空调系统初中hepa高效滤网网压损达到多少需要更换

您当前位置: &
& 食品厂AHU中央空调初中效过滤网
食品厂AHU中央空调初中效过滤网
产品区域:东莞
发布时间:
有效期限: 长期有效
东莞市卓维净化科技有限公司
联系人:刘明森 加为商友
经营模式:生产型
会员级别:
企业经济性质:私营有限责任公司
实名备案:
&[已实名备案]
空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号
本公司拥有独立厂房及配套设施,业务范围包括:各类初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器,风淋室、传递窗、送风口、工作台、层流罩FFU等各种空气净化产品。主要服务于塑胶电子、微电子、精密仪器、生物医药、食品加工、航天航空、化工、喷涂、医院病房、中央空调机、焚烧厂、水泥厂、卷烟厂,学校,政府机关等诸多领域。
中央空调空调厂家过滤器配置   国内中央空调厂家一般根据洁净等级进行过滤器的选型配置:
  100级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13+(风道末端FFU过滤单元);
  1000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11+(风道末端FFU过滤单元);
  10000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11;
  100000级净化:板式G3~F5+袋式F7(F8)+袋式F9;
  300000级净化:板式G3~F5+袋式F6~F8;
  舒适性空调:板式G2~F5。
  同时根据某些工艺要求,在空调机组内部设置紫外线杀菌灯、活性炭过滤除臭、臭氧发生器等装置。
  小结:掌握中央空调过滤器过滤原理,洁净规范,正确的选择过滤器,可以减少运行时反复更换过滤器的费用,过滤器的合理配置使机内阻力减少,从而电机功率减小,则控制造价和运行费用都会大大减少。因此在现代建筑节能要求下,应用于中央空调机组中的过滤器选择尤为重要。
代理级别:
|省级|地市级|县级
招商区域:
湖北、四川、广西、贵州、云南、重庆、安徽
对代理商要求:
付款及时。
可提供的支持:
品质与交期双保障,可提供技术与样品支持。
产品规格:
价&&&&格:
计量单位:
[已实名备案]
地址:广东 东莞 长安镇上沙第二工业区创立路23号
(联系我时,请说是在食品商务网上看到的,谢谢!)
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让卖家主动找上门!
快速免费发布求购:
上海康久消毒技术有限公司
产品区域:上海
价格:1元/台
发布时间:
上海康久消毒技术有限公司
产品区域:上海
价格:1元/台
发布时间:
上海动士阀门有限公司
产品区域:上海
价格:1元/个
发布时间:
上海瀚艺冷冻机械有限公司
产品区域:上海
价格:1元/件
发布时间:
杭州励进环保设备有限公司
产品区域:浙江
价格:24000元/台
发布时间:
安徽华强环保科技有限公司
产品区域:安徽
价格:10000元/台
发布时间:
石家庄天舒水处理设备有限公司
产品区域:河北
价格:2600元/元/台
发布时间:
石家庄冠宇环保设备(科技)有限公司
产品区域:河北
价格:5500元/台
发布时间:
长沙亚欣电器技术服务有限公司
产品区域:湖南
发布时间:
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,食品商务网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择优先选择食品商务网VIP会员。
相关供应:
相关求购:
相关招商:
相关专题:
相关专题:
ICP证: 浙B2-相关初中效空气过滤网产品君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
项目现场培训
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口暖通空调分区
查看: 723|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我接触的MAU有初中效段和高效段,而且在这两段都装有静压表,想了解在什么时候才需要更换滤网,一般来说初、中和高效滤网要多久更换一次
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分2051帖子
五星工程师, 积分 2051, 距离下一级还需 449 积分
楼主的意思是高效前置?台湾经常有这种做法的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
对于洁净度高的,在空调箱中装高效,末端送风口还要再装超高效的。
一般就按照压差表结合过滤器的总阻力来确定的。
按照经验来说,一般初效1~2个月左右,中效6个月左右,可以根据目测脏了就换。因为根据空气的质量不同,使用寿命也不同的。对于高效一般要根据终阻力,达到500Pa就要更换。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分2051帖子
五星工程师, 积分 2051, 距离下一级还需 449 积分
如果是高级别洁净室,高效最好不要更换。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
为什么高效不要更换,还有初中效的更换时间是不是太长了?凭我平时的观察,初效一两个星期就脏了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分2051帖子
五星工程师, 积分 2051, 距离下一级还需 449 积分
以下是引用heweichengfy在 20:21:00.0发表的内容:
为什么高效不要更换,还有初中效的更换时间是不是太长了?凭我平时的观察,初效一两个星期就脏了
更换高效对洁净室的使用会有很大影响。
初中效的更换时间要看你设定的终阻力大小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
现在的新风控制质量很差的了啊,初效有时候10 天左右就要换了。1~2个月是厂家的说的使用寿命,实际工作中要看终阻力以及观察来决定