住宅内空调设备负荷的电功率计算
从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。部分场所空调冷负荷的估算指标序号& & & & 房间类型& & & & 室内人数人/m2& & & & 建筑负荷W/m2& & & & 人体负荷W/m2& & & & 照明负荷W/m2& & & & 新风量m3/人.h& & & & 新风负荷W/m2& & & & 总负荷W/m2Kcal/m21& & & & 公寓住宅& & & & 0.10& & & & 70.00& & & & 14.00& & & & 20.00& & & & 50.00& & & & 54.00& & & & 158.00135.882& & & & 睡房& & & & 0.25& & & & 50.00& & & & 41.00& & & & 50.00& & & & 25.00& & & & 67.00& & & & 208.00178.883& & & & 普通房间& & & & 0.10& & & & 50.00& & & & 14.00& & & & 20.00& & & & 25.00& & & & 36.00& & & & 145.00124.704& & & & 客房& & & & 0.06& & & & 60.00& & & & 7.00& & & & 20.00& & & & 50.00& & & & 40.00& & & & 177.00152.225& & & & 饭厅客厅& & & & 0.50& & & & 35.00& & & & 70.00& & & & 20.00& & & & 25.00& & & & 40.00& & & & 190.00163.406& & & & 酒吧& & & & 0.50& & & & 35.00& & & & 70.00& & & & 15.00& & & & 25.00& & & & 136.00& & & & 256.00220.167& & & & 咖啡厅& & & & 0.50& & & & 35.00& & & & 70.00& & & & 15.00& & & & 25.00& & & & 136.00& & & & 256.00220.168& & & & 小卖部& & & & 0.20& & & & 40.00& & & & 31.00& & & & 40.00& & & & 20.00& & & & 50.00& & & & 181.00156.669& & & & 商店& & & & 0.20& & & & 40.00& & & & 31.00& & & & 40.00& & & & 20.00& & & & 50.00& & & & 181.00156.6610& & & & 小型个人办公室& & & & 0.10& & & & 40.00& & & & 14.00& & & & 50.00& & & & 25.00& & & & 40.00& & & & 145.00124.7011& & & & 一般办公室& & & & 0.20& & & & 40.00& & & & 28.00& & & & 40.00& & & & 25.00& & & & 45.00& & & & 178.00148.7812& & & & 图书阅览& & & & 0.20& & & & 50.00& & & & 28.00& & & & 30.00& & & & 25.00& & & & 60.00& & & & 193.00166.0013& & & & 会议室& & & & 0.64& & & & 60.00& & & & 89.00& & & & 40.00& & & & 25.00& & & & 136.00& & & & 350.00301.0014& & & & 商场& & & & 1.00& & & & 35.00& & & & 140.00& & & & 40.00& & & & 12.00& & & & 136.00& & & & 347.00298.00二 当量计算 1.冷量的单位:冷量(即热量)的单位有焦耳(J)、千焦耳(KJ)、瓦(W)、千瓦(KW);卡(cal)、千卡(kcal)(大卡)在标准大气压的状况下,将一千克的水从19.56℃加热到20.5℃所需要的热量定义为一千卡(kcal)的热量。即1kcal/kg℃或近似等于1kcal/m3℃2. 冷量(即热量)的单位的换算:1W=1J/s=0.238844cal/s1Wh(电热)=0.86cal3.电热当量1KWh=860cal三 制冷机的效能比制冷效能比η=制冷机的制冷量/制冷机的输入电功率制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率1.别墅中央空调FWR-20B1,名义制冷量为20.10KW,输入功率为7.0KW;名义制热量为21.80KW,输入功率为6.40KW。压缩机输入功率2x2.80KW;风侧换热器2x0.19KW;水侧换热器1x0.90KW。求空调的制冷制热效能比。已知:名义制冷量20.10KW,输入总功率7.00KW;名义制热量为21.80KW,输入总电功率为6.40KW。·& & & & 制冷机效能比η=20.10/7.0=2.87 ·& & & & 制热装置效能比η=21.80/6.4=3.41 2.别墅中央空调机SA-08CSH,名义制冷量为22400kcal/h;名义制热量为25800kcal/h;压缩机制冷功率9.90KW;制热功率为9.50KW;散热风扇:0.90KW;冷水泵1.00KW。求空调的制冷制热效能比。(1)将冷热量由千卡换算为电热量。已知,1KW(电热)=860kcal/h1)制冷量=22400kcal/h/860kcal/h=26.05KW2)制热量=25800kcal/h/860kcal/h=30.00kw(2)制冷机的效能比效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率·& & & & 制冷机效能比η=26.05/9.90=2.63 ·& & & & 制热机效能比η=30.0/9.50=3.15 3.某型号单冷分体空调,名义制冷量:2600W,输入功率990W。试求其效能比。效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=W=2.634.型号KFR-2GW/K冷热型分体空调,名义制冷量:制冷/制热W,制冷/制热输入功率950W/920W。试求其效能比。1)制冷效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=.732)制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率=.105.型号KFR-36GW/LS-L1250HT冷热型分体空调,名义制冷量:制冷/制热W,制冷/制热输入功率W。试求其效能比。1)制冷效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=.812)制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率=.13四、住宅空调用电负荷的估算·& & & & 住宅空调用电负荷的估算方法很多,本文采用单位面积指标估算法。 估算公式描述如下:住宅空调用电负荷=(单位面积指标X住宅的建筑面积)除以(电热当量X制冷效率(效能比))·& & & & 某住宅为三居室:小卧室10.02平方米,卧室11.74平方米,主卧室12.58平方米,起居厅23.35平方米,门道4.81平方米,厨房6.07平方米,卫生间3.98平方米,使用面积74.37平方米,层高2.90m。试计算各个房间采用多大输入功率的分体空调机? (1)查上表确定估算指标。小卧室、卧室估算指标145W/m2;主卧室估算指标158W/m2;起居厅(23.35+4.81+6.07+3.98)估算指标158W/m2。(2)计算各房间的冷负荷1)小卧室Q=10.02m2x145W/m2=1452.9W2)卧室Q=11.74m2x145W/m2=1702.3W3) 主卧室Q=12.38m2x158W/m2=1956.04W4)起居厅Q=(23.35+4.81+6.07+3.98)m2x158W/m2=6037.18W(3)利用空调效能比计算出分体空调的电功率其制冷机效能比η=2.7(平均值)·& & & & 小卧室P=Q/η=.7=538.11W,安装功率P=0.736KW ·& & & & 卧室P=Q/η=.7=630.48W,安装功率P=0.736KW ·& & & & 主卧室P=Q/η=.7=724.46W,安装功率P=0.736KW ·& & & & 起居厅P=Q/η=.7=2235.99W,安装功率P=2.20KW (4)若采用家庭型中央空调则:上面的例题中所需的冷量为:∑Q=2.3+7.18=11348.42W所需的电功率为∑P=0.736+0.736+0.736+2.20=4.40KW可选择的家庭中央空调见下表家庭中央空调选用表厂房& & & & 型号& & & & 制冷量KW& & & & 制热量KW& & & & 总输入功率KW& & & & 电压V森宝& & & & LSRF10& & & & 10& & & & 11& & & & 4& & & & 220清华同方& & & & HSFR-10& & & & 9.7& & & & 11.1& & & & 3.43& & & & 220东宇& & & & JLRS10L& & & & 10.3& & & & 11.35& & & & 3.71& & & & 220澳科& & & & AKH425& & & & 10& & & & 12& & & & 4& & & & 220通过比较可采用家庭中央空调,具有一定的节能效果,值得人们试试。一、空调相关知识 1、 空调器:   全称空气调节器,是一种向房间或其他密闭区域直接提供经过处理的空气设备。主要包括制冷和除湿用的制冷系统、空气循环和净化装置、加热和通风装置等。空调器的主要功能是对室内空气进行滤尘、冷却和除湿。(有的还具有制热和更换新风的功能)实现对室内温度的自动调节。空调按照功能不同,可分为单冷型、热泵型和电辅助加热型。 2、 变频空调器:   能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量,而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合。与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲,高效节能,舒适可靠,智能除霜,除湿量大,超静音,宽电压工作等优点。 变频空调与定频空调的区别:   1) 变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。   2) 定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。 数字直流空调与交流空调的区别:   交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ;   直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—260V。 3、 空调型号的表示:   国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型 W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子 (L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;“C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;“D”-吊顶式) 4、空调器的制冷量/制热量:   1) 空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。   2) 空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。   3) 每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W=△ △+2=□ △-2=0   “△”即为适应房间的面积 “□”为适应最大面积 为适应最小面积   例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W    17+2=19 17-2-15   即该空调适用面积为:15-19㎡ , 空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类:   1P:W 1.5P:W 1.25P:W   2P:W 3P:W 2.5P:W   5P:00W 耗电量:   1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右   3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右   一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用   一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:、“S” 空调适用面积:   1P:11-17㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 1.25P:18-23㎡   3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右 1、关于空调1P=800-900W的近似计算公式。为什么不是735W?一方面是因为P本身就有两种换算方法,一种是735W,另一种是750W(自己去查资料),再加上含室内外风扇,以及辅助电加热的实际情况,为便于计算,我均按1P=880W计。 2、五P空调一般按3相用电设计,当然也有定制为单相的。对于三相,可以这样计算:1KW—&2A,5P约为10A,考虑压缩机启动电流,一台三相空调5P可选用16-20A电机保护型断路器。 3、对于单相5P空调,可以这样计算:1KW—>4.5A,5P约为25A,考虑启动电流,实际可选配25-32-40A的照明开关。 4、线路选择,按铜芯电线计,10平方毫米铜芯单线承载电流可按1平方毫米承载4-6.3A,因此,若不考虑电压降因素,三相5P空调可配2.5-4平方毫米铜芯线,单相5P空调可配4-6平方毫米铜芯线。 这些都是我的经验数据,经得起检验的,比较经济的做法。
TA的最新馆藏[转]&[转]&09-1409-1509-1309-10
03-0702-1303-2701-12
◇本站云标签

我要回帖

更多关于 3p空调制热功率 的文章

 

随机推荐