1200PLC Modbus通信 - 已解决问题
利用CM1241做主站和现场仪表通信,初始化通信端口时,检测到Load的状态值为16#81AA,请问这是什么意思?如何解决?从站状态为没有收到主机发出的通信命令。附附近上传不了????
问题补充:谢谢你推荐的视频,现在还是通信不成功,请各位看看我做的程序,现在就是第一步Load初始化不成功,下面主站Master指令也谈不上是否有读回来数据了;在Load指令的状态值,一直显示7000,但是我使用Error的上升沿,检测到出错时的状态值为81AA,意思为无效的工作模式,我使用的是CM1241-RS422/485模块,硬件设置也选的双线制485,为什么还会报这个警?谢谢各位
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 10:32:55 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
来自手机Wap客户端
问题ID:140150
请楼主参考以下学习视频:1.S7-1200&Modbus&RTU通信(1)-组态参数-跟我学-15/622.S7-1200&Modbus&RTU通信(2)-编写从站程序-跟我学-17/62&3.S7-1200&Modbus&RTU通信(3)-编写主站程序-跟我学-19/624.S7-1200&Modbus&RTU通信(4)-下载测试-跟我学-21/62
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
李东泽,hatian7628,shspyl
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,虽然是一个小错误导致的通信不成功,但是视频值得收藏
随风漂泊:
请问楼主是什么小问题,我也出现问题了,初始化未完成。
9/28/:05 PM
5/31/:21 AMw:&我现在也遇到了81AA,楼主怎么解决的3/21/:55 PM
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 09:14:28
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
S7-1200 Modbus TCP(MB_...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
S7-1200 Modbus TCP(MB_CLIENT)通讯问题 - 已解决问题
各位老师大家好,我已经连续做了一个星期的S7-1200&Modbus&TCP(MB_CLIENT)实验,一直通讯不了,STATUS为16#7002,BUSY一直为TRUE,DONE我用计数器观测,没有完成过,不知道到底是哪出了错,希望各位老师能给予指正,谢谢。详见图片附件。
图片说明:
产品版区:
悬赏分:55 | 解决时间: 12:49:39 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:122796
程序写的很好,按照你的程序做了几个实验,成功了,但略有不同:1、MB_CLIENT中连接ID设为1,将其改为2后报8387故障;这个ID与测试工具中的从站ID号不是一回事,可以不一致。MODBUS&TCP通信是客户端服务器模式,不是主从模式;2、MODBUS-SLAVE测试工具连接设置时应将&ignore&unit&ID钩选;3、MODBUS-SLAVE测试工具slave&definition中Function的选择应与PLC中CLIENT中的地址设定对应;其读写是通过CLIENT的MODE管脚实现,向服务器端写将其改值改为1;4、实验中先用TCP/IP测试工具做服务器端,有接收数据,说明PLC程序正常,然后用MODBUS&SLAVE工具调试,实验过程中可以将Display--comm窗口打开,跟踪是否有接收数据;5、操作系统的防火墙设置也可能会影响,用WIN8打开时会有提示是否允许客户端接入;个人见解,不当之处请指正。再结合楼上各位的意见,一定会成功的。发几个实验图片参考。
图片说明:&&&&&&
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
hbttkj,zhuystone,huangjun1999,写给深黑色的丶,wzcyp20,sunny_jay,hatian7628,看雪001,alexma1975,MC托腮侠,Ready_OK
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:Server模式能通讯上,但CLIENT还是不行,虽然还是没有通讯上,感谢大家的回答,没办法只能选一个
&请问,我现在在客户现场做MES系统,我们的机器上用的s7&&1200,主站与变频器、触摸屏、伺服是走的profinet,主站上两个网口,拿一个走modbus与上位机通信合理吗?也是碰到一个问题,用MB_CLIENT连接不上上位机。
8/25/:41 PM
几位工程师提供的建议都很好。
置评专家:西门子自动化产品支持& 17:47:59
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
看了您的截图程序,写得很好呀!但是我看出来的哟两个小问题,希望对你解决问题有帮助:1.&MB_CLINET&指令的使能:&False-无Modbus通讯请求,True-请求与服务器通讯,Done完成位来后才可以执行下次请求。需要采用上升沿触发请求,&您如果用时钟触发就会一直看到BUSY=1,引文上次请求未完成,下次请求又来了。2.你在MB_CLINET&指令设置的连接ID=2,但是调试软件中又设置ID=1,&不一致肯定连不上哟。最后,注意通信时,设置MB_CLINET&指令的DISCONNECT=1。程序中看到你的DISCONNECT=0
专家奖励分:5分
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 11:46:27
个人建议:把REQ管脚用上升沿来触发,同时注意CONNECT_ID的值要是唯一的。
图片说明:&&
专家奖励分:5分
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 17:55:12
看了你的MB_CLINET&组态,请你注意一下几点:1、REQ要用沿来触发2、MB_MODE为0时是读server,所以MB_DATA_ADDR应该是30001&3、你的server软件我没用过,软件设置或许没设好,建议你用一个PLC作为SERVER来测试4、请参考我的图例,这个图例是读取Server中的两个字,这个是我已经正常运行的项目中的,运行正常
图片说明:&&
专家奖励分:5分
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 12:08:49
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!级别: 刚进门槛
发帖数量: 22 个
工控威望: 65 点
下载积分: 2378 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
求S7-1200与多台设备modbus通讯样例,自己写的如果一个仪表坏了通不上,其他的仪表就都通不上了
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 7 点
下载积分: 152 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
FX系列PLC学习软件FX-TRN-DATA
级别: 论坛先锋
发帖数量: 219 个
工控威望: 1431 点
下载积分: 305 分
在线时间: 251(小时)
注册时间: 最后登录:
S7-1200帮助文件自带范例啊
级别: 刚进门槛
发帖数量: 22 个
工控威望: 65 点
下载积分: 2378 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第2楼endy-02-18 09:22发表的 Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例,自己写的一个仪表通不上就都通 .. :S7-1200帮助文件自带范例啊单台设备通讯,没问题,关键多台设备通讯的时候,通过完成和错误标志的读写下一台仪表的时候,当其中有一台仪表坏掉的,回影响其他仪表通讯
级别: 探索解密
发帖数量: 21 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1581 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
不要通过完成标志启动下个读写,用定时器或中断轮询,有错误就复位好了。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1126 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 910(小时)
注册时间: 最后登录:
同意楼上的,用计数器来轮询就可以了。
级别: 实习会员
发帖数量: 17 个
工控威望: 31 点
下载积分: 266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 最后登录:
我做过,最好不要采用标志位,采用轮询的方法,当时做了3台流量计,效果很好,如果还有问题可以联系。
huangfajia
级别: 刚进门槛
发帖数量: 46 个
工控威望: 75 点
下载积分: 9139 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 最后登录:
把通讯完成和错误的标志位并起来做下一个仪表的触发条件,这样就不会因为一个坏了影响下一个的条件了
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 8 点
下载积分: 136 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 最后登录:
可以让程序强制执行下一个程序段,不管设备好与坏,都让她轮训下一个程序段每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
请教一下,我用1200的CB1241板...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
请教一下,我用1200的CB1241板和第三方设备进行非标准的modbus通讯,只用SEND_PTP和RCV_PTP就可以吗? - 已解决问题
请教一下,我用1200的CB1241板和第三方设备进行非标准的modbus通讯,我除了用SEND_PTP和RCV_PTP功能块发送接收以外,还要用别的功能块吗?比如,MB_COMM_LOAD之类的。还有,我用昆仑通态触摸屏和1200通过网口走modbus_TCP通讯,1200做主站,在站点里组态好了,在1200里还要使用MB_Server吗?
问题补充:可我确实没有找到,可能是我没有找到SEND_PTP和RCV_PTP,就从以前经理做的程序里复制过来的功能块,不知跟这个有没有关系?
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 22:14:48 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:148858
1.非标准的MODBUS通讯,使用SEND_PTP,RCV_PTP做自由口通讯就可以了,不需要MB_COMM_LOAD2.如果是MODBUS_TCP通讯,1200必须调用MB_SERVER
中级技术员&nbsp&nbsp第6级&
以下网友赞了您的问题:
alexma1975,xf123456,咖啡甜,liucs_2009,无知的人啊,天蝎2017,稻艹人,hatian7628,Ready_OK,三家巷,liuliusheng
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 08:52:18
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
串口通讯用SEND_PTP,RCV_PTP不需要MB_COMM_LOAD,但用MODBUS_TCP通讯,1200必须调用MB_SERVER
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 22:11:49
上一页1下一页&
扫描打开手机版
modbus tcp - 已解决问题
STEP7&&V11&&SP1中有MODBUS&&TCP的MB_CLIENT与MB_SERVER指令吗?我怎么没有找到?了解的人请帮助一下谢谢!!
问题补充:&&通信--------〉通信处理器----------〉MODBUS&TCP中&&&&为什么我的没有?sp1&&专业版的
产品版区:
悬赏分:50 | 解决时间: 19:24:32 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:73642
MB_CLIENT”指令作为&Modbus&TCP&客户端通过&S7-1200&CPU&的&PROFINET&连接进行通信。&使用该指令,无需其它任何硬件模块。&通过“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送请求、接收响应并控制&Modbus&TCP&服务器的连接终端。MB_SERVER”指令作为&Modbus&TCP&服务器通过&S7-1200&CPU&的&PROFINET&连接进行通信。&使用该指令,无需其它任何硬件模块。&“MB_SERVER”指令将处理&Modbus&TCP&客户端的连接请求、接收&Modbus&功能的请求并发送响应。这个指令是针对S7-1200的,具体的指令请到&通信--------〉通信处理器----------〉MODBUS&TCP中可以看到并调用
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
zhuystone,haihuaboli
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:...
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
安装ModbusTCP指令库。《ModbusTCP指令库》下载:《基于S7-1200CPU集成PN&接口&Modbus&TCP通讯快速入门》下载:《ModbusTCP组态实例》:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 12:26:12
使用S7?1200集成的?Profinet?接口,将?S7-1200?作为?Modbus-TCP?客户机或?Modbus-TCP?服务器使用,要求带有固件?V2.1?的?SIMATIC?S7-1200;工程组态系统?Step7?V11?SP1?。在STEP7?V11?SP1通信指令中增加了MODBUS?TCP的MB_CLIENT与MB_SERVER指令,可以直接使用CPU的PN口进行MODBUS?TCP的主、从站通信。?“MB_CLIENT”指令作为?Modbus?TCP?客户端通过?S7-1200?CPU?的?PROFINET?连接进行通信。?使用该指令,无需其它任何硬件模块。?通过“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送请求、接收响应并控制?Modbus?TCP?服务器的连接终端。?“MB_SERVER”指令作为?Modbus?TCP?服务器通过?S7-1200?CPU?的?PROFINET?连接进行通信。?使用该指令,无需其它任何硬件模块。?“MB_SERVER”指令将处理?Modbus?TCP?客户端的连接请求、接收?Modbus?功能的请求并发送响应。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 13:47:58
STEP7&&V11&&SP1中有MODBUS&&TCP的MB_CLIENT与MB_SERVER指令吗?&有这个指令。&在STEP7&V11&SP1通信指令中使用MODBUS&TCP的MB_CLIENT与MB_SERVER指令,可以直接使用CPU的PN口进行MODBUS&TCP的主、从站通信。&点击“通信---通信处理器--MODBUS&TCP”下面可以看到MB_CLIENT与MB_SERVER指令。1,“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送请求、接收响应并控制&Modbus&TCP&服务器的连接终端。2,“MB_SERVER”指令将处理&Modbus&TCP&客户端的连接请求、接收&Modbus&功能的请求并发送响应。有关通讯可参考:一,应用探讨——S7-1200&PLC&Modbus通讯应用探讨:二,参考《基于S7-1200CPU集成PN&接口&Modbus&TCP通讯快速入门》:
更多关于 第三方通讯录软件 的文章

 

随机推荐