空调制冷量 功耗电气特征功耗是什么意思

各种家电在待机时的功耗很大吗?
&&&&&&& 各种家电在待机时的功耗很大吗?&&&&&&&&家里的孩子经常不管电视,我们家也没有拨插头的习惯,前几天去缴电费,发现缴费单多了%40,,大家谁知道的都出来说说啊!
已有1个回答
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
&&&&每一台电器设备在待机状态下的耗电虽少,但时间一长,就会积少成多。&&& 一台液晶电脑待机瞬时功耗约为2.9瓦,一台3匹空调待机瞬时功耗为2.686瓦,一台40英寸液晶电视待机瞬时功耗为1.231瓦,再加上充电器、机顶盒、电热水器等家电产品,这些电器处于待机状态下能耗总和约为20瓦,那待机一天耗电量便为0.48度,一个月就是14.4度电,一年就是172.8度电。&&&& 一个普通家庭一年下来,这项隐性耗电就要多付100多元电费,待机不断电,除了会浪费电能外,还容易导致意外事故发生。&&&&&&&&冰箱:尽量少开门&&&&&&&&冰箱在夏季很耗电。怎样才能让冰箱省电呢?&&&&&&& 首先,冰箱的放置要远离热源,尽可能放置在通风阴凉处;其次,冰箱内的食物存放要得当,不宜超过容量的80%;第三,尽量减少开冰箱门的次数和时间,热的食物可以等到自然冷却了再放到冰箱里,以降低压缩机负荷。&&&&&&&&洗衣机:衣物先浸泡后洗涤&&&&&&&&洗衣机在夏天使用很频繁。要想做到节水省电,正确的洗涤方法很重要。洗衣时,可先用少量水加洗衣粉将衣物充分浸泡一段时间,或用手洗去比较严重的污渍,然后再用机洗,这样可缩短洗衣时间,节省水电。&&&&&&&&此外,同样长的洗涤周期,“轻柔”模式比“标准”模式的叶轮换向次数多,电机会增加反复启动,电机起动电流是额定电流的5-7倍,“轻柔洗”反而费电。&&&&&&&&电视:亮度和音量要适中&&&&&&&&除了待机较耗电外,声音太大,亮度过亮,都会增加功耗。电视机的最亮状态比最暗状态多耗电50-60%。音量开得越大,耗电量也越大,因此,看电视时,亮度和音量应调节在人感觉最佳的状态,不要过亮,音量也不要太大,这样不仅能够节电,也有助于延长电视机的使用寿命。希望你能对我的回答满意,谢谢!~
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”请问中央空调1匹的功率是多大?_家用电器_土巴兔装修问答
请问中央空调1匹的功率是多大?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
请问中央空调1匹的功率是多大?
提问者:吕华容|
浏览:357|
时间: 13:01:40
已有3条答案
回答数:5283|被采纳数:8
所有回答:&5283
  一&匹&相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了一般说的一&匹&指的是制冷量为w。大约的输入功率在800W左右。
  “匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W &&。
  对于家用空调器,用“匹”来衡量的确是国外的做法。这里的“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。1P=0.735kW
回答数:15767|被采纳数:11
所有回答:&15767
在中央空调中1匹指的是空调的制冷量,大约为w,它的输出功率为800w。1.5匹的空调它的制冷量是在3200w—3600w之间,而2匹空调的制冷量是在w之间,由此可见1匹空调的制冷量是空调匹数中最小的一个。
回答数:13673|被采纳数:16
所有回答:&13673
在空调的匹数中“匹”代表的是空调输出的功率,我们常用“W”来表示。1匹空调有小1匹和大1匹的说法,这是为了能够更好的计算空调功率所提出来的。在空调中1匹指的是空调的制冷量,大约为w,它的输出功率为800w。1.5匹的空调它的制冷量是在3200w—3600w之间,而2匹空调的制冷量是在w之间,由此可见1匹空调的制冷量是空调匹数中最小的一个。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网查看: 1696|回复: 19
2匹空调是否按制热功率加电辅热功率了之和计算电流计算
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 椰紫 于
14:50 编辑
要给一台2匹的柜机配电,暖通专业提资的功率为每台2430W+电辅热1800W,单相配电,这样计算出来的电流为24A,最少要配32A的开关,但是空调厂家配的插头为16A,要是这样制热时插头早就烧了。我想问问各位如何看待这个问题,该如何配电?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
2匹空调电功率应该没有2430W那么大,我认为暖通专业提资有问题,按通常1匹对应电功率750W算,2匹的电功率也就是1500W。
每台2430W,是不是已经加了电辅热
本帖最后由 椰紫 于
10:14 编辑
问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选最大的数值制热功率2430W加电辅热1800W计算吗?
问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选 ...
是的,这个电流有点大,插头改微断吧
既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?
格力专卖店的,2P以上均不配备插头
聚焦防火门监控器相关问题探讨
制热功率2430W、制冷功率1500W这是暖通空调的负荷计算参数,不是电气的负荷计算参数,两者不一样。
是滴,暖通和电气是不一样&
图片已上传,是电气的制冷和制热额定功率。
一直很是不懂空调配电,坐等各位大侠论道。各位实际工作中是如何给空调配电的呢
家里3P带电加热的格力空调,配的20A空开,从来没有动作过
我们这边暖通每次空调提资功率也是偏大,分体空调我都是自己按面积设置,不看他们的提资
但是厂家样本是这样写的
我也碰到过这样的问题,3P空调算出来5.5kw左右,而且是单相的。