降不超过0.02Mpa,认为合格。管道试压后,将水放净,进行系统冲洗,反复注水、循环、排水。直到排出水中无杂物,且水色不混浊方可。
  空调安装铜管的注意事项:在安装空调制冷铜管时不能出现任何质地不均匀等问题,否则会影响空调的正常使用。室内外机的空调铜管连接安装时要特别注意的是,空调铜管加长时需要焊接,不能有漏气等问题。空调连接管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3%至5%)。 连接好空调制冷铜管后,将空调安装回去时要防止室内漏水,让空调室内机产生的冷凝水排到室外,之前我们也提过空调的室外机高度也是决定因素之一。安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。放置以后使用时空调室内机漏水,造成其它损失就比较麻烦了。 一些消费者家中空调室内机和室外机的距离比较远,需要让安装师傅将空调铜管加长。空调连接管本身的材质比较薄,焊接时要特别注意。焊接完铜管冷却后,您可以检查它的密闭行如何,防止铜管出现问题导致空调不能使用。空调紫铜管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,才有利于空调的流通速度。
  说完了空调安装铜管,我们来做下空调铜管和空调铝管的比较:
  1、铝管价格低成本低,使用铝管效果差,时间长容易漏。
  2、铜管价格高成本高,使用铜管制冷效果好,使用寿命长。空调内机铜管怎么拆下来?_管材管件_土巴兔装修问答
空调内机铜管怎么拆下来?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
空调内机铜管怎么拆下来?
提问者:余承天|
时间: 10:28:53
已有3条答案
回答数:12287|被采纳数:33
南京列岛装饰工程有限公司
所有回答:&12287
<p class="ask_one_p edit_.先要收冷媒 &&你冷媒还没有收到压缩机里 &&拆开来岂不是全是冷媒 &&
2.收好冷媒后 &&把靠近内机的扎带扯掉 &&
3.拿两个扳手把铜管和内机连接的地方分开
回答数:15030|被采纳数:21
所有回答:&15030
先把缠管的包扎带解除,找到室内机和连接铜管的接头,掠开即可发现两个铜管的接头螺丝。
用两把扳手一正一副还开螺丝,分别把螺口包扎好以防落入灰尘弄脏。最后把铜管盘成圆环状。
回答数:4899|被采纳数:2
所有回答:&4899
根据你的提问得知,你对空调的装置及原理都不懂,空调主机肯定有进气和排气阀门(低压阀和高压阀)的,铜管无论是一头或两头拆卸下来,它本身已经从一个密封体系的阀门上相脱离了,怎能不进空气呢?在拆机时,需要主机在制冷模式下运转,关闭排气阀门,这时的目的是,让主机收回内机及管道里的制冷剂,运行几分钟后关闭进气阀,这时就可以拆卸铜管了,这样制冷剂基本不致因为拆机而跑掉。再安装时,根本无需抽真空,在安装压紧好铜管压帽后(使内机与外机铜管正常连接好),先打开排气阀门(细管阀门),同时按下注氟口阀门芯,排出内机和与外机连接的铜管内的空气,用手去感觉排出的气体有冷气排出了,停止排气,这是打开进气阀门(粗管阀门),进行检验确保无泄漏时,方可正常开机运行。这是拆机、装机简单过程,供你学习参考。
已有 1 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网864浏览次数
空调外机连接管该如何拆卸?空调移机步骤?
个人觉得拆卸还是找专业的人员来做比较好,要不到时候没有拆好,到以后就不好用了。&准备一个六角,可以关闭室外机的两个截止阀,活口扳手用来拆室内外连接管的喇叭口的,螺丝刀用来拆室内外连接线以下挂式空调。挂式空调一般都在墙壁上,比人高的地方,所以拆卸的时候一定要注意安全。&把空调设为制冷模式运行,正常运行约10分钟后,用内六角扳手将室外机液阀(小的那个)关死,此时室外机停上对室内供液,而室内制冷剂则通过气管(粗的那根)慢慢被压缩机吸入室外,此过程用手感知室外机出风,当出风与进风无明显温差时,迅速关闭气阀(大的那个),然后快速关闭空调,可直接拨电。&拨到供电电源,拆室内外电源连接线,记下不同线接在那,下次装时不会错。用扳手将室内外连接拆掉,室内机一般是挂在挂墙板上的,可向上托起内机,并取下。外机一般有膨胀螺栓固定,拆掉即可。
其他回答(共3条)
个人觉得拆卸空调还是找专业的人员来做比较好,要不到时候没有拆好,到以后就不好用了。&准备一个六角扳手,可以关闭室外机的两个截止阀,活口扳手用来拆室内外连接管的喇叭口的,螺丝刀用来拆室内外连接线以下挂式空调。不管是什么品牌的空调,拆下来洗都是很简单的,不会复杂哦。空调移机步骤:&1.确定空调移动的位置,管度的长度是否足够。空调的安放位置是否适合,是否符合各种要求等。空调的重新移机也是需要符合一般安装空调位置的要求的。应该勘察好环境位置是否适合转移空调,再准备好需要的材料和器材。包括制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料。还有需要更新、延长等的管道等等。&2.回收制冷剂:把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有故障。避免移机后带来麻烦。&3.切断电源,观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,清理过滤网等。&4.制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。&5.拆室外机具有风险,请务必在有专业空调制冷维修工作人员的安全拆卸保证下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。&6.清理拆卸后的空调位置。清理空调的内外部。准备重新安装空调。&7.先安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;&(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;&(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30&秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;&(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;&(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。&最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。&8.在确保电压、电源符合规定的供应后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行(最好在中午和下午试机)。空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行&30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。&9.检查各种电流、电压是否符合空调的运行标准。&10.空调移机的正常情况下可以不用加氟。
管材管件热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐查看: 9611|回复: 15
请求空调维修高手,家用空调室外冷热交换铜管上保温套管坏了如何换?
本帖最后由 ZHOUZH1958 于
17:46 编辑
请教空调维修高手,家用空调室外冷热交换铜管上保温套管坏了如何换?
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的空调保温管也有破损,不好下手包,现在就这么用着,不知对制冷影响有多大?
明月别枝 发表于
我的空调保温管也有破损,不好下手包,现在就这么用着,不知对制冷影响有多大?
不包扎肯定有影响。室外的部分会给空气制冷。从铜管表面的水就能看出问题。
刚才LP 喊俺去炒菜,把照片发错了。
照片.JPG (57.92 KB, 下载次数: 24)
18:48 上传
二楼说的对,就怕店主不卖或要高价
明月别枝 发表于
我的空调保温管也有破损,不好下手包,现在就这么用着,不知对制冷影响有多大?
对用电量的多少是肯定有影响的,
用拆下来的旧保温管再附上一层,塑料带缠好了就没事了,虽然不好看,穿两层衣服肯定比一层破衣服保温好。
本帖最后由 无烟男人 于
23:36 编辑
如果管子裸露 热损失很大,&&高压管(细管)内的中压制冷剂会提前正发 导致空调出风口温度升高,也就是制冷量下降;回气管裸露 会导致制冷剂完全气化,压缩机得不到有效冷却,进而而热继电器过热跳停。
&&空调管路厂家一般配备3米,很多人在安装的时候会把多余的管子盘起来,其实让师傅切掉多余的管子,让管子长度正好合适 这样空调的效能会有明显的提高。
不用换 直接到制冷店买粗一号的保温管,剪开,分别吧旧的保温管一起包裹,这样更好
谢谢楼上各位,特别是无烟版主解释的全面而详细,谢谢了。
同样致谢。 准备用泡塑包一层,可能不太好看......
本帖最后由 铁工 于
09:36 编辑
这样的情况要么完全不要管 要么你那么紧张的话找什么保温的东西包上就行,没有那么要紧的 就算是加大耗电也多不了多少&&真正雪种开始膨胀的时候是在室内蒸发器里 要是在管子这里开始膨胀,你的空调就漏雪种了。
看照片这个位置不好包的,太不方便了。
铁工 发表于
这样的情况要么完全不要管 要么你那么紧张的话找什么保温的东西包上就行,没有那么要紧的 就算是加大耗电也 ...
前天开空调时那裸露的铜管上冷凝水滴的非常厉害,因底楼有一不锈钢雨蓬,声音很响,打开窗户一看才发现铜管裸露了,不弄不行了。
一定要包的话去买一节空调的那种保温管很便宜的 大约三几元 顺便买一卷包扎带 索性连那阀门都包上 记住包的时候尽量不要晃动铜管 那个铜管接头是最容易出现漏的位置 。
铁工 发表于
一定要包的话去买一节空调的那种保温管很便宜的 大约三几元 顺便买一卷包扎带 索性连那阀门都包上 记住包的 ...
谢谢提醒。