室内空调挂机安装图该装哪个问题??

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 111306|回复: 111
看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W
2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工
这是某品牌线的功率表
电线功率表.jpg (68.98 KB, 下载次数: 190)
09:12 上传
一个是有钱人不懂瞎搞(也许是被装修人员忽悠,反正有钱就选贵的),带坏了这个头,让更多的人盲目以为应该用4平方的,另一个考虑就是市场产品缺斤少两,虚标
进户6平方,大功率空调及厨房卫生间4平方,一般插座2.5平方,因为在中国假货以及真货缩水等情况太复杂,只能尽量靠高不靠低。否则有你哭的时候。
现在,进户6平方可能都不够了
多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。
头像被屏蔽
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。& && && &
不管怎么样,空调都要单独走线。
以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。
空调压缩机故障的时候有可能电流超出额定一倍,找个水货维修工加氟加多了电流也会超出额定电流很多,空开如果没匹配好,烧线也不是不可能的。
我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵,
不太算浪费,现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。万一真坏了不是给自己找麻烦吗,还是4平方吧,贵不了多少,反正是用在自己家的,对不对?
白沙烟 发表于
这是一个很好的题材,希望大家把自己的见解发表出来,共同研究探讨,这关系到千万家庭的用电安全,电工我不 ...
空调自身的电源线还是多股线,4平方的单股线足矣,其实已经很浪费了,至于缺斤短两的问题只要选购正规厂家的产品我可以说质量完全没问题,毕竟这东西不是什么高科技产品。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
哪个网址,链接给看下啊
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
o00 发表于
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
厨房用4平方我没意见,有很多大功率电器,而且同时用的机会很大
房间用4平方而且要专线我认为浪费,有人讲要留功率余量,房间除了空调还有什么大功率电器?你总不能制冷的同时制热吧
guyn28 发表于
哪个网址,链接给看下啊
随便找的品牌线,不讲杂牌哈,现在的东西,品牌都无诚信,杂牌就更无底限了
我建议厨房以及长距离的房间可以用4平方线,一个房间不用搞空调专线
我们职工住宅区灯线都是4平。
本帖最后由 hjz197034 于
10:24 编辑
核载2吨的车,拉8吨,照样跑,核载10吨的车,你拉5吨卷板(也就是卷在一起的铁板,体积非常小),估计能折断大梁,你这么使用看看
本帖最后由 hjz197034 于
10:32 编辑
考虑问题要全面。
看看你自己发的帖子里的常规推荐
厨房电器会同时使用,家里空调就不会?
三相电机启动电流时额定电流4--7倍,单相电机更大可以达到12倍,线路在空调启动时压降过大,将造成启动困难,甚至不能启动,更有甚者造成压缩机烧毁。
不要误导人啊!那是电缆的极限承载力,并且国内再好的电缆铜质量都不是很达标!你看看20年前的老房子都要换电线是为啥,电缆安全是防范火灾的重要环节。安全布线能是电缆寿命很长且安全,也多不了几个钱。
我家入户:25平方,
走分支电箱10-16平方,
照明主线4平方,分支1.5-2.5
厨房电器6平方
空调没有可比性,中央空调16平方
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.空调是买挂机还是中央空调好? - 我爱我家 -
查看: 64463|回复: 30
声望0 精华0帖子八豆8191 积分9665注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-30 10:46
最近定一房子,等手续办好就着手装修,纠结是用挂机,还是中央空调,还有风管机。
四室的,房间比较小,客厅和餐厅连一起比较大。
银子少,本着少花钱办实事的原则,大家给点意见,版里的商家有兴趣的话给个方案和报价
声望0 精华0帖子八豆7440 积分7925注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton15-3-30 14:10
跟我家貌似一样啊, 我119户型 ,4室 客厅餐厅连一起。
有钱都中央,没钱就客厅风管机(中央空调1拖1),卧室挂机
客户拒我千百遍,我待客户如初恋。客户虐我千百回,我誓今生永相随
皇朝家私-皇朝定制+&&!全屋·全品类家具定制
电话:025-&&联系人:小增增
TEL: 133-&&QQ:
地址:江东门金陵国际家居5楼
声望5 精华0帖子八豆9166 积分13667注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton15-3-30 14:12
层高足够就中央空调,不然还是挂机吧
声望0 精华0帖子八豆7723 积分12462注册时间最后登录
<em id="authorposton15-3-30 14:45
伊丽诗衣柜 发表于
跟我家貌似一样啊, 我119户型 ,4室 客厅餐厅连一起。
有钱都中央,没钱就客厅风管机(中央空调1拖1),卧 ...
比装修公司更高的水电质保、更高的安装要求、更节省的水电方案,诚为先、质为本用心做好每一家,
本公司主营:水电、暖气、中央空调、新风、净水。久通水电服务热线:025-
QQ:&&&&& && &
公司地址:万达金街15栋205室
声望0 精华0帖子八豆8191 积分9665注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-30 14:46
伊丽诗衣柜 发表于
跟我家貌似一样啊, 我119户型 ,4室 客厅餐厅连一起。
有钱都中央,没钱就客厅风管机(中央空调1拖1),卧 ...
你家怎么搞的,我初步打算房间用挂机,客厅搞个风管机
声望5 精华0帖子八豆14449 积分16023注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton15-3-30 14:52
AK狙击手 发表于
你家怎么搞的,我初步打算房间用挂机,客厅搞个风管机
我觉得蛮好的&&
小猪小猪哪里跑 QQ
声望0 精华0帖子八豆7055 积分11956注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton15-3-30 14:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
声望0 精华0帖子八豆546 积分596注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton15-3-30 17:31
& && &客餐厅风管,房间挂机,不解释,我以往帖子中有。
声望0 精华0帖子八豆4256 积分5971注册时间最后登录
<em id="authorposton15-3-30 20:23
挂机省事,不用担心后面的售后问题,也可以省钱
瑞九橱柜、衣柜、移门、木门QQ:,,微信号:,& && &&&
声望0 精华0帖子八豆17424 积分28369注册时间最后登录
<em id="authorposton15-3-30 23:04
除非你家外面没地方放室外机,否则普通家庭尽量不要用中央。。
人性化功能中央没有消费机强,做工消费机更细致美观,功率和耐用性虽然中央更好,但这是建立在定期维护和高标准的安装之上的。。
美亚返3% http://amzn.to/1IPNfi9
声望0 精华0帖子八豆9903 积分14016注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton15-3-31 00:12
yinxin 发表于
除非你家外面没地方放室外机,否则普通家庭尽量不要用中央。。
人性化功能中央没有消费机强,做工消费机更 ...
嗯不如全部上挂机,客厅上2P挂机,挂机坏了直接换,中央坏了,你就麻烦了!
声望0 精华0帖子八豆6427 积分6920注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton15-3-31 01:48
什么叫风管机?
声望0 精华0帖子八豆5093 积分5910注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton15-3-31 07:53
风管机中央空调的样子的 1拖1的空调
声望5 精华0帖子八豆9053 积分10321注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 08:30
我客厅3P商用风管机,卧室都是1.5P挂机。
当你的才华还撑不起你的野心时,那你就应该静下心来学习。
声望5 精华0帖子八豆149342 积分153871注册时间最后登录
<em id="authorposton15-3-31 08:34
我觉得还是跟房子大小有关系,房子超过100平方的用中央空调!
声望5 精华0帖子八豆8959 积分10367注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 08:58
家里用风管机的给个忠告,最好用挂机,坏了想换就换,想修就修,哪像我现在坏了半年,维修的师傅说线路有问题,而且因为管道细没法进人,只有重新接个线或者拆了检查。。。并且是不是这个问题也没法知道。。。现在只有放着做摆设。。。
风管机和中央空调后期维修维护真是太累了。。实在不值得搞。。
8080高端住宅还是少
那是因为你找的是无良商家,高端住宅哪个不.
总评分:&八豆 + 6&
声望0 精华0帖子八豆6406 积分6859注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton15-3-31 09:06
中央和风管就是省地方,其实风力没有挂机大
声望0 精华0帖子八豆8191 积分9665注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 10:33
yjibm 发表于
我客厅3P商用风管机,卧室都是1.5P挂机。
3P的风管机大概多少钱,什么牌子的?
声望5 精华0帖子八豆9053 积分10321注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 10:52
AK狙击手 发表于
3P的风管机大概多少钱,什么牌子的?
我拿的大金商用机 提货价8500 安装费好像是1500 6米管线 超出部分另算。
格力的便宜,我姑妈买的6000多全包了。
有超薄款的,装修起来更美观。
当你的才华还撑不起你的野心时,那你就应该静下心来学习。
声望5 精华0帖子八豆4216 积分6088注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton15-3-31 11:20
风管机和中央空调不是一种东西,风管机就和挂机的工作原理是一样,只不过内机表现形式不一样。风管机有定频,有2,3级能效的,你什么时候见过中央空调这样的,中央空调都是一级变频的。
空调&采暖&净水&新风&热水器,东芝TCS-A级代理及唯一授权售后服务商,微信:njlongju
声望0 精华0帖子八豆546 积分596注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton15-3-31 11:23
h2o 发表于
什么叫风管机?
& & 简单点说,目前的家用中央空调就是一台室外机连接多个室內风管机,叫家用中央空调。
风管机就是:一台室外机连接一台室内风管机,叫一拖一风管机。内机形式完全相同。
声望0 精华0帖子八豆17424 积分28369注册时间最后登录
<em id="authorposton15-3-31 11:28
还有个问题。。一台5匹的中央,家里晚上人少只开一个房间的情况下(该房间内机1.5匹)肯定比独立的1.5消费机耗电大。。
美亚返3% http://amzn.to/1IPNfi9
声望5 精华0帖子八豆10752 积分11108注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 12:00
看来对于普通消费者来说,还是挂机比较好。
风管机和中央空调如果坏了真心麻烦,貌似看台湾的装修,基本都是挂机。
声望5 精华0帖子八豆11761 积分13490注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton15-3-31 12:15
有地方挂外机就选择分体的吧,我是因为SB 开放商没有地方挂空调才装的中央空调。
声望0 精华0帖子八豆9260 积分9743注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-3-31 14:28
当然是客厅柜机,房间挂机。不要听人忽悠,什么有钱就中央空调,要舒适就中央空调,这些都是中央空调卖家的说辞,好让你证明自己有钱懂享受。让我再装修一次,我连地暖都不装,现在冬天这么暖和,一年都用不了几次。
声望0 精华0帖子八豆546 积分596注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton15-3-31 16:25
yinxin 发表于
还有个问题。。一台5匹的中央,家里晚上人少只开一个房间的情况下(该房间内机1.5匹)肯定比独立的1.5消费 ...
& && &这是肯定的。
声望0 精华0帖子八豆7440 积分7925注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton15-4-1 13:52
AK狙击手 发表于
你家怎么搞的,我初步打算房间用挂机,客厅搞个风管机
昨天才确定下来,我家就客厅风管机(大金或是格力),+4个空调+地暖。风管机制冷没问题,冬天还是要地暖或是暖气片
买个好的中央空调,不如以上我的方案划算。中央空调除了好看,关键是冬天制冷一般,还有就是价格高不出效果
客户拒我千百遍,我待客户如初恋。客户虐我千百回,我誓今生永相随
皇朝家私-皇朝定制+&&!全屋·全品类家具定制
电话:025-&&联系人:小增增
TEL: 133-&&QQ:
地址:江东门金陵国际家居5楼
声望0 精华0帖子八豆7754 积分10409注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-4-2 10:46
中央相对挂机一是保修短,二是相对吵!三是单开费电!四是贵!五是制热相对差!客厅来个风管吧!便宜还能顺便摆个大 卵 子!
声望1 精华1帖子八豆5686 积分21263注册时间最后登录
<em id="authorposton15-4-2 14:53
我们家是柜机
便宜。3P的才3千多
声望5 精华0帖子八豆8244 积分9898注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-6-1 23:35
三菱电机专卖 发表于
客餐厅风管,房间挂机,不解释,我以往帖子中有。
什么是风管
文艺马叉虫
法系车主,用户在指定帖子中申请获得
累计在线时长超过1000小时
别逼我变形
美系车主,用户在指定帖子中申请获得
十二生肖o马
参加神秘活动获得
江苏电信翼友会会员
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
亚洲工业典范
日系车主,用户在指定帖子中申请获得
神马都不解释
德系车主,用户在指定帖子中申请获得
国货当自强
国产车主,用户在指定帖子中申请获得
小黑俱乐部
ThinkPad小黑俱乐部活动勋章
Powered byapp扫码下载
保障网手机站
手机访问同样精彩
社交账号登录
请使用微信扫描二维码登录“保障网通行证”
作者:保障网
阅读(13431)
免费量房、验房、预算报价、户型设计大礼包 !
免费装修保障服务礼包
装修全程保障
免费装修报价+户型设计
获取验证码
已有1420596位业主申请成功
    30平客厅需要多大的空调?我们知道家用空调用得最多的就是柜机和挂机,当然现在用中央空调的也非常多,今天我们主要讨论的是30平米客厅需要多大的空调?是柜式机好还是挂式好?
  挂式空调最直观的优点就是省地方,柜式的话效果上会更加突出些,买多大的空调,除了要考虑到空间大小之外,还要考虑到空间的空气流动性好不好,对于30平米客厅来讲,本身就不大,所以挂式和柜式都是可以的。
  不过,还是推荐用柜机,性能好,散热等功率大。一般来说,小1匹空调适合约10平方米左右空间;1.5匹空调约适合15-25平方米左右空间;客厅30平方米可以选用2.5P就够了,还可以选用大点3P的。
  30平米客厅安装2.5匹的变频空调比较合适,可保证冬季制热效果良好,但如果仅仅是夏季制冷使用,房间的密封保温条件较好的话,安装2匹的变频空调也可以。
  一般家用可按每平方米配制冷量200W来计算空调的大小比较合适,同时还要综合考虑房间的密封保温性能、楼层、朝向、高度等因素。
  空调器制冷量计算分为两步:
  1、计算实际需要的制冷量:
  按照使用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;
  每平方米150瓦特;
  如果顶层、西晒沾其中一条,按照每平方米200瓦特计算;
  如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;
  既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;
  只能多不能少,否者定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动,但是调整不了房间空气温度;
  2.计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,如下计算:
  用实际制冷量两次放大10%;
  第一次放大10%是因为空调的标称值有国家标准允许的缩水;
  再次放大是因为空调在正常使用中的制冷量缩水,空调使用中由于换热器表面正常结灰尘影响部分换热能力,提前予以估计更合适一些。
  别认品牌,掌握正确的挑选方法才是正确的。
< 上一篇:
声明:本文发自装修保障网,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
标题: 客厅是装挂式空调好还是柜式空调好?很多人都纠结 &&&&&&&&地址:/zx/zxlc/cldg/167008.html
您装修我保障申请装修立省30%
获取验证码
已有1420596位业主享受服务风水服务
立即免费申请
装修要保障,就上保障网!
扫描二维码下载保障网APP
固定电话:
客服热线:400-
扫一扫有惊喜
保障网微信公众号
手机扫码下载
装修就要省
省钱 省时 省事 省心 省力
您装修我保障
获取验证码
立即免费申请

我要回帖

更多关于 空调挂机安装图解 的文章

 

随机推荐