不是便频的空调机安装好之后用不用真空发生器的吸盘抽真空

馆藏&37846
TA的最新馆藏变频空调安装抽真空时间 变频空调安装抽真空步骤
变频空调安装抽真空是很有必要的,不然就会影响制冷制热效果和出现能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应。那么,变频空调安装抽真空时间要多久?变频空调安装抽真空步骤有哪些?相信这都是大家非常关心的话题之一。下面就对这些疑问来一一介绍,希望对大家有所帮助。
变频安装抽真空是很有必要的,不然就会影响制冷制热效果和出现能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应。那么,变频空调安装抽真空时间要多久?变频空调安装抽真空步骤有哪些?相信这都是大家非常关心的话题之一。下面就对这些疑问来一一介绍,希望对大家有所帮助。
变频空调安装抽真空第一步:
安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。
变频空调安装抽真空第二步:
在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)
将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。
a、排除连接管和室内机内的空气。
b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。
c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。
全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。
变频空调安装抽真空正式开始。
建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机最后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。
变频空调安装抽真空第三步
先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。
a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
b、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
变频空调安装抽真空安装第四步:
使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。
a、使管路内变成正压力,可用进行检漏;
b、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流。
用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。
变频空调安装抽真空第五步:
摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。
变频空调安装抽真空时间
抽真空的时间绝不能低于20分钟。(最好半小时以上)
变频空调安装抽真空有必要吗?
一定要抽真空,不给抽真空就退货。
现在的变频空调多少采用R410A制冷剂,这种制冷剂是三种制冷剂按照一定的比例混合的,一般空调制冷剂利用排空法就可以了,这种制冷剂不可以,R410A如果利用排空法,排出的不知道是哪一种气体多哪一种气体少,这样制冷剂的比例就不一样了,制冷的效果就会下降,所以一定要抽真空,绝对不能用排气法。这种空调在加制冷剂的时候都需要把机器内的制冷剂全部放空,在抽真空加制冷剂,这种制冷剂的价格大概150左右一公斤,加一次制冷剂壁挂的估计在300左右。
编辑总结:以上就是变频空调安装抽真空时间,变频空调安装抽真空步骤的相关介绍,希望对能够帮助到有这方面需求的朋友们。如需了解更多的相关资讯,请继续关注我们网站。您也可以上齐家商城购买你心仪的产品哦!
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。那么,你知道变频空调安装步骤是怎样的吗?变频空调安装注意事项又有哪些呢?这对于选购空调的人来说是很有必要的哦!不过没关系,下面就为大家来一一介绍。
空调如今是我们家庭中不可缺少的家用电器,进入冬季,南方很多家庭都开始安装空调进行取暖。消费者反映,新购买的变频空调制冷效果不如普通的好,其实一些变频空调之所以制冷效果欠佳,并不是产品本身的原因,而是安装工人在安装时偷工减料,或者相关专业知识缺乏,不对空调进行抽真空处理。
安装变频空调一定要抽真空,不然就会影响制冷制热效果和出现能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应。下面就随小编看看变频空调抽真空步骤及变频空调抽真空原理,以供大家参考。
空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调移机时尽量选择专业的公司进行空调,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。
变频空调工作原理和定频空调其实也是大同小异。变频空调工作原理是这样的,变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。那么,变频空调怎么安装?变频空调安装注意事项有哪些?下面为大家归纳了四点变频空调安装注意事项,希望能够帮助到大家。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-& & & & & & & & & &
核心提示:1/空调安装启动不了换内机最好连外机一起换换外机就不用换内机了2/ 就是今天安装的时候真空泵没有接压力计,工人靠的是听真空泵的
&&&1/空调安装启动不了换内机最好连外机一起换换外机就不用换内机了
&&&&&&2/ 就是今天安装的时候真空泵没有接压力计,工人靠的是听真空泵的声音来判断,虽然抽了很久,但是心里总有些不踏实?的确不规范多抽一会保险点。那再来的时候一定要他用上压力计。还有个问题,因为他们开始没有带真空泵和冷冻油,所以让安装公司派人送来。因为那个老安装工感觉人还不错,也有5-6年安装经验了,听他说用冷冻油有好处,也有坏处,坏处是弄多了如果进入了管道,反而不好,另外他说上海冬天还没有冷到必须用冷冻油的程度。我们也想安装进度快一点,所以就让他乘着等待送真空泵的间隙把管子接口都装好了,冷冻油就没有用,不知道问题大不大?冷冻油不是加进机器的只是滴在喇叭口上这样安装的时候罗冒可以并的紧一点防止将来泄漏所有空调压缩机里都有压缩机润滑油(冷冻油)而且冷冻油向来都在管道里和制冷剂一起跑的当室外机安装的比室内高的时候还需要特别弯一个回油管没有冷冻油压缩机就完蛋了哪来的上海不需要用的说法.
&&&&&&3/有人讲过注意事项,而且过去装空调似乎都有个下弯。这个弯是必要的吗?功用如何?如果不安装后果是否很严重?昨天新装的格力风管式中央空调没给我做弯,是否要逼他们重做?
&&&&&&如果外机高于内机必须做。有两种弯,一种是为了存油的,如果室外机比室内机高得比较多,蒸发器中的润滑油会由于重力因素比较难回到压缩机中,做一个存油弯,可以让油存在那里,再由回去的蒸汽带到压缩机中。还有一种是穿墙处,要向下弯一下,不然雨水会顺着管道流入墙洞。
&&&&&&4/我想安装个挂机安装的位置正好是厅里的横梁下我想用两根三角铁固定在横梁上再将空调固定在三角铁上这样安装可以吗?这样安装的话在使用时会不会发生很大的嘈声吗?会不会产生震动呀室内机一般不会有什么震动的.这样装何挂在墙上安装的区别就在于室内机后面悬空的就怕产生共振及嘈音固定可靠应该问题不大,不过排水和管道的布置会比较明显了。
&&&&&&5/买的柜机没有插头要自己配一个,不知道这插头有讲究吗?能推荐一个比较好的吗?价钱多少?
&&&&&&打算13号让苏宁来装,真空泵,冷冻油,油灰,水平尺都已联系好带来,不知道还有没有遗漏的东西?
&&&&&&另外外机安装在预制的水泥平台上要垫高10公分是派啥用场的?垫高用的方框型金属撑是不是要自己出钱买啊?这个金属撑有没有专业的名称呢?不用东西垫高的话你萡那个支架装上也可以可以防止积水腐蚀外壳增加通风效果防止冬天华霜水冻结后堵塞排水口.功率大吗??小功率的你买个虹雁的16A插头就可以了大功率的建议直接用空气开关连接不要用插头.空调上有写最大电流.
&&&&&&6/在上海的话可以联系抽真空安装150元
&&&&&&7/空调离开天花板10-15cm就可以了
&&&&&&8/ 你的空调外机既然有机位了,就可以不挂起来。但是外机的地角必须安装减震垫,另外最好固定前面两个地角。如果你的空调孔能够在安装空调时能让空调的铜管背出的话尽量背出,如果不行可以让空调安装在离墙角10公分、离房顶15--20公分的位置。减振垫一定要,不然低频的噪音传起来很厉害的.去汽配商店看看他们有没有减振垫耐候橡胶:室外用的东西风吹雨打太阳晒的没多久就老化报废了
&&&&&&9/室外机安装高度高于室内机是否可以?是可以的,但不能过高,3匹以下的3米左右高低几米关系不大,但关键在配管长度,配太长(超过5米),要适当补充R22,配管太长会影响制冷制热效果。因为配管会和周围空气热交换,影响效果,另外配管太长也影响系统压力
&&&&&& & & 10/ 对安装的方法写了那么多,对大清快来说:铜管接口喇叭口要涂冷冻油防泄露最好提前提醒安装工带来;安装时室内机要用水平尺找平不然长时间运行会损坏室内机风扇;铜管弯曲接近90度时要用弯管器尽量不要弯过小的弯;外机固定起码要用四个螺栓如果怕噪音则加上像皮垫;内机冷凝水排水管要内高于外防止倒灌可将室内机垫高;管道连接完毕要将室内机抽真空并用肥皂水检测接口处是否有泄露(切记别怕麻烦和白眼当场不做以后烦死你);安装完毕一定要试机;如果外机安装在预制的水泥平台上要垫高12公分左右透气安装公司有专门的方框型金属撑但要提前通知安装工带来;提前提醒安装工带油灰安装完成后从外墙堵住管道口。很多安装工是不带全工具的比如冷冻油油灰水平尺,金属框一定要在安装前同安装公司约定带好不然安装时他说没带你就一点办法也没有毕竟没多少人愿意再等几天重新安装的.
&&&&&&11/遥控器最下面有个自动诊断用牙签什么的按下去会显示00,然后用边上那个向上向下的键对着空调操作每数字代表一项检测黄灯闪是正常,全部闪发声音就是有故障
&&&&&&一、 安装注意事项
&&&&&&1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)
&&&&&&2、 连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停
&&&&&&3、 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定
&&&&&&4、 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线
&&&&&&二、 维修注意事项(部分控制元件故障分析
&&&&&&1、 室内部分
&&&&&&1、环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。
&&&&&&2、管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机
&&&&&&3、管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作
&&&&&&4、所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
&&&&&&三、 室外部分
&&&&&&1、压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机
&&&&&&2、室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环
&&&&&&3、室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作
&&&&&&4、室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响
&&&&&&5、室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升
&&&&&&6、压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频
&&&&&&7、压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机
&&&&&&8、变频器(模块)的故障判断及更换
&&&&&&a、 开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
&&&&&&b、 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
&&&&&&c、 如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
&&&&&&d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
&&&&&&e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
&&&&&&f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
&&&&&&9、室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
&&&&&&10、电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
&&&&&&四、 变频器常见故障
&&&&&&1、 室外机不工作
&&&&&&① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
&&&&&&② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
&&&&&&③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
&&&&&&④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按&TEST&键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
&&&&&&⑤ 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
&&&&&&2、 空调开机后一直低频运转
&&&&&&请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
&&&&&&3、 p板变频柜机故障代码及解决方法
&&&&&&E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
&&&&&&E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
&&&&&&E3:室内温度感温包短路或开路。
&&&&&&E4:室内管温感温包开路或短路。
&&&&&&E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等
&&&&&&4、制热时,室内机不工作请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。

我要回帖

更多关于 奚梦瑶真空走秀视频 的文章

 

随机推荐