才可以下载或查看,没有帐号?
&&这个故障希望引起各位维修师傅警惕,一台1.75格力Q力空调不制热,上门检查发现压缩机热保,同时四通阀到压缩机进口管子发热,判断系统有问题。等待1小时后开机,制热很好,仅仅工作了10分钟,压缩机又热保了。判断系统脏,四通阀卡住了。放氟检查,是黑色的脏油混合物,因此判断压缩机也不行了。报价后内外机拆机回来清洗系统,换压缩机,四通阀。毛细管组件全部都清洗了。内机用甲醇加泵循环清洗1小时,有黑色油污。外机冷凝器用甲醇加泵循环清洗2小时,有黑色油污。毛细管组件吹洗后更换前后过滤器。空气保压试机,四通阀转换良好。以为已经好了,抽真空后定量加氟1.28KG.试机发现制热高压升到20KG后又回到12KG,同时压缩机气液分离器结霜。粗管发热不太厉害,细管凉不温热。电流从4.9A降到3.12A.环境温度5度,内机出风口{不上电加热}才23度。这个机器我返修清洗了2次,都没搞好。请各位师傅出个绝招,怎么样清洗冷凝器和蒸发器内部的赃物?
阅读权限55
在线时间 小时
四通阀 进了黑油最好是换掉 你这个情况看上去 就是四通阀不好的现象啊 滑块被卡住了
阅读权限20
在线时间 小时
压机四通阀都换了,毛细管组件为什么还不一起换了呢?
阅读权限50
在线时间 小时
换了2次四通阀,毛细管组前后过滤器2个换了一次,单向阀和毛细管用氮气吹洗一次。压缩机气液分离器结霜,焊下来用甲醛药水吹洗一次。现在制热还是压力上去到22KG后降下来到12KG了。四通阀又卡在中间位置了。这2天成为了这个空调的管道清洗工了,还是没搞好。放出来的都是黑色的。劝各位维修师傅,像这个故障就别搞了。像冷凝器和蒸发器的清洗,有时厂家都清洗不干净的。
阅读权限50
在线时间 小时
压机四通阀都换了,毛细管组件为什么还不一起换了呢?
毛细管组件吹通了的,换了前后过滤器。
阅读权限50
在线时间 小时
四通阀 进了黑油最好是换掉 你这个情况看上去 就是四通阀不好的现象啊 滑块被卡住了
换了2次四通阀,都是工作半天是好的,然后气液分离器又堵了,四通阀也卡了。我用的是自制的系统系统管道清洗机。用掉了10瓶甲醇,垃圾很没彻底做干净。特别是冷凝器和蒸发器,是专门清洗的。现在决定给客户换一台旧空调,这台就不修了。这样子返工会把人搞疯的。
阅读权限55
在线时间 小时
换了2次四通阀,都是工作半天是好的,然后气液分离器又堵了,四通阀也卡了。我用的是自制的系统系统管道 ...
嗯 黑油粘度很高的 不怎么好清理
阅读权限35
在线时间 小时
压缩机换油吧
阅读权限25
在线时间 小时
放弃是明智的,这就是 * ,又臭又硬。
在线时间 小时
本帖最后由 鱼儿会游泳 于
23:47 编辑
楼主看看这个贴吧
给论坛捐款我指导你修好,低成本& &&&不要放弃
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有1.75匹空调一个小时耗电多少度_百度知道
1.75匹空调一个小时耗电多少度
1.75匹空调一个小时耗电多少度
我有更好的答案
..7度电左右.5度电以上,预计1小时的耗电,可能会在0.8度电左右。如果这是变频空调机,您设定温度在22度;甚至20度以下,那么1小时的耗电,等室内温度回升再自动启动,这样的话,在保温及气密良好的房间,比定频还费电。若您室内温度设定在26度C的话,温度稳定后,降频降功率运转1小时.2度电左右。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢,以现行的能效标准3级来论,COP=3.2,消耗功率约为1219W。如果这是定频空调机,您设定温度在22度;甚至20度以下,那么1小时的耗电,大概1小时耗电约0。端看实际使用情况而定。有其它问题欢迎再提问。如果您设定温度在26度以上,可能会在1,可能会在1.6~01.75匹的空调机,制冷能力约3900W,因为会长时间高频高功率运转,那么压缩机可以在达到设定温度时自动停机
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调凉之静1.75_百度知道
格力空调凉之静1.75
格力空调凉之静1.75
我有更好的答案
大概1小时耗电约0,可能会在1,在保温及气密良好的房间.2度电左右,预计1小时的耗电,可能会在0.8度电左右。如果这是变频空调机,您设定温度在22度;甚至20度以下,那么1小时的耗电.4度电以上,比定频还费电。若您室内温度设定在26度C的话,温度稳定后,降频降功率运转1小时。如果您设定温度在26度以上,等室内温度回升再自动启动,这样的话1.75匹的空调机,制冷能力约3850W,可能会在1。希望能帮到您,满意请~~。谢谢.6~0,因为会长时间高频高功率运转。端看实际使用情况而定。有其它问题欢迎再提问.7度电左右..,以现行的能效标准3级来论,COP=3.2,消耗功率约为1203W。如果这是定频空调机,您设定温度在22度;甚至20度以下,那么1小时的耗电,那么压缩机可以在达到设定温度时自动停机
采纳率:76%
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在加载中...格力变频空调1.5P与1.75P的用电一样吗
格力变频空调1.5P与1.75P的用电一样吗 以下是北京联盟www.010lm.com总结网友的解决办法,仅供参考 ----------------------------------------------------- 网友回答: 不一样,后者大
格力变频空调1.5P与1.75P的用电一样吗
【格力变频空调1.5P与1.75P的用电一样吗】
请将本文分享给你的朋友:
格力变频空调1.5P与1.75P的用电一样吗 的相关文章
------分隔线----------------------------
北京联盟郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与北京联盟无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,北京联盟对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。

我要回帖

更多关于 格力空调1.75匹怎么认 的文章

 

随机推荐