一匹约克空调格兰仕空调维修显示f77

约克空调故障代码谁能详细解释下
约克空调故障代码谁能详细解释下
被浏览2425次
我来帮他解答
开利空调e0--水压检测故障, e1--电源相序故障 e2--通信故障 e3--出水温度传感故障 e5--冷凝管温度传感故障 e6--室外环境温度传感故障约克空调 约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度。
 约克空调故障代码
  E1 1.低压报警冷媒不足
  E2 房间温度感温头报警
  E3 1.压缩机报警输入若一上电就报警检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警若运行30分钟后出现故障检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警若运行15秒后报警检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器
  E4 室外盘管管温头报警
  E5 室内盘管管温头报警
  E6 通讯错误
  E7 室外环境温度探头报警
  E8 PG电机无反馈信号
  E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
  手操器
  D0:防冷风最小温度 25℃
  D1:辅助加热启动室温条件 20℃
  D2:机器静压选择 E型25机以上
  D3:化霜时风机运行使能 0
  D4:系统延时启动时间 10秒
  D5:开始化霜计时温度 0℃
  D6:结束化霜计时温度 13℃
  D7:进入化霜计时时间 30分钟
  D8:最大化霜时间 5分钟
E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
E4。E5室外异常
E6。E7室内异常
F1。F7室内管温电阻异常
F4 室外热交电阻异常
F6 室外C1异常
F7 室外C2异常
F8室外环温电阻异常
H1压机超负荷
H2压机卡死
H3压机过流
P1内风机保护
P2外风机保护
P3压机过热
P4高压开关动作
YBDB型系列风管送风式中央空调故障代码:E1室内风机故障E2电源故障E3房间温度探头报警E4环境温度探头报警E5辅助电加热过热报警E6低压报警E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警Eb一小时压缩机启动超过6次EF通讯错误
linruolan&回答:您好,
E2 房间湿度感温头报警
E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警
E4 室外盘管感温头报警
E5 室内盘管感温头报警
E6 通讯错误
约克空调即约克公司,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司。约克公司成立于1874年,因在美国宾西法尼亚州约克镇成立而得名。约克产品的应用范围十分广泛,主要可分为民用、商用及工业冷冻设备三大类。1994年,约克公司正式在美国华尔街上市,同年亦被美国《财富》评为美国500家最具实力企业之一,象征着约克公司在世界市场上的重要地位。截至2011年,在世界各地已拥有数以百计的分公司、维修站、生产厂房及附属机构。截止到2012年,约克空调设备的生产基地包括了中国、美国、英国、法国、墨西哥、澳洲、马来西亚、日本、意大利、西班牙。约克公司被公认为是世界制冷技术应用领域的先导。
dddc82&回答:E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
E4。E5室外异常
E6。E7室内异常
F1。F7室内管温电阻异常
室外热交电阻异常
室外C1异常
室外C2异常
F8室外环温电阻异常
H1压机超负荷
H2压机卡死
H3压机过流
P1内风机保护
P2外风机保护
P3压机过热
P4高压开关动作
theworld_1427&回答:YBDB型系列风管送风式中央空调故障代码:E1室内风机故障E2电源故障E3房间温度探头报警E4环境温度探头报警E5辅助电加热过热报警E6低压报警E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警Eb一小时压缩机启动超过6次EF通讯错误
feng105459&回答:EA系统不制热或不制冷报警
Eb一小时压缩机启动超过6次
EF通讯错误
E1室内风机故障
E2电源故障
E3房间温度探头报警
E4环境温度探头报警
E5辅助电加热过热报警
E6低压报警
E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警
E8室内盘管温度探头报警
E9室外盘管温度探头报警
四:约克Y系列中央空调故障代码
约克YGCC中央空调故障代码
E1 1.低压报警 2.冷媒不足
E2 1.房间温度感温头报警
E3 1.压缩机报警输入
1. 若一上电就报警
检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
2.高/低压报警
若运行30分钟后出现故障
检查室内管温传感器位置是否放正确
3. 室内风机反馈报警
若运行15秒后报警
检查室内风机反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风机)过热报警
检查过热保护器
E4 1.室外盘管管温头报警
E5 1.室内盘管管温头报警
E6 1.通讯错误
E7 1.室外环境温度探头报警
E8 1.PG电机无反馈信号
E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
约克YBDB中央空调故障代码
E1室内风机故障
E2电源故障
E3房间温度探头故障
E4环境温度探头故障
E5辅助电加热报警
E6低压保护
E7高压、压缩机过流报警
E8室内盘管温度探头报警
E9室外盘管温度探头报警
EA系统不制热或不制冷报警
Eb一小时内压缩机启动越过6次
D0:防冷风最小温度 25℃
D1:辅助加热启动室温条件 20℃
D2:机器静压选择 E型25机以上
D3:化霜时风机运行使能 0
D4:系统延时启动时间 10秒
D5:开始化霜计时温度 0℃
D6:结束化霜计时温度 13℃
D7:进入化霜计时时间 30分钟
D8:最大化霜时间 5分钟
手操器地址码开关
1三速见机 单速
2有辅助加热 无副热
3热泵机组 单冷
4远程化霜 远程开关机
通电后调温↑键3秒强热
通电后调温↓键3秒强冷
开机调温↑键3秒显外盘管温度
开机调温↓键3秒显内盘管温度
制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定
约克SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 中央空调故障代码
OFF OFF OFF 09
OFF OFF ON 12
OFF ON OFF 18
OFF ON ON 25
ON OFF OFF 30
ON OFF ON 35
ON ON OFF 45
ON为风量系统(变风量板控制)
OFF为定风量系统(线控器控制)
ON为检测PG电机
OFF为不检测PG电机
约克YSAC中央空调故障代码
01:流量故障(缺水 水泵 送风机)
02:风机 电源缺相 外部连锁
03:1#压缩机高压
04:1#压缩机低压
07:2#压缩机高压
08:2#压缩机低压
09:回水(风)温度传感器
10:环境温度传感器
11:1#翅片温度传感器
12:1#出水温度传感器
13:2#翅片温度传感器
14:2#出水温度传感器
15:1#过冷保护
16:2#过冷保护
约克YCAE;YHAC中央空调故障代码
YCAE;YHAC(F)
17:1#不制热(制热出水低于3℃)
18:2#不制热(制热出水低于3℃)
10:冷冻回水温度传感器故障
13:冷冻出水温度传感器故障
14:冷却出水温度传感器故障
16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)
19:冷却出水温度大于40℃
约克YEW中央空调故障代码
E1:相序保护
FH:温度传感器开路
FL:温度传感器短路
L1:外部连锁
E2:水流开关
C1:压缩机1#低压
C2:压缩机2#低压
C3:压缩机3#低压
五:约克冷水水机组手操器故障代码
01 流量故障,1开关不良。2水泵故障。3蓄水箱小。4阀门故障。5水流开关。6系统有空气。
02 风机电源缺相、外部连锁故障,检查风机过热保护和电源
03 1#压缩机高压故障,1缺水。2系统有空气。3通风散热不良(内机)。4膨胀阀开启过大。
04 1#压缩机低压故障,1泄漏。2膨胀阀开启度过小
07 2#压缩机高压故障。同03
08 2#压缩机低压故障。同04
09 回水温度传感器故障,更换
10 环境温度传感器故障,更换
11 1#翅片温度传感器故障,更换
12 1#出水温度传感器故障,更换
13 2#翅片温度传感器故障,更换
14 2#出水温度传感器故障,更换
15 1#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气
16 2#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气
六:约克风管机(卧式暗装)故障代码
代码 故障描述 处理
E1 1、辅助加热(室内机)过热报警
2、低压报警 1、检查过热保护器及其连线是否完好,清除故障后按ON/OFF键复位
2、制冷剂不足,检查有无泄露
E2 房间温度传感器报警 检查室内回风传感器及其连线
E3 1、压缩机报警输入
2、低压报警
3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障 1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确
3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位
E4 室外管温故障(开路或短路)。
E5 室内管温故障(开路或短路)
E6 通讯错误,线控器和内机无法建立连接,检查修复
feng105459&回答:奥克斯空调各故障代码:
1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()网站公告:
广州约克空调维修、约克空调维修电话、约克空调官方维修网点
广州约克空调售后维修服务中心
电话:4O0O7-56-292
电话:020-
服务项目您当前的位置: >
约克空调故障代码f7是什么故障呢?
更新时间:
约克空调故障代码f7是什么故障呢?
空调使用久了就会出现各种问题和故障,但是空调出现故障一般会有一个显示代码,比如说约克空调故障代码f7是什么故障呢?接下来我们不妨一起来了解。
约克空调故障代码f7是什么故障呢?这个代码的含义为空调主板坏了,引起空调主板坏了的原因有很多,大多数就是由于电压不稳造成主板坏了。对于这个故障用户需要联系约克空调维修电话请专业的空调维修人员来进行更换,这样很快就能把故障排除。
使用约克空调一段时间后请定期进行空调清洗,比如说过滤网需要拆下来清洁,否则过滤网上堆积过多的灰尘会影响空调的使用,而且对室内空气质量也会受到一定的影响,容易引起空调病。另外,除了对过滤网进行清洁之外,对空调还需要进一步的维护,这也需要请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行全面的彻底清洁,及时发现空调隐藏的问题,使其更节能。约克一匹空调显示f7_百度知道
约克一匹空调显示f7
约克一匹空调显示f7
我有更好的答案
长虹空调柜机F7故障代码指室外温度传感器不正常,分布检查才能具体维修:1:检测外机冷凝器是否脏堵;2:检测室外温度传感器是否和标示值一致;3:检测电路板的传感器电阻是否和温度传感器标示一致;4:断内外机连接线,用220V电检测外机风扇是否正常;5:检测管路压力和压缩机电流值。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
惠而浦空调故障代码解析.doc 9页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
惠而浦空调故障代码解析
你可能关注的文档:
惠而浦故障代码
故障代码 故障内容
E1 过冷保护
惠而浦C系列挂机故障代码—科龙: ASC-80C1、ASH-80C1、ASC-90C、ASH-90C、ASC-90C1、ASH-90C1、ASC-110C1、ASH-110C1、ASC-120C、ASH-120C、ASC-120C1、ASH-120C1
E2 过热保护
E3 系统压力保护
E4 室内风扇电机运转异常(C1机器出现E4也有为主板与显示板通讯不良,需主板与显示板成套更换。)
EA ?消除清扫功能 手动按内机应急按钮关机,然后再开机
1 室外热交换器温度传感器异常 故障查询必须在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。?
33 室内环境温度传感器异常
34 室内热交换器温度传感器异常
38 室内EEPROM故障
39 室内风扇电机运转异常
41 室内交流电过零检测故障
42 过冷保护
43 过热保护
故障代码 故障内容
1 室外热交换器温度传感器异常 故障查询必须在待机状态下进行,长按“开/关”按键5S,显示故障代码10S钟,10S钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10S的间隔轮流显示。 惠而浦C系列柜机故障代码—科龙:AVH-170CN3A/H、AVH-240CN3A/H、AVC-170CN3A/H、AVC-240CN3A/H、AVH-170CN2A/H、AVH-240CN2A/H
33 室内环境温度传感器异常
34 室内热交换器温度传感器异常
38 室内EEPROM故障
39 室内风扇电机运转异常
41 室内交流电过零检测故障
42 过冷保护
43 过热保护
EA 通信故障 应检查显示板是否插接好,通信连接是否正常。→主控电路板发出单向通讯信号控制显示板正常工作,通信的数据为每秒中刷新一次
FC 过滤网清洁提示 清洁提示状态复位取消方式: 1.通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案为通用化方案) 2.通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用) 3.退出清洁提示状态后,空调恢复正常显示和运行状态,同时风扇累计计时清零。? 柜机导风操作----按一下风向键,导风板上下摆动送风,再按一下,锁定当前送风角度。长按此键5秒后再松开,左右风有效,再长按此键6秒后松开,退出左右风
故障代码 故障内容
E2 挂机制热模式下,室内过热保护
惠而浦M、P系列故障代码—志高ASH-90M、ASH-110M、ASH-120M、AVH-170M、AVH-240M、ASC-80M、ASC-90M、ASC-120M、AVC-170M、AVC-240M、ASH-90P、ASH-110P、ASH-120P
E4 室内风扇电机(PG电机)转速异常
E1 柜机制冷模式下,室内过冷保护
E2 柜机制热模式下,室内过热保护
E3 柜机系统压力保护
故障代码 故障内容 处理方法 适用型号
E4 PG反馈异常? 检查电机、PCB、及电机和PCB的连接 惠而浦V系列故障代码—奥克斯: ASC-80VN2、ASC-90VN2、ASC-120VN2、ASH-90VN2、ASH-110VN2、ASH-120VN2
E1 TA异常(断路或短路) ,T环传感故障 检查室内传感器阻值
E2 T外盘故障
E3 TE异常(断路或短路),T内盘传感器故障? 检查盘管传感器阻值
E6 整机过电流保护 检查电源、压缩机等
E8 结霜保护 检查盘管传感器阻值、制冷剂等
故障代码 故障内容 处理方法 适用型号
E4 PG反馈异常? 检查电机、PCB、及电机和PCB的连接 惠而浦S系列空调故障显示代码
E1 TA异常(断路或短路)? 检查室内传感器阻值
E3 TE异常(断路或短路)? 检查盘管传感器阻值
E5 室内外通信故障
E2 室外盘管传感器 检查盘管传感器阻值、制冷剂等
F1 模块保护
F2 PFC保护故障
F3 压缩机运行失败故障
F4 室外排气传感器故障
F5 压缩机顶盖保护
F6 室外环境传感器故障
F7 过欠压保护故障
F8 室外模块通信故障
F9 室外EE故障
正在加载中,请稍后...