自动按频率减电力系统负荷频率控制装置为什么要分级动作

造价与管理
&&&&&&&&&&&&电力系统自动低频减负荷装置的动作统计和评价规定
电力系统自动低频减负荷装置的动作统计和评价规定
相关标签:
&&&&1&自动低频减负荷装置动作后,调度部门应根据调度运行值班人员填写的记录和自动记录装置提供的情况,按故障发生的时间、地点、系统运行情况及自动低频减负荷装置动作情况,对事件做出评价。
&&&&2&电力系统各级继电保护专业部门,对所管辖的自动低频减负荷装置的动作情况,应按照《电力系统继电保护及电网安全自动装置评价规程》进行统计分析并对装置本身进行评价。
&&&&对不正确的动作应分析原因,提出改进对策,并及时上报主管部门,以便改进装置的设计、制造质量及运行工作,提高系统的安全运行水平。
&&&&3&用户内部装设的自动低频减负荷装置动作后,用户应按有关规定及时将情况报所在地区电业局(供电局)。
&&&&4&有关网局、省局和电业局(供电局)应做好每次有功功率缺额事故自动低频减负荷装置动作情况的分析总结工作,并逐级上报。
&&&&5&系统发生功率扰动时,各点的频率具有时间和空间分布的性质。因此可能出现各点自动低频减负荷装置动作情况不一致现象,例如同一整定级别的,在某些地方动作,而另外一些地方不动作,这不能简单地视为误动或拒动,必要时可进行系统频率动态过程计算分析及事后定值校验,以确定动作是否合理。
&&&&6&对系统发生失步振荡时自动低频减负荷装置动作行为只作统计,不予评价。
&&&&7&在系统的适当地点,宜配置自动记录装置,用以分析和评价低频减负荷装置的动作正确性及积累运行经验。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[机电设备]热门知识什么是自动按频率减负荷装置?具体的知道吗? - 须知网
什么是自动按频率减负荷装置?具体的知道吗?
为保证供电质量和重要用户供电的可靠性,当系统出现功率缺额引起频率下降时,根据频率下降程度(相应功率缺额的多少),自动断开一部分不重要负荷,使频率迅速恢复到正常的自动装置称为自动按频率减负荷装置。
相关内容:
一般应满足下列要求: (1)工作母线电压消失时应动作。 (2)备用电源应在工作电源确已断开后才投入。 (3)备用电源只能自投一次。 (4)备用电源确有电压时才自投。 (5)备用电源投入的时间尽可能短。
(1)先投交流电源,后投直流电源。(2)先投入合闸断路器的合闸连接片,再投入跳闸断路器的跳闸连接片。(3)备自投装置退出时顺序与此相反。
在功率缺额的受端小电源系统中,当大电源切除后发供功率严重不平衡时,将造成频率或电压降低。如用低频减负荷不能满足安全运行要求时,需在某些地点装设低频率或低电压解列装置。在功率缺额的小电源系
各种闭锁重合闸的措施是: (1)停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。 (2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。 (3)外部保护跳闸经操作箱永跳跳闸时,闭锁重合闸。 (4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,
因为电压互感器的运行q一,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和没备安全。因此,为了保证人身
(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。
(2)应满足二次回路测最仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装嚣10%误差特性曲线的要求。

我要回帖

更多关于 负荷频率特性 的文章

 

随机推荐