导致环形变压器发热的原因有哪些?
来源:崇州恒达电子
发布日期: 11:37:00
广泛运用于广电行业、步进电机、电焊机、充电设备、监控安防、自动门控、仪器仪表、医疗设备等领域,在使用过程中若出现故障该怎样分析呢? 现聊一聊变压器发热问题,发热可能的原因有以下几种:1.功率不足变压器输出过载;2.变压器局部短路; &3.输入电压偏高,变压器工作在磁饱和状态; 4.电网电压质量有问题频率波动,特别是电网中有直流成份;5.电路中有大电感或电容,无功电流过大。
四川崇州恒达电子&&您身边的专家、主要生产:环形变压器、EI型变压器、音响变压器&&如果您对恒达电子产品感兴趣,请联系我们客服,或致电:400-;恒达电子官网:www.chongzhouhengda.com
【推荐阅读】
责任编辑:恒达编辑部
版权所有:
转载请注明出处本文标签:
快速通道/hyperchannel
四川省崇州市恒达电子厂
变压器定制服务热线:
传真:028-
址:四川省成都市崇州羊马镇
关注恒牛手机版变压器;环形变压器;设计
在电子工程世界为您找到如下关于“变压器;环形变压器;设计”的新闻
变压器;环形变压器;设计资料下载
环形变压器的设计方法(转)原文地址:http://www.cnele.com/CN/mod-article_act-item_aid-191/191.html原文好像还是有些小差错,各位自己看吧。
环形变压器特性和优点及其应用中注意事项
摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍...
以下损耗约15~20%,100w以下损耗约10~15%,100W以上损耗约10%以下,上述损耗参数是关于普通插片式变压器的。如果按照R型变压器、c型变压器、环形变压器的顺序,损耗参数依次减小。...
R型变压器参考设计手册一、R型变压器的结构与特点R型变压器是在综合C形、环形变压器优点的基础上发展起来的。与传统的变压器一样,R型变压器也是由铁心、线圈、结构件三大部分组成。但在结构上独具一格,自成一体,被称为90年代变压器结构的一场革命。1—11 R 型铁心尺寸及参数表R型变压器的核心部分——R型铁心,是由一根用开料机切割成宽窄不一,即由窄到宽,由宽到窄连续均匀过渡的优质冷轧取向硅钢带卷绕而成...
R 型变压器参考设计手册一、R 型变压器的结构与特点R 型变压器是在综合C 形、环形变压器优点的基础上发展起来的。与传统的变压器一样,R 型变压器也是由铁心、线圈、结构件三大部分组成。但在结构上独具一格,自成一体,被称为90 年代变压器结构的一场革命。...
环形变压器简化设计...
环形变压器设计参考...
环形变压器计算软件,自己设计制作变压器时候就知道多方便多好用了!...
变压器;环形变压器;设计相关帖子
?(我不太会算)
我想尽量让电流高一些
前几天买了一个23A和10个2A的整流堆
现在看来如果使用第一种方案
23A的整流堆还要再买4个
经典的办法是,变压器输出分多个抽头,在变压器那里切换。
环形变压器更容易实现一个绕组多个抽头。
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1984091&ptid...
着用,就是个降压变压器,其特性跟一般的环形变压器差别不大。[/size][/font][/align]
[align=left][font=楷体,楷体_GB2312][size=4][color=DarkSlateGray]变压器,电流互感器与电压互感器 的原理,都是一样的,
但是,电流互感器的负荷特性却不一样,变比关系只在副边短路时才符合,
电流的直接测量是介入式的,要做到既介入又不造成...
最好选用稳定性高、损耗小、频率响应宽的钽电容或聚丙烯电容。晶体管应选用低噪声、放大倍数高、穿透电流小的管子。集成电路应选用频率响应宽、增益高、转换速率高、工作电压宽、工作温度范围宽的产品。电源变压器最好采用环形变压器,并有1/3 功率余量。如果想进一步提高电源的宽电压适应性,最好采用开关电源。
 3.制造工艺 放大器出现的电路噪声可分为两类:一类是内部噪声,这主要是元器件质量欠佳所引起,可以通...
支持,期待,提议非常好 回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子 配外壳的事我可以帮忙用Solidworks设计一下哈
这个东西diy不好玩,工具好用才行。
300W!!这个貌似不太好搞吧?
期待,刚就买了一个5V12V的电源
不错支持一下,一直想做个电源,正好,这次参考一下啊!
输出方面可以把输出电压抬高些,电流减小些
可以直接买市场上现成的功放中里使用的环形变压器 2路...
这个方法不行,所以我特做了以下实验。
使用材料:旧的南浮电池一个(遥控器上卸下来),手机拆机锂电池一个,旧的9V电池一个(万用表上用的),拆机的电脑开关电源交流滤波互感器一个,220V入12V输出的环形变压器一个(100W的变压器)。
实验接线原理图:
注:图中的二极管是为了保护那个发光二极管而设置的,我第一次用环型变压器实验时不加那个二极管,结果把发光管给搞坏了。
电池一端...
非常之好,说句实在话,在那之前我从不曾过过那样的生活。当时从广州到深圳的高速公路还没有完全畅通,可以说在那时打工也算是风光无限的了,我也是第一次尝到“知识能够改变命运”的甜头了,多年的努力与奋斗终于没有白费,我第一次真正地感到自豪,也就是在这个时候,我们做出了国内第一只环形变压器与松下、先锋等国际大公司配套。但是我的决心还是创业实现自己的爱好--搞单片机,做自己想做的事情。虽然我没有多少钱,但事实...
第一只环形变压器与松下、先锋等国际大公司配套。但是我的决心还是创业实现自己的爱好--搞单片机,做自己想做的事情。虽然我没有多少钱,但事实告诉我,只要您懂得分享就没有做不成的事情。
我在工作18个月之后,老板要给我股份准备月薪升到5000元的时候,我依然离开了,当时我恰好28岁,我义无反顾地跨入了中国纺织大学读书。日,我用借来的2.15万元在广州科技街开始了我人生...
变压器;环形变压器;设计视频
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐环形变压器、方形变压器与开关电源的选择
查看: 992|
摘要:   关于变压器的种类有好几种,小型变压器的种类有环形变压器、方形变压器与开关电源,相信很多人都不清楚怎么去选择这几种变压器。   1、效率   50W环形变压器的工作效率是86%-90%,而50W方形变压器的工作效率在80-84%。   4 ...
  关于变压器的种类有好几种,小型变压器的种类有环形变压器、方形变压器与,相信很多人都不清楚怎么去选择这几种变压器。
  1、效率
  50W环形变压器的工作效率是86%-90%,而50W方形变压器的工作效率在80-84%。
  400W环形变压器的工作效率是90-93%,而开关电源400W的工作效率是78-85%。
  2、温升
  50W的环形变压器温升低,50W的方形变压器温升高。
  400W的环形变压器温升低,400W的开关电源温升高
  3、成本
  200W以上的环形变压器成本低,200W以上的方形变压器成本高。
  500W以上的环形变压器成本低,500W以上的开关电源成本高。
  4、干扰
  环形变压器漏磁很小,方形变压器漏磁明显,有低频干扰。
  环形变压器本身基本无干扰,开关电源本身就是高频干扰源,有高频电磁辐射。
  5、寿命
  环形变压器、方形变压器无寿命衰减明显材料,有30年前的变压器仍在使用。
  开关电源有寿命衰件明显材料,10年前在用的很少,电解的寿命就是电源的寿命,一般是2年左右。
  6、低温特性
  环形变压器、方形变压器零下30度仍正常启动,非常适合北方冬天室外使用。
  开关电源零下30度启动困难,北方冬天室外用需注意。
  7、设计灵活
  环形变压器体积可按客户要求灵活定制,多绕组可按客户定制,定制无需模具、研发、设计。
  开关电源订制体积需要模具,模具费用高、时间长,订制多绕组,电压需要设计研发费用高,时间长。
  8、过载特性
  环形变压器、方形变压器允许短时间明显过载,能提供超额功率,1-2倍(包装机械),能提供超额工作电流,1-3倍(功放机),能提供超额启动电流,1-3倍(电焊机)
  开关电源不能明显过载、超载。
  9、可以做大功率防水
  环形变压器—防水变压器防水电源做1000W很容易,最大做到2000W。
  DC—防水开关电源散热无法解决,最大做到200W。
  10、体积重量
  环形变压器体积笨重,不能稳压,体积受限,输入电压正负10%。
  开关电源重量轻,运输安装方便,恒压输出,不受输入电压波动的影响,可做超薄、超小型输入电压可做AC85-265V,110V和220V通用无需切换。
上一篇:下一篇:
看过《环形变压器、方形变压器与开关电源的选择》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:关于环形变压器问题 - 捷配电子市场网
关于环形变压器问题
作者:wtg 栏目:
关于环形变压器问题昨天晚上查找了环形变压器的资料,看到“合闸电流”是10―20倍,忘记了是什么的20倍,估计是初级电流的20倍吧。我的变压器是40A的,刚才换了一个D型空开(动力专用),不过只有6A,但还是跳闸(空载的时候)。我担心如果全部换成大的,D型的空开出意外的时候会把客户的灯具给烧掉,而不是跳闸。哪位大虾有经验的,指点一二,先谢谢啦!
作者: maychang 于
10:16:00 发布:
你的问题是什么?&
作者: wtg 于
10:22:00 发布:
如何让变压器正常工作让变压器正常工作!忘了说了,变压器是调火的,把220伏变成三挡,分别是200,195,190,每次选其中一档供电。现在是完全空载,只是经过空开,把电接到变压器上,至少一上电,马上跳闸。怎么样才能让空气开关经受住瞬间的“合闸电流”正常工作呢?
作者: maychang 于
10:35:00 发布:
你的变压器工作可能是正常的变压器合闸,瞬时电流可能是稳态电流的1倍到20倍,所以可能跳闸,但不会每次都跳,连续合几次就可能合上。要完全不跳闸,换容量足够大的空气开关。
作者: wtg 于
10:42:00 发布:
稳态电流值的是什么?是不是变压器正常工作时候的初级电流?我测了变压器输入端只有不到一欧的阻值,220伏的话,电流多大呀!变压器是40A的,我现在选的空开是40A的,正规厂家。如果选足够大的空开,比如的,那么对变压器根本没有保护作用,过载会把变压器烧掉的。变压器应该是好的,刚从一家大厂订做的,一共20台。
作者: firingsky1 于
11:02:00 发布:
我知道有些大型的电力变压器在合闸时要先投切一个限流电阻由于变压器初级绕组的电阻很小,会导致合闸时冲击电流很大使空开动作,可以在电路上做一个限流电阻,在合闸后再切掉,不过这样一来控制上就有些麻烦,可以像maychang推荐的用容量大的空开试试
作者: firingsky1 于
11:07:00 发布:
变压器初级的电流都这么算就糟了,没多少变压器能用了&
作者: wtg 于
11:15:00 发布:
呵呵,我对变压器确实不懂,就知道变压器这个东西而已因为机器里面没有任何电路板,就是变压器加空开,加限流电阻不太好控制,增大空开呢,没有保护变压器的意义了,唉,麻烦呀!那么上面说的稳态电流是什么?初级电流应该怎么算呢?
作者: firingsky1 于
14:59:00 发布:
给你个链接也许有用http://www.jdwxmagazine.com/mybbs/archiver/?tid-143344.html
作者: maychang 于
15:38:00 发布:
稳态电流指变压器加额定负载,初级电流达到稳定时的电流值“我测了变压器输入端只有不到一欧的阻值,220伏的话,电流多大呀!”变压器初级额定电流不是这么个算法。不过这样计算,算出的结果大体上就是合闸时可能出现的最大电流。“初级电流应该怎么算呢?”变压器初级额定电流计算相当复杂,是由次级反射到初级的电流与激磁电流两部分合成的,激磁电流不是正弦的波形,而且不是对称的波形,必须折算成正弦波有效值。你遇到的问题,与选择用环形变压器有关。如果选择其它形式的变压器,合闸瞬时电流会比较小一些。环形变压器合闸瞬时电流是最大的。环形变压器一般是用在高保真音响上,是一帮对电子技术一知半解而又自以为是的业余者连想带吹,出来的东西。变压器是很不容易发生故障的元件,不保护它也没有什么关系。如果一定要保护这个变压器,选用足够大容量的空气开关,同时使用非快速的熔断器(保险)。如果还不行,用热保护继电器,就像电动机的热保护继电器,不过电动机的热保护继电器都是三相的,当然单相也能用。
作者: 尤新亮 于
15:53:00 发布:
关于环形变压器问题楼主,我能帮你做些什么?或你到底需要什么?你怎么就先结论断定:1.D型的空开出意外的时候会把客户的灯具给烧掉,而不是跳闸。2.那么对变压器根本没有保护作用,过载会把变压器烧掉的。3.加限流电阻不太好控制,增大空开呢,没有保护变压器的意义了还有,什么叫&我的变压器是40A的&?你告诉我,单只变压器是多少伏安?你再告诉我,每个线路就装一只吗?
作者: firingsky1 于
15:56:00 发布:
就是俗称的“发烧牛”,主要是采用封闭磁路,瞬态供电特性好1、如果在电压为0时刻,刚好合闸,无所谓,也就是空载电流,约额定电流的2-10%2、如果在电压为pi/2时刻,刚好合闸,合闸后极短时间,主磁通最大值大约为上一种情况的2倍,此时铁芯已经饱和,电流异常大,为空载电流的50-80倍,即可能会为额定电流的1-1.6倍甚至5-8倍,不过以上电流会迅速由于电阻和原绕组全电感的时间常数而衰减,对变压器无危害,但能引起跳闸,原题的现象不违背电感的过渡过程的分析结果,电感初加电压时电流就是0,而上诉现象不是0+时刻,而是在0+时刻以后一段时间发生的,但对于现象,好象是零时刻发生的所以maychang说不是每次都会发生,我也有过同样经历,不知这样的解释maychang认为是否正确,再请教下
作者: computer00 于
16:26:00 发布:
正确。正是由于初始电流太大,导致磁芯饱和所致。& * - 本贴最后修改时间: 19:50:19 修改者:computer00
作者: JaViE 于
16:29:00 发布:
作者: awey 于
16:52:00 发布:
应该是电压过0时合闸,最容易饱和,不是Pi/2时刻&
作者: maychang 于
17:25:00 发布:
awey说得对楼主刚好说反了。
作者: firingsky1 于
18:00:00 发布:
走近一步再问下楼上几位为什么是过零时呢,我一直也比较困惑&
作者: 尤新亮 于
19:34:00 发布:
既不是0,也不是π/2.这个现象的物理机制比较复杂,难以简单说明。当材料确定以后,它除了与接入时刻有关之外,还与铁心的剩磁水平有关。
作者: wtg 于
20:38:00 发布:
回答尤新亮的提问,同时感谢各位的指点!你怎么就先结论断定:1.D型的空开出意外的时候会把客户的灯具给烧掉,而不是跳闸。2.那么对变压器根本没有保护作用,过载会把变压器烧掉的。3.加限流电阻不太好控制,增大空开呢,没有保护变压器的意义了还有,什么叫&我的变压器是40A的&?你告诉我,单只变压器是多少伏安?你再告诉我,每个线路就装一只吗?1、D型空开是电机专用,因为电机启动电流很大。而C型空开是照明专用,跳闸很快。曾经误把C型空开用在电机上,结果那几十台机器启动时全部跳闸!所以我不敢把D空开用在照明用的变压器上,至于是不是把客户的灯具烧掉或者造成其他什么损害,我就不清楚了。但是万一出问题,由于D型空开的特性,非等过流好几秒才可能跳闸,会出现什么情况就不得而知了。2、空开换成,比如40A的变压器长期工作在60A,加上散热不好,变压器烧掉很正常的,我也遇到过变压器烧得不成样子的,控制的线路板和接触器都完好无损,只是变压器烧焦,而且已经正常工作大半年。3、加限流电阻确实对于我现在的机器确实不好控制,机器里面只有一个变压器和几个空开,没有别的器件,因为限流电阻启动后要短路,我不方便控制。变压器输入230V,40A的,输出三档,分别是200、195、190。温升60度。我知道的变压器参数就这些了。变压器是单相的。明天准备去买D型空气开关试试,不行的话估计麻烦大了。谢谢大家的指点!
作者: awey 于
22:32:00 发布:
看看 maychang 以前发过的一个贴原来的问题是:“有个8千瓦变压器,空载通电就跳闸”。 首先声明:暂不考虑变压器故障及变压器带超过额定的重负载情况,那些情况跳闸是正常的。 其次声明:暂不考虑每次都跳闸的情况。出现这种情况说明变压器有故障或变压器有过重负载。只考虑有时跳有时不跳的情况。 变压器空载通电有时跳闸有时不跳,这是变压器合闸时的暂态过程引起的。 为讨论暂态过程,我们先要讨论稳态情况。 诚如mascotlou所说,变压器空载就相当于一个电感线圈,一点也不错。但要注意:这是一个有铁心的电感线圈。 讨论中使用下列符号: B 磁通密度(瞬时值) Bm 稳态工作时的最大磁通密度(绝对值) Bmax 铁心材料允许的最大磁通密度(绝对值) t 时间 T 周期 u 电压(瞬时值) i 电流(瞬时值) 稳态工作时,空载的变压器相当于一个铁心电感线圈。铁心中的磁通密度与电流有关,但由于铁磁材料的非线性,磁通密度与电流并非成正比。线圈中的电流落后于施加在线圈两端的电压90度。由电磁感应定律可知:铁心中的磁通是正弦波形,但电流却不是正弦的,而是有些尖顶的波形。 至此,请各位拿张纸,画个正弦曲线,初相角为零,代表线圈两端电压u。再画个落后于此正弦曲线90度的正弦曲线,代表磁通密度B。没有这两条曲线,往下不好解释。请各位务必画出来。 我们看到,t=0时电压u=0,但磁通密度B不为零,而是负方向的最大值Bm。当t=T/4时u最大,B却为零。当t=T/2时u=0,B达到正方向的最大。也就是说,在交流电压的正半周期,B由-Bm变到+Bm,变化了(+Bm)-(-Bm)=2Bm。交流电压的负半周期,B又由+Bm变化到-Bm,变化了(-Bm)-(+Bm)=-2Bm。周而复始,磁通密度在-Bm与+Bm之间变化。 变压器合闸时的情况却大不一样。 假定合闸前铁心内没有剩磁,B=0。 再假定合闸是在t=0时刻。 合闸后线圈两端电压按正弦规律变化。由电磁感应定律,在电压的正半周期,铁心中磁通密度仍要变化2Bm(!!),但不是由-Bm变到+Bm,而是由0变到2Bm(!!)。 变压器设计时要考虑铁心的利用率,Bm一般都接近于Bmax,故2Bm将远超出Bmax,铁心进入饱和区。为得到同样的B,就要通过大得多的电流i才行。实际上,电流可能超过正常空载电流上百倍,也就是超过额定值10倍以上。 接下来的电压负半周期,由一般材料的磁化曲线可知,磁通只能从2Bm回到接近于0,而不能回到-Bm。结果是,在下一个正半周期铁心仍要进入饱和(比上一个正半周期饱和程度小一点),仍然要过流,只不过电流峰值比第一个正半周期小一些。 这种过流现象将逐渐按指数律衰减,直到进入稳态。衰减的时间常数为L/R,L是 线圈电感量,R是线圈直流电阻。对较大功率的变压器,电感量大而电阻小,故衰减很慢。大型电力变压器可持续10秒甚至更长时间。小功率变压器因直流电阻大,衰减较快。对较大的变压器而言,此过流完全可使保护设备跳闸。 如果合闸是在t=T/4时刻,也就是90度时合闸,并且没有剩磁。在1/4周期里磁通密度应该变化Bm,恰好是从0变化到Bm,可以直接进入稳态,没有铁心饱和现象,也没有过流。这就是为什么有时跳闸,有时不跳闸的原因。不可能每次合闸都恰在电压过零附近,因此合几次必能碰上电压在最大值附近的情况,不会过流也就不会跳闸。 如果铁心有剩磁,情况更复杂。剩磁可能减轻过流,但也可能使过流更厉害。视剩磁方向而定。 对三相变压器来说,总有一相合闸时电压比较接近于0,因而总有一相合闸时电流比较大。 这种现象在推挽式开关电源中可能引起严重问题。跳闸不过不工作,开关电源的变压器如进入磁饱和则必烧功率管无疑。因此推挽式(包括半桥和全桥)开关电源绝不允许全脉宽启动,脉宽必须由小到大逐渐增加直到正常工作。这一点请电源的版主为我证明。 电力部门为避免大变压器合闸过流,一般是与变压器串联一个电阻,合闸后再将此电阻短路。对小变压器,一般是重合闸。 不知以上解释各位可满意? 如有错误,还请高明指正。
作者: 尤新亮 于
6:49:00 发布:
楼上解释得很好。问一下,这个问题为什么突出发生在环变上?回wtg,1.通常,选择D系列空开来应对合闸涌流是正确的。电流可用63/47A。2.不能指望空开有理想的过载保护特性,它主要是分断故障短路电流。3.如果你不希望大的涌流出现,可在电路中加装有延时控制的限流电阻。4.还可以采用大功率NTC热敏电阻器。例如,南京时恒的MF74-0.5/40型。另外,在后两种情况时,就可以选用C系列空开了。还有,对于变压器的温升保护,应在绕组中装入温控元件。
作者: awey 于
9:06:00 发布:
回:尤新亮原因主要是环形变压器漏磁较小。
作者: computer00 于
9:38:00 发布:
因为EI型的变压器等有类似气隙的东东,饱和时问题没那么严重能量可以存储在气隙中。此外环形变压器的磁路较短,损耗也小。由于在电感中,电流是电压的积分,所以从过零点开始接入,电压的积分可达到最大值(到第二次过零点时达到最大,电压峰值过后,电压虽然是减小的,电流却一直在增大)
作者: 尤新亮 于
14:56:00 发布:
这个问题为什么突出发生在环变上?环型变压器是由整条钢带缠绕而成,磁路中没有间隙。它的磁化曲线反映出,虽然饱和磁感应强度可增大30%(表面看似不容易饱和),但饱和后的曲线更加平直――意味着饱和时的励磁电流增加更快,就造成环形变压器的合闸涌流问题更加严重。漏磁通小干扰轻以及漏感小耦合好,是它的两大优点。
作者: wtg 于
19:49:00 发布:
果然专业!谢谢!
作者: 杨真人 于
5:17:00 发布:
是不是可以在变压器前用D空开,变压器后用C空开?是不是可以在变压器前用D空开,变压器后用C空开?如果变压器后的灯具不是感性或容性负载的话,这个办法是否可以考虑?我是这样想的:C空开适合功率因素高的负载,D空开适合功率因素低的负载.也许这概念有不妥,请高手指点.具体,变压器初级绕组正常电流为40A,那么变压器初级绕组的空气开关选D45~50.(尤新亮 发表于
06:49 技术交流&1.通常,选择D系列空开来应对合闸涌流是正确的。电流可用63/47A。&)这样做故障保护不会太离谱.如果配个D63/63可能楼主就不太放心了。尤新亮 发表于
06:49 技术交流&4.还可以采用大功率NTC热敏电阻器。例如,南京时恒的MF74-0.5/40型。&如果不使用NTC,而用电阻办法,要实现自动,则要用到交流接触器和时间继电器等控制电路,就象大功率电动机启动器那样.这一来设备成本自然要增加.估计楼主不太愿意.
作者: sushangwen 于
9:21:00 发布:
越研究越复杂了。呵呵说几句。空开主要是分断电流,通过整定时间,起到瞬间过流时(如短路)保护作用。C、D型的空开只是分断时间差异大。要保护设备过载,可用热继电器,整定时间可以很长,过载电流也可以调整。简单点的办法。用个的空开,除非短路时跳闸。防止误动。后面串个热继电器,整定时间和电流在1.2倍左右额定工作电流即可。。。
作者: wtg 于
9:33:00 发布:
多谢各位大虾的指点目前我换成了D型的空开,40A的,多次试验都没有再跳闸。NTC热敏电阻是不是也是串在市电输入里面?串电阻的办法要实现自动控制就是太麻烦,成本也会增加很多,本来产品就没有什么利润。成本我倒无所谓,呵呵,恐怕老板不答应。再次表示感谢!
作者: maychang 于
13:43:00 发布:
已经用了热保护的D型空开,就不必再串电阻了&
作者: linwei1234 于
10:01:00 发布:
同一firingsky1,做个过0检测就OK了!同一firingsky1,做个过0检测就OK了!
作者: xysl 于
13:52:00 发布:
有这么麻烦吗?一个问题,你给变压器加电时带负载没有,如果是空载加的话应该不会这样吧。如是这样,变压器输入级加个总开关,变压器输出级再接空开就可以了麻。加载时不带负载就行噻。
作者: awey 于
16:13:00 发布:
楼上可能没看明白是怎么回事&
作者: firingsky1 于
17:45:00 发布:
照楼上的楼上这么说干脆不用空开最方便,整个世界清净了&
作者: 鲍云竹 于
16:32:00 发布:
awey说的好。“由电磁感应定律,在电压的正半周期,铁心中磁通密度仍要变化2Bm(!!),但不是由-Bm变到+Bm,而是由0变到2Bm(!!)。 变压器设计时要考虑铁心的利用率,Bm一般都接近于Bmax,故2Bm将远超出Bmax,铁心进入饱和区。”
作者: yizhonghou 于
22:11:00 发布:
大虾们都发烧了难道大家都忘记了保险丝这个家伙了吗?哈哈
作者: aihe 于
9:50:00 发布:
以前在工厂配电房没见过限流电阻切换啊搞的那么悬乎,40额定电流用63空开,这是常识啊电机才会用D型
作者: 独占一江秋 于
10:45:00 发布:
真的很玄乎,论证起来又是派又是积分的。其实说起来很简单,变压器刚加电时,必然经过半个周期(10毫秒)的直流阶段,此时磁场还没有建立起来,完全靠线圈电阻承受电流,几近短路。电流就是这么大起来的,无法避免也无须担心,配好开关就完了。
作者: computer00 于
11:25:00 发布:
独占一江秋 理解错误,越是磁场没有建立起来,电流就越小。正是因为磁场建立起来了,磁场强度太大,导致铁心饱和,电感量减少,再也不能建立磁场了,电感才变成了电阻,导致过流。
作者: 独占一江秋 于
11:41:00 发布:
根本不是那么回事这个时候变压器是在直流状态下工作,还没电感的事。没有磁场也就没有感抗,线圈此时就是一个小电阻。这个直流保持时间越长,变压器圈数就越要多,这就是为什么高频开关电源变压器可以很小的道理
作者: computer00 于
1:07:00 发布:
你自己拿个电感接到直流电源上,再去算算,就知道是不是关 电感以及积分 的事了~~~~~~~~~~~
作者: maychang 于
2:25:00 发布:
这个 独占一江秋 好自信“这个时候变压器是在直流状态下工作,还没电感的事。没有磁场也就没有感抗,线圈此时就是一个小电阻。这个直流保持时间越长,变压器圈数就越要多,这就是为什么高频开关电源变压器可以很小的道理”看来我是不能再说什么了 * - 本贴最后修改时间: 2:29:33 修改者:maychang
作者: xwj 于
8:58:00 发布:
呵呵,典型的分离式思维&
作者: awey 于
9:10:00 发布:
哈哈。。。确实自信,从名字上就可以看出~~~~&
作者: 独占一江秋 于
13:33:00 发布:
00因果关系搞反了即使饱和,也是因为大电流导致饱和,而不是饱和产生大电流。没有过载哪来的大电流?&&&&大电流从哪里来???
作者: computer00 于
13:47:00 发布:
晕………恰恰是倒过来的――是因为饱和才导致骤然大电流的大电流怎么来?由于铁心饱和了,导致电感量急剧减小,差不多可以当作导线看待了,才出现了很大电流(近似短路)。关于这个问题,看来我得要学学maychang了,“看来我是不能再说什么了”。
作者: 独占一江秋 于
13:49:00 发布:
我也不能说什么了没有电流你就凭空饱和了。谁在先?
作者: awey 于
14:03:00 发布:
我还是要说几句电感上面的电流是电压对时间的积分再除以电感量,就是因为这个积分,使得电感的电流不能突变。当电流大到一定时,电感趋于饱和,电感量减小,造成电流增大,电流的增大又使得饱和加深,电感量进一步减小,如此循环使得电流急剧增大。
作者: 独占一江秋 于
14:19:00 发布:
re电流不能突变,却能瞬间大到把变压器弄饱和了的“一定程度”,看来这电感和变压器都不能用啦
作者: 尤新亮 于
14:21:00 发布:
本不想说什么1.电―磁是共存的,没有时间的先后。&&例如,一个电阻两端的电压U与流过的电流I,那个在先那个为后?相差几何?2.电/磁在量值关系上,遵从相应定律,并决定于磁路的性质或状态。&&例如,空心线圈就没有涌流这个问题。
作者: 独占一江秋 于
14:33:00 发布:
尤师傅的话我同意,我们争论的不是时间先后,而是因果先后。awey的原话“当电流大到一定时,电感趋于饱和”,他也承认大电流的“因”造成了饱和的“果”。那么这个初始大电流从何而来?“电流的增大又使得饱和加深,电感量进一步减小,如此循环使得电流急剧增大。”。如此看来这是一个恶性循环,直至烧毁为止,可是后来电感怎么又变大了?
作者: 尤新亮 于
16:51:00 发布:
电流大小与饱和程度往往是互为因果关系这正是铁心电感通常具有非线性的另一表述。这是一。二,浪涌现象是一个较长时间的过渡状态,铁心始终工作在不断变化的磁滞曲线上。涌流逐渐减小。三,若干周期之后,铁心的“磁化特性”和“工作点”都逐渐稳定到正常状态。励磁电流不再变化。
作者: 从前 于
13:47:00 发布:
都回来,有新状况了!如楼主应用中,在变压器输入端接并联一个合适的电容就无须选用大一级的空开,这上最简单的解决方法了.大家讨论一下是否可行.
作者: 独占一江秋 于
14:23:00 发布:
不要在这上浪费时间了,63A的开关并不比40A的贵,而且如前面有网友所说这是常识。&&&&我认为你这东西的问题不在浪涌这里(或者说这不是个问题,变压器100年以来就这德行),而是那几个抽头如何带负载顺利切换的问题,这才是楼主应该考虑重点解决的问题。
作者: jasonell 于
18:16:00 发布:
有点疑问。大型变压器,现在都可以同步合匝了
作者: dzbob 于
14:52:00 发布:
大家讨论得乱78糟。大功率环型变压器初级瞬间通电,不管次级有否带载,其冲击电流是很厉害的,7~10几倍额定电流都有可能。至于机理,期刊网有大量的学术论文解释。搞工程的,不必要过于过分探求其机理了,关键能马上给出解决方案。加限流电阻是皇道,肯定马上解决。加空开(比原来增大几级),那只是头疼医头。如果你是做产品的,而且工作在10A到20A的环境下的,加限流电阻及其延时撤离机构,没得商量吧?因为你不可能要客户的供电系统专门适应你的产品吧。如果自用的,特别车间等本身大电流输入的地方,专门增大一路空开,还是能省点事情。
作者: wang.xm 于
16:08:00 发布:
选择质量好的空开 应该可以解决劣质空开的跳闸时间很快 质量好的空开 有规定的抗过流时间的 不要以为 过流后跳的快的 才是好空开
作者: wang.xm 于
16:10:00 发布:
磁场的建立是在有电流的基础上的 这是初中知识&
作者: 蓝色魅力 于
7:32:00 发布:
楼主的节电器也太简单了吧就一个开关和变压器?!你可真会省事啊,牛!不过环行变压器初级端合闸时肯定会有比较大的电流啊,过去了就好了.
作者: 蓝色魅力 于
7:42:00 发布:
从前同志你说的方法应该是类似于加阻容吧?!加阻容我感觉有可能抑制高电流,因为变压器初级端是一个线圈,瞬间通电肯定会有很大反电势产生,而这个很大的反电势又有可能引起很大的电流,只要抑制住这个大的反电势就有可能改善瞬间增大的电流.应该可行!可以试一下,
作者: weihualong 于
17:16:00 发布:
考虑一下用热敏电阻&&&&这是个好东西,两个脚直接插到上都不会坏,过流时电阻很大,不过流时电阻却很小,比空开反应还快,不过不知道有没有这么大电流的热敏电阻.
作者: alanglee 于
19:23:00 发布:
这是正常情况上了1KW的环形变压器,都会出现这种情况。大家想想,变压器的初级电阻只有几欧,开机瞬间,必然会出现大的电流,等初级线圈趋向饱和的时候,电流才会正常,况且有些变压器后边的整流后面有比较大的滤波电容,这种情况将会更加严重。最有效果的方法,就是在开关串联上一个延迟电路,合上开关时,电流慢慢增大,这样就可以彻底解决了,现在有很多产品都这样处理的。
作者: wtg 于
11:36:00 发布:
讨论不应该进行人身攻击!谢谢大家的帮助,让我对环变有了更深的认识,对变压器也有很大了解!非常感谢!至于有人说我电工知识很差,本人不否认,但是我主攻方向是单片机,至于电工知识,是生产过程中需要。30A的变压器用30A的空开,没有任何问题,因为我们的是节电产品,电流会变小,如果经过我们产品的变压器电流达到30A,已经算超载了。何况电工手册上只是说选择不小于额定电流,并没有说要至少大一号。经验很重要,但不一定全对!可以讨论但不要进行人身攻击。何况不见得进行人身攻击你的观点就是正确。所有“有理不在声高”。这里大家互相帮助,互相讨论,共同进步的气氛很好,很不错,请不要搞破坏!再次感谢大家的指点!谢谢!
作者: 蓝色魅力 于
12:19:00 发布:
楼上的朋友跟我一个类型,呵呵我也在搞节能产品啊,也是用环变,有时间交流啊,QQ
作者: 独占一江秋 于
16:56:00 发布:
wtg真是书生气十足,如果你坚持用30A开关,告诉你一定会出问题,不如现在就下马,免得损失。不懂电工还有理了?人家搞那么多年,经验还“不一定正确”,全世界都那么用,就你正确?&&&&告诉你点正确的:&&&&1。额定30A节电器至少要用36A变压器,空开63A。否则满载时,就算你躲过了开始的冲击,没等灯光启动完成也会跳闸。&&&&&&&还没听说搞设计不留参数余量的。&&&&2。灯光启动电流比额定大得多,节电降电流是过一会的事,开始就降压会影响光源启动,甚至根本不能启动。&&&&&&&建议你在确定方案以前研究一下主要用电器的电气特性。&&&&3。你买到的开关虽然标称30A,实际上都打折扣的。买好的太贵了,德力西25元,梅兰日兰125元。这个帐你自己算。&&&&&&&建议你查完电工手册以后再了解一下电工器材市场。&&&&本人搞节电3年了,如果你觉得我的经验是“不一定正确”,就当我没说。&&&&
作者: 蓝色魅力 于
21:11:00 发布:
独占一江秋同志说的还是对的余量肯定是省不得地,高压钠灯启动电流肯定是大的,还有人家线路上加点灯或修修换换电流就大了,那个时候就要烧,烧了就是你的错,生意你就别做了.种种因素相当多,余量没有要出事啊!
作者: wtg 于
10:15:00 发布:
独占一江秋真是典型的不懂装懂型!&&&&动不动就摆出你所谓的经验,不要以为你做了几年就了不起,你嫩着呢!从你的发言我就看得出你没有任何理论基础。你看看别人的分析和发言,再看看你的“经验”!居然还敢乱说!&&&&闻道有先后,术业有专攻。不见得你搞了三年就了不起,就很牛。我见过很多比我工作时间长的多人的,同样是做电子设计的,别人比我多很多年经验,水平还是不如我,我手底下就我一个比我大七八岁的,怎么样!不行就是不行!&&&&对于你的多少A的变压器和空开,我可以告诉你,变压器的配套厂家,都留了足够的余量,我们也都是超载老化,40A的变压器用到50A一点问题都没有,当然我不可能拿40A的变压器装50A的机器。至于空开,我们用的就是的德力西,天正,正泰,还有施奈德等等,杂牌的空开不敢用的,30A的杂牌空开20A就跳了。不负责任的公司才用杂牌空开!&&&&我们是公司,不是设计院,既然我们主要配件厂家都留了余量,我们也都经过试验测试,就可以算作是我们留了余量。你最好仔细看看别人关于环变合闸电流的分析,我从中学到了不少,希望你也能学到东西,经验很重要,但是理论是经验的基础。不要动不动装得自己很牛B,碰到高手看不惯你的,你就惨了!
作者: 蓝色魅力 于
11:02:00 发布:
呵呵,wtg同志言辞真够激烈的虽说厂家有余量,不过自己也要留余量,不能把希望全寄于厂家,小心使得万年船,自己能控制的部分尽量控制好,能不能介绍下你的机器有些什么功能啊?互相交流下如何?
作者: 中山市永利电子有限公司 于
22:58:27 发布:
环形变压器,电源适配器,开关电源专业制造商& 电话&&& & 吴经理
作者: yang 于
2:09:36 发布:
俺一块比较典型又最为基础的OCL功放板,功率管为2个一声道,前差分+推动为++++,为啥俺换完所有三基管中点电压都调不为0
作者: 眉间尺 于
16:20:18 发布:
电压过零时接通变压器会在铁芯中产生直流磁通, 这个直流磁通才是导致铁芯饱和并出现过电流的元凶.
选择电压最大值处接通变压器就不会有问题了.
作者: 求知 于
12:22:59 发布:
我是刚刚搞电气施工的,请问各位大师灯具电路上正常电流值是多少???
讨论内容: