请问空调加液一般多少钱R22和R410a的方法有什么区别?

||||||||||
||||||||||
查看: 18083|回复: 23
关于R410a与R22 制冷剂混合 的问题,请各位师傅说说自己的观点。
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
R410A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最佳和最终选择(通常为空调系统);但是由于R410A与R22压力不同(R410A压力比R22要高得多)以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换;但是对于初装使用R410A的制冷设备,维修或替换时可以以R22直接替换R410A)。
上面这段话是在百度百科上看到的,很多人说 这两种制冷剂不能混合,我师傅跟我说过,他以前修过一台格力变频 ,当时没带R410a 制冷剂,他补了R22的进去,临时给用户用,第二天他又去把制冷剂放掉,抽真空从新加,当时放出去的制冷剂是粉红色的(就是两种冷媒混合后)。他说长时间用对压缩机不好。
百科里说的这段话的意思是不是把r410a 全部放掉 抽真空再 加R22 的就可以正常使用???
阅读权限50
在线时间 小时
我误加过,当时联系用户,用户说是定频的,就没带410,只带了22,由于是补加,就加上了,制冷效果很好,制热稍差点,出风口大约差5度左右,电流也正常,也就一直这样用着了,至今也没换制冷剂。
阅读权限101
在线时间 小时
本人胆子太小,没有混合使用过!
阅读权限10
在线时间 小时
我误加过,当时联系用户,用户说是定频的,就没带410,只带了22,由于是补加,就加上了,制冷效果很好,制 ...
那你当时加的压力是按R410 加的 还是按R22 加的
阅读权限15
在线时间 小时
混加我还没这个胆
阅读权限55
在线时间 小时
我误加过,当时联系用户,用户说是定频的,就没带410,只带了22,由于是补加,就加上了,制冷效果很好,制 ...
接头都不一样你是怎么加进去的?
阅读权限45
在线时间 小时
没有混合加过~~~~
阅读权限10
在线时间 小时
接头都不一样你是怎么加进去的?
你不知道有转接头吗?你修空调还带两套加液管????
阅读权限55
在线时间 小时
你不知道有转接头吗?你修空调还带两套加液管????
410是专用头我一般不带的。只有公英制头的管子。加过一次都是才去买的转接头一般不随身带。
阅读权限55
在线时间 小时
410很多机子高速运行压力都有1mp了,不知师傅们是怎么加进去的??
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 13966|回复: 24
R410a系统能不能加R22制冷剂求助
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请问各位虾,空调R410a系统能不能加R22制冷剂
阅读权限55
在线时间 小时
你中级技师了,还不知道这个嘛。我就知道冰箱堵了可以灌进少量的22进去。410不能和22混。
410真会爆炸
阅读权限10
在线时间 小时
不能哟,,,个用个的系统最稳当,而且R410a和R22的空调系统压力相差好大的
阅读权限102
在线时间 小时
绝对不可以
阅读权限30
在线时间 小时
地下游击队 发表于
你中级技师了,还不知道这个嘛。我就知道冰箱堵了可以灌进少量的22进去。410不能和22混。
410真会爆炸
谢谢哥们提醒,我主要是修电路的多
,就是想问问
阅读权限120
在线时间 小时
效果极差,明显的和原来的效果不一样,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去!
另外压机不久就报废了!
我很赞同!
阅读权限55
在线时间 小时
西安周涛 发表于
效果极差,明显的和原来的效果不一样,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去!
另外压机不久就报 ...
一直在看师傅的帖子,慢慢学习。
阅读权限120
在线时间 小时
杨会英 发表于
谢谢哥们提醒,我主要是修电路的多
,就是想问问
与6楼说得不错,可以加,但就像R22空调加了R12一样,效果很差。
阅读权限30
在线时间 小时
荣昌制冷 发表于
与6楼说得不错,可以加,但就像R22空调加了R12一样,效果很差。
谢谢版主的回复,刚好今天修了一台这种,液全漏,要加870K,连排空气得加两只650K装的,成本得70元,用户说太高,别人家的加液还不到80元,你加我的成本都要70元,还说我黑,就是说不通,想直接22进去,又怕出问题,这不才上来问问。
阅读权限25
在线时间 小时
加了,你准备赔客户空调吧!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调加氟 在R410A的机里加R22能加进吗?_你问我答_我爱台球网
> > 资讯内容
空调加氟 在R410A的机里加R22能加进吗?
空调加氟 在R410A的机里加R22能加进吗?
&注:R22的钢瓶没有倒置&& & & & R410A的机子里有R410A的氟加进去了有什么问题
感谢评语:
满意答案&LV能加进。本身钢瓶内是负压,就是R22的钢瓶没有倒置,总归有部分气体和液体会被吸入负压钢瓶。加进去了,这罐410也废掉了。制冷剂不能混合,这两种制冷剂工作压力不一样,会导致压缩机损坏。追问 : 也就是说R22的会加入R410的空调追问 : R22的钢瓶里会有空调R410的氟?追答 : 是的。钢瓶负压,钢瓶里肯定多少会吸进22冷媒。展开剩余1条追问追答收起*00
最新解决问题列表
问题还没解决?点击查看更多相关“空调加氟 在R410A的机里加R22能加进吗?”的答案!&&&
Copyright & 2017智能化ZB制冷机组,谷轮压缩机提供服务商谷轮(Copeland)品牌北京特约经销商
银海松咨询热线400-997-6568
大家都在搜索:
当前位置: &
人气:-发表时间: 09:31【
关于制冷剂R22,俗称氟利昂,全世界范围内都在逐步缩减使用量,据文件说明,中国R22的淘汰进度自2013年开始,到2015年缩减10%,到2020年,再缩减35%,预计在2030年只留2.5%的量用于服务。R22制冷剂的淘汰不仅仅是因为对大气的污染。今天小编要和大家分享的就是制冷剂制冷剂R410A和R22的优缺点对比。R410A虽然属于环保制冷剂范畴,但是其缺点还是有的。1、R410A属于低毒性,不具燃烧传播性,R22也不燃;2、R410A不破坏臭氧层,R22对臭氧层有致命的破坏性;3、R410A 系统的总传热特性比R22大,传热效率高,换热器可小型化;4、R410A 系统制冷能力更好,R22为100% ,R410A则为147%;5、R410A为HFC-32(R32)和HFC-125混合而成的冷媒 ;6、R410A的运转压力比R22 高50~70%,约1.6倍;7、R410A比R22的蒸气密度大,所以R410A蒸气流速相较于R22大约缓慢30%;8、R410A比R22更具有溶解性。残渣漂浮于R410A时,可以顺利在系统内循环;9、R410A对铜管的要求更高,而R22可以使用普通铜管;10、R410A致命问题:会产生的温室气体,其产生的温室气体效应甚至还部分超过了R22。从以上看,R410A并不是中国空调业最终的环保制冷剂解决方案。更多制冷资讯请登录查看。,专注工业制冷行业20余年,经营销售,冷库压缩机等应用于各种工业制冷工况的制冷压缩机。银海松2011年开始和艾默生环境优化技术合作,代理销售谷轮压缩机的全系列产品,以及压缩机组和艾默生制冷配件。另外银海松还从事压缩机组的生产制造,以及提供制冷工程的方案设计和施工,制冷设备的保养维修等服务。
下一篇:上一篇:
常用热卖产品
HANBELL压缩机冷冻油
俗称:冷冻油
艾默生谷轮涡旋压缩机北京…HANBELL压缩机冷冻油
俗称:冷冻油
艾默生谷轮涡旋压缩机北京…杜邦制冷剂
俗称:R407C
售价:620.00元
艾默生谷轮压缩机北京代理商-北京银海松科技有限公司…布里斯托H2NG184DPE
俗称:布里斯托压缩机
售价:14566.00元
艾默生谷轮涡旋压缩机北京代理商…
北京银海松科技有限公司   销售热线:400-997-6568 邮箱:传真:010-地址:北京市通州区马驹桥镇联东U谷2号楼2F
关键词:制冷压缩机,空调压缩机,谷轮压缩机,压缩机
微信交流 沟通更方便空调制冷剂R22和R410A有什么区别_百度知道
空调制冷剂R22和R410A有什么区别
我有更好的答案
现在已经被逐步禁止使用。但R22的制冷性能是最好的这是两种完全不同的制冷剂类型。R22含有氯元素,对大气臭氧层有较强的破坏作用。使用R22制冷剂的空调机组运行时候的系统压力适中。R410a是一种用来替代R22冷媒的环保冷媒,到目前为止还没有找到能完全替代R22的新制冷剂
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 空调加液表怎么看读数 的文章

 

随机推荐