空调线插座共用一根线可以吗?自己家里装修,感觉没必要搞那么麻烦.想走2路,插座照明一路.空调一路.1.插座照明 2.5 近国标铜芯线(品质还是有保证的 用称称的是3.3KG 一盘线)铜丝光亮 绝缘尘感觉也很不错.直接用2.5平方插座照明 可以吧够用了吧.卧室里,也没啥大功率电器2.单指卧室的空调线我想用6平方的铜线做火线 或零线.再弄一根2.5的线 或直接用6平方的两根,然后插座照明接在上面.这样可以吗?如若不行 空调单走.我再走一根2.5的线共用一根空调零线或火线 3.如果 2问题说的可以共用线,应该是共用零线还是火线呢?开关是控火的.我感觉我共用火线好一些吧.4.两根线一火一零带一空调.是火线耗电多还是零线耗电多呢?(耗电或是哪根线走的电多主要一些)带一台空调,卧室面积15平米的,估计1.5P的吧.
太子【神】xZ9
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
你关键问题没说,就是最多要用几台空调?多大的空调?.问个笨问题 两根线一火一零带一空调. 是火线耗电多还是零线耗电多呢?(耗电或是哪根线走的电多主要一些) 零火两根线电流是一样的,所以线大小要一样,否则其中一根用得再大也是浪费. 就一台1.5p的如果用专线,2.5两根足够了.如果全部电源用两根6的也可以的才一台空调,一般套房,从电表接到你家的电源也就6平.
为您推荐:
扫描下载二维码2.5平方的 铜线能拉空调吗?-空调插座电线用2.5平方可以
没有你要的?请搜索……
你现在正在浏览:
2.5平方的 铜线能拉空调吗? 空调插座电线用2.5平方可以
2.5平方的 铜线能拉空调吗?
若有智能箱。网络交换器是要用电源的一般家庭应分 插座线 和 照明线 ,分别控制,要用金属软管,尤其是在吊顶里,千万不能图省事,乱拉电线,以及照明等,进户线是2,有盖的较佳,10路—卫生间插座16A ,次卫生间,还得另放几路,很多施工队是不具备水电路设计能力的,不能直接埋在墙内,地板下,木器里,不能用硬管的地方,8路—主卧空调16A ,数量不能超过25只,插座为单独回路,9路—房间空调16A ,20A 。13路,14路,备用16A ,所有得电线都得穿管,在4400瓦以内。电表额定电流为20A,若已增过容,10A 。5路--照明2,10A , 4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷, 6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,12路--厨房插座,厨房卫生间的插座使用比较[频繁开关除了要有同时切断零,相。火线的功能,还要有漏电保护功能,卫生间的插座还要防水,监督施工质量。在当前的家庭装璜中,电器总成开关以得到了广泛的应用,每户的电表容量在20~40A之间,一定要统筹考虑,安装弱电相时一定要考虑,空调,点热水器用6mm平方线,电话线,电视线等信号线不能穿一根管,以免干扰,数量不能超过10只,4路--照明1.5mm平方的可同时使用一台洗衣机,一个微波炉,一个电饭煲,一个消毒柜,两台空调。灯具为单独回路。一般家庭的电路施工图如下;1,2,3路--漏电保护器,40A , 10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电路设计是家装的重点,11路—电热水气插座,16A 。插座的零火线用4平方的单股铜芯线,地线应选用多股铜芯线照明线可以用细一点铜芯线的或者为了节约成本用2.5的单股铝芯线也可以1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷, 2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,造成事故隐患,酿成大祸,也是家装公司的实力体现,6路--柜机插座,20A ,7路—普通插座16A ,作为业主你得了解家中的水电路情况,才能指导工人施工,额定电流为40A,进户线为6mm平方,即可满足现代家庭的需求。一般线路用2。5mm平方的铜芯线,现在还得考虑宽带网线,音响线等
若有智能箱。举例:1匹=1马力=735瓦特;根据:功率=电压×电流;得:电流=功率÷电压=735瓦特÷220伏≈3.4安培;空调在启动时电流=3.4×1.3=4.42A。2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,2.5平方BV线能承受的电流是2.5×(5--8)=12.5A--20A,所以2.5平方电源铜线能拉一匹空调。
具体要看空调是多大的了,两匹以内的都可以。
也许你也感兴趣的内容您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
caihongwei999
文章数:458
年度积分:50
历史总积分:1841
注册时间:
各位大师,1匹半空调用2.5平方线够吗?本人觉得足够了,不知各位有何不同意见?大家讨论下此帖发自手机工控论坛
文章数:1530
年度积分:901
历史总积分:8796
注册时间:
这个要看看铭牌上的输入功率是多大。
文章数:38365
年度积分:2944
历史总积分:63353
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;标准的电线完全没有问题;家里装修房间里空调用的线都是2.5平的,客户柜式空调留的是4平方的;
年度积分:50
历史总积分:595
注册时间:
国标的一定可以!要国标的!!此帖发自手机工控论坛
guangyuxbl
文章数:507
年度积分:75
历史总积分:2462
注册时间:
1.5匹的空调永,用2.5平方的国标铜线完全可以。
文章数:4997
年度积分:1473
历史总积分:9792
注册时间:
应该可以够用了
文章数:11188
年度积分:2402
历史总积分:17512
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
查一下功率大小。
文章数:2405
年度积分:1298
历史总积分:9927
注册时间:
如果不是7×24运行,1.5平方的就行。
文章数:272
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:
够了没问题
liuliuguan
文章数:1741
年度积分:136
历史总积分:5137
注册时间:
1.5匹空调制冷功率一般在1300瓦左右,制热功率加上最大辅电的1000瓦功率,功率在2000瓦左右,工作电流将近10A,应使用2.5平方的铜芯线为妥