  1 工程概况
  海南文昌航天发射场某高大洁净厂房为国家重点工程项目,用于大中型航天产品的总装测试。主要由6个大小不同的洁净测试大厅、附属工艺用房和设备机房组成,洁净大厅的最大高度达到31 m,洁净空间的总容积约为100 000 m3。该洁净厂房不仅空间高、体量大,属于超大型洁净厂房,而且设计参数要求高,又处于恶劣的室外气候环境中,另外对系统可靠性要求很高,这给其空调净化设计带来了不少新问题。这种超大型洁净厂房的关键设计参数没有现成的设计规范和设计手册可以遵循,许多技术难题需要研究解决。另外,超大型低温低湿洁净厂房空调净化系统的投资大、能耗高,如何在满足设计要求的前提下,使投资、能耗和运行费用大幅度减少?这是该项目设计的关键技术难题。为此,在设计之前开展了下列10项专题研究:当地大气环境悬浮颗粒物浓度变化规律测试研究,该洁净厂房空调冷热负荷与能耗特性的全年逐时模拟研究,空调冷热源规划方案研究,净化换气次数和新风换气次数的优化研究,海水源热泵空调研究,太阳能空调适用性研究,新型除湿方案研究,建筑围护结构绝热的节能经济性研究,空调冷凝水回收利用研究,空调净化系统防台风、防盐雾、防凝露研究,并进行了大量模拟分析和测试研究工作,这些研究成果为该项目空调净化的设计优化提供了重要的技术支撑。采用了全年逐时模拟的设计计算方法,提高了设计的准确度和精细化程度。该项目于2011年3月完成施工图设计,2014年11月进入调试阶段,2015年8月底完成了冬季和夏季工况调试,通过了工程验收后交付使用。本文介绍了该项目空调净化的设计特点和主要性能测试结果。由于篇幅所限,重点介绍其中规模最大的洁净测试大厅的空调净化设计情况。
  2 主要设计要求
  该洁净测试大厅为长方体,室内净空尺寸为82 m&28 m&31 m(长&宽&高),洁净区面积为2 296 m2,室内容积为72 000 m3。顶部设置了吊车,空调洁净工作区的最大高度为23 m。该洁净测试大厅的室内设计参数为:温度20 ℃&5 ℃,相对湿度30%~45%(20 ℃时),洁净等级8级,室内露点温度要求达到5 ℃。根据工艺要求,其全年的室温控制参数为20 ℃&2 ℃,并希望室温能达到15 ℃,以适应航天产品的发展对更低测试环境温度的需求。
  3 主要技术特点和难点
  3.1 洁净区空间高、体量大
  在国内同类洁净测试大厅中,该洁净测试大厅的体量规模是最大的,其容积是太原卫星发射中心同类高大洁净测试大厅的7倍,属于超大型洁净大厅,这给设计工作带来了一系列困难。
  3.1.1 关键设计参数的确定问题
  超大型洁净厂房的净化特性和室内正压特性都与普通洁净厂房不同,其净化换气次数和新风换气次数2个关键设计参数如何确定?目前没有现成的设计规范和设计手册可以遵循。
  3.1.2 高大空间空调环境参数均匀度保障问题
  由于洁净空间竖向和水平方向的尺寸都很大,这给室内温湿度和洁净度参数的均匀度保障带来较大困难。考虑到工艺要求和控制精度,其洁净工作区水平方向和竖向的温差应控制在3 ℃以内。由于该洁净厂房的高度很高,会产生明显的热分层现象,给室内温湿度均匀度的保障带来了困难。
  3.1.3 空调机房和风管的布置问题
  由于洁净空间体量大,其空调净化的送风量就很大,这带来了空调机房面积大、风管尺寸大的问题。根据以往同类洁净厂房设计参数的调查统计数据,空调机房面积约为洁净区面积的1.3倍,该洁净测试大厅的空调机房面积将达到2 990 m2,送风总管和回风总管的总截面积都将超过38 m2。由于空调机房面积和风管截面积太大,给空调机房、设备和风管的布置都带来了很大困难,与工艺用房的矛盾很大,空调机房占用建筑面积过大,附属工艺房间布置不下,总建筑面积需要大幅度增加。因此如何大幅度减少空调机房面积和风管尺寸是该超大型洁净大厅设计遇到的一个重要技术难题。
  3.2 设计参数要求高
  工艺专业对该洁净测试大厅的室内环境提出了较高要求,要求维持恒定低温、低湿和洁净的室内环境条件,其设计要求大大高于普通舒适性空调。尤其对除湿提出了较高要求,室内要求维持5 ℃露点温度的低湿环境,而室外又常年处于高湿的环境,这给设计增加了难度。
  3.3 气候环境条件差
  该建筑地处热带岛屿性气候区,属于高温、高湿、高盐雾、多台风、多暴雨、多雷电的地区。夏季空调室外计算温度为34.8 ℃,室外计算湿球温度为28.4 ℃,全年平均气温为24.4 ℃,即使在冬季,其室外的平均相对湿度也高达87%。这与室内低温低湿的工艺要求形成了较大反差。通过全年逐时模拟分析发现该洁净测试大厅全年都需要除湿。另外,项目处于台风频发的海边,还要考虑防台风和防盐雾腐蚀等特殊问题。在潮湿的气候环境条件下,防凝露问题也是空调设计必须考虑的一个重要问题。恶劣的气候环境条件增加了设计难度。
  3.4 节能要求高、投资控制严
  海南文昌航天发射场作为我国新一代航天发射场,绿色生态是其设计的一个基本理念,而节能是体现绿色生态建设的一个重要方面。该洁净厂房的空调净化系统的投资很大,用电负荷、能耗和运行费用都很高,其空调能耗占场区空调总能耗的60%以上。另外,该项目在设计阶段经费缺口较大,因此投资控制很严,采取了严格的限额设计措施,这就要求设计不能走大量高投资节能新技术堆砌的“高技派”的节能道路,而要探索减投资的节能新路。
  3.5 室内工艺状态变化大
  该洁净测试大厅每次任务的室内工艺状态通常不同。由于其空间尺寸是按最大尺寸工艺产品、最多工艺产品数量的情况设计的,因此大部分情况下该洁净测试大厅只是部分空间被使用。而且在测试任务期间,不同区域的产品不同、测试阶段和工作内容不同,对空调环境的要求也可能有所不同。如何适应这种工艺工况,实现分区域的空调参数控制和部分空间的空调净化,以更好地满足工艺需求,减少运行能耗,这是超大型洁净厂房空调净化设计需要解决的一个重要技术难题。
  3.6 可靠性要求高、设计创新难度大
  该洁净厂房是国家重点工程,负责重要航天产品的总装测试,其室内环境参数的好坏将直接影响到航天测试发射任务能否顺利进行,甚至可能影响到航天测试发射任务的成败,因此对其空调净化系统的可靠性要求很高,提高可靠性是该洁净厂房设计工作必须考虑的一个重要问题。这带来了室外设计参数的合理确定、设备冗余设计、系统设备可靠性分析等新问题。一旦出问题后果很严重,因此在该项目中进行设计创新和节能工作的难度和压力都很大。如何对设计创新的风险进行有效管控,这是该项目暖通设计人员必须认真研究解决的一个重要问题。
  3.7 空调环境参数测试的难度和工作量都很大
  由于该洁净测试大厅的高度高、体量大,其室内环境参数测试的难度和工作量都很大,如何在不影响室内气流组织和环境参数的前提下,进行高大空间空调环境参数测试?这是该项目空调净化工程调试工作的一个关键技术难题。
  4 设计方案的主要特点分析
  在总结国内外同类工程设计经验的基础上,充分考虑该洁净厂房的工艺要求、技术特点、所处的气候特点,以满足使用、安全可靠、节省投资、减少能耗为目标,应用全年逐时模拟的方法进行了多方案、多参数的对比分析和优化,并进行了大量的测试调查研究工作,通过综合技术经济性分析,确定了优化的设计方案和设计参数,其主要技术特点如下。
  4.1 关键设计参数优化
  4.1.1 大幅度减小净化换气次数
  净化换气次数是洁净厂房空调净化系统的一个重要设计参数,它直接影响到洁净厂房的洁净度、机房面积、投资、运行能耗和费用。净化换气次数过小,可能使洁净厂房的洁净度无法满足要求,而过大的净化换气次数会使空调风机功率和空调冷负荷大幅度增加,从而使空调投资和能耗大幅度增加。GB 5《洁净厂房设计规范》对于层高大于4 m的高大洁净厂房的净化换气次数没有相关规定。《实用供热空调设计手册》推荐8级洁净厂房的净化换气次数为15 h-1。我国现有3个航天发射场的同类高大洁净厂房的净化换气次数为16~21 h-1,GJB 《卫星装配测试厂房设计规范》推荐的净化换气次数为12~15 h-1;美国航天发射场一些航天器测试厂房(8级洁净度)的净化换气次数为10~17 h-1。该高大洁净厂房的净化换气次数能否大幅度减小?这是其空调净化设计工作面临的一个重要问题。为了合理确定这一重要设计参数,对高大洁净厂房的净化换气次数与洁净度的关系进行了专题研究,根据测试研究结果,将该洁净测试大厅的净化换气次数由同类高大洁净厂房的16~21 h-1减小为9 h-1,只有以往平均值的一半,这使空调净化系统的机房面积、投资、用电负荷、运行能耗和费用大幅度减少,也为采用夹墙分散空调方式奠定了重要基础。
  4.1.2 大幅度减小新风换气次数
  新风量是保证洁净厂房室内正压和洁净度的一个关键参数,也是影响空调净化系统投资和能耗的一个关键参数。新风量对空调净化系统投资和能耗影响的专题研究结果表明,由于该洁净测试大厅室内外环境参数差异很大,因此新风量对空调投资、能耗和运行费用的影响很大,新风换气次数每增加1 h-1,空调冷负荷平均增加1 900 kW以上,用电负荷平均增加约770 kW,空调投资平均增加约900万元,空调系统年运行电耗平均增加321万kW?h,年运行费用平均增加256万元。因此在满足室内正压要求的前提下,应尽可能减小新风换气次数。但如果新风量过小则难以维持要求的室内正压,会影响室内洁净度的保障。GB 5《洁净厂房设计规范》提出了洁净厂房室内正压不小于10 Pa的要求,为此推荐了新风换气次数为2~4 h-1,以往航天发射场同类洁净厂房均按该参数范围进行新风量设计,新风换气次数能否大幅度减少?这是该洁净厂房空调净化设计工作面临的一个重要问题,也是争议较大的一个问题。
  为了合理确定新风换气次数这一重要参数,在设计之前进行了专题研究,选择一个同类高大洁净厂房进行了新风换气次数与室内正压关系的测试。实测结果表明,新风换气次数为1 h-1时,其室内正压可维持在15 Pa以上,满足室内正压不小于10 Pa的要求。对于高大洁净厂房,GB 5《洁净厂房设计规范》推荐的2~4 h-1空调新风换气次数偏大较多。对于该洁净测试大厅,将新风换气次数由GB 5《洁净厂房设计规范》推荐的平均值3 h-1减小到1 h-1,空调投资可以减少1 777万元,空调用电负荷可减少约1 506 kW,空调年运行电耗可减少626万kW?h,年运行费用可减少约500万元,空调净化系统寿命周期费用(按20 a计算)可减少约1.18亿元。因此确定将该洁净测试大厅的新风换气次数由以往的2~4 h-1减小到1 h-1。
  4.2 温度、湿度、洁净度3个参数独立控制
  对室内温度、湿度和洁净度这3个参数进行独立控制。设置新风除湿系统,对湿负荷进行单独处理,室内相对湿度由新风除湿系统来控制;室内温度由室内循环空调系统表冷器的供冷量来控制;室内空气洁净度由空调循环风量来调控,通过室内循环空调机组的风机变频器调节室内空气循环量,在满足洁净度要求的前提下,使空调循环风量最小。3个参数独立控制不仅调控方便、控制精度提高,而且可以使空调系统的运行能耗减少。
  4.3 夹墙分散空调方式
  由于该洁净测试大厅高度很高,在其两侧双支柱结构夹墙中有宽度为3.5 m的无用空间,因此确定采用夹墙分散空调方式,将室内循环空调机组分散设置在两侧的结构夹墙中,两侧夹墙中各布置了14台立柜式空调机组。这种方式充分利用了结构夹墙的无用空间,使空调机房面积大幅度减小,节省了约1 700 m2的建筑面积,空调风管长度减少了67%,风管尺寸和风机的输配能耗均大幅度减少。不但解决了与工艺用房的尖锐矛盾和风管布置的技术难题,而且可以实现平面分区控制,将洁净大厅分成28个小区域,对这些小区域的温湿度参数进行独立控制,更好地满足了大型洁净厂房中不同工艺产品对空调环境的不同需求,实现了部分空间的空调净化,提高了空调冷量的利用效率,使空调运行能耗大幅度减少。另外,这28台空调机组即使坏了1,2台,对室内环境参数的影响也很小,因此分散空调方式也提高了空调净化系统的可靠性。
  4.4 平面分区、竖向分层、分层高度可调的气流组织形式
  该洁净测试大厅采用了双侧送风、侧送侧回、分层空调净化的气流组织形式,为了减少净化送风量,只对吊车下部的洁净工作区进行空调净化送风,吊车上部的非工作区不设空调送风,只设置少量回风口,这些回风口只在洁净厂房开机自净阶段开启,对非工作区进行自净,室内参数达标后全部关闭。在竖直高度方向上设置5层送风口,采用喷口送风,通过上部3层送风口的电动阀的开关,可以对分层空调的分层高度进行调节,以适应不同工艺产品对空调净化高度的不同要求。侧面下部的回风口采用固定百叶风口。采用平面分区、竖向分层、分层高度可调的气流组织形式,可以较好地适应超大型洁净测试大厅工艺工况变化大的情况,实现对洁净测试大厅中部分空间的空调净化,使运行能耗大幅度减少。
  4.5 热回收式冷冻除湿方案
  该洁净测试大厅要求室内露点温度达到5 ℃,新风除湿系统送风的露点温度要低于4.8 ℃,考虑安全系数,新风除湿系统的送风露点温度要求达到4 ℃。以往同类洁净测试厂房都采用了冷冻除湿+转轮除湿的除湿方案。转轮除湿的除湿能力强,可以达到较低的露点温度,但其投资和能耗都大大高于冷冻除湿方式,其装机电量约增大一倍。普通冷冻除湿方式虽然投资少、能耗低,但其除湿能力较弱,理论上可适用于送风露点温度高于4 ℃的情况,在实际工程中通常应用于送风露点温度高于8 ℃的情况,即使在这种情况下,实际工程中结霜冻堵的情况也不少见。因此在海南这种潮湿的地区、送风露点温度要求达到4 ℃的情况,采用普通冷冻除湿的难度和风险都很大,另外采用冷冻除湿还要解决再热问题,因此必须对普通冷冻除湿方案进行优化改进。
  笔者通过全年逐时负荷模拟分析发现,由于室外气温较高,同时该洁净测试大厅室内循环风机的散热量较大,因此新风冷冻除湿系统只是冬季工况需要进行再热,而且再热量不大,其他季节都不需要再热,可以直接将低温干燥空气送到室内循环空调系统,负担部分室内冷负荷,因此确定采用冷凝热回收的冷冻除湿方案。设置冷水冷却除湿和直接蒸发冷却除湿两级除湿,以冷水冷却除湿为主,其除湿量约占80%,直接蒸发冷却除湿为辅,其除湿量约占20%。风冷直接蒸发制冷机组带2个冷凝器,一个设置在新风除湿系统直接蒸发冷却器的出口,用于冬季工况,回收冷凝热用于再热;另一个设置在室外,用于其他季节工况,将冷凝热量排到室外。这样较好地解决了冷冻除湿方式的再热问题。为了防止直接蒸发冷却器结霜,将直接蒸发冷却器换热面积适当增大。为了提高冷水冷却除湿的效果,将冷水的供水温度控制在5 ℃。从而实现以较低的投资和能耗达到较高的空气干燥除湿要求。为了提高新风除湿系统的可靠性,设置了1台小容量(50%新风量)的转轮除湿机作为直接蒸发制冷机故障时的备份和一些工艺产品更低露点温度的特殊需求时使用。通过冬夏季工况长时间运行考核,该新风除湿系统运行正常,在没有启用转轮除湿机的情况下,洁净大厅空气露点温度达到5 ℃的要求,而且该冷冻除湿方案的调控性能显著优于转轮除湿方案,其室内相对湿度的波动很小。
  4.6 将空调冷凝热回收用于冬季供热
  我国现有3个航天发射场的同类洁净测试厂房均采用燃煤锅炉为空调系统提供冬季热源的集中供热方案。但通过对该洁净测试大厅空调冷热负荷进行全年逐时模拟,发现其冬季供热负荷很小,存在时间很短。场区其他建筑物也是这种情况,因此确定改变集中供热方案为分散供热方案,取消了原规划的集中供热燃油锅炉房和供暖外线。该厂房将新风除湿系统的风冷冷凝制冷机组的冷凝热回收用于冬季供热,风冷冷凝制冷机组也可采用热泵方式供热,从而使投资和能耗大幅度减少,也消除了场区内唯一的空气污染排放源,使海南文昌发射场更加绿色环保。
  4.7 空调冷凝水回收利用
  海南空气十分潮湿,该洁净厂房的除湿要求又很高,因此采用冷冻除湿的新风除湿系统会产生大量冷凝水,以往空调冷凝水都是通过下水道排放掉。在该项目空调系统设计时,将新风除湿系统的空调冷凝水回收到空调冷水系统的补水箱,作为空调冷水系统的补水,由于空调冷凝水的水质好,可以节省一套软化水系统。实测结果表明,新风除湿系统的冷凝水量较大、水温低,回收的冷凝水量完全可以满足空调冷水系统的补水量要求,并在空调补水箱上设置了通向室外的管道,可将多余的冷凝水用于场区绿化。根据实测数据和全年逐时模拟分析结果,全年可回收5 890 t水,其节水效果十分显著,由于回收的空调冷凝水温度较低,因此也产生了一定的节能效果。
  5 工程测试的主要结果
  在2014年冬季和2015年夏季,对该洁净厂房进行了全面调试和测试考核。测试结果表明,空调净化系统运行正常,调控性能好,该洁净测试大厅的温度、相对湿度、洁净度、室内正压和噪声等指标均满足设计要求。相关测试结果详见原文。
  6 结论
  在海南文昌航天发射场某高大洁净厂房的空调净化设计时对设计方案、设计参数和设计方法都进行了一些新的探索。采用了温度、湿度和洁净度3个参数独立控制的设计方案,采用了平面分区、竖向分层、分层高度可调的新型气流组织形式、新型冷冻除湿方案和夹墙分散空调方案,并对空调净化换气次数和新风换气次数进行了大幅度优化,将空调净化换气次数减小到9 h-1,新风换气次数减小到1 h-1,并对空调冷凝水进行回收利用。通过这些系统的综合优化,使空调净化系统的投资、能耗、运行费用和机房面积均大幅度减少。与以往同类洁净厂房相比,其空调净化投资减少45%以上,运行能耗和费用减少60%以上。达到了节能、节资、节地、节水的效果。
  该洁净厂房空调净化系统已经通过了冬季与夏季工况的工程调试考核,并于2016年6月通过了“长征七号”火箭首发任务的使用考核,结果表明:空调净化系统运行正常、调控性能好,该洁净测试大厅的室内温度、相对湿度、洁净度、室内正压、噪声等参数均满足要求,不仅很好地满足了工艺需求,而且节能效果十分显著,获得了用户的好评。这表明该高大洁净厂房的设计创新是成功的。通过该项目的科研、设计和调试工作有以下体会,供同行参考:
  1)对于8级洁净度、全室净化的超大型洁净厂房,9 h-1的净化换气次数可以满足要求,并有一定余量,还可以适当下调,下调幅度需要进一步研究。
  2)对于密封性较好的超大型洁净厂房,在1 h-1新风换气次数和室外风速较小的情况下通常可以满足10 Pa正压的要求,但余量不大,室外风速较大时将无法满足要求。厂房围护结构和空调系统的密封性对室内正压和新风量的影响很大,不能一味通过增加新风量来维持室内正压,提高厂房围护结构和空调系统的密封性是维持室内正压、抵御室外强风影响的一个关键环节。
  3)对于超大型洁净厂房,采用夹墙分散空调方案的优点十分显著,但由于空调设备与洁净测试大厅只有一墙之隔,因此必须采取良好的消声隔振措施。另外夹墙中间的空间较小,在空调设备和管道布置时需要妥善考虑设备安装和检修空间的问题。
  4)以往在高大洁净厂房分层空调净化设计时,通常对上部的非空调净化区进行小风量送风空调净化,以防止上部不洁净的空气对下部空调净化区产生不良影响。该项目设计实践和测试结果表明,即使不对上部的非空调净化区设置送风和回风,由于空气对流和粉尘扩散作用,在洁净厂房完成自净后的稳定状态下,非空调净化区也可以保持较好的空调净化环境,因此可以不对上部的非空调净化区设置送风和回风。
  5)对于超大型洁净厂房,现行洁净厂房相关检测标准的一些规定并不合适,存在测点数量过多、室内环境参数测试的工作量过大、一次测试的时间过长、无法保证同一次测试的状态一致性等问题,建议对于超大型洁净厂房适当减少测点密度和检测次数。另外相关规范没有竖向参数测试的相关规定,因此需要补充完善。
  6)通过深入研究发现,海水源热泵空调和太阳能空调等新的技术方案并不适用于该项目,因此该项目的空调净化设计并没有采用任何“高大上”的节能技术,而是充分考虑其技术特点和气候环境特点,通过对常规技术方案和关键设计参数的优化,使投资、能耗、运行费用和机房面积均大幅度减少,实现了减投资的节能。可见通过对常规技术方案和设计参数的优化,有可能实现投资和能耗同时大幅度减少的减投资节能,减投资或低成本的节能应是我国建筑节能的重点发展方向。
  7)加强对工程设计问题的研究、实现科研与设计相结合是提高暖通空调工程设计水平、促进设计创新、实现从粗放型设计向精细化设计转变、大幅度提高工程建设的经济效益和节能效益的一个重要途径。科研工作对于特种工程设计更为重要,但需要重视对设计创新的风险控制。培养研究性设计人才是大幅度提高工程设计科研创新能力的一个重要基础。
  本文刊登于《暖通空调》2016年第10期
  作者:航天低温推进剂技术国家重点实验室 北京特种工程设计研究院 李兆坚
  【关注“暖通空调”】
  1、微信号搜索“hvac1971”或“暖通空调”。
  2、点击右上角按钮,选择“关注官方账号”。
  关于《暖通空调》杂志
  《暖通空调》创刊于1971年,是中国建筑科学类核心期刊,国家期刊奖最高奖项获奖期刊,入选2013年、2015年中国“百强科技期刊”,获得中国政府出版奖提名奖。中国暖通空调行业唯一的中央级科技期刊。本刊以实用技术为主,兼具学术性和信息性,在行业中最具影响力,被誉为权威刊物,深受广大读者喜爱,发行量在国内同行业刊物中遥遥领先。
  杂志订购
  2016年《暖通空调》杂志(共12期) 360元(含快递)
  点击左下角”微官网“进入“微商城”,直接微信购买
  邮局订阅代号2-758,或电话杂志社订阅010-
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:
手&&机&&号:电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
广东深圳龙岗区
&深圳市川本斯特制冷设备有限公司
&联&系&人:&&高峰&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&8&
&邮&&&&&&编:&518000&
&传&&&&&&真:&9&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
深圳市川本斯特制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机(循环冷却水/油/风机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业温湿度控制方案解决厂商。
一、加热控温机:恒温范围40-350度。此机又叫模温机、油温机和水温机。给终端设备提供恒温的热源。
二、低温控温机:恒温范围零下60℃-25度。此机又分为冷油机、冷水机、冷风机。以上设备都是通过压缩机制冷,达到常温以下,温度可控可调,根据客户要求可以满足不同工艺需求(低温冷水机、超低温冷冻机)。根据压缩机散热方式不同又分为风冷式与水冷式。此制冷机是给终端设备提供恒温的冷源,来达到终端设备冷却降温,且温度可控可调。
三、常温冷却控温设备:温控范围25-40度。闭式表冷器或冷却塔只能散热降温至当时室外温度,所以不能算恒温机。
四、工业空气控温机:可以恒温范围-40℃至35℃。此机又叫冷气机、冷风机、工业空调。此机主要用在给设备腔体降温。如波峰焊、曝光机等。
五、湿度控制机:空气除湿机可以将湿度控制在45%-75%,如果有回风的环境可以控制精度为&5% 。此设备有两个类型制冷除湿和加热除湿。
六、温湿度控制机:川本根据市场需求研发生产出恒温恒湿机,满足精密设备的生产空间-空气恒温恒湿。有回风的密闭空间温度可控制在18-26℃,精度&2℃;湿度45%-75%,精度5%;此机为精密恒温恒湿空调多用在机房、医院、实验室等。温度、湿度皆可调可控。
七、油温控温机:川本根据液压油站、润滑油等机床专业研发生产出循环油/水温度控制机(油冷机)。液压油温度在一年四季在30-40度之间是***理想,在中国的北方既要考虑液压油的夏天制冷散热降温;又要考虑长时间不用液压油温度过低粘稠,所以此机又要有加热功能。在南方只需考虑夏天液压油温度过高只降温即可。
八、冷热一体控温机:此机也是常说的高光模温机(速冷速热、即冷即热),同一个管道里可以瞬间切换出高低温油或水。此机常用在模具行业。
九、热回收式节能控温机:此机依制冷为主,常规制冷散热的过程中多加个循环系统,回收常规制冷机散发的热量,集中回收制造出60度左右的高温水,可供洗澡、供暖等。热回收冷热水/风机组可以满足商业洗浴中心、工业大面积空间的夏季降温与冬季取暖问题,广受客户追捧!一台机子同时可以制造冷水、冷风、暖水、暖风。
川本温湿度控制机在经过川本研发人员的钻研,同时依据调查资料等各方面信息资源后,把川本系列产品如潮水般涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过川本研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。
贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,川本可以为您开发非标温湿度控制机。
请致电川本-高峰工程师咨询。
恒温恒湿机空调机,风冷恒温恒湿机,恒温恒湿机 柜式恒温恒湿机,调温调湿恒温恒湿机 高温恒温恒湿机设备,调温恒温恒湿机,
小型恒温恒湿机,恒温恒湿机设备,恒温恒湿机空调
恒温恒湿空调是能对环境温度和湿度进行控制的空调。
& 又称机房空调、恒温恒湿机、恒温恒湿箱 恒温恒湿试验机恒温恒湿空调 恒温恒湿实验室 恒温恒湿机组 恒温恒湿试验室 恒温恒湿箱价格
& 必须具备温、湿度检测功能,并由智能控制主板按设定要求,进行相应的制冷、加热、除湿和加湿工作,以达到恒温恒湿环境要求。
& 恒温恒湿空调与家用空调的区别:
&恒温恒湿空调与普通家用空调区别甚大,不可替用:
& 1, 恒温恒湿空调采用大风量,低焓差的送风方式,以保持较小的温、湿度均恒性。而普通家用空调送风方面力求舒适。一般恒温恒湿空调送风量为普通家用空调送风量的2~3倍。
& 2, 因湿度快速变化,机组需要频繁除湿,而恒温恒湿空调采用制冷除湿方式,所以要求空调制冷系统能频繁启动,对制冷系统要求非常高;而家用空调压缩机不能频繁启动,设置有压缩机三分钟停机保护。
& 3, 恒温恒湿空调具备功能强大的独立控制主板,必须具备温、湿度检测、气流检测功能,随着机房越来越高的要求,控制主板已经遂步加入来电自启、故障警告、历史数据保存、数据输出、联网监控等功能。而家用空调附带功能甚少。
& 二,恒温恒湿空调的分类
& 根据制冷方式分为:风冷型的冷冻水型;
& 根据送风方式分为:上送侧回,上送底回和下送风型;
& 根据控制精度分为:普通恒温恒湿空调和高精密恒温恒湿空调。
& 三,高精密恒温恒湿实验室空调
& 控制精度达:温度精度&1.0℃,湿度精度达&2.0% 以内的恒温恒湿空调,称为高精密恒温恒湿空调。
& 因这类空调大多用于造纸、纺织、制药、烟草、电子、计量等对温湿度特别敏感的领域的实验室,所以又称实验室专用空调。
& 1, 高精密恒温恒湿实验室空调与普通机房空调的区别:
& A,高精密恒温恒湿实验室空调必须具备高精密温湿度传感器,要求传感器
& 准 确 度:&1.5%RH, &0.3℃(在23&2℃时)
&&重 复 性:优于0.5%RH和0.1℃
&&稳 定 性:每年优于1.0%RH和0.1℃
& 而普通机房空调传感器精度在&3%RH, &1℃左右就足够了;
& B,高精密恒温恒湿实验室空调对风量要求更高
& 理论上,风量越大,送风焓差越小,温湿度越均匀;但风量越大,除湿能力越小,甚至完全丧失,所以高精密恒温恒湿空调要求保证除湿能力的基础上尽可能大风量,对风量的设计非常严格,而普通机房空调要求较低。
& C,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节
& 因为精度的要求,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节。
& ※ 对于制热,根据温差大小,采用多级制热方式进行调节,温差小时只开启一级加热,温差稍大时,同时开启1,2级加热,温差再大时,同时开启1,2,3级加热;
& ※ 对于加湿,采用比例加显方式,根据湿度差大小控制加湿量;
& ※ 对于制冷和除湿的调节,现有三种调节方式:
& 1, 第一代调节方式,采用多级制冷,一般用于大功率设备,主要用于对温度的调节,对湿度调节效果甚微;
& 2, 第二代调节方式,采用变频制冷,制冷量从50%--100%之间实现无级量制冷调节,此调节范围足以解决温湿度稳定性的问题。用于高精密恒温恒湿实验室空调,效果显著。现在主要品牌有&约顿&。 但因控制需要,需添加很多辅助控制环节,而且各配件之间必须密切协调,某个环节稍微出现一点细小的故障则可能因连锁反应引起诸如压缩机等重要部件损坏。实际运行中故障率非常高;
& 3,第三代调节方式,冷冻水型制冷方式,采用冷冻水(按一般中央空调水温进行设计)作不冷源,盘管内运行的是普通7℃左右的冷水,电脑主板通过控制水阀的开度,轻易的实现0%至100%制冷量无级量调节。而且积分阀结构就像家用水龙头一样简单,使用寿命非常长,长年无故障运行。
& 再者,水的焓是空气的1000倍,是雪种R22的800倍。采用冷冻水制冷,***大进、出水温度差在5℃以下,更有效地保证了送风温度的均匀性和可靠性。而直接膨胀制冷方式盘管中雪种前、未端温度差达到10℃。
& 冷冻水型空调机组用于高精密恒温恒湿实验室空调,效果显著,故障率非常低。恒温恒湿机、恒温恒湿箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿空调 恒温恒湿实验室 恒温恒湿机组 恒温恒湿试验室主要品牌有欧美日等国控制。川本品牌推出后广泛用于实验室领域,包括纺织实验室,烟草实验室,造纸实验室,制药实验室,电子实验室,计量实验室等领域。中国造即将走向世界。选择川本,就是选择正品!
&&&&&& &设备规范说明
压& 缩& 机:& 采用高效率全密闭压缩机,各自独立之冷媒管路系统。
冷& 凝& 器:& 风冷机组采用鳍片式风冷式冷凝器,送风机采用轴流式风扇;水冷机组采用壳管式冷凝器(拥有压力容器制造认证)。
蒸& 发& 器:& 采用鳍片式蒸发器,入口有分布头1组,采用多回路设计加速冷却效果,减少盘管阻力,制作上铜管采用进口高传热系数直管,鳍片采用发色铝鳍片,防腐蚀及延长鳍片使用寿命。
膨& 胀& 阀:& 采用外部均压式膨胀阀或毛细管,控制冷媒之蒸发容量及控制蒸发温度。
风& 车& 组:& 多翼双吸式离心式风车组,风量大,运转噪音小,根据客户要求可采用电机直联驱动或皮带轮驱动,以便必要时作适当风量、风压调整。
送风马达:& 采用东元、大同、ABB正厂马达,附调整机座
温湿度控制:& 采用电子温湿度控制,并显示室内的环境温度,能精确维持室内温湿度的控制,温度控制范围:20~℃一25~℃,温度变动精确度:&1℃,相对湿度控制范围:45%--75%RH,相对湿度变动精确度:&5%。
电& 热& 器:& 附三段式电热器,加热***稳定,冬天加温保持恒温控制。
加& 湿& 器:& 采用电极式加湿器,控制稳定、精度高。
管路配件:& 高低压力表、出液阀、过滤器、卸载、旁路等管路设计。
空气过滤器:& 采用黑色尼龙网,并可根据客户要求选择所需的过滤置。
操作装置:& 采用微电脑控制方式。保护开关装置为高低压力开关、水流控制开关、逆向防止开关(涡卷式)、风压感应开关、过电流保护开关、无熔丝开关。
保温材料:& 采用7/8 PE保温并能起消音作用。
涂装颜色:& 采用粉体涂装,颜色以象牙白或雪花兰为主体。
&&&&&产品特点说明
采用微电脑控制系统,直接控制室内所需精确的各种温湿条件
高效率特性
压缩机采用***新式高效率全密闭压缩机,蒸发器采用V型盘管。
低噪声特性
采用低噪音直联式离心风机及压缩机,效率高、噪音低。
温湿度同时在仪表板上显示。各种异常状况皆可由指示灯或微电脑画面显示,随时了解目前室内温湿度条件是否在理想状态下。
高密度的预警装置。如温度过高预警、温度过高预警、滤网过脏预警、系统高压低压跳脱预警、防火预警、逆向预警等监控保护装置。
标准机型包括:
风冷上吹式恒温恒湿机组
风冷下吹式恒温恒湿机组
水冷上吹式恒温恒湿机组
水冷下吹式恒温恒湿机组
在此基础上可根据客户要求对现有机组进行改型设计及非标准机型的设计。
温湿度控制系统& 温湿度控制空调 精密空调 恒温恒湿空调
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
深圳市川本斯特制冷设备有限公司
联系人:高峰
联系电话:8
联系地址:深圳市龙岗区龙新社区沙背沥东升路18号(川本制冷机工业园)技术支持:&&&&

我要回帖

更多关于 中央空调表冷器清洗 的文章

 

随机推荐