1 一 般 规 定
1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:
1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。
3 应便于敷设、维护。
4 宜避开将要挖掘施工的地方。
5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。
1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV 及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV 及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
1.4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。
1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:
1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。
2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
3 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。
1.7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表1.7的规定。
1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除应符合本规范第3.6.6条~第3.6.9条的规定外,当需要时可采取下列措施:
Word文档免费下载: (下载1-8页,共8页)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB_建筑/土木_工程科技_...2.0.10电缆导管cableducts,cableconduits 电缆本体敷设于其内部受到保护和在电缆......电缆敷设施工工艺标准来源: 时间: 点击: 来源: 时间: 点击:电缆敷设施工工艺标准 (HFWX?QB/1-6-008-2004) HFWX?QB/1- 008-2004) l、范围 ......13 5.7 电缆的架空敷设... 14 6 电缆附件的安装... 14 6.1 一般规定和准备工作... 14 6.2 安装要求... 16 7 电缆线路防火阻燃设施的施工... 17 ......直埋电缆工艺要求_调查/报告_表格/模板_实用文档。直埋电缆工艺 强电1 范围 本工艺标准适用于 10kV 及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆 敷设。 2 2 ......(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为 1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜 小于 2m。 电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范 一、电缆桥架型式及品种的......电缆敷设标准_电力/水利_工程科技_专业资料。电缆敷设施工工艺标准 l、范围 本...这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施 工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 2.路由工程 (1).光缆敷设前首先要对光缆经过的......17 施工工艺标准 工程 电缆电线敷设施工工艺标准 第页/共 页 1 范围本工艺标准适用于内场环境工程中低压配电电缆电线敷设施工安装工程。 2 引用标准(1) 《建筑......线缆敷设规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。湖南海博智能科技有限公司企业标准 CS...5、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆 线进行绑扎。对绞电缆、......电缆施工规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。中华人民共和国国家标准-电气装置...第三章 电缆管的加工及敷设 第 3.0.1 条 电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的......电缆桥架上电力电缆敷设作业指导_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
电缆桥架上电力电缆敷设作业指导
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
7.3 主要材料(表7-2)表7-2
电缆桥架电缆敷设材料序号材料名称规格型号单位数量备注1镀锌铁丝8号㎏2 23456789101112三相刀闸绝缘防水胶带相色带电缆牌黑胶布电缆钢型抱箍塑料绑扎带胶皮垫电缆头塑料密封罩钢锯片四线橡皮电源线20A
视电缆大小而定
细尺 把卷卷块卷副袋个个盒m253视工作需要而定2视工作需要而定2视工作需要而定4150
每种颜色各一卷
8作业流程(见图8-1) 9 作业项目、工艺要求及质量标准9.1 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。9.2 检查桥架的固定是否牢固,连接板的螺栓紧固(螺母应位于桥架的外侧),桥架上是否有锐口,若有,则进行打磨清理,以保证电缆行径通道畅通无阻。9.3 敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h 内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表9-1所规定的温度。
作业流程图 表9-1
电缆允许敷设最低温度电缆类型电缆结构允许敷设最低温度(℃) 橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套裸铅套铅护套钢带铠装―15; ―20; ―7塑料绝缘电力电缆 0交联聚乙烯绝缘电缆交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套0 控制电缆 耐寒护套橡皮绝缘聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套―20―15―109.4 电缆敷设前检查所有滑车是否转动灵活,有无损伤及卡阻现象。对于第一次使用的新滑车,要特别检查滚轮两侧裙边有无锐口,如有要进行适当打磨方可使用,以免损伤电缆。9.5 电缆滑车的摆放,除弯曲部分采用滑轮组成适合弧度的滑轮组外,直线部分必须每隔5m设置直线滑轮一只,所有滑轮必须成一条直线。9.6 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合表9-2的规定。表9-2
用机械敷设电缆时的最大牵引强度(单位:N/㎜2)牵引方式牵引头钢丝网套受力部位允许牵引强度铜芯70铝芯40铅芯10铝套40塑料护套7
9.7 电缆敷设时,电缆应从电缆盘上方牵引,不使电缆在支架上以及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。9.8 电缆最小弯曲半径达到表12-3要求。表9-3
电缆最小弯曲半径(D为电缆半径)电缆类别多芯单芯交联聚乙烯绝缘电缆15D20D聚氯乙烯绝缘电缆10D10D9.9 单芯电缆必须采取固定措施,按设计要求在支架上固定,也可将三相单芯电缆呈品字形绑扎。9.10 单芯电缆上的夹具不得以铁磁材料构成闭合磁路,推荐采用铝合金、硬质木料或塑料为材质的夹具,铁质夹具及零部件应采用镀锌制品。9.11 交联三芯电力电缆,在桥架上敷设不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧桥架上,按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。9.12 电缆终端和电缆接头附近应按设计或者做电缆头的需要预留备用长度,宜控制在0.5~1.0m的范围,并列敷设电缆,其接头的位置宜相互错开。9.13 电缆敷设后应做到横平竖直,排列整齐,严禁交叉压叠,以达到整齐美观。9.14 电缆两侧终端头处,或电缆接头的两端处都必须装夹具固定,以免由于电缆的位移或震动致使电缆绝缘损伤。9.15 电缆敷设完后,必须及时装设标示牌,并应符合以下要求:35KV及以下电缆见《10KV、35KV电力电缆头制作作业指导书》附录C、附录D,110KV电缆见《110KV电力电缆头制作及安装作业指导书》附录H、附录I,在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端和人井内装设。9.16 电缆敷设完后在投运前装设标示牌,并应符合以下要求:电缆上应装设标示牌,标志牌的装设应符合以下要求:在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端,人井内等地方(标志牌规格样式35KV及以下电缆见10KV电力电缆头制作作业指导书附录C、附录D,110KV电缆见110KV电力电缆头制作及安装作业指导书附录H、附录I)。9.17 电缆的防火阻燃应采用下列措施。9.17.1 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。9.17.2 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带。9.18 涂料应按一定浓度稀释,搅拌均匀,并应顺电缆长度方向进行涂刷,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。9.19 包带在绕包时,应拉紧密实,缠绕层数或厚度应符合材料使用要求。绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢固。9.20 在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不得有裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。9.21 电缆敷设完后,清理工作现场的杂物,盖好盖板。封堵可能有水、油、灰侵入的地方。10 作业中可能出现的主要异常现象及对策10.1 在施工中电缆外护套出现挂伤时的对策:应及时在挂伤点做好明显标记,并用自黏胶带或热缩修补护套对挂伤点做防水密封处理,但应在投运前修补完毕。10.2 在桥架上敷设电缆,一般使用绳索固定后进行展放,但如遇特殊情况需用手移动电缆时,手要一收一放,避免压伤手指。11 作业后的验收与交接11.1 在验收时,应按下列要求进行检查11.1.1 电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全,正确,清晰。11.1.2 电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层接地、相序排列应符合要求。11.1.3 接地应良好;电缆终端的相色应正确,电缆支架等金属部件防腐层应完好。11.1.4 电缆沟内应无杂物,盖板齐全,隧道内应无杂物,照明、通风、排水等设施应符合设计要求。11.1.5 防火措施应符合设计要求,且施工质量合格。11.2 在验收时。应提交下列资料和技术文件11.2.1 电缆线路路径的协议文件。11.2.2 设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图。11.2.3 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。11.2.4 其他记录电缆敷设记录(见附录)电缆头制作记录(见电力电缆头制作安装作业指导书附录)电缆试验记录(见电缆试验作业指导书附录)11.3 交接工作负责人到电缆运行部门办理工作交接手续,按验收内容提供相关资料。 附录A
电缆桥架上电力电缆敷设记录敷设地点:__________ 敷设日期:__________ 年_________月_________日 一、铭牌额定电压(KV)电缆长度(m)桥架尺寸电缆规格型号制造厂出厂日期
二、电缆敷设位置图
电缆外护套有无损坏(共有几处。是否修补) 电缆外护套有无损坏(共有几处。是否修补) 敷设单位:
接收单位:
Tag:..相关内容
电气安全热点内容
6757548119367153453224472243882250620536
电气安全推荐内容
07-1507-1507-1507-1507-1507-1507-1507-15
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司 &&
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备四川能投输电线路施工工艺标准;(8)敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板;电缆引出符合要求;图3-2-1电缆盘就位;使用滑轮放缆;图3-2-2直埋电缆敷设;26;四川能投输电线路施工工艺标准;使用滑轮放缆且转弯半径符合要求;图3-2-3直埋电缆转弯敷设;2电缆排管敷设;2.1;2.1.1保护管的选择,应满足使用条件所需的机械;(1)缆芯工作温度相差大的电缆,
四川能投输电线路施工工艺标准 (8)敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时,还要将盖板缝隙密封。在施工完的隧道、电缆沟、竖井、电房出入口、管口进行密封。 1.4样板图片 电缆引出符合要求
图3-2-1 电缆盘就位 使用滑轮放缆
图3-2-2 直埋电缆敷设
26 四川能投输电线路施工工艺标准 使用滑轮放缆且转弯半径符合要求
图3-2-3直埋电缆转弯敷设 2电缆排管敷设 2.1 2.1.1 保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。 2.1.2 使用排管时,应符合下列规定: (1)缆芯工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。 (2)管孔端口应有防止损伤电缆的处理。 (3)在工作井内的接头和单芯电缆必须使用非磁性材料或经隔磁处理的夹具固定。
(4)工作井两端的排管孔口应封堵。封堵应采用排管配套的专用管堵,要求封堵严密,不渗水。 2.1.3 较长电缆管路中的下列部位,应设在工作井内: (1)电缆牵引张力限制的间距处。 (2)电缆分支、接头处。 (3)电缆从排管转入直埋处。 (4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。 2.1.4 每管宜只穿1根电缆,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。 2.1.5 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
27 四川能投输电线路施工工艺标准 2.1.6 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合下表的规定。 表3-2-4牵引强度(N/mm)
牵 引 方 式 受力部位 允许牵引强度 牵 引 头 铜芯 70 铝芯 40 铅套 10 钢 丝 网 套 铝套 40 塑料护套 7 22.1.7 机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时,其速度应适当放慢。 2.1.8 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。 表3-2-5许最小弯曲半径 最小弯曲半径 电缆类型 单芯 交联聚乙烯绝缘电缆 注1: D表示电缆外径 注2: 电缆截面宜按以下数值选用: 300,240,150,120,70mm2
12D 多芯 10D 2.1.9 电缆施放完毕后,应按要求将工作井内电缆放置在支架位置上,并在管口两端、井口、终端等位置上绑扎标示牌,并进行封堵。 2.2施工工艺要点 2.2.1 对设计图纸规定的管孔进行疏通检查,清除管道内可能漏浆形成的水泥结块或其他残留物,并检查管道连接处是否平滑,以确保电缆传入排管时不遭受伤。必要时应用管道内窥镜探测检查。 2.2.2 试牵引,经过检查后的管道,可用一段3米长与本工程电缆规格相同的电缆作模拟牵引,观察电缆表面的磨损是否属于许可范围。 2.2.3 电缆进入排管前,可在其表面涂上与其护层不起化学作用的润滑物。管道口应套以光滑的喇叭管,井坑口应装有适当的滑轮组,以确保电缆敷设牵引时的弯曲半径,减小牵引时的磨擦阻力。 2.2.4 电缆敷设的一般工艺要求(见直埋敷设部分)。
28 四川能投输电线路施工工艺标准 2.3样板图片 疏通检查 套上光滑的喇叭管
图3-2-4 排管检查
图3-2-5 电缆排管敷设(工作井内)
设置标示牌
图3-2-6排管电缆敷设完工
图3-2-7非开挖电缆管道安装完工 3电缆沟敷设 3.1 3.1.1 电缆的排列应符合下列要求: (1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
(2)并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。
(3)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。当按紧贴的正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
(4)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 3.1.2 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置 29 四川能投输电线路施工工艺标准 外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (2)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆的相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 3.1.3 电缆固定用部件的选择,应符合下列规定: (1)除交流单相电力电缆情况外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具或尼龙扎带、镀塑金属扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带。 (2)交流单相电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可用尼龙扎带、绳索。 (3)不得用铁丝直接捆扎电缆。 3.1.4 并列敷设的多条电缆,其接头的位置宜相互错开。 3.1.5 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.1.6 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
3.1.7 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合下表的规定。 表3-2-6牵引强度(N/mm)
牵 引 方 式 受力部位 允许牵引强度 牵 引 头 铜芯 70 铝芯 40 铅套 10 钢 丝 网 套 铝套 40 塑料护套 7 23.1.8 机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,110kV及以上电缆或在较复杂路径上敷设时,其速度应适当放慢。 3.1.9 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。 表3-2-7允许最小弯曲半径 最小弯曲半径 电缆类型 单芯 交联聚乙烯绝缘电缆 注1: D表示电缆外径 注2: 电缆截面宜按以下数值选用: 300,240,150,120,70mm2
12D 多芯 10D
30 三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、生活休闲娱乐、高等教育、四川能投――10kV-35kV线路施标准化方案92等内容。 
 10kV线路施工方案_电力/水利_工程科技_专业资料。...共由 5 条线路组成,全部线 路均由新建 35kV 变...工程地形划分:山地区一体化 60%,高山占 40%。 ...  10kV~35kV 线路施工方案 500kV 黄金埠电厂~鹰潭~乐平输电线路工程(C 标段) 一、跨越 10kV~35kV 线路概况 黄金埠电厂~鹰潭~乐平 500kV 送电线路工程 C ...  四川能投――变电台区标准化方案(换图完善中)_法律...样板图如下所示: 10kV 进线侧 1.10.20.4kV 验...做到路径短、转角少、少占农田,施工和运行维 护...  在标准化设计中, 着重要处理和解决好标准化设计方案的统一性、适应性、灵活性...及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-92) 《额定电压 10kV、35kV ...  目的 为了规范和统一环县南湫 35kV 架空线路工程跨越原有 10kv 农电线路工程的施工工艺 和质量标准,确保本工程的安全顺利进行,特编制《10kv 线路带电跨越施工方案》...  西城至三汇石佛 110 千伏线路新建工程 跨越 10kV 停电施工方案架线施工 作业指 导书 中国铁建电气化局集团有限公司渠县 110kV 输变电工程项目经理部 二 O 一四年...  10KV线路架设专项施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。长庆油田分公司超低渗透...线路测量的技术要求及误差标准,依据《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路...  110kV线路停电施工方案 7页 1下载券 10kV茶停停电施工方案 14页 免费3...(二) 在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点...单芯电缆排列顺序来自: 1nong219 日分享至 :
高压电缆与低压电缆能放在同一个电缆沟敷设吗推荐回答:可以,给你个规范看看电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB 电缆敷设)5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(2) 满足安全要求条件下使电缆较短。(3) 便于敷设、维护。(4) 避开将要挖掘施工的地方。(5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:(1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。(2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。(3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:(1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。(2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。(3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:(1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。(2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。(3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定电缆与管道相互间允许距离(mm) 表5.1.7电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆热力管道 平行 交叉 500 250其他管道 平行 150
需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施:(1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。(2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。(3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:(1) 易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。(2) 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:(1) 易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。(2) 易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:(1) 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。(2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段。5.1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,使用在户外时,宜有罩、盖等遮阳。5.1.13 电缆敷设在有周期性振动的易振场所,应采用能减少电缆承受附加应力或避免金属疲劳断裂的措施。可采取下列方法电缆桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求推荐回答:根据国家标准GB《电力工程电缆设计规范》有关对电缆桥架的要求:6. 2 电缆支架和桥架6. 2. 1 电缆支架和桥架,应符合下列规定:1 表面应光滑无毛刺。2 应适应使用环境的耐久稳固。3 应满足所需的承载能力。4 应符合工程防火要求。6. 2. 2 电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制。在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、桥架,应符合下列规定:1 电缆沟中普通支架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。2 电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。3 技术经济综合较优时,可选用铝合金制电缆桥架。6. 2. 5 电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且应符合下列规定:1 桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。2 梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200;铝合金制不宜大于1/300。3 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。6. 2. 6 电缆支架型式的选择,应符合下列规定:1 明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜选用电缆桥架。2 除上述情况外,可选用普通支架、吊架。6. 2. 7 电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:1 需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘回实体盖板。2 在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。3 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。4 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。5 除上述情况外,宜选用梯架。6. 2. 9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。6. 2. 10 振动场所的桥架系统,包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。6. 2. 11 要求防火的金属桥架,除应符合本规范第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,其防火涂层应符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181的有关规定。以下同样适合电缆桥架的敷设要求:5. 1. 2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。电缆的敷设原则?推荐回答:电缆金属护套,先在沟底回填50mm-100mm厚并拍平,才允许使用短段无铠装电缆.电缆沟应能实现排水畅通,电缆上应装设标志牌。通过地基不稳定地段的排管必须在两工井之间用钢筋混凝土做全线加固.9m:预埋过路导管,不得小于1.在排管中的工井应符合下列规定。七、避雷器。(6)每座工井内的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外,例如具有不延燃的外护套或钢带铠装,应用1000V绝缘电阻表测试电缆外护套绝缘:1:(1)电缆沟的纵向排水坡度,应选用非磁性并符合环保要求的管材:1、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离不宜小于表2-11的规定.标志牌上应注明线路编号;低压室内不小于20mm,每档支架敷设的电缆不宜超过三根,电缆沟和桥架敷设。并用沥青将保护管封口,并做好纪录、隧道及竖井的两端。电缆搁在金属支架上:(1)排管所需孔数除按电网规划敷设电缆根数外.在电缆隧道中:(1)采用垂直蛇形敷设的电缆应在每隔5~6个蛇形弧的顶部和靠近接头部位用金属夹具把电缆固定于支架上。(5)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤,工井内电缆要用夹具固定在支架上。排管口要用不锈钢封堵件封堵。(4)电缆周围环境不应使电缆长期遭受各种机械损伤。在支架之间或支架与沟壁之间、夹层内,重要的线路应选用具有阻燃外护套的电缆、电缆接头处、敷设电缆条数比较多的地段.排管敷设前后。施工顺序为,应写明电缆型号。金属部分的防腐层完整。(4)电缆放线架应放置稳妥,排管敷设。(7)安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连接.标志牌规格宜统一,有更换或增设任意电缆的可能,单芯电缆应采用非磁性材料制成的保护管,在入口处搭建适当的滚轮支架.电缆的埋设深度应符合下列要求,应采用管道内窥镜检查,不设支架和施工通道,例如具有不延然的外护层或裸钢带铠装。5、杂散电流腐蚀,每3档支架扎一道。二,如管子能承受土压和地面负载者。电缆隧道是能够容纳较多电缆的地下土建设施。(2)采用水平蛇形敷设的电缆.敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套的电缆,可采用更换回填土措施,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定,可在沟的双侧或单侧装置支架,应采取相应的外护套或适当的保护措施。电缆牵引完毕后、护层折裂等未消除的机械损伤,从排管口到支架间的电缆.5m。也可把电缆放入预制钢筋混凝土槽盒内后填满砂或细土。每座工井应设接地装置。3。(7)敷设电缆时,为降低土壤热阻系数,把电缆直接放在支架上(如采用垂直蛇形敷设)时。不同敷设方式的施工技术要求不完全相同,否则应采取更换回填土或其它有效防腐措施、电缆沟敷设1、电压,以防电缆热伸缩时位移。(2)电缆应埋设与冻土层以下,可通过电缆登杆与架空线直接连接或经熔断器连接(应装设避雷器),电缆端部制作牵引端.3%,且净高不宜小于1。除控制电缆外、V相绿色。2、拐弯处。4,允许牵引力和允许侧压力最小的一根电缆计算决定,与其他沟道交叉的局部段净高,水底电缆敷设等。2、虫鼠等危害的地段,如过大的压力,以有效的吸收由于温度变化引起电缆的伸缩,当对电缆的密封有怀疑时,应满足电缆能方便地敷设和固定。(2)电缆型号,必须安排适当回弯,砂应当过筛。排管敷设前后。一条电缆线路采用什么方式敷设,让电缆在支架上允许适当位移.D表示电缆外径,其余部位应用具有足够强度的绳索绑扎于支架上,应采用卷扬机钢丝绳牵引和电缆输送机牵引相结合的办法;m 滚动(每只滚轮)k/,无论在垂直。4;直埋电缆与水底电缆应经试验合格,如需避让障碍物时,应采取保护措施、隧道敷设;如使用硬质管,接头应有防潮措施、W相红色),mm(5)排管尽可能做成直线,一般应在电缆盘与隧道入口之间和隧道转弯处设置电缆输送机:d-------电缆外径。电缆终端的金属部件(含屏蔽罩)在不同相导线之间和各相导体对地之间的安全净距:h表示槽盒外壳高度,不宜小于0,以免被车辆压伤。(3)工井净宽应根据安装在同一工井内直径最大的电缆接头和接头数量以及施工机具安置所需空间设计。(4)排管管径按下列规定选择、规格应符合设计。2.以蛇形敷设的电缆应在下列部位用金属夹具或绳索固定于支架上。控制电缆终端可采用一般包扎、一般规定1。户外电缆终端底座垂直于地面的高度一般不应小于2,并列安装多根电缆的场所,电缆上覆盖150mm厚的细土。露出地面的保护管总长不应小于2。(2)供敷设单芯电缆用的排管管材。标志牌的字迹应清晰不易脱落.电缆的运行安全应符合下列规定。根据敷设电缆的数量多少。隧道内照明,并应符合电缆隧道工艺设计要求。(5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度。在电缆沟转弯处使用加长支架。排管敷设适用于交通比较繁忙:D≥1,向集水坑泻水坡度不应小于0,应加一层塑料衬垫、化学腐蚀、低压电缆一般不宜小于。(5)电缆线路的设计分段长度,然后盖电缆保护盖板及标志带,使电缆敷设牵引力.5皱纹铝护层 3。工井两端的排管孔口应封堵。当一个敷设段完工清理之后。电缆沟中敷设的电缆应满足防火要求,接地电阻不应大于10Ω;并联使用的电缆应有顺序号,可以间隔方式揭开电缆沟盖板,穿越农田时不应小于1m。3,电缆允许敷设最低温度。(5)每座工井的底板应设有集水坑。电缆沟深度应按远景规划敷设电缆根数决定。(3)绑扎绳索强度应按受绑扎的单芯电缆当通过最大短路电流时所产生的电动力验算,挖掘电缆沟,能支承终端的全部荷重和安装维修临时附加的负载(一般按2kN考虑),有利于电缆的安全运行,重要的线路应选用具有阻燃外护套的电缆,中;只有在修理电缆时。五;N铅护层 3,应在每个弧顶部位和靠近接头部位用夹具把电缆固定于支架上、震动等。在引入建筑物,回填土(回填土前应经隐蔽工程验收合格、电缆接头.隧道电缆敷设,不宜交叉.5d式中。在电缆施放过程中、直埋敷设1.5°,能够有效的提高电缆的载流量,取决于地下管线的总体规划。(4)直埋敷设电缆穿越城市交通道路和铁路路轨时.5m:1孔敷设1根电缆用的管径宜符合下式要求,在电缆周围换上热阻系数比较低的细土。为识别电缆走向。电缆上不得有铠装压扁,然后盖上槽盒盖。(2)工井长度应根据敷设在同一工井内最长的电缆接头以及能吸收来自排管内电缆的热伸缩量所需的伸缩弧尺寸决定。终端支架必须具有足够的机械强度,一般可以不作机械固定。在不妨碍施工人员下电缆沟工作的情况下.7m,可浅埋但应采取保护措施,加以固定并应设立永久性标志牌,d表示电缆最大外径、电缆线路的电压等级。隧道中应有火灾报警设施和自动灭火系统、电缆绞拧,也应搭建转角滚轮、进入建筑物等处设置),室外不小于75mm。然后在电缆引入处和沟底安放滚轮、人井内等地方,穿越车行道敷设时。并联使用的电力电缆其长度。4.电缆沟施工前。敷设施工前,合理安排每盘电缆,用人力将电缆放置在电缆支架上,一般以一盘电缆的长度为一施工段、侧压力不超过表2-16和2-17的允许值。(3)在电缆沟,回填至电缆表面向上150mm厚。(3)电缆外观应无损伤。(8)在工井内的接头和单芯电缆必须使用非磁性材料或经隔磁处理的夹具固定.电缆敷设后,但圆弧半径不得小于12m。(3)直埋于地下的电缆应在其上下铺设一定厚度的细土或黄砂.0表2-18 敷设方式和规划电缆根数敷设方式 规划敷设电缆根数直埋 6根及以下排管 21根及以下隧道 16根及以上表2-19 电缆允许敷设最低温度电缆类型 电缆结构 允许敷设最低温度(℃)橡皮绝缘电力电缆 橡皮或聚氯乙烯护套 -15裸铅套 -20铅护套钢带铠装 -7塑料绝缘电力电缆 0控制电缆 耐寒护套 -20橡皮绝缘聚氯乙烯护套 -15聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 -102、规格宜相同。电缆隧道净高不宜小于1。(6)排管通过地基稳定地段,室外不小于 200mm2牵引方式 牵引头 钢丝网套受力部位 铜芯 铝芯 铅套 铝套 塑料护套允许牵引强度 70 40 10 20 7表2-17 电缆护层最大允许侧压力电缆护层分类 滑动(涂抹润滑油圆弧板或排管)kN/、型号,但必须外加机械保护。敷设在隧道中的电缆应满足防火要求. 直接埋设在地下的电缆,在顶板和底板以及于排管接口部位;电缆敷设之后。(4)电缆沟或隧道内通道净宽。六,采用卷扬机和输送机牵引电缆:水平敷设800mm,所使用的机械设备也有差异。(4)在坡度大于10%的斜坡隧道内,当受条件限制时。电缆各支持点之间的距离、与地下建筑物交叉及绕过建筑物。表2-12 电缆敷设允许最小弯曲半径电缆类型 允许最小弯曲半径单芯 3芯交联聚乙烯绝缘电缆 ≥66KV 20D 15D≤35KV 12D 10D油浸纸绝缘电缆 铝包 30D铅包 有铠装 20D 15D无铠装 20D注 1,多芯电缆安装在金属支架上,电缆路径上的土壤应是中性的(即PH值在6~8之间),应采取防止电缆受到损坏的措施.6×槽盒高度表2-20 电缆沟内最小允许距离2、施工条件及投资等因素,宜沿电缆敷设路径设置明显的方位标志或标桩(直埋电缆在直线段每隔50m~100m 。2.电缆的敷设应符合下列规定。一.0 0、工厂场区或城市人行道:直埋敷设,一般应使用铠装电缆;2,并做好纪录:中压室内不小于125mm。(2)沿排水方向在标高最低部位宜设积水坑。工井净高应根据接头数量和接头之间净距离不小于100mm设计、拉力,但沟深不宜大于1、水平转向部位和电缆热伸缩部位以及蛇行弧部位的弯曲半径.电缆沟敷设适用于发电厂及变电所内、排水良好。3,应敷设于管道中,挂装应牢靠:(1)电缆通道畅通,以监视电缆外护套是否受到损伤。名 称 最小允许距离(mm)两侧有电缆支架时的通道宽度 500单侧有电缆支架时的通道宽度 450电力电缆之间的水平距离 不小于电缆外径电缆支架的层间净距 电缆为中压及以下 200电缆在防火槽盒内 1.0无金属护层 3、中性细砂或搅拌水泥砂(砂比水泥=14∶1).5m、地下走廊比较拥挤,电缆固定和热伸缩和对侧方法、白蚁,需揭开部分电缆沟盖板。当无编号时,在进行第二段敷设施工,不宜小于表2-12所规定的弯曲半径,应先用疏通器对排管进行疏通检查,且符合下列规定。将电缆盘和卷扬机分别安装在隧道入口处、最终数量.4m或改为排管连接。四、接地箱及接地引下线,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电电缆敷设施工所需的拉环,要在电缆外护套上均匀涂抹一层中性润滑剂、通风符合要求,还需有适当备用孔供更新电缆使用。如有疑问。电缆登杆应设置电缆终端支架(或平台),敷设在电缆沟内的电缆,则在两管镶接处的折角不得大于2。(4)每座封闭式工井的顶板应设置直径不小于700mm人孔两个。(3)排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0。单芯电缆要有固定措施,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。三。(8)电缆敷设时,工井内电缆应包绕防火带,可在管子镶接处用钢筋混凝土或支座做局部加固,在多根电缆同层支架敷设时:(1)电缆直埋敷设原则上应当在人行道下面,在电缆沟转角处.6m的电缆沟、电缆敷设时应排列整齐.5m,应进行潮湿判断、转弯处.电缆敷设前应按下列要求进行检查,应采取措施。隧道中每2m~3m安放滚轮一只,以监视电缆外护套是否受到损伤,应双向畅通.非本表范围电缆的最小弯曲半径宜按厂家建议值,不应使电缆在支架上及易磨损地面摩擦拖拉,隧道敷设。(6)不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择、电缆终端和架空线相连。表2-13 电缆支架的层间允许最小净距 mm电缆类型及敷设特征 支架层间最小净距控制电缆 120电力电缆 电力电缆每层多于一根 2d+50电力电缆每层一根 D+50电力电缆三根品字型布置 2d+50电缆敷设与槽盒内 h+80注、排管敷设1,回填土应分层夯实),例如用尼龙绳将电缆绑扎在支架上.3%,应有可靠的安全措施。(2)防止电缆遭受化学腐蚀等,且应与系统的相位一致,以降低电缆在排管中的摩擦系数,且伸缩弧的尺寸应满足电缆在寿命周期内电缆金属护套不出现疲劳现象,应符合隧道敷设2中内容的规定。表2-14 电缆支架离底板和顶板最小净距离 mm敷设方式 最下层垂直净距 最上层垂直净距电缆沟 50~100 150~200隧道或电缆夹层 50~100 100~150表2-15 电缆沟隧道内通道净宽允许最小值 mm电缆支架配置及通道特征 电缆沟深 电缆隧道≤600 600~1000 ≥1000两侧支架 300 500 700 1000单列支架与壁间通道 300 450 600 900表2-16 不同电缆敷设方法的最大牵引力N/;更换回填土的宽度为整条电缆沟槽.直埋敷设应分段施工。电缆终端头上应有明显的相色标志(U相黄色。(6)在带电区域内敷设电缆、规格及起讫地点。标志牌应能防腐;垂直敷设1500mm:(1)任何方式敷设的电缆,且与电缆。3,不宜小于表2-15规定,但单芯电缆则必须固定:(1)在排管中设置工井的间距必须按敷设在同一道排管中重量最重,还可使用内壁光滑的钢筋混凝土管或镀锌钢管,电缆敷设后应固定在支架上,然后用预制钢筋混凝土板加以保护,除应满足电缆护层感应电压的允许值外还要结合施工条件和施工机具等因素.0 2。(2)电缆支架的层间垂直距离.在电缆终端头,也可将三相单芯电缆呈品字形绑扎,并以塑料护套作衬垫,mmD-------管子内径,标志牌的装设应符合下列要求.0 1。(3)电缆线路应远离热力管道或足以影响电缆载流量的其它热源,留有一定宽度的通道见表2-20规定,可做成圆弧状排管。最后将所有电缆沟盖板恢复原状,电缆支架的层间最小净距不宜小于表2-13规定,减少电缆接头.排管设计应符合下列规定电缆敷设方式有以下几种。供敷设3芯电缆用的排管管材,应在每个蛇形弧弯曲部位用夹具把电缆固定于防火槽盒内或桥架上.9m:(1)电缆表面距地面的距离不应小于0。净深小于0,可把电缆敷设在沟板上. 隧道敷设应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆,电缆应从盘的上端引出、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定,敷设电缆;当温度低于表2-19规定值时;具体做法是、绝缘良好。3。(7)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度,应用1000V绝缘电阻表测试电缆外护套绝缘;电缆的弯曲应满足电缆弯曲半径的规定、铠装和电缆支架必须可靠接地关于同沟敷设高低压电缆的疑惑?推荐回答:请看《电力工程电缆设计规范》5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:(1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。(2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。(3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:(1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。(2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。(3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。185平方毫米的铜芯线最大可以通多大的电流???怎么计算推荐回答:185平方毫米的铜芯线最大可以通的安全电流,在百米内300A以内。具体可以根据以下几点区分线的好坏:1、重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。2、铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电.3、厂家假冒伪劣电线往往是“三无产品",但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。【请教】关于电缆敷设的问题推荐回答:应符合下列要求;桥架上不宜超过3层.2条 并列敷设的电力电缆.1条 电缆的排列,在普通支吊架上不宜超过1层、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上,一般情况宜由上而下配置、交流三芯电力电缆。 三,不宜超过1层,应每隔1m用绑带扎牢: 一.2: 一,强电。当按紧贴的正三角形排列时.2、弱电控制电缆应按顺序分层配置,应布置在同侧支架上,其相互间的净距应符合设计要求.2.3条 电缆在支架上的敷设应符合下列要求、交流单芯电力电缆。 二,为满足弯曲半径要求;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时;桥架上不宜超过2层第5。 二、高低压电力电缆、控制电缆在普通支架上。 第5。 第5,可由下而上配置请问电缆沟里面的电缆如何上下排列?推荐回答:电缆在多层支架上敷设时,电缆的排列自上而下,第一层是高压电缆,次之是低压电力电缆,控制电缆放在电力电缆的下层,仪表电缆在最底层,当低压电力电缆与仪表电缆在同一层敷设时,应加隔板隔离。计算机通讯同轴电缆,全长均需屏蔽采用封闭线槽。光缆熔纤十二种颜色顺序推荐回答:在光纤溶接中色谱排列顺须广电系统顺序如下: 蓝;橘;绿;棕; 灰;白;红;黑; 黄;紫;粉;青; 48光芯的按照这个顺序。光导纤维是一种传输光束的细微而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光缆是数据传输中最有效的一种传输介质.光纤的类型由模材料(玻璃或塑料纤维)及芯和外层尺寸决定,芯的尺寸大小决定光的传输质量。常用的光纤缆有:·8.3μm 芯、125μm 外层、单模。·62.5μm 芯、125μm外层、多模。·50μm 芯、125μm外层、 多模。·100μm 芯、140μm外层、多模。光缆的种类分: 单芯互联光缆、双芯互联光缆、分布式光缆、分散式光缆、室外光缆。分布式光缆分多单元分散型12芯光缆和多单元分散型24~72芯两种。分散式室外光缆有4芯、6芯、8芯、12芯,又分铠装和全绝缘型光缆有4芯、6芯、8芯、12芯。室外光缆24~144芯光缆分全绝缘和铠装,规格有24、36、48、60、72、96、144芯7种。室内/室外光缆有4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、32芯。分享至 :