混凝土电杆出厂时应做哪些混凝土外观检查记录表

环形混凝土电杆检测要点
环形混凝土电杆(以下简称“电杆”)是由水泥、集料(砂、碎石或卵石)、水、外加剂、掺合料、钢材(钢筋、架立圈筋、螺旋筋、钢板圈或法兰盘)为原材料制成的钢筋骨架混凝土构件,主要用于电力、通讯及接触网架空线路,同时也可以充当照明支柱和信号机柱。
&电杆分类&&&&
电杆产品按外形分为锥形杆(代号为Z)和等径杆(代号为D);按不同的配筋方式,可分为钢筋混凝土电杆(代号为G)、预应力混凝土电杆(代号为Y)和部分预应力混凝土电杆(代号为BY)。
2 &预应力、部分预应力混凝土电杆生产工艺&&&&&
预应力、部分预应力电杆制造工艺主要是将钢筋骨架在钢模内纵向张拉,然后使混凝土在离心力作用下将多余水分挤出,从而大大提高混凝土的密实性和强度,常见的生产流程:
第一步:钢筋骨架成型;
第二步:混凝土浇注;
第三步:钢模合模;
第四步:张拉钢筋,施加预应力;
第五步:离心机离心,混凝土混合料在离心力作用下挤出多余的空气、水分,使混凝土均布、密实 ;
第六步:人工蒸养,为了使混凝土加速固化,达到设计强度的70%以上,以缩短脱模周期;
第七步:脱去钢模;
第八步:电杆梢端封头、端头露筋防腐;
第九步:自然养护,利用露天自然条件进行养护,它设备简单,不消耗能源,但养护周期长。
&主要检验项目&&&&&
电杆主要检验项目为:&外观质量和尺寸偏差、保护层厚度、力学性能。
4 &抽检原则
4.1&&以同材料、同工艺、同品种、同荷载级别、同规格的电杆为一个受检批,受检批电杆数量应达到合同供货数量的50%以上;在受检批电杆中随机抽取10根电杆(或组装杆单节最长杆段),逐根进行外观质量和尺寸偏差,再随机抽取其中2根(或组装杆组装后的电杆)进行力学性能检验,抽取1根经承载力检验弯矩检验的电杆,进行混凝土保护层厚度检验。
4.2&力学性能试验的电杆样品龄期一般为14天及以上,特殊情况下可抽取龄期为14天以下,7天及以上的电杆;外观质量和尺寸偏差检验用的电杆样品则不受生产龄期限制。
&电杆的外观质量和尺寸偏差质量要求&&&&
电杆的外观质量和尺寸偏差检验项目根据其质量特性,分为A类项目、B类项目。外观质量和尺寸偏差判定:10根受检电杆(或组装杆单节最长杆段)中:A类项目应全部合格;每项B类项目的超差不超过2根,B类项目的超差不超过2项,则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。
a) A类项目:
表面裂缝:电杆外表面有伸入混凝土内部的缝隙(不包括水纹、龟纹、内壁浮浆层中收缩裂纹)。预应力电杆(Y)和部分预应力电杆(BY)不得有环向和纵向裂缝,可在电杆根端和梢端目测。
内、外表面露筋:电杆内部的钢筋未被混凝土包裹而外露,但不包括电杆端部的纵向预应力钢筋头。电杆内、外表面(包括预留孔)不得有主筋、螺旋筋、架立圈外露。电杆内表面露筋可在电杆根端内壁目测,或在进行混凝土保护层厚度检验后的电杆B点、中间和梢端处目测;电杆外表面露筋可观察电杆外壁是否存在红色或褐色锈迹。
漏浆:电杆表面因水泥浆流失而露出砂、碎石或卵石。模边合缝处、钢板圈(或法兰盘)与杆身结合面不应漏浆,但在不严重的情况下允许修补。
杆段弯曲度,电杆梢径≤190mm,≤L/800;梢径>190mm时,≤L/1000。(L:杆长,单位mm)。电杆合缝必须朝上摆正搁置,拉线要紧贴电杆,且保证拉线位置在左右两侧中间部分。
蜂窝:电杆外表面因漏浆或缺少水泥砂浆及其他因素而引起的蜂窝状空洞。电杆不允许出现蜂窝。
内表面混凝土塌落:电杆内壁混凝土成块状脱落。电杆不允许出现内表面混凝土塌落,也不允许修复。如果存在塌落,留意是否同时出现内表面露筋。
b)&B类项目:
局部碰伤:不应出现,但在不严重的情况下允许修补。注意因严重碰伤而造成电杆露筋。
麻面:电杆外表面呈现的密集微孔;粘皮:电杆外表面的水泥浆层被模具粘去后留下的粗糙表面。电杆不应有麻面或粘皮,但在不严重的情况下允许修补。
接头钢板圈坡口至混凝土端面距离:应大于钢板厚度的1.5倍且≥20mm。
壁厚:不计余浆厚度,在同一断面互相垂直的两直径上测量四处壁厚,取其最大值和最小值,允许偏差:(设计值
+10,-2)mm。
外径:允许偏差(+
4,-2)mm。
杆长:不计封头长度,允许偏差:整根杆(+20,-40)mm,组装杆杆段:±10mm。
端部倾斜:杆底≤5mm,钢板圈≤3mm,法兰盘≤2mm。
预埋件(预留孔、钢板圈、法兰盘)尺寸偏差,详情看GB
《环形混凝土电杆》的表8。
钢板圈或法兰盘轴线与杆段轴线偏差,≤2mm。
6&电杆力学性能质量要求
6.1&力学性能包括:抗裂、裂缝宽度、承载力检验弯矩和挠度检验。电杆实际设计使用时,应根据工程需要确定梢端至荷载点和支持点高度,并按相应计算弯矩进行检验。
6.2 &力学性能判定:
a)2根电杆均符合规定时,则判该批产品力学性能合格;
b)&2根电杆中有1根不符合规定时,允许再抽取2根电杆进行复检;2根复检电杆复检结果如全部符合规定时,则剔除原不合格的1根,判该批产品力学性能合格;复检结果如仍有1根电杆不符合规定,则判该产品力学性能不合格。
c)&2根电杆都不符合规定时,不得复检,判该批产品力学性能不合格。
电杆力学加荷程序:
a)钢筋混凝土电杆:开裂检验弯矩100%时,裂缝宽度Wmax≤0.20mm,卸荷后,裂缝宽度W≤0.05mm;挠度(锥形):杆长<10m,挠度≤(L1+L3)/35,10m≤杆长≤12m,挠度≤(L1+
第一步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→80%→90%→100%,每次静停3min,测量和记录裂缝宽度及挠度值。
第二步:由开裂检验弯矩100%→0%,静停3min,测量并记录残余裂缝宽度及挠度值。
第三步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→80%→100%→120%→140%→160%→170%→180%→190%→200%→210%→220%,每次静停3min,测量和记录裂缝宽度及挠度值。
b)预应力混凝土电杆:抗裂检验系数γ≥1.0;挠度(锥形):杆长≤12m,挠度≤(L1+L3)/70,12m<杆长≤18m,挠度≤(L1+
第一步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→80%→90%→100%,观察是否有裂缝出现。如果没有则继续按开裂检验弯矩10%的级差加荷至裂缝出现,测量及记录裂缝宽度及挠度值,每次静停3min。
第二步:由初裂弯矩卸荷→0%,静停3min,测量并记录残余裂缝宽度及挠度值。
第三步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→80%→100%→120%→140%→160%→170%→180%→190%→200%→210%→220%,每次静停3min,测量和记录裂缝宽度及挠度值。
c)部分预应力混凝土电杆:抗裂检验系数γ≥0.8,100%开裂检验弯矩下最大裂缝宽度Wmax&≤0.10mm;挠度(锥形):杆长≤12m,挠度≤(L1+
L3)/50,12m<杆长≤18m,挠度≤(L1+ L3)/35;
第一步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→70%→80%,观察是否有裂缝出现。若无裂缝出现,开裂检验弯矩80%→90%→100%,每次静停3min,测量和记录裂缝宽度及挠度值。
第二步:由开裂检验弯矩100%→0%,静停3min,测量并记录残余裂缝宽度及挠度值。
第三步:由开裂检验弯矩0%→20%→40%→60%→80%→100%→120%→140%→160%→170%→180%→190%→200%→210%→220%,每次静停3min,测量和记录裂缝宽度及挠度值。
d)钢筋混凝土电杆、预应力混凝土电杆、部分预应力混凝土电杆的实测承载力检验弯矩:(1)M≥2Mk(Mk为开裂检验弯矩值);
(2)受拉区:裂缝宽度&1.5mm或受拉钢筋未拉断;受压区:混凝土未破坏;
(3)锥形杆挠度≤(L1+L3)/10;等径杆挠度:≤Lo/50(直径<400mm)、≤Lo/70(直径≥400mm)。
7 &电杆保护层厚度质量要求
7.1 &保护层厚度:设计值(
+8,-2)mm,且最小厚度≥15mm。用深度游标卡尺测量3个点,每个断面测1点。净保护层厚度为:结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。
7.2 &保护层厚度判定
a) 被测的3点保护层,均符合规定时,则判该批产品保护层厚度合格。
3点中有1点不符合规定时,允许再抽取2根电杆进行复检;2根复检电杆复检结果如全部符合规定时,则剔除原来不合格的1根,判该批产品保护层合格;复检结果如仍有1点不符合规定,则判该批产品保护层厚度不合格。
c)&3点中有2点不符合规定时,不得复检,判该产品保护层厚度不合格。
参考资料:(1)GB 《环形混凝土电杆》
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
《环形混凝土电杆》国家标准编制简介
下载积分:2000
内容提示:《环形混凝土电杆》国家标准编制简介
文档格式:PDF|
浏览次数:151|
上传日期: 23:48:17|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
《环形混凝土电杆》国家标准编制简介
官方公共微信混凝土电杆组立施工方案;一、工程概况:;1.1概述;线路由33台风力发电机分为3回线路,每回线路由1;0.69KV经升压箱变升为35KV后引至架空线路;1.1杆塔形式:单回路水泥杆、双回铁塔;1.2线路路径长度:;本工程新建单回路线路27.115Km;第Ⅰ段线路长度8.768Km;第Ⅱ段线路长度6.411Km;第Ⅲ段线路长度8.936Km;此次工程设计杆塔2
混凝土电杆组立施工方案
一、工程概况:
线路由33台风力发电机分为3回线路,每回线路由11台风力发电机机组组成。每台机组单独由
0.69KV经升压箱变升为35KV后引至架空线路,最后接入220KV升压变电站。
1.1杆塔形式:单回路水泥杆、双回铁塔。
1.2线路路径长度:
本工程新建单回路线路27.115Km。分第Ⅰ段;分第Ⅱ段;分第Ⅲ段。每段接11台风机。
第Ⅰ段线路长度8.768Km。其中LGJ-185/25线路长度2.301Km;LGJ-95/20线路长度6.467 Km。
第Ⅱ段线路长度6.411Km。其中LGJ-185/25线路长度5.999Km;LGJ-95/20线路长度3.412Km。
第Ⅲ段线路长度8.936Km。其中LGJ-185/25线路长度5.29 Km;LGJ-95/20线路长度3.645Km。
此次工程设计杆塔227基。其中浇制基础的铁塔有17基。砼杆有210基。直线杆塔173基,转角耐
张杆塔、终端塔54基。
工程建设单位:华能白城风力发电有限公司
工程设计单位:吉林省电力勘测设计院
工程监理单位:吉林省吉能电力建设监理有限责任公司
工程施工单位:中国水利水电第一工程局有限公司
1.2线路地形及地质
本工程路径所在的区域地势平坦,主要地层岩性为粉土、粉砂等地层。路径经过地段季节冻土标准
冻深为2.0米。线路沿线地势起伏较小,交通运输比较方便。
1.3 本工程施工质量验收标准
基础工程施工质量和技术要求以及验收标准主要参照以下规范执行:
a. 吉林省电力勘察设计院施工图《华能洮北风电场四期(35KV集电线路部分)工程》;
b、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T);
c.《110―500KV架空线路施工及验收规范》(GB );
d.《35Kv及以下架空电力线路工程施工及验收规范》(GB 50173-92)
e.《建设工程项目管理规范》(GB/T 5);
f.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB 5)。
二、施工技术要求
2.1立杆施工应遵照《110―500KV架空电力线路施工及验收规范》(GB5)执行。
2.2、《35Kv及以下架空电力线路工程施工及验收规范》(GB 50173-92)
2.3保护线路环境是维护线路安全运行的基本保证因素,因此在立杆中必须重视杆塔基及其附近的环境保护。
2.4本工程相应配置了砼杆,共有杆型型式17种。为保证施工无误,在立杆施工前,应根据杆位现场地形、地貌校核《立杆配置表》,如有不符,应及时通知设计单位;杆位,杆型和防护设施可根据现场的实际情况设计代表在施工过程中,结合实际进行合理调整。
三、施工方法
3.1 基坑开挖
3.1.1在杆坑分坑或杆坑开挖时,若发现地下管道或光缆等,不得继续开挖,必须及时上报项目部。以便与设计联系。
3.1.2基坑施工前的定位应符合下列规定:
3.1.3直线杆顺线路方向位移,35KV架空线路不应超过设计档距的1%;直线杆横线路方向位移不应超过50mm。
3.1.4电杆基坑深度应符合设计规定。电杆基坑深度的允许偏差为+100mm、-50mm。
3.1.5电杆基坑底采用底盘时,底盘圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足偏差规定。
3.2电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:
3.2.1安装前应将其下部土壤分层回填夯实。
3.2.2安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。
3.2.3与电杆连接应紧密。排杆应答到的要求:
3.3排杆要求:
首先检查运到桩位的杆段规格、预埋孔方向位置,是否符合设计杆型的要求,与图纸是否相符。
3.3.1杆段应符合GB396-84《环行钢筋混凝土电杆》和GB4623-84《环行预应力混凝土杆》的规定。外观检查杆段表面及内壁有无裂缝、蜂窝、麻面、漏浆、露筋、混凝土剥落、壁厚不匀、杆身弯曲及纵向、横向裂纹等现象。如有缺陷超出质量标准规定,不得使用。
3.3.2杆段钢板圈焊口处内壁的混凝土断面与焊口处的距离不得小于10mm。
3.3.3检查杆段裂缝和弯曲 ,应符合下列规定:
3.3.4普通钢筋混凝土电杆不得有纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过0.1mm 。
3.3.5预应力钢筋混凝土电杆不得有纵向、横向裂缝。
3.3.6混凝土电杆端头的局部碰损应进行修补。
3.3.7电杆的弯曲度不得超过杆长1‰。
3.3.8排杆处地形不平或土质松软,应先平整或支垫坚实,必要时杆段应用绳索锚固。
3.3.9杆段应支垫两点,支垫处两侧应用木楔掩牢。
3.3.10滚动杆段时应统一行动,滚动前方不得有人;杆段顺向移动时,应随时将支垫处用木楔掩牢。
3.3.11用棍、杠撬拨杆段时,应防止滑脱伤人;不得用铁撬棍插入豫埋孔转动杆段。
3.4、电焊焊接质量要求
施焊前对排好的电杆,应进行下列检查:
3.4.1整根水泥杆应平直,钢圈坡口应对齐,预留空隙(一般3-4mm)应符合焊接要求。
3.4.2钢圈板及其坡口附着的水泥沙浆、油污、漆垢、铁锈、泥土、水分等,应用钢刷和铁砂布清除干净,否则易混进焊缝中形成夹渣、气孔等缺陷。
3.4.3钢圈坡口找正后,如中间空隙过大,或钢圈不正,可用气割焊炬修整,禁止用焊条或其它金属填充。
3.4.4电焊条直径一般为∮3-∮4。焊条过粗,延长了加热时间,使工件所受热影响增大,导致焊口周边混凝土膨胀裂缝。
3.4.5进行焊接与切割作业时,作业人员应穿戴专用劳动防护用品。
3.4.6作业点周围5m内的易燃易爆物应清除干净。
3.4.7对两端封闭的钢筋混凝土电杆,应先在其一端凿排气孔,然后施焊。
3.4.8施焊时,应清除焊口及其附近的铁锈及污物。对每个焊接头,要先进行3-4点定位焊,其目的是使电杆钢圈空隙在焊接过程中保持不变,以防焊接后产生较大的变形。
3.5施行定位焊时应注意以下几点:
3.5.1定位焊的要求与电焊焊接要求相同。
3.5.2定位焊必须焊透,焊缝熔池不要填满,不许出现未熔合、夹渣、裂纹等缺陷。
3.5.3定位焊焊缝的长度为20-25mm,高度不得超过钢圈板厚度的1/2,对称交叉施焊其顺序如图所示:
1.2.3.4――施焊序号
3.5.4焊接前应做好准备工作,一个焊口宜连续焊成。焊缝表面应以平滑的细鳞形成与基本金属平缓连接,其外观缺陷容许程度及处理方法,按下表进行:
焊缝外观缺陷容许程度及处理办法
3.5.5焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合下表焊缝加强面尺寸:
3.5.6对焊完的电杆接头,应及时进行外观检查,因焊口不正造成的分段或整杆弯曲度均不应超过对应长度的2‰。超过时应割断焊口,调直后重新焊接。
3.6.7电杆的钢圈焊接接头应按设计要求进行防锈处理。设计无规定时,应将钢圈表面铁锈及焊缝的焊渣、氧化层除净,先涂上一层防锈漆,干燥后再涂一层灰漆。
3.6、 立 杆
3.6.1吊车选用:根据杆塔重量及高度合理选择吊车,本工程应选择20T以上吊车,吊车选择后,要对吊车司机进行现场交底、安全交底,交待那部分已停电那部分带电,并得到吊车司机对现场施工环境及工作任务认可,方可安排其作业,使用吊车时要设专人指挥、专人监护、统一信号。吊车操作人员应持有特种作业操作证。
3.6.2起吊前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员认真检查各自操作项目的现场情况。
3.6.3吊点钢丝绳套应绑在适当位置,吊点钢丝绳套采用不小于7分钢丝绳,吊点卸扣不小于25T。
3.6.4杆塔顶部在吊离地面0.8米时,应暂停牵引,进行冲击试验,全面检查各受力部位,确认无问题后方可继续起立。
3.6.5起立前杆塔螺栓必须紧固,受力部位不得缺少组件。必要时应在吊点处进行补强。两侧用临时拉线控制。
3.6.6在起吊过程中杆塔侧面应设专人监视,传递信号必须清晰畅通。立杆塔时,吊车回转部位、吊臂及吊件下方严禁站人。
3.6.7电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:
3.6.7.1.直线杆的横向位移不应大于50mm。
3.6.7.2.直线杆的倾斜,35V架空电力线路不应大于杆长的3‰ 。
3.8基坑回填应符合下列规定:
3.8.1土块应打碎、35KV架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次。
3.8.2软松土质的基坑,回填时应增加夯实次数或采取加固措施。
3.8.3回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。
3.8.4当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道)回填土应夯实。并留有防沉土层。
四、施工人员职责
4.1施工队长:
负责本队与质量有关的全面工作,对本队施工的基础质量负责。
4.2施工队技术员:
负责本队的技术管理,对本队技术方面负责。
4.3兼职质检员:
负责本队的质量控制与检验,对质量检验计划实施效果负责。
4.4施工人员:
在队长的领导下,按作业指导书和规程、规范要求施工,对所施工的工程质量负责。
4.5项目部驻队质检员:
负责本区段内的质量全过程控制,督促施工队把好质量关,认真填写过程控制记录,配合监理完成隐蔽工程签证。
五、施工所用工器具及施工人员技术要求
5.1施工所用的工器具必须状态良好,符合机械使用及管理要求,施工前应经过试运行。
包含各类专业文献、行业资料、应用写作文书、中学教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、电杆组立作业指导书30等内容。 
 2015 年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 电杆组立作业指导书 施工单位(章) 年月日 批 准 年月日 技 核 年月日 编 写 年月日 目 录 一、...  电杆组立作业指导书_建筑/土木_工程科技_专业资料。电杆组立方法与技术 邯济铁路扩能改造工程 ZH-3 标段电力工程 一、编制说明: 编制说明: 1、本指导书适用于...  电杆组立作业指导书_建筑/土木_工程科技_专业资料。35kv集电线路杆塔作业指导书 华能洮北风电场四期工程(35KV 集电线路部分) 《电杆组立施工方案》 混凝土电杆组...  Q/HJDQ〃 MI-7523-40 电杆组立作业指导书 (试行稿) 版本/修改 (A/0) 前 言 本标准是对应 GB/T 标准中 7.5.1; GB/T 标准中 ...  2012年电网建设组立电杆安装作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。最新2012年南方电网建设作业指导书正式通用版本,内含安全施工作业票。需要其他的指导书请留言。...  西藏林芝瑞森电力咨询有限公司 电杆组立作业指导书 林周县 35kV 及以下输配电工程(10KV 及以下 配网工程)第 3 标段 电杆组立作业指导书 西藏林芝瑞森电力咨询...  1.2、铁塔重量表及分面情况 1、铁塔重量明细表 -1- 珙县~余箐 110kV 线路工程 铁塔组立作业指导书 珙县~余箐 110kV 线路工程 铁塔工程量明细表序 号 1...  独脚扒杆组立电杆作业指导书 一、施工工序流程图: 施工工序流程图: 施工准备 现场布置 抱杆竖立、固定 杆塔的吊立 抱杆拆除 二、施工方法及要求: 施工方法及要求...  110kV 徐武线 11#-15#迁改工程 杆塔组立施工作业指导书 110kV 徐武线 11#-15#迁改工程 杆塔组立施工作业指导书 1、工程概况及适用范围 2、编写依据 3、...混凝土电杆裂缝的成因浅析及修补技术_电工电气_中国百科网
混凝土电杆裂缝的成因浅析及修补技术
      0 前言
  自从德国在本世纪初制造出第1根环形混凝土电杆以来,混凝土电杆已在输配电线路、变电站(所)、通讯线路、城乡照明线路等工程领域中获得了广泛的应用,生产技术也取得了长足的进展。
  环形混凝土电杆是一类长径比很大的特殊混凝土预制构件,使用时一般作为悬臂式结构独立承载(有时也组成拉索式结构或框架式结构),而且直接暴露于野外,又不能随意更换。鉴于以上特点,电杆的设计(如配筋率和混凝土标号)是比较保守的,电杆的生产也采取了比较严格和优越的工艺(如电杆中配筋的定位精度比现浇混凝土构件要高得多,又如采用离心成型和蒸汽养护工艺)。但是,仍有不少电杆在使用中出现裂缝。杆身裂缝将对电杆的结构安全和使用寿命产生不可忽视的影响,而出现裂缝的原因又十分复杂。根据长期的理论研究和试验研究,本文分析论述了电杆常见的裂缝类型及其产生原因,并根据成功的工程实践,介绍了裂缝的修补技术。
  1 电杆常见的裂缝类型及成因分析
  1.1 浅表无规则裂缝&&龟裂
  其特征是:(1)电杆使用不久后即会出现;(2)裂缝在电杆表面呈网络状分布。
  龟裂由混凝土干缩引起,故在早期可能出现。随着时间的推移,裂缝可能会被自身析出的凝胶体填实。因电杆混凝土是离心成型,密实性较好,故这类裂缝不易向纵深发展,相对来说,危害不大。
  1.2 环向裂缝
  1.2.1 由生产造成的环向裂缝及其特点
  环向裂缝是电杆最易产生的裂缝。GB396&94《环形钢筋混凝土电杆》规定,环向裂缝宽度&0.05mm产品仍为合格。GB4623&94《环形预应力混凝土电杆》则规定不允许产品出现裂缝。但上述2项国家标准同时又补充说明不计电杆表面的水纹。实际上水纹也是电杆生产过程中出现的裂缝,只不过生产过程结束后裂缝闭合了。
  电杆在生产过程中出现裂缝的原因,主要有以下几点:
  (1)钢模刚度不足,吊架长度不当
  在钢模刚度不足的情况下,如吊架长度与钢模长度相当,起吊时易产生中间凹下,两头翘起;如吊架长度远小于钢模长度,出现的情况与之相反,而将钢模放下后又恢复平直。混凝土因不能适应钢模的变形而产生裂缝。
  (2)离心速度或时间不足,蒸养温度或时间不足,电杆过早脱模
  个别生产厂家有时在生产中为了赶工期、抢进度,致使混凝土在没有达到足够的强度的情况下脱模,起吊时杆身自重产生的弯距使混凝土产生裂缝。
  对于预应力电杆,预应力钢筋预压作用常能使以上2种成因的环向裂缝弥合(即变成水纹),而非预应力电杆的环向裂缝则会保留下来。
  (3)预应力电杆生产中施加应力不当,造成电杆弯曲钢筋切断长度误差过大(&1.5/10000)、锚固盘倾斜、不对称放张是造成预应力电杆弯曲的主要原因,弯曲严重时造成受拉面产生裂缝。
  一般地,由生产造成的环向裂缝有如下特点:
  (1)在同批产品中重复出现次数较多。
  (2)裂缝多分布于杆身中部,一般不是1条,而是基本平行、排列有序的多条。如有环向筋,一般与环向筋位置对应。
  (3)裂缝长度一般为半圆周,单面出现(形成裂缝在电杆的受拉面)。
  1.2.2 在装卸、运输、安装、使用过程中造成的环向裂缝及其特点
  电杆在装卸、运输、安装、使用过程出现裂缝的常见原因如下:
  (1)堆放时支点间距过大,中间支点凸出,悬空端受到偶然荷载作用。
  (2)装卸过程中,电杆从高处滚落,一端先着地或某一部位撞击硬物,造成混凝土损伤和裂缝。
  (3)运输过程中,电杆搁置方式不当、颠簸受到冲击荷载,造成混凝土损伤和裂缝。
  (4)安装时电杆端部或承载点受到过大的径向拉力;使用时转弯处电杆不设斜拉索。
  (5)偶然荷载(如碰撞)作用。
  GB396&94和GB623&94均规定电杆出厂时混凝土强度必须达到设计强度的80%。显然,在混凝土没有达到足够强度时出厂的电杆更容易产生裂缝。
  电杆在生产后出现环向裂缝大致有以下特点:
  (1)在同批产品中不是大量重复出现。
  (2)不一定出现在杆身中部,裂缝数量不多(1条或少数几条)。
  (3)如因偶然荷载(突然而强大的外力)引起,常伴有混凝土损伤。
  (4)持续的过大弯距也能产生类似生产中造成裂缝的特征。
  1. 3 纵向裂缝
  1.3.1 杆身纵向裂缝
  这类裂缝以预应力电杆为多。最常见的原因是:
  (1)生产时钢筋切断长度误差较大,或锚固盘倾斜,致使在张拉过程中较短的钢筋受到超张拉,而较长的又张拉不足。断筋后,超张拉的钢筋严重回缩,可能造成混凝土顺筋开裂。在混凝土未达到足够强度(GB4623&94规定为设计强度的70%)时断筋更容易发生纵向裂缝。
  (2)投入运行后产生的纵向裂缝与荷载有一定的关系。
  电杆产生纵向裂缝从力学上来讲比环向裂缝难于研究和解释,国内外学术界对此论述模糊,一般认为与电杆的配筋有关,但部分观点(如认为钢筋锈蚀或生产时布筋偏心引起纵向裂缝)缺乏实验依据。因此,对于有些纵向裂缝的成因尚应根据实际情况分析判断。
  1.3.2 杆身根部纵向裂缝
  结冰胀裂电杆多见于北方地区。如作者曾在河南漯河某变电站检测过杆身根部纵向裂缝,其特征为:
  (1)在冬季过后发现。
  (2)同一横截面有多条纵向裂缝(一般2~5条)地面以上高度一般不超过1.5m,向下则延伸入基础。
  (3)电杆截断后发现杆内积水,裂缝为贯穿裂缝。
  关于冰的膨胀力:假设杆身积水全部转化为冰,水结冰的线膨胀系数约为0.05,而混凝士的极限应变只有10-5数量级,即使假设冰的弹性模量只有混凝土的1/10,混凝土在弹性极限下也远远无法承受冰的膨胀力(相差102~3倍)。杆内积水结冰胀裂电杆并使杆壁产生裂缝,而且这类裂缝对电杆危害很大。
  1.3.3 钢板圈周围的纵向裂缝
  其特征是短(一般在0.5m以内)而多(可同时产生数条),其原因主要是:
  (1)钢板圈对焊或法兰盘焊接不当时引起局部高温,钢板膨胀造成混凝土开裂。
  (2)因混凝土和钢材热膨胀系数不同,自然温差可造成混凝土开裂。
  1.4 其他类型的裂缝
  1.4. 1 介质腐蚀所造成的裂缝
  在有裂缝情况下,腐蚀介质会加速裂缝的扩展并侵害钢筋。但在没有裂缝时,腐蚀介质长期作用也会引起裂缝。盐碱地、化学矿山、工业废水、酸雨严重的地区均可能发生腐蚀而造成裂缝。有必要对腐蚀介质进行分析化验。
  这类裂缝的共同特点是:伴有混凝土腐蚀现象,如表面砂石裸露、强度低,或溶蚀,膨胀等。
  1.4.2杆身斜裂缝
  其特征是往往有数条但宽度一般不大,而且杆身上部居多(特别是锥形杆)。
  这类裂缝的成因是:在电杆生产安装过程中受扭,如起吊时受力点不在同一轴心线上;架线时横担上不对称拉力过大等都会使电杆受扭。
  国内电杆在设计时抗扭因素考虑较少。
  1.4.3 深度无规裂缝
  电杆运行较长时间后,表面出现较深的无规裂缝,很有可能是碱集料反应所造成的。所谓碱集料反应[1],是指混凝土原材料中的碱与集料中的活性成分发生反应。主要分为碱硅酸反应、碱碳酸盐反应和碱硅酸盐反应3类。其主要外观特征是:
  (1)混凝土产生不同程度的膨胀;
  (2)裂缝无规出现,并且深入混凝土内部。由于电杆配筋较密,裂缝在沿筋表面更易产生,但总体来说仍是无规的。
  碱集料反应近年来越来越引起建筑工程领域的重视,但人们的注意力集中在大体积混凝土工程上,国内有关电杆发生碱集料反应的事例很少报导。随着我国80年代后期起在水泥生产中掺入回收的高碱窑灰,水泥含碱量大幅度提高,电杆混凝土碱集料反应也是不应忽视的问题。
  1.4.4混合型裂缝
  其特征是以上某几种裂缝类型的组合,成因往往更为复杂。
  2 电杆裂缝的修补技术
  2. 1 修补方案的设计
  当电杆出现裂缝后,首先必须对电杆进行必要的检测,分析确定裂缝成因,然后根据裂缝成因、危害性及电杆现状等因素综合考虑,制定修补方案。根据我们长期的施工经验,修补方案应包括准备工作、裂缝修补、杆身防护3个方面。
  2.2 准备工作
  指消除当时仍然存在的裂缝成因,如排除杆内积水,纠正不合理受力,采取加固措施等。视现场实际情况而定。
  2.2.1 排除杆内积水
  (1)杆身根部用电锤打孔排水,同时用塑料软管抽出基础内的积水。
  (2)向杆内灌人适量水泥干粉。
  (3)封闭电杆所有进水口,预留孔可用建筑密封膏临时封闭;基础用高分子防水涂料或塑料油膏做防水处理。
  2.2.2 电杆加固
  (1)增设斜拉索:适用于纠正不对称荷载。
  (2)钢套筒加固:适用于电杆折断处。
  把钢套筒制成两半片,一端铰接,另一端用螺栓固定。加固时套筒内敷结构胶(如6202结构胶)。
  (3)钢结构加固:适用于承载能力不足或危旧电杆。
  材料:4根角钢。
  与杆身的连接:用螺栓固定在扁钢抱箍上。
  与基础的连接:基础上用金属膨胀螺栓及结构胶锚固并粘贴钢板,将角钢焊接在基础钢板上(可用加强筋)。
  2.3 裂缝修补
  (1)基层处理:清除电杆表面灰砂。
  (2)宽度0.05mm以下裂缝,采用表面修补法:
  即用A&1型水泥制品修补膏骑缝抹刮。
  (3)宽度0.05mm以上裂缝,采用凿槽修补法:沿缝凿槽(宽度&深度为10~12mm & 6~10mm),向槽内嵌入粘接性强、力学强度高并有较好韧性和耐老化性的材料(如A&1水泥制品修补膏或6202结构胶),嵌实刮平。
  (4)裂缝两侧各2.5cm范围以内涂EC防护涂料2道。
  根据我们的经验,电杆裂缝不适合灌浆,表面修补法和凿槽修补法较为经济合理。实际上,在消除产生裂缝的原因后,修补的目的主要是为了部分恢复混凝士强度和保护钢筋免遭锈蚀,从而维持电杆的正常使用寿命。修补材料具有良好的韧性(或延展性)是很重要的。
  2. 4杆身防护
  (1) 手糊玻璃钢:适用于腐蚀特别严重的情况。
  (2) 环氧煤焦油或EC防护涂料:适用于有腐蚀介质的情况,如盐碱地电杆的根部防护。
  (3)MA聚合物改性水泥净浆涂层[2]:适用于一般情况。MA聚合物改性水泥净浆施工简便,其另一优点是颜色与水泥相仿,整体罩面防护、后较美观。
收录时间:日 05:48:53 来源:互联网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:

我要回帖

更多关于 混凝土外观质量检查 的文章

 

随机推荐