海尔中央空调官方网站E60什么故障

三菱重工海尔空调故障代码_百度知道
三菱重工海尔空调故障代码
三菱重工海尔空调故障代码
我有更好的答案
三菱重工海尔家庭中央空调LX、FX故障代码表检测灯(黄)检测灯(绿)线控器显示代码故障原因闪亮3次E1线控器与室内机通信故障闪亮3次E5室内外通信不良闪亮1次E6室内盘管入口T2故障闪亮1次E6室内盘管中部T3故障闪亮1次E6室内盘管出口T4故障闪亮2次E7室温T1故障闪亮6次E8暖房过负荷闪亮4次E9水满,排水泵有问题闪亮1次E28线控器温度传感器故障闪亮7次E32室外相序故障闪亮7次E33室外过流故障闪亮4次E40室外排气温度异常DLT红区闪亮1次E37室外盘管入口T6故障闪亮1次E37室外盘管中部T7故障闪亮1次E37室外盘管出口故障闪亮2次E38室外环境温度T5故障闪亮4次E39室外排气温度传感器断线闪亮5次E40室外高压故障闪亮5次E57室外低压故障一直闪亮----室内机之间运行模式冲突三菱重工海尔KX4故障代码一览表 控制器故障记号室内LED室外LED原因绿红绿红无表示连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭正常灯灭灯灭灯灭灯灭电源OFF,欠相,电源部分异常连续闪烁闪烁3次连续闪烁灯灭控制器断线,电源ON时断线灯灭E1连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭控制器·室内信号不良灯亮或灭灯亮或灭连续闪烁灯灭控制基板失控连续闪烁闪烁3次连续闪烁灯灭控制器断线(信号),电源ON时断线灯灭E2连续闪烁闪烁1次连续闪烁灯灭室内地址号重复,49台以上室内机连接E3连续闪烁闪烁2次灯灭灯灭室内电源OFF(仅在运转中检测得知)连续闪烁闪烁2次连续闪烁灯灭无对应室外号码(仅在运转中检测得知)连续闪烁闪烁2次不定灯亮或灭室外控制基板不良,CPU暴走E5连续闪烁闪烁2次连续闪烁灯灭室内、外信号不良连续闪烁闪烁2次灯灭灯灭室外电源部异常(室外、内分别供电)连续闪烁闪烁2次不定灯亮或灭室外基板异常E6连续闪烁闪烁1次连续闪烁灯灭室内热交温度传感器断线E7连续闪烁闪烁1次连续闪烁灯灭室内进风温度传感器断线E9连续闪烁闪烁1次连续闪烁灯灭浮子开关动作(仅限带浮子开关的)E10连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭控制器控制多台,台数超过17台以上E11连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭在控制器设定地址时,用多个控制器调协地址E12连续闪烁闪烁1次连续闪烁灯灭地址号码组合不良,地址如下述组合时室外No室内No0—4748,4948,490—47E16连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭室内风机异常E28连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭控制器传感器断线RFC255KX4,RFC280KX4,RFC335KX4 控制器故障记号室内LED室外LED7段显示原因绿红绿红E30连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E30内外机连接不匹配E31连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E31室外地址号重复;室外地址设定不良E32连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E32电源欠相E36连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E36-1吐出管温度异常(Tho-D)E37连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E37-1热交温度传感器断线(Tho-R1)闪烁2次E37-2热交温度传感器断线(Tho-R2)闪烁3次E37-3热交温度传感器断线(Tho-R3)闪烁4次E37-4热交温度传感器断线(Tho-R4)闪烁5次E37-5过冷却盘管传感器断线(Tho-SC)闪烁6次E37-6过冷却盘管传感器断线(Tho-H)E38连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E38室外温度传感器断线(Tho-A)E39连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E39-1吐出管温度传感器断线(Tho-D1)E40连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E40高压压力异常E41连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E41-1功率晶体管过热E42连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E42-1电流断路E43连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E43连接台数超额E45连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E45-1变频室外基板间传送异常E46连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭----同一网络内,混有自动地址和遥控器地址和手动地址E48连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E48-1室外风扇电机1异常闪烁2次E48-2室外风扇电机2异常E49连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E49低压异常(PSL动作)E53连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E53吸入温度传感器断线(Tho-S)E54连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E54-1低压压力传感器断线(PSL);低压传感器输出断线闪烁2次E54-2高压压力传感器断线(PSH);高压传感器输出断线E59连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E59-1压缩机启动异常E60连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E60-1压缩机转子位置检出异常E63连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E63紧急停止RFC335KX4-K,RFC400KX4,RFC450KX4,RFC504KX4,RFC560KX4,RFC615KX4,RFC680KX4,RFC735KX4,RFC800KX4,RFC850KX4,RFC900KX4,RFC960KX4,RFC1010KX4,RFC1065KX4,RFC1130KX4,RFC1180KX4,RFC1235KX4,RFC1300KX4,RFC1360KX4 控制器故障记号室内LED室外LED7段显示原因绿红绿红E30连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E30内外机连接不匹配E31连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E31室外地址号重复;室外地址设定不良E32连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E32电源欠相E36连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E36-1吐出管温度异常(Tho-D1)闪烁2次E36-2吐出管温度异常(Tho-D2)E37连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E37-1热交温度传感器断线(Tho-R1)闪烁2次E37-2热交温度传感器断线(Tho-R2)闪烁3次E37-3热交温度传感器断线(Tho-R3)闪烁4次E37-4热交温度传感器断线(Tho-R4)闪烁5次E37-5过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC)闪烁6次E37-6过冷却盘管传感器2断线(Tho-H)E38连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E38室外温度传感器断线(Tho-A)E39连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E39-1吐出管温度传感器断线(Tho-D1)闪烁2次E39-2吐出管温度传感器断线(Tho-D2)E40连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E40高压压力异常E41连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E41-1压缩机1功率晶体管过热闪烁2次E41-2压缩机2功率晶体管过热E42连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E42-1压缩机1电流断路闪烁2次E42-2压缩机2电流断路E43连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E43连接台数超额E45连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E45-1压缩机1变频室外基板间传送异常E45-2压缩机2变频室外基板间传送异常E46连续闪烁灯灭连续闪烁灯灭----同一网络内,混有自动地址和遥控器地址和手动地址E48连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E48-1室外风扇电机1异常闪烁2次E48-2室外风扇电机2异常E49连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E49低压异常(PSL动作)E53连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E53吸入温度传感器断线(Tho-S)E54连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E54-1低压压力传感器断线(PSL);低压传感器输出断线闪烁2次E54-2高压压力传感器断线(PSH);高压传感器输出断线E59连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E59-1压缩机1启动异常闪烁2次E59-2压缩机2启动异常E60连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E60-1压缩机1转子位置检出异常闪烁2次E60-2压缩机2转子位置检出异常E63连续闪烁灯灭连续闪烁闪烁1次E63紧急停止海尔家庭中央空调故障代码1、遥控接收器定时灯、运行灯闪灯说明 开机运行时定时灯(Time)闪烁表示室内机故障,运行灯(Run)闪烁表示室外机故障,具体见下表:●室内机故障:闪烁次数     室内机故障定时灯闪1次    液管温度传感器异常定时灯闪2次    气管温度传感器异常定时灯闪3次    环温温度传感器异常定时灯闪4次    与室外机通讯异常定时灯闪5次    与电子膨胀阀盒通讯异常定时灯闪6次    846芯片与通讯芯片通讯异常定时灯闪8次    电子膨胀阀强电板故障定时灯闪10次   室内机PG风机异常定时灯闪11次   浮子开关或水泵电机异常定时灯闪12次   室内机EEPROM数据异常定时灯闪13次   室内热过载定时灯闪14次   室内机与线控器通讯异常●室外机故障:闪烁次数
室外机故障运行灯闪1次   室外机除霜温度传感器异常运行灯闪2次   室外机环境温度传感器异常运行灯闪3次   室外机吸气温度传感器异常运行灯闪4次   室外机排气温度传感器异常运行灯闪5次   室外机蒸发温度传感器异常运行灯闪6次   室外机AC过电流保护运行灯闪7次   室外机DC电压不足保护运行灯闪9次   IPM保护运行灯闪10次   室外机EEPROM故障运行灯闪11次   压缩机排气过热保护运行灯闪12次   857与通讯芯片通讯异常运行灯闪13次   室外机系统压力过高保护2、内机线控器(左翻盖外观)故障显示表:●室内机故障:室内机故障                   显示故障浮子开关或水泵电机异常              E0室外机故障                    E1异运行故障                    E2液管温度传感器异常                E3气管温度传感器异常                E4室内机846芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复) E5与电子膨胀阀盒通讯异常              E7线控器与室内机控制板通讯异常           E8室内外机通讯异常                 E9水温传感器异常                  EB●室外机故障:(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED (变 ALARM-A系统、定 ALARM-B系统)室外机故障         LED ALARM灯闪烁室外机除霜温度传感器异常    闪1次室外机环境温度传感器异常    闪2次室外机吸气温度传感器异常    闪3次室外机排气温度传感器异常    闪4次室外机AC过电流保护      闪6次室外机DC电压不足保护     闪7次IPM保护            闪9次室外机EEPROM故障      闪10次压缩机排气过热保护      闪11次室外机857芯片与通讯芯片通讯异常    闪12次室外机系统压力过高保护     闪13次KVR-125W/B720A故障代码KVR-150W/B720A故障代码海尔定频户式水机故障代码海尔定频户式水机LSQRF7
LSQRF14故障类型代码显示压机1过流显示E1压机2过流显示E2室外盘管1温度传感器故障显示E3压机1排气温度过高或排气传感器1故障显示E4流量开关故障显示E5室外环境温度传感器故障显示E6压机2排气温度过高或排气传感器2故障显示E7室外机过压欠压显示E9出水温度传感器故障显示Eb盘管中部温度传感器2故障显示EC辅机通讯故障显示Ed线控器通讯故障显示EE室外机通讯故障显示EF系统1低压保护显示F0系统1高压保护显示F1系统2低压保护显示F2系统2高压保护显示F32、故障排查说明故障类型排查路径解决措施温度传感器故障检查插接端口是否松动、脱落; 连线是否完好; 感温元件是否良好,阻值变化正常。 检查氟系统运行情况 检查水路水温是否在正常范围紧固接插端子 更换线体 更换传感器 排除系统故障 解决水路供水问题压力开关故障检查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 压力开关器件是否良好 外接压力表,检查氟系统高低压力情况 (冷媒过多或不足)紧固接插端子 更换线体 更换压力开关 排除氟系统问题压机过载故障检查供电电源电压是否正常 检查压机连线是否有松动 检查冷凝器热交换情况 机器运行环境温度,通风是否良好解决电源故障 紧固接插端 排除系统问题 保证良好运行环境通讯故障检查线控器与水泵箱接线端子排连线 检查室内外通讯连线更换线控器 更换电脑板海尔变频户式水机故障代码海尔变频户式水机型号:LSQRF10/BPLSQRF12/BP LSQRF14/BPLSQRF16/BPE1:定速压机过电流保护,室外电控指示灯闪烁1判断条件:IACa&17A故障处理:停定速压机A故障恢复:Ta2<55℃时持续180秒后自动恢复E3:定频系统盘管中点温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁3判断条件:定频盘管Ta2开路或短路故障处理:停定频压机A故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E4:定频系统排气温度过高或温传故障,室外电控指示灯闪烁4判断条件:定频排气Ta1开路或短路,或者Ta1>120℃持续15秒故障处理:停定频压机A故障恢复: Ta1<90℃恢复E5:流量开关故障,室外电控指示灯闪烁5判断条件:水泵开启后连续30秒测量流量开关Cv为 “OFF”故障处理:停定速压机、水泵故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动E6:室外环境温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁6判断条件: 室外环境温度传感器开路或短路故障处理:停定速压机故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E9:室外机过压、欠压,室外电控指示灯闪烁9判断条件: 输入电压VAC>450V或VAC<320V,压缩机启动10秒内不对电压进行判断。故障处理:停定速压机、水泵故障恢复:输入电压回到340V<VAC<430V,持续30秒后自动恢复Eb:出水温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁11判断条件:判断出水温度传感器开路或短路,或To>85℃或To<0℃,持续1分钟故障处理:停定速压机、水泵故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复EE:线控器通讯故障,室外电控指示灯闪烁14判断条件:室外机连续30秒室外机接收不到线控器通讯故障处理:停定速压机、水泵故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复EF:室外机通讯故障判断条件:连续1分钟线控器接收不到室外通讯故障处理:系统无法运行故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复F0:定频系统低压保护,室外电控指示灯闪烁16判断条件:停机时或压缩机启动7分钟后Pa2处于断开保护状态(除霜时不检测)故障处理:停定频压机故障恢复:见严重故障处理方法(系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复)F1:定频系统高压保护,室外电控指示灯闪烁17判断条件:定频Pa1处于断开保护状态故障处理:停定频压机故障恢复:见严重故障处理方法F4: 三相交流电输入相序保护,室外电控指示灯闪烁20判断条件:三相交流电输入相序错误故障处理:停定速压机、水泵故障恢复:不恢复,断电重新接线后重启。F5:三相交流电输入缺相保护,室外电控指示灯闪烁21判断条件:三相交流电输入缺相故障处理:停定速压机A、水泵故障恢复:交流电输入正常后,自动恢复注:对于E1、E4、F0、F1这4种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
海尔中央空调故障代码,e7是什么故障怎么解决
提问时间: 06:48:09
海尔中央空调故障代码,e7是什么故障怎么解决
浏览次数:6237
该答案已经被保护
F7 面板内机通讯故障,建议联系海尔售后上门检修。海尔的售后特别好,你打他们厂家服务热线就是了,24H肯定上门的。。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题贝莱特中央空调故障代码23什么意思_百度知道
贝莱特中央空调故障代码23什么意思
空调运转过会停一个压缩机报警23,风冷中央空调
我有更好的答案
雪种不够,或是系统不稳而致