请问只有信号线的消火栓泵控制柜是怎么控制泵的

消防联动中消防栓按钮除了两个信号线还有两根是启泵线还是反馈线_水电安装吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:20,511贴子:
消防联动中消防栓按钮除了两个信号线还有两根是启泵线还是反馈线
迅速找到水电安装服务!多款服务一键对比报价!快速找到合适服务!提供各种安装/检测/调试/维修服务!
消防联动系统中
启泵线!启泵线有24v电源!
启泵线,反馈都要啊,
所谓的信号线就是反馈线
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴消火栓启泵按钮信号线
消火栓启泵按钮信号线
消火栓启泵按钮信号线
消火栓启泵按钮信号线
消火栓启泵按钮信号线知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关消火栓启泵按钮信号线最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
消火栓启泵按钮信号线相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-电气工程分区
查看: 8829|回复: 55
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2860帖子
一星高级工程师, 积分 2860, 距离下一级还需 140 积分
无需再设启泵线,只需将消火栓按钮接入火警系统即可
&只需要按钮提供报警一个信号,再由消防控制室启动与之相关的设备!&
&为什么不需要&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1158帖子
五星工程师, 积分 1158, 距离下一级还需 1342 积分
无涯子 发表于
无需再设启泵线,只需将消火栓按钮接入火警系统即可
为什么不需要
&不能直接启泵 需要反馈至消控中心 在经过确认后电动或手动起泵&
&改为以压力控制为主,更加符合实际情况;原规范把启泵线作为水泵主要联动控制方式是本末倒置。&
&在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启动&
&根据新火规4.3.1 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。
即此时消火栓按钮不直接启泵,故无需设启泵线&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2860帖子
一星高级工程师, 积分 2860, 距离下一级还需 140 积分
电气925 发表于
为什么不需要
根据新火规4.3.1 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。
即此时消火栓按钮不直接启泵,故无需设启泵线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
电气925 发表于
为什么不需要
在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启动
&你的意思是 如果建筑没给事先提供火灾自动报警系统这个项目 由电气专业来做的话 就是需要用消防启泵线的 是吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分988帖子
四星工程师, 积分 988, 距离下一级还需 112 积分
不需要了,就报警信号就好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1158帖子
五星工程师, 积分 1158, 距离下一级还需 1342 积分
wondweibo04 发表于
在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动 ...
你的意思是 如果建筑没给事先提供火灾自动报警系统这个项目 由电气专业来做的话 就是需要用消防启泵线的 是吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1910帖子
五星工程师, 积分 1910, 距离下一级还需 590 积分
在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启动
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分597帖子
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
学习了& && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分216帖子
四星助理工程师, 积分 216, 距离下一级还需 34 积分
路过学习。