7000V烤箱,需要多少A空气开关跳闸的原因合理

两台烤箱40千瓦用多大电缆和空开_百度知道
两台烤箱40千瓦用多大电缆和空开
我有更好的答案
40kW纯电阻负荷的电流大约是61A,用10平方的铜芯电缆可以搞定,如果是铝芯的升一级到16平方。考虑其他负荷及预留等其他因素建议选用16平方铜芯或25平方铝芯,空开选择100A的塑壳断路器。
采纳率:75%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
烤箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎样把商用电烤箱接到3p的空开上? 有图片说明最好?非常谢谢_百度知道
怎样把商用电烤箱接到3p的空开上? 有图片说明最好?非常谢谢
我有更好的答案
  接线图你看看你买的空开上就有,另外要仔细阅读烘箱说明书,这3根都是火线,没有顺序之分。但是电烤箱地线一定要接好。直接接到空开下面3个出线端就可以了  你的电烤箱电源是380V3相吧?电源线如果是3根,上面都会写的很清楚
采纳率:87%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一百千瓦的电烤箱选多大的线和空开_百度知道
一百千瓦的电烤箱选多大的线和空开
一百千瓦的电烤箱选多大的线和空开
我有更好的答案
320A开关,120平方铝线或者95平方的铜线
采纳率:86%
一百千瓦的电烤箱220V,500A 断路器
300平方铜线 380V,200A,断路器, 50平方
本回答被网友采纳
70一95线,300一320A空开。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电烤箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。商用烤箱空开装在烤箱里面可以么_百度知道
商用烤箱空开装在烤箱里面可以么
我有更好的答案
这个肯定是不行的,开关装在烤箱里面的话,在加热过程中,很可能会把开关烧坏,引起一下不必要的事故;北京雄鹏世纪厨业
采纳率:76%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
烤箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
三相18千瓦需多大空气开关三相五线18千瓦电烤箱,需要多大空气开关,谢谢各位大侠给与回答
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
接电烤箱用的是星形接法,电流为:18*1000/(3*220)=27(A) 使用30A的空开即可.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 氷箱空气开关需要多大 的文章

 

随机推荐