nginx/1.8.1《建筑设计防火规范》3.7.5条,厂房疏散人数怎么定?知道每层的建筑面积了,如何计算每层的人数呢.
《建筑设计防火规范》3.7.5条,厂房疏散人数怎么定?知道每层的建筑面积了,如何计算每层的人数呢.
根据工厂的性质,使用功能,生产工艺需要的工人数量等,综合确定.如制衣厂有很多工人,很多流水线只要10几个工人. 再问: 有规范出处吗? 再答: 这怎么会有“出处”呢?????实际要求而已。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《《建筑设计防火规范》3.7.5条,厂房疏散人数怎么定?知道每层的建筑面积了,如何计算每层的人数呢.》相关的作业问题
一个是工艺流程得出的工作人员数量,另外还需要当地的消防和审图管理部门对这个数据认可或者他们提出的设计指标要求.两者取高限来做.
GB《住宅设计规范》3.0.8条:住宅设计应符合相关防火规范的规定,并应满足安全疏散要求.
无最大面积,如果设计院能设计出覆盖地球的厂房,有工厂要建(有那么多钱)也可以建,防火分区是按照建筑面积来算的,当建筑面积超过了一定的平方后就得分几个分区.
对于仓储超市,最理想的做法是按照30米,增加自动喷水灭火系统时可增加25%,即37.5m.但如果一些面积很大的中、大型仓储超市(一般建筑面积为中型,15000以上的为大型),要完全实现有困难,也可以按40米,增加自动喷水灭火系统时可增加25%,即50m.主要就是要先核算它的安全出口数量和宽度够不够,
表示在把“托儿所、幼儿园、医院、养老院、学校”置于耐火四级的建筑中时(必须位于1层),房间直接设置安全出口通向室外,无所谓两个安全出口与房间门的疏散距离.
首先除了高层厂房外,其他高层民用建筑应该以《高层民用建筑设计防火规范》为准.至于具体的设置规定,高层建筑都是必须设置消火栓的,而多层的消火栓设置原则,建议你自己查阅《建规》8.3.1 条.各自的特点,这个好像没法归纳,但是消防整个设计有一条指导性的大原则,就是看建筑物本身的性质,如果起火其严重性、疏散难度,来确定建筑本
第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:  一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.4
去众智软件网站下载,是免费免注册··中华人民共和国国家标准 GB P GB5 建筑设计防火规范 Code of Design on Building Fire Protection and Prevention (局部修订征求意见稿) (日) 2008-××-××发布 2008-××
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用 自动喷水灭火系统:1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻 车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m² 的木器厂
如果楼梯及自动扶梯没有封闭,那么与楼梯及自动扶梯所相连的房间都应该计入一个防火分区内,如果建筑物的耐火等级为一、二级,那么就要满足2500平方一个防火分区,加喷淋翻一倍,(建规5.1.7条,防火分区面积规定).
不冲突,围墙和建筑距离不小于5米只是针对厂房而言,比如楼主设计的厂房在围墙内,围墙另外一边可能是厂房,也可能是民用建筑,可能是多层也可能是高层,要根据建筑性质及层数确定围墙内的建筑和围墙外的建筑的防火间距!
这里说的是消防疏散通道的问题.火灾时,人员会跑到天井或封闭式内院,但是还需要进一步疏散到大街上.为了便于快速的通过人流,这段距离不能太长.所以,要设置通道,不超过80米.
墙体有两面,背火面简单理解就是未着火的那一面要求备火面的温度上升有极限判定,是为了防止火灾蔓延到墙的另一面,从而导致火灾向未燃区发展.所谓防火分区,就是火灾不影响其他区(火灾既不能向其他区蔓延,其他区火灾也不能向本区蔓延).防火墙的作用正是阻隔火灾的蔓延,防火卷帘要替代防火墙,必须具有同等防火效用.
建筑设计防火规范 GB高层民用建筑设计防火规范GB05版)民用建筑设计通则GB 以上为最新的.电子文件更新比较慢的,我还没去找.
你说的不是这个? 再问: 是的 再答: 已发送。
这个应该根据你的丙类厂房的生产工艺吧,多大的面积一般有多少人在工作吧.甲方应该知道的.这个好像没有特定的,公共建筑倒是有房间合理使用人数及无标定人数的房间疏散人数的确定.详全国民用建筑工程设计技术措施2009版.
同一平面上两点之间的最近距离.忽略高度差.
没找到有划横线的条文厂房的安全出口应分散布置,每个防火分区要经过计算确定厂房的安全出口应分散布置,每个防火分区要经过计算确定文文讲设计百家号厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相 邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经 计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业入数不超过5人;乙类厂房,每层建筑面积不大于150m%且同一时间的作业人数不超过10 人;丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20 人;丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过 30人;地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且 同时间的作业人数不超过15人。地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并 采用防火墙分隔时,每个防火分医可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作 为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时, 苛设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少 于2个,当防火分区的建筑面积不大于100 m2时,可设置1个出口。通向疏散走道 或楼梯射门应为艺级防火门。地下壶半地卞仓库(包括地卞或举地下室)的安全出口不应少于2个;面积不大子100m2时,可设亶1个安全出口。地下或半地下仓库(包括地下或半地下窒),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分E的甲级防火门作为 第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。冷库、粮食筒仓、金库的安全疏散设计应分别符合现行国家标准《冷库设计规 范》GB 50072和《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322等标准的规定。粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。仓库、筒仓中符合本规范第6.4.5条规定的室外金属梯,可作为疏散楼梯,但 筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于0.25h。高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设 施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的 井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条 规定的防火卷帘。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,.可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较髙的地 带时,应采取安全防护设施。液化石油气储罐(区)宜布覃在地势平坦、进鼠等不易积存液化石油气的地带。桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙,当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m3甲、乙 类液体相当于5tn3丙类液体折算。储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓 库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体的固定顶储罐区或 半露天堆场,乙、丙类液体捅装堆场与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火 间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的 规定增加25%。浮顶储罐区或闪点大于120°C的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少 25%。当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐 区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于200m3时,与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。室外变、配电站指电力系统电压为35kV500kV且每台变压器容量不小于10MV-A的室外 变、配电站和工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。当单罐容量不大于1000m3且采用固定冷却系统时,甲、乙类液体的地上式固定顶储罐 之间的防火间距不应小于0. 6D。地上式储罐同时设置液下喷射泡沬灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火 灾的泡沬灭火设施时,储罐之间的防火间距可适当减小,但不宜小于0.4D。闪点大于120°C的液体,当单罐容量大于1000m3时,储罐之间的防火间距不应小于5m;当单罐容量不大于1000m3时,储罐之间的防火间距不应小于2m。2组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应 小于2m,卧式储罐之间的防火间距不应少于0. 8im丙_液体储鑪之间的防火间距不限。防火堤的设计高度应比计算高度高出0. 2m,且应为1
0m~2. 2m,在防火堤的 适当位置应设亶便于灭火救援人员进出防火堤的踏步;沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设亶一个防火堤或防火 隔堤;含編亏水排水管应茬i火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等 封闭、隔离裝置。甲类液体半露夭谁场,乙,丙美液体編装堆荡和闪点夫于120°C的液体储罐当架取了妨止鞭体流散的设施时,可不设置防火趣。总容量不大于1000m3的甲、乙类液体储罐和总容量不大于5000in3的丙类液体储罐,其防火间距可按本表的规定减少25%。2泵房、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5m。氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2;医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐应符合下列规定:单罐容积不应大于5m3,总容积不宜大于20m3;相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.75倍。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。文文讲设计百家号最近更新:简介:文文每天为大家带来设计资讯作者最新文章相关文章正在初始化报价器工业厂房楼梯设计规范都有哪些?3个回答EV67N照现行的建筑设计防火规范-2006版:办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米。
最美的记忆2012以下是工业厂房楼梯设计规范
一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。
二、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层工业厂房和地下工业厂房的设计。 三、条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,工业厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
四、工业厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
五、工业厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。
六、工业厂房是由独立一栋建筑物(车间),和独立一栋建筑物(宿舍),两栋建筑物之间距离标准是10米,最近不得少于5米,以便消验收合格
lsy890201  般按宽度0.3米,高度0.15米设计最适宜。使用也方便,另外宽度高度规范有规定。
  一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
  二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
  注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
  三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。
  四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
  五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
  注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
  六、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。
  七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m。
  八、踏步前缘部分宜有防滑措施。
  九、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施。
  十、楼梯踏步的高度比应符合表4.2.1的规定。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答ywyjy95  厂房疏散楼梯要求:
  一般按宽度0.3米,高度0.15米设计最适宜。使用也方便,另外宽度高度规范有规定。
  一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满...3个回答马化腾TA0437厂房楼梯宽度
一、开口大小,选择楼梯的大小,踏板宽度和楼梯的造型等
二、楼层高度,选择楼梯的踏步间距的缓急,影响到你上下楼的舒适度。
室内楼梯的标准高度及计算公式...3个回答舟舟2014一般按宽度0.3米,高度0.15米设计最适宜。使用也方便,另外宽度高度规范有规定。
一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
二、梯...3个回答速度求救啊厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2...3个回答【宁儿】509步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。
踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给...3个回答然然0151踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个...3个回答EV67N照现行的建筑设计防火规范-2006版:办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35...3个回答小豪3089你好,楼梯扶手一般都有明确的要求,楼梯扶手高度度国家标准,按中华人民共和国国家标准
住宅设计规范GB
(2003年版)规定: 楼梯踏步宽度不应小于0.2...0个回答3个回答胖胖的赵信您好
通常应该是高,140~160mm宽,280~340mm具体看,踏步的模数供参考。
希望能帮到你安全出口与疏散出口知识含计算方式。
来源:网络
作者:佚名
简介:定义的区别
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。
定义的区别
& & &安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。&
& & & 疏散出口包括安全出口和疏散门,这里主要指的是疏散门,即设置在建筑物内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。&
& & 为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,必须设置足够数量的安全出口和疏散出口,并分散布置、易于寻找。&
一、安全出口(《建筑设计防火规范》5.5安全疏散和避难) & &&
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。&
&&&(一)检查内容&
& & &1.安全出口的数量&
& & 安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。当安全出口总宽度足够时,还需要保证在不同人员分布条件下的安全疏散距离,二者相互结合才能使安全出口的布置更加合理。具体要求为:&
& & (1)公共建筑&
& & 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,具体检查要求为: & & &&
①除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; & & &&
②除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。
&一、二级耐火等级的公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列规定: & & &
①利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行隔离; & &&
②建筑面积大于1000O的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000O的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;&
③该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。&& &&
(2)住宅建筑&
住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关,住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: & & &
①建筑高度不大于27m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个;&
②建筑高度大于27m、不大于54m的住宅,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个; & &&
③建筑高度大于54m的建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。&
④建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。 & &&
(3)厂房&
& & 厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当厂房仅设一个安全出口时,检查要求为: & &&
①甲类厂房,每层建筑面积不大于100O,且同一时间的作业人数不超过5人。 & & &
②乙类厂房,每层建筑面积不大于150O,且同一时间的作业人数不超过10人。 & & &
③丙类厂房,每层建筑面积不大于250O,且同一时间的作业人数不超过20人。 & & &
④丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400O,且同一时间的作业人数不超过30人。 & & &
⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 & & &
⑥地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。&& &&
(4)仓库&
& & 每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时,检查要求为: & & &
①仓库占地面积不大于300m2。 & & &
②仓库防火分区的建筑面积不大于100m2。 & & &
③地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),其建筑面积不大于100m2。 & & &
④地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。&& &&
(5)汽车库、修车库&
汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个安全出口。&
(6)人防工程(《人民防空工程设计防火规范》GB 5) & & &每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一: & & &
①每个防火分区的安全出口数量不应少于2个;&