闭合电路的欧姆定律学:R1=R2=100欧姆,L1=L2=1H,C=100uF,Us=100∠0°V,w=100rad/s,求ZL获得的最大功率

GCC-100数字式电容器保护及测控装置技术说明书
4.10 桥差电流保护
对于每相可以接成四个平衡臂桥路的星形接线的电容器组,常用桥差电流保护。桥差电流保护的逻辑框图如图4-10所示。
Iad&&&&Ibd&&&&Icd&&&&&&&&/&
图4-10 逻辑图
4.10.1定值单
5.测控功能
自适应硬件测频,精确测量:
a)电压Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca 、3Uo、Ubph
b)电流Ia、Ib、Ic、Ima、Imc、3Io、Ibph
c)三相有功功率和无功功率、功率因数
d)脉冲电度或积分电度
5.2 远方及本地操控
可通过RS485(CAN网)网络对断路器进行遥控跳合闸操作以及小电流接地选线试跳操作,也可操作保护屏上的手柄直接对断路器进行手动分合操作。当开入量“远方操作闭锁”有高电平输入时闭锁远方操控功能。
a)遥控:遥控功能主要有遥控切换定值区、遥控整定定值、遥控投切软压板、正常遥控跳闸操作、正常遥控合闸操作、小电流接地选线遥控试跳。
GCC-100数字式电容器保护及测控装置技术说明书
b)遥测:远方读取电流、电压、功率、频率测量值及故障数据。
c)遥信:遥信量有事件顺序记录、软压板状态、16路开入量状态、告警遥信、装置变位遥信及事故遥信。
d)遥脉:两路脉冲输入。
5.4 GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
5.5 网络打印
装置通过RS232维护口与PC机通信实现定值及动作报告、自检报告、开入量变化等信息的硬拷贝。方便及时保护装置的操作。通过PC机打印,装置不必配置打印功能。
5.6 网络通信
可直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,完成对全系统不同厂家一次设备和总控制单元的互联,规约采用电力行业标准DL/T667-1999(IEC )。
GCC-100数字式电容器保护及测控装置技术说明书
6.其它保护功能
6.1 自诊断
当CPU自检出装置本身硬件故障时,异常灯点亮,告警继电器触点闭合,并闭锁保护,同时信息远传,硬件故障包括:内部RAM故障、外部NVRAM故障、EPROM出错、EEPROM定值出错、采样异常等。
6.2 PT断线检测
在下面三个条件之一满足时,面板显示屏报出“PT断线”的信息并点亮告警 指示灯,待电压恢复正常,事故告警信号出口及告警灯自动复归:
a)三相电压均小于16V,某相电流大于0.2A,判为三相断线。
b)三相电压和大于8V,最小线电压小于16V,判为两相PT断线。
c)三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为单相PT断线。
PT断线检测功能用控制字投退。装置在检测到PT断线后,可根据控制字选择闭锁相应的保护。PT断线检测延时为10s。
6.3 控制回路断线监测
根据合闸位置继电器和跳闸位置的接点位置,反映控制回路的完好性。当监测到控制回路断线时,主动显示“控制回路断线”的信息,点亮面板告警指示灯,同时发出告警中央信号。控制回路断线监测延时可以通过系统参数中的遥信参数整定,整定范围是1~32000ms。
6.4 弹簧未储能监测
当开入“弹簧未储能”有高电平输入,并经过延时确定后,装置主动显示“弹簧未储能”的信息,点亮面板告警II指示灯,同时发出告警中央信号。弹簧未储能监测延时可以通过系统参数中的遥信参数整定,整定范围是1~32000ms。
6.5 事件记录
装置配有大容量NVRAM芯片,可保存相关操作记录及事故报告信息,便于事故分析。NVRAM中的数据掉电不丢失。
7.系统信息说明
7.1 定值整定信息
装置可存储4套定值,对应的定值区号为1、2、3、4。整定时,未使用的保护功能应退出压板, 15
看过本文章的还看过。。。
gcc-100 数字式电容器保护及测控装置技术说明书 1 装置概述 gcc-100 数字式电容器保护及测控装置适用于 35kv 及以下电压等级的各种接线形式的电容器 (组),可集中.........
8 2 gcc-100 电容器保护及测控装置调试作业指导书 功能配置表 1-......
是)( 18、 在rgc型高压开关柜型号中,用rgcc表示...串联电容器 18、剩余电流动作保护装置电流互感器是(...a. 200mm×250mm b.200mm×100mm c.100mm×.........
p158 a. rgcc b. rgcv c. rgcf 20、 隔离...电力电容器 3、继电保护应具有(ab),以保证正确无...p 无 a. 200mm 250mm b.200mm 100mm c.........
工频过电压 29、微机保护装置中,电压频率变换回路...用电设备附近装设并联电容器,用其来补偿电感性 ...转子电压 2、rgcc电缆开关标准单元中一次设备有( ).........
( ) 16、 造成高压电容器爆炸的原因之一是长期过...工频过电压 29、微机保护装置中,电压频率变换回路...转子电压 2、rgcc电缆开关标准单元中一次设备有( ).........
(每题2分,选不完整5分) 1、 造成高压电容器...屏背面接线图 d.端子排图 8、 rgcc型高压开关柜...电气设备的外露可接近导体通过保护地线与电力系统接地.........
, a.rgcc b.rgcm c.rgcf 正确选项是 b 第 ...a.先拉开高压电容器支路断路器,再拉开其他各支路...(),正确选项是 a, 第 6 题,(140303)保护金具分.........
a. 电感和电容元件 b. 三相参数不对称 c. 非...使运行调度方便 17、rgcc 型高压开关柜标准单元设置...限时电流速断 d.过负荷 29、电力线路电流速断保护.........
a ) 17、新装电容器投运前,应检查电容器及( a ...a、电源 b、零线 c、保护线 d、接地装置 36、...2、rgcc电缆开关标准单元中一次设备有(acd a、断路.........
开关控制器使用说明书 线路装置发货清单 35kv 线路屏二次电气设计文件 10kv 线路屏二次电气设计文件 gcc-100 电容器保护单元合格证 gcl11035kv 线路保护单元合格证.........
91 、高压电容器的熔断器突然熔断时,(在查明原因之...110 、 rgcc型高压开关柜中三工位开关的3个工位是...11 、 rn1系列熔断器可用于保护(电力变压器;电动机.........
powsys ups 中文说明书 暂无评价 14页 5财富值 电工...针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是( a...rgcc型高压开关柜标准单元设置的设备有( a ) 、.........
linux下i2c接口的电容触摸屏驱动开发_计算机软件及...安装 arm-linux-gcc2, arm-qtopia, x86-...100*1000,
100 khz .sda_delay = 2, }; .........
vishay 公司的无源器件包括电阻、无 源传感器、电容...1995 年自创 gccd(陶瓷二极管),1996 年自创 lcsd(...半导体闸流体的过电压保护器、 通讯用防雷击电阻、.........
小容量装置中以保护线路变压器电动机及电压互感器 等...(移相电容器)是电力系统无功电源之一,以提高系统的...(10kv)真空断路器配合使用 58、 rgcc 型高压开关.........
a. rgcc b. rgcv c. rgcf 21、 高压电容器...容量装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感器...a. 100a b. 620a c. 680a d. 700a 南京办.........
50、rgcc型高压开关柜标准单元设置的设备有(负荷...对)( 43、 高压熔断器用于3~35kv装置中以保护线路...高压电容器支路断路器,再拉开其他各支路 断路器。 .........
电容器断路器不需操作 21、rgcc的型号含意代表是(...寿命的年平均气温是20 升限值为98-13+20=100 。...() 27、 变压器的电流速断保护, 其动作电流按躲过.........
100 15、rgcc型高压开关柜标准单元设置的设备有( ...系统中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线是( ...电容器 15、环网柜高压母线的截面要根据( )选择。.........
■ 相关热门内容
■ 热门推荐

我要回帖

更多关于 闭合电路欧姆定律教案 的文章

 

随机推荐