我想测试一块CP5611是不是好的,想在多台电脑里安装测试,但是又不想每次都安装setp7,所以请问有没有办法单独安装“set&pg/pc&interface”,谢谢
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 16:04:57 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:78023
没有,必须安装西门子软件,一般S7-200软件、STEP7、NET软件都带有SET&PC/PG。一般搞工控的都安装STEP7软件,如果不常用的话,可以考虑安装完STEP7以后,做一个ghost系统备份,需要的时候还原一下。检查CP5611问题,可以参考:《如果CP5611无法安装和使用将如何处理?》——
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:难道真的没有更好的办法吗,或者安装一些小一点的软件也好啊,setp7也太大了
同问,这个应该不是很难,只是我等菜鸟不可以
5/22/:43 AM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!PG/PC接口设置
PG/PC接口设置
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:5073次 | 用户关注:
;;; PG/PC接口(PG/PC Interface)是PG/PC与PLC之间进行通信连接的接口。在STEP 7环境下PG/PC可支持多种类型的通信接口,每种接口都需要进行相应的参数设置(如通信协议及波特率等)。ALQ20B48N-L因此,要实现PG/PC与PLC设备之间的通信连接,必须正确设置PG/PC接口参数。;;; 在STEP 7安装过程中,安装向导会提示用户设置PG/PC接口的参数。在安
在安装完成后,还可以通过以下几种方式打开PG/PC接口参数设置对话框:;;;;;;;;;; ;;; ·单击Windows的。开始”一“SIMATIC”一“STEP 7”一“Setting the PG/PC Interface”选项;;;; ·在Windows的控制面板内,双击“Set PG/PC Interface”图标I囹;;;; ·在SIMATIC Manager对话框中单击“Option”一“Set PGlPC Interface”菜单项。;;; 在“Interface Parameter Assignment Used”选项区域列出了已经安装的接口,选择其中一个接口,然后单击P£。pe t/ias.一皱钮,则弹出该接口的属性对话框,在该对话框内进行接口参数设置。不同接口有各自的属性对话框,以PC; Adapter( MPI)接口为例,其属性对话框如图1-30所示。;;; 图1-30;;; PC Adapter( MPI)接口属性对话框;;; 在“Interface Parameter Assignment Used”选项区域如果没有列出所需要的接口类型,可通过单击; s cleGt.,,按钮,在图1- 31所示的对话框内安装(在左边的列表内选择需要安装的接口,然后单击; Ins+all~》; ~J-钮)相应的接口模块或协议。当然也可以卸载(在右边的;;; 列表内选择需要卸载的接口,然后单击争一Uninstall投钮)不需要的接口模块或协议.
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
Set PG/PC Interface ??
热点活动:
Set PG/PC Interface ?? - 已解决问题
安装Wincc的PC机上已经安装了CP1613的网卡,打开Windows控制面板下的Set&PG/PC&Interface,单击“选择”按钮,在“安装/删除接口”的对话框中的”选择“一栏,根本没有CP1613的选项?这是为什么?&在硬件管理器里可以看见此网卡,硬件驱动已经安装完了!我的STEP7是V5.4+SP3的
问题补充:设置Set&PG/PC&Interface的目的是什么?如果只是想让WinCC与下位机进行通讯,还需要设置PG/PC&Interface么?
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 21:24:34 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:42369
1、在购买的CP1613网卡包装盒里有一张“SIMATIC&NET”光盘。安装了之后在“Set&PG/PC&Interface”就有CP1613网卡选项了。如果没有“SIMATIC&NET”光盘,可在网站上下载,任意版本都可以用。&2、PC电脑插槽里可以插入很多各种网卡,设置“Set&PG/PC&Interface”的目的,就是指定需要进行通讯连接的网卡。&3、WinCC与下位机进行通讯时,你具体使用哪种网卡连接,当然需要在“Set&PG/PC&Interface”指定需要进行通讯连接的网卡了。
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你!&
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
CP5611就不需要。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 11:30:24
硬件驱动安装完后又没有重新启动电脑?有时候是需要重启之后操作系统才能完全识别网卡的。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 11:51:41
设置Set&PG/PC&Interface的目的是设置电脑与PLC的通讯方式&一般情况下你可以不用1613网卡,就电脑上的集成网卡就可以了,Set&PG/PC&Interface的话选ISO(PN口的PLC不行)和TCP/IP都可以&
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 22:44:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 set interface sc0 的文章

 

随机推荐