我们要透过现象看本质,不要单纯C或D型的凭空直说。为什么要C型?为什么要D型?二者的区别何在?当吊扇回路的总计算电流与断路器的整定电流相差很近时,为了避免吊扇启动瞬间的开关误动作,就宜选D型开关,因为它的瞬动倍数很大,可以躲开吊扇正常启动电流;此时,若选C型,则可能误动。而当吊扇回路的总计算电流比断路器的整定电流相差较多时,可选C型。因为此时启动电流倍数乘以额定吊扇电流,可能不会大过C型的瞬动倍数与整定电流之积,因此就不致造成开关误动。举例如下:一个吊扇回路14A,启动倍数为7倍,则启动电流为91A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则91&16*5=80,因此开关误动。而选择D型开关(瞬动倍数为10倍时),则91&16*10=160,因此D开关才可行。再假设一个吊扇回路仅10A,启动倍数为7倍,则启动电流为70A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则70&16*5=80,因此C开关照样可行。
C型一般是普通配电如照明类,(5-10倍),D型用于电机等电流较大的电器。(10-14倍)还有B型(3-5倍)。
小型断路器的使用类型B。C。D的含义
指瞬时脱扣的标准范围
3In<I≤5In
5In&<I≤10In
10In&<I≤20In
B-保护电子类电流较小负载。C-保护常规负载和照明线路。D-保护启动电流较大的负载,像电动机之类的
以上红色字内容摘自GB家用及类似场所用过电流保护断路器
老姚书馆馆提供
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢电气工程分区
查看: 2036|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
我做了个工程,审图意见下来说空调插座最好选用D型断路器,我问他为什么,他让我看插座的特性曲线,搞不明白,请各位大侠指教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
估计他让你看的是微断的特性曲线,主要考虑瞬动问题,否则开关合不上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
空调开启时瞬间电流较大,C型断路器会很容易误动,建议使用D型断路器。可以看看产品介绍,里面有详细的介绍及两者对比
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
请讲清楚是中央空调还是分体机,中央空调不单要选用D型开关,在考虑变压器安装负荷选取时也要考虑启动电流的问题,如500KVA变带单台主机时可能要在启动是并联2台变——总之都是因为主(压缩)机启动电流大的需要,当然现在有变频启动,但一般是几台主机中的1台为变频(主要考虑成本问题)作为冷量的调节作用;
如果是普通住宅的分体机,一般不考虑用D型开关,主要考虑减少定货型号,也是处于成本考虑。只需要开关整定值放大一级即可,也就是作为个体(空调负荷)回路不考虑线路的过载保护(放大一级不影响短路保护)。
我通常的选型:2.5P及以下的,选20A/2P,线用3X4mm,3P,5P一般为20A/3P,线用5X4mm遇到3P的单相空调选25A/2P,线用3X4mm(单相负荷25A可选用4mm导线)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
以下是引用yupingmask在 18:51:21.0发表的内容:
(非工作时间)关于C型及D型空开的选用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于C型及D型空开的选用
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
BBS&·&&·&
空调用C还是D曲线的空气开关?
发表于&&12条回复&&20977次阅读&&&&&&&&
请问:分体空调,1匹,2匹,3匹,5匹,对应的空气开关,是用C还是D型曲线的?考虑到它的启动电流是2倍。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:07:35
&&发表于&&|&
C型D型要经过计算确定。&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:33:44
点赞
&&发表于&&|&
计算?计算什么?能说具体点吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:38:50
点赞
&&发表于&&|&
启动电流应大于瞬动电流。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:35:40
点赞
&&发表于&&|&
照明类一般用C型& 电动机类选用D型
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:58:25
点赞
&&发表于&&|&
要考虑电流还要考虑电压是否稳定。。。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:57:57
点赞
&&发表于&&|&
C曲线可以达到10倍,D曲线可以达到20倍的瞬时冲击电流;其实C曲线已经够用了,但是大部分设计人员都选择D曲线的,个人观点是设计人员宁愿放大也不冒险的风格造成的惯例,凡是空调都是D曲线的断路器
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:13:39
点赞
&&发表于&&|&
一般有启动电流较常用时大就用D
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 19:43:38
点赞
&&发表于&&|&
选C型还是选D型,要看启动电流与额定电流的倍数关系。楼上有人说,照明类一般用C型 电动机类选用D型大致就是这样的。可以这么理解,C型在短时间最大耐受电流会大5~10Ln;D型的10~14Ln。这个短时间,对于微断,一般在0.01~1S。(厂家不同,曲线也有差异,但不会有太大差异)哪种类型刚好能躲过起动电流选哪个。 :D
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:57:08
&&&&赞一个!
点赞
&&发表于&&|&
我做的都用D型