格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常
&&& 分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成了凉风。根据经验判断此故障应是压缩机保护停机,其故障原因多是压缩机过载保护所致,具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
&&& 该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物,散热片之间脏堵现象严重。断开电源,用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对压缩机进行降温,使过载保护器复位,最后试机,压缩机运转,制冷正常。
&&& 接下来对压缩机的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa ),工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大,怀疑压缩机内部窜气。仔细询问用户,得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据,分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀,边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出,压力逐渐降低,电流也逐渐变小,当压力降到0.47MPa时,压缩机电流已降至4.5A,这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠,至此故障排除。
&&& 事后分析,本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高,压缩机工作电流过大;二是制冷剂过量,造成压缩机负荷加重,电流变大,在这两个原因的作用下,工作十多分钟后,压缩机过载保护。去年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重,散热还可以,压缩机只是超负荷工作而已。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:340,859.40000 毫秒海信空调售后;空调室内机正常工作,但是外机压缩机不工作故障灯亮_青岛海信空调维修中心-售后-电话_新浪博客
海信空调售后;空调室内机正常工作,但是外机压缩机不工作故障灯亮
海信空调售后;空调室内机正常工作,但是外机压缩机不工作故障灯亮
故障灯闪烁,说明空调器有故障。有电气控制上的故障,也有制冷系统上的故障。
①电源缺相或电压过低,要检查电源线及测量其电压值是否过低。
②压缩机电流过载,应检查压缩机壳体上的过载保护器是否起跳。通常当压缩机超载后电流过大,过载保护器要起跳,三相电动机的保护器埋在壳体内的电动机绕组中。无论单相或j相电源的电动机,都可在其压缩机壳体的接线盒处用万用表电阻挡测量绕组是否导通,若不通则说明其保护器已起跳切断了电源,等5
min左右,一般会复原。
③风机过热或室外机组风机过载保护器损坏。风机超负荷运行时,其绕组温升过高,过载保护器会起跳而切断电源,可检查风机的进线接头是否通。若不通,说明过载保护器起跳,等冷却后会复原。若不复原,则是过载保护器损坏,应更换过载保护器。
④接线头接触不良。风机电动机的接线一般也用接插件接插,也可能产生接触不良情况,要加以检查。另外,要检查压缩机壳体接线盒内的接线是否有松弛而接触不良。
⑤交流接触器线圈断路。线圈断路,触点不能闭合,电动机正电源进入。
⑥微电脑控制板有问题,这时应检查温度控制电路和压缩机继电器控制电路。
⑦高压压力控制器故障。高压压力控制器失灵,触点不闭合,可用万用表测量触点接头是否导通。
⑧低压压力控制器起跳。在制冷系统正常情况下,低压压力控制器触点为常闭状态。当制冷系统内发生故障或制冷剂泄漏时,会使系统内压力下降到低压压力控制器设定值以下,低压压力控制器便起跳而切断电源电路。
⑨压缩机电容器损坏。
⑩压缩机本身质量问题。