变压器容量的选择与计算
电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。
【关键词】变压器
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
一、台数选择
变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
1.有大量一级或二级负荷
在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。
2.季节性负荷变化较大
根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。
3.集中负荷容量较大
虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。
当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。
二、容量选择
变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:
有功计算负荷(k
正在加载中,请稍后...电气工程分区
查看: 2070|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华10积分1153帖子
五星工程师, 积分 1153, 距离下一级还需 1347 积分
住宅小区容量的简单计算,是否能这样计算?
Pe= P*Kx*1.17,P为住户总负荷。
这个是用于住宅小区内单台变压器的容量的确定,和平时用公式算出来的有一定的误差,但是不大,可能是我选择的户数较少的原因。
1.17是自己计算得出的这么一个常数。变压器利用率为85%。
因为平时就是这么确定单台变压器容量的,现在是想大伙帮忙验证,看一下是否正确。
P为多个住户总负荷,Kx就按住户总数取。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
新手学习, 是不是还可以考虑下 是不是满负荷运行, 又可以X系数 呢》?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分321帖子
五星助理工程师, 积分 321, 距离下一级还需 179 积分
想知道1.17是怎么算得常数
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
1.17是怎么得到的。才会有说服力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1043帖子
四星工程师, 积分 1043, 距离下一级还需 57 积分
根据工业和民用配电手册,第11页,需要乘以一个同时系数的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1204帖子
五星工程师, 积分 1204, 距离下一级还需 1296 积分