> 问题详情
题24~26:非抗震的某梁柱节点,如图1-5所示。梁柱均选用热轧H型钢截面,梁采用HN500×200×10×16(r=20)
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
题24~26:非抗震的某梁柱节点,如图1-5所示。梁柱均选用热轧H型钢截面,梁采用HN500×200×10×16(r=20),柱采用Hm390×300×10×16(r=24),梁、柱钢材均采用Q345B。主梁上、下翼缘与柱翼缘为全熔透坡口对接焊缝,采用引弧板和引出板施焊;梁腹板与柱为工地熔透焊,单侧安装连接板(兼作腹板焊接衬板),并采用4×M16工地安装螺栓。梁柱节点采用全截面设计法,即弯矩由翼缘和腹板共同承担,剪力由腹板承担。试问,梁翼缘与柱之间全熔透坡口对接焊缝的应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?提示:梁腹板和翼缘的截面惯性矩分别为IWX=4mm4,Ifx=4mm4。A.300.2B.280.0C.246.5D.157.1
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1已知条件同题24。试问,梁腹板与柱对接连接焊缝的应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?&&提示:假定梁腹板与柱对接焊缝的截面抵抗矩W焊缝=365.0×103mm3。A.152B.164C.179D.1872该节点需在柱腹板处设置横向加劲肋,试问,腹板节点域的剪应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?A.178.3B.211.7C.240.0D.255.03北方地区某高层钢结构建筑,其1~10层外框柱采用焊接箱形截面,板厚为60~80mm,工作温度低于-20℃,初步确定选用Q345国产钢材。试问,以下何种质量等级的钢材是最合适的选择?&&提示:“GJ”代表高性能建筑结构用钢。A.Q345DB.Q345GJCC.Q345GJD-Z15D.Q345C4梁受固定集中荷载作用,当局部压应力不能满足要求时,采用以下何项措施才是较合理的选择?A.加厚翼缘B.在集中荷载作用处设支承加劲肋C.沿梁长均匀增加横向加劲肋D.加厚腹板
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
扫码安装搜题APP,免费查看更多试题答案
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:异形柱节点域抗剪超限
异形柱节点域抗剪超限
异形柱节点域抗剪超限
异形柱节点域抗剪超限
异形柱节点域抗剪超限知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关异形柱节点域抗剪超限最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,记者从北京举行的全国检察长会议上获悉,中国检察机关将深入推进智慧检务建设,把检察工作信息化、智能化、现代化提高到新水平。
&&&&面对这个大数据时代,个人信息需要适度保护,却不宜过度。当然,眼下的问题是保护严重缺失,我很担心市场主体的肆意妄为引发民怨沸腾与监管高压,最终走向过度保护。
&&&&按照省标准定额站工作部署,广东省城市轨道工程综合定额编制2018年2月必须完成,这既是省住建厅杨细平书记来站调研时省站的表态,也是对行业社会的承诺。
&&&&根据《山东省工程建设标准化管理办法》(省政府令第307号)要求,由山东省工程建设标准造价协会和青岛市工程建设标准造价管理站编制的《建设工程造价咨询服务规范》已完成征求意见稿。现将标准征求意见稿上网公开征求意见,请有关单位组织专家研究,并提出书面意见和建议。
&&&&为加强云南省建设工程造价管理协会(以下简称云建价协)课题工作管理。规范课题经费分配和使用,促进课题研究的质量和不断提高课题编制的水平。更好地服务政府、社会和广大会员,云建价协特制定《云南省建设工程造价管理协会课题工作管理暂行办法》。
&&&&一、将“1.1.3企业工程业绩(3)建筑面积3万平方米以上的单体工业、民用建筑工程1项或建筑面积2万-3万平方米(不含)的单体工业、民用建筑工程2项”修改为“1.1.3企业工程业绩(3)建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积10万平方米以上的建筑工程2项”。
&&&&申报公路工程特级资质的企业,行业主管部门当期信用评价等级为优良(AA级或A级);申报港口与航道工程特级资质的企业,近三年未被行业主管部门评为过最低信用等级;申报铁路工程特级资质的企业,近三年在国家级信用平台没有严重失信行为记录。
&&&&编制施工合同能否合法生效是保障双方权益的关键之一,今天我们一同分享其中不可忽视的问题。
&&&&一项工程在开工时需要做工程预算,在竣工后需要做工程结算,但从目前的市场行情来看,工程竣工结算难,成了一个老生常谈的问题。俗话说的好,干活容易,给钱难。
&&&&建筑工程施工合同对建筑工程质量的高低起到举足轻重的作用。小编今天就与大家分享一下建筑工程施工合同审核审查要点,希望对大家能有所帮助!
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
异形柱节点域抗剪超限相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-查看: 11636|回复: 6
关于框架梁、柱节点域抗剪超限的原理及解决方法
TA的每日心情郁闷 15:04签到天数: 257 天[LV.8]以坛为家I
本帖最后由 beaver7 于
23:09 编辑
今天做一个8度(0.3g)的模型,第一次发现节点域超限,于是在网上找到一些观点,蛮有收获,与大家分享:
1、摘要:新版《建筑抗震设计规范》GB,加强了框架结构节点核心区截面抗震验算,自其实施以来,在(2010版)软件抗震验算过程中,尤其是高抗震设防烈度区,出现梁、柱节点域抗剪超限的问题时有发生,本文将结合个人在实际工程中做时的计算实例,与大家分享经验,浅析梁柱节点域抗剪超限的原理及解决方法,主要内容包括框架梁、柱节点域抗剪超限的含义解读;《建筑抗震设计规范》中关于节点核心区组合的剪力设计值的计算原理;《混凝土结构设计规范》GB,框架梁、柱节点核心区的受剪承载力验算;以及个人在中国石油内蒙古销售公司八拜油库改扩建项目,综合结构设计中框架梁柱节点域抗剪超限解决的计算实例。
中国论文网
  关键词:节点域抗剪超限;节点核心区;节点抗震验算;建筑抗震设计
  中图分类号:G642.1 文献标志码:A 文章编号:(4-02
  一、框架梁、柱节点域抗剪超限的含义
  框架梁、柱节点域抗剪超限是指其节点核心区组合的剪力设计值超过规范限制,即Vj&■(0.3ηjfcbjhj)。如果说“强柱弱梁,强剪弱弯”是提高结构变形能力的设计精髓,那么节点核心区截面抗震受剪承载力验算就是实现“强节点弱构件”的关键,也是建筑结构抗倒塌能力的关键。节点域内抗剪设计不足,遇到地震时会造成剪切破坏,属于脆性破坏,无征兆,致使建筑物瞬间垮塌。新版《建筑抗震设计规范》GB也增加了三级框架节点核心区抗震验算的规定。查阅《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》,两者对节点核心区抗震验算规定基本相同,但后者对计算公式符号定义较前者详细,且式中较前者多了βc;前者较后者单给出了扁梁框架的梁柱节点规定,后者较前者明确规定了框架节点区的锚固和搭接要求。两者分别称为“节点核芯区”、“节点核心区”,一字之差,足矣鉴域之重。
  二、节点核芯区组合的剪力设计值计算原理
  依据《建筑抗震设计规范》GB,附录D.1.3,节点核芯区组合的剪力设计值,应符合下列要求:
  Vj≤■(0.3ηjfcbjhj)
  ηj——正交梁的约束影响系数;
  fc——混凝土轴心抗压强度设计值;
  bj——节点核芯区的截面有效验算宽度;
  hj——节点核芯区的截面高度;
  γRE——承载力抗震调整系数,可采用0.85。
  综合《建筑抗震设计规范》规定,结合实际验算经验,逐个注解以上式中的计算参数以及需要注意的地方:
  ηj:当楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2,且正交方向梁高度不小于框架梁高度的3/4时,可采用1.5,9度区一级抗震宜采用1.25;其他情况均采用1.0;
  fc:依据《混凝土结构设计规范》4.1.4-1混凝土强度等级对应的轴心抗拉强度设计值取值;
  bj:当验算方向的梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2时,可采用该侧柱截面宽度bc,当小于该侧柱截面宽度的1/2时,可采用下列二者的较小值:
  ①bj=bb+0.5hc(bb——梁截面宽度;hc——验算方向的柱截面高度)
  ②bj=bc
  hj:可采用验算方向的柱截面高度hc
  γRE:承载力抗震调整系数,可采用0.85,依据《抗规》5.4.2相关规定。
  三、《混凝土结构设计规范》GB,框架梁、柱节点核心区的受剪承载力验算
  依据《混凝土结构设计规范》GB,11.6.3,框架梁柱节点核心区的受剪水平截面应符合下列条件:
  Vj≤1■(0.3ηjβcfcbjhj)
  可见与《建筑抗震》节点核芯区组合的剪力设计值验算公式相近,式中多了βc,依据《混规》6.3.1规定,βc为强度影响系数,当混凝土强度等级不超过C50时,βc取1.0,当混凝土强度等级为C80时,βc取0.8;其间按线性内插法确定。其余计算参数与《建筑抗震设计规范》节点核心区组合的剪力设计值验算公式相同。
  四、中国石油内蒙古销售公司八拜油库改扩建项目中综合办公楼框架柱节点域抗剪超限解决的计算实例
  八拜油库建设地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,综合结构选型为框架结构,建筑层数3层,梁板柱砼等级为C30。在利用PKPM辅助设计软件SATWE做抗震验算时,检查出模型存在以下超限信息:
  第1层 配筋、验算
  **节点域抗剪超限N-C=9(30)Vjy=1354.&FFC
  =0.35*fc*H*B=1251.
  **节点域抗剪超限N-C=10(30)Vjy=1756.&FFC
  =0.35*fc*H*B=1251.
  **节点域抗剪超限N-C=11(30)Vjy=1520.&FFC
  =0.35*fc*H*B=1251.
  N-C为节点号,(30)为内力组合号,即以上梁柱节点的节点域抗剪超限,不满足《结构设计规范》11.6和《建筑抗震设计规范》附录D.1.3的规范要求。根据下面规范公式:
  Vj≤1■(0.3ηjβcfcbjhj)
  FFC=(0.3X1.5X1X14.3X0.5X0.5)/0.85=1893,大于PKPM验算结果数值。
  查看PKPM计算过程,FFC=0.35*fc*H*B=应为0.3/0.85所得,且式中ηj正交梁的约束影响系数取1.0,而模型中柱截面为500X500,梁宽250,满足《建筑抗震》。附录D.1.3中对ηj的规定:满足当楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2,且正交方向梁高度不小于框架梁高度的3/4时,可采用1.5,因此验算结果应为:
  N-C=9(30)Vjy=1354.&FFC=0.35*fc*H*B=1893.
  N-C=10(30)Vjy=1756.&FFC=0.35*fc*H*B=1893.
  N-C=11(30)Vjy=1520.&FFC=0.35*fc*H*B=1893.
  满足规范要求。
  五、技术分析及总结
  依据《建筑抗震设计规范》6.2.14,节点核心区是保证框架承载力和抗倒塌能力的关键部位,《混凝土结构设计规范》也对节点核心区做了明确规定。在结构设计中针对规范中的抗震验算规定,进行验算,当验算不满足规范要求时,宜先检查ηj正交梁的约束影响系数是否正确,再针对fc、bj、hj进行合理调整,如提高砼强度等级标号,增加节点域面积,能够有效提高抗剪承载力,直到满足规范要求。
  参考文献:
  [1]中国建筑科学研究院.结构设计规范GB[DB/OL].[].
  http://wenku.baidu.com/view/18cbfef6f90f76c.html.
  [2]住房和城乡建设部,国家质量监督检验检疫总局.建筑抗震GB[M].中国建筑工业出版社,2010.
  [3]科学研究院.PKPM-SATWE说明书[Z].2010.转载请注明来源。原文地址:
2、土木在线的一篇帖子
TA的每日心情开心 22:39签到天数: 300 天[LV.8]以坛为家I
楼主总结不错& && && & 赞一个
TA的每日心情开心 23:57签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
TA的每日心情开心 23:57签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
TA的每日心情开心 09:43签到天数: 61 天[LV.6]常住居民II
正交梁约束影响系数,容易调,却重要的很
TA的每日心情擦汗 15:47签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II
根据震害实践证明,地震发生时,构件本身没有破坏,单构件之间连接的节点先破坏,失去承载力!节点域加强,体现的强节点弱构件的抗震理念!