& 空调室内管温传感器一般都是负温度系数的热敏电阻,也就是温度越高,阻值越低,不同品牌的空调器,传感器取值不同,比如美的空调为10K志高空调位5K等等,同品牌的传感器管温与室温一般是相同的。室温传感器采集室内回风温度,即室温,对比设定温度控制压缩机启停,控制室温与设定温差制热模式自动启停电辅热等。管温传感器采集室内机蒸发器温度,计算蒸发器制冷防冻结保护,制热预热启动室内风机,控制室内机风机风速等等。
某网友问;今天接修一台新科KFR-43LW外风机转2秒就停制热差,(在制冷位外风机正常)出风温度22度,外机冷凝器很快结满霜,现将外风机和压缩机并联,出风温度40度以上制热正常,请问修过的同行朋友帮助分析一下是哪里的故障?
回答;这是内管温采样电路的问题,大多数是内管温阻值变小了一点。内管温是MCU的耳朵或眼睛,它告诉MCU内热交太热了,外风机需要停一会,等内热交凉一点再吸热
工人上门,发现风口温度一会好,一会不好,打开窗户发现外风机不转,检查4号线,没有电,还没有反应过来是怎么回事,外风扇又转了。马上意识到是内管温阻值漂移,马上更换一只,观察,外风机不再停!制热也就好了,用户满意!
请问,由于空调的品牌不同====探头也很多型号 ,在不熟悉 的情况下,怎么来判断这台就的用多大的组值的呢,怎样用的准呢???
回答:量采样电路的分压值,2-3V是正常值,比如人家正确的应该使用的是5K,可你上了一个10K的,那你测量探头时的直流电压就很高,你再换了一个15K的探头那就会更高..........
然后你换了一个5K的探头上去这一回的直流电压就合适了,开停机的温度也差不多,那就是他了.....
如果内管温阻值变大,内风机启动会滞后(MCU会觉得内热交温度不够,这样启动内风机,会使人不舒服会感冒),可室外机工作,电流压力不断的增高,会使机器热保停机的
当然还有一个方法;那就是看下偏流的阻值也可以大体知道他是多大的,因为探头和这个下偏流的阻值是差不多的。
网上传说测一下探头插头的阻值也可以知道探头的阻值,可我测后发现有的可以,但大多数是不准确的....希望大家谨慎使用。
当然氟加多了,内热交也会出现温度不均匀的现象,如果刚好管温感知的地方不怎么热,内风机也会滞后启动,引起过流保护........这在冬季可以说是司空见惯的事情了。
提问:用户反应夏天制冷正常,但现在制热时根本就不制热,一开机就吹冷风!
解决:工人检查外机,制热时外机就是不工作,而强制制冷,外机可以工作
拔掉管温,检查管温插头处的直流电压5V,正常!更换内管温,机器正常!
两台机器都是内管温阻值漂移(阻值变小),不同的是前面一台阻值小了一点,而后面的那台,阻值就小的太多了!它伴随的还有辅电打不开
阻值变小,提供给MCU一个错误的信号既;内热交太热了,前一台是通过停外风机(减少吸热)改善内热交的温度(降低温度)等内热交的温度降低了,再打开外风机吸热!&&而后一台;开机MCU得到内管温的&线报&说;千万不敢开外机,原因是内热交热的不得了了,不光不能开外机,而且还需要内风机开到最大风速给内热交降温!
问;外风机一会转,一会不转,换了无数个管温,还是那样,查故障代码确认是内管温探头问题,是不是故障代码不准呀?
回答:现在有些地方的温度并不是十分的低,空调制热确实不错,内热交温度过高,MCU有过热保护的功能,它会智能控制外风机吸热,会智能的控制外风机开停,它是正常的!
内管温采样电路出问题,大多数是内管温的问题,可有的时候也有采样电路出问题的案例,例如采样电路上的滤波电容漏电,I/O口出问题。
另外还有MCU逻辑出问题,也就是维修工常说的板子坏了。
判断板子逻辑出问题可以再拔掉室温探头试一试,如果故障代码变了就可以板子的逻辑功能没有坏。(MCU巡检次序是有先后级别的,环温先于管温)
端口或采样电路有没有问题可以拔掉探头;单侧探头插座的直流电压是不是5V来判断,如果不是5V或人为地给他一个可变电阻来调节它的分压值,如果还是不会改变分压值的话;那就是I/O口坏了!
管温采样电路如果出问题了;视各个机型软件设置的不同,还有可能造成化霜不正常,和电辅热打不开!
感温探头变异,还会造成变频空调限频,外风机风速变小,造成制热不好。
感温探头阻值变小,会正常制热内风机风速无法调小(只能是中高风)
过去的采样电路由于受技术和存储器容量的限制,软件设置都比较简单,例如MCU允许dc0V和+5V输入,认为是极端冷和极端热,也就是说,允许探头短接和断接....
大约95年后,我国进口日本的MCU,人家都免费提供(写入)软件,打那时候开始,0V或5V都认为是错误,大于4V或小于1V都认为是需要限频或保护,而2-3V才认为正常,但现在差不多的品牌机型在具体数据上有所差异
管温探头阻值变小了,会影响到化霜。
如果小了一点,不过是不容易化霜或提前退出化霜,可要是差大了,可能就不会化霜了。
如果温度探头只是差一点,活多时间紧,允许给温度探头传一个固定的电阻来恢复原来的功能,一般外管温串1K左右,**记住了,串小了起不到作用,可串大了,也很危险,因为那样化霜会提前,结束化霜,也叫退出会滞后,如果MCU电流检测灵敏的话,还没有事,但如果电流检测一旦失效,那就非常容易引起压机过流***
内管温一般采用几百&O,同样注意阻值大小
内管温阻值变低,会引起外风机停转,外风机一停会引起外热交结霜,外热交结霜又会引起整体压力偏低,给一些初学者误认为是缺氟了.....
记住了;压力电流它不是固定值,而是一个变量,如果你只知道压力电流修空调,小心压力电流把你哄进包谷地了.........
如果说不化霜,把化霜探头挪一下位置;化霜了。
可以说;那是最臭的维修,因为这是治标不治本!
原因是化霜探头原来的地方,制热时不太冷,而不太冷的原因又是蒸发压力过低(大多数原因是缺氟),把化霜探头挪到比较冷的地方,似乎解决了问题,但制热的问题却并没有得到解决,因此上来讲;解决的办法仍旧是先解决氟的问题,等氟解决了,兴许化霜的问题也解决了.......
感温探头有很多的型号或叫阻值,我们所说的阻值是指25℃干球温度下的纯阻性阻值,不是指是白颜色的还是黄颜色的,有一回一个工人把它包里所有的感温探头都换边了,都不顶事,气的直骂娘,我去看后,测量直流电压都偏高,拿来一只5K探头插上,好了,维修工说,**,他还认人.................
用户打来电话说老李给用户修空调制热不好,没有修好,颠倒不如原来了,要求退换机。
我去看;原来是他把感温探头塞到粗管子保温套里面,造成外风机停转了........
我问他为什么要这样,他光笑不回答......................
原来是用户的期望值太高,用户讲遥控器有个30度,房间温度就要达到30度,不管是什么空调,也不管机器大小。
问:昨天网点一维修工修了一台空调,内外风机都转,就是压机不转,而且内风机高风;不可调。换了一个管温就好了,问怎么回事?
回答;内管温温度过高超过62℃或刚好在这个杠杠内停压机,按说外风机也要停的都是不知道是软件缺陷还是..
但确有这样的案例
但多数是压机驱动继电器或2003此组出问题所致..........
开机制热,室外机一直故障,可室内机的风扇一会工作,一会停,一会又转,反复走走停停.........
1是内管温阻值偏高,2是内热交的温度始终提不起来...
内热交的温度刚一热,内风机打开,内热交又冷了,内风机停,一会内热交又热,内风机工作,内热交又被扇凉.........
复合病的也有(内管温阻值偏高一点,内热交的温度也不咋地..)
内热交热不起来的原因比较多,可以参看,手把手教你修空调 制热不好
© 速推科技粤ICP备号
 客服QQ:  版权所有:广州速推信息科技有限公司 养殖场空间大, 冷气分布不均,一边室温低一边室温高,怎么办?_百度知道
养殖场空间大, 冷气分布不均,一边室温低一边室温高,怎么办?
我有更好的答案
加轴流风机循环
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调温度传感器阻值判断以及代换方法(图)
&&& 在空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。&由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同。&&&温度传感器,即在温度升高时阻值减小;温度降低时阻值增大。CPU比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。而外围电路RTl和RT2运放比较器正端的上拉电阻,R1和R2&是下偏置电阻。 空调电路设计人员以常温25度为基准,也就是25%时,RTl=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4,主要起缓冲作用。当环境温度升高时&RTI阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU&内部一系列处理,去控制内外机运行状态。 &&大型空调、&变频空调外机控制板,温度传感器接VI的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压,也就是1.25V,其实,确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间可以用长导线连接好,拔下怀疑的热敏电阻,插上通用插头,给空调通电,用万用表5v测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻的阻值。例如:阻值为8k,环境温度为30℃左右,那么该温度传感器阻值为10k。 在维修中,手头上只有常用的5k和10k的热敏电阻,对于15k、20k、50k),的代换,只能变通代换:准备几只5k和10k的固定电阻,将热敏电阻和下偏置&电阻一同换上,例如一台原装大金&FVl25DAVl空调,内机管温热敏电阻特性曲线不良,压缩机工作几分钟停机,经确定阻值为20k。因手头只有10k配件.用10k热敏电阻代换原20k热敏电阻,将下偏置20k碳膜电阻换为10k固定电阻,机器工作正常。 又例:某美的空调在制热状态下,一开机就吹冷风。外机四通阀工作吸合,但是压缩机和外风机都不工作。由此判断是温度传感器阻值变小引起CPU误判已经制热。打开机盖剪下温度传感器测量阻值近300欧左右,说明已经短路。此时不知道温度传感器阻值多大?只能一一代换试机。先代换个5K温度传感器,通电开机,发现还是直吹冷风,外机没有工作。说明阻值还是太小了?又换一个10K传感器,通电试机。外机开始工作了,一会儿就吹出热风了。以为这一次可以了,但是只吹一分钟左右观察外风机已经停止转动了。说明CPU认为是出风口温度过高保护了,也就是说温度补偿。而放在出风口上的温度计只显示30度,根本没有达到理想温度。继续换上15K传感器继续观察。这一次出风口温度达到46度!此时外风机停止工作。过了半分钟左右外风机又开始转动了,试机半小时左右一切正常。 常见空调传感器阻值:& LG 3681HT的室温传感器为5K,管温传感器为10K,& 格力7053的室温传感器为5K,管温传感器为10K,室外管温传感器为10K,& 科龙35N2F的传感器都为20K,& 新科空调的传感器都为10K& 长虹现在产品的传感器均为10K的& 春兰的是5K的& 三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,& 一般情况下,空调的管温和室温传感器的阻值是一样的,可以对比量一下就可以了。目前只有少数几个品牌的空调的管温和室温传感器的阻值是不一样的,松下就是这样:室温是15K,管温是20K,海信有一款机型的管温70K,室温5K。
目前还没有网友评论造价与管理
&&&&&&&&&&&&空调在制热时房间未达到设定温度就停止工作的原因
空调在制热时房间未达到设定温度就停止工作的原因
相关标签:
&&&&因为热空气比冷空气轻,空调吹出的热风易聚集在房间上半部分,所以室温传感器检测到的温度比房间下半部分温度高,待室温传感器检测的温度达到设定温度时,空调就会停机,而此时房间下半部分并未达到设定温度,可将设定温度适当调高或将导风板调到垂直向下位置,可减少该现象的发生情况。