电炉在哪些情况下采取紧急停电检修安全措施措施

进网作业许可证题库_甜梦文库
进网作业许可证题库
110001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络, 分为送电、变电、配电三部分;电力网中的电气设备通常分为一次设备和二次设 备。 详见第一章第一节。 下面哪些属于一次设备( )选项: 1、 变压器;2、 断路器;3、 继电器;4、隔离开关。 1.2.4 正确 210002 配变的类型主要分为油浸式配变、干式配变两种。通常根据配电所 的类型(户内、户外)、所处位置以及所需容量、安装方式等选择使用。详见第一 章第一节。 户外配电所应选择( )配电变压器, 容量通常不应超过 500kVA。 选项: 1、油浸式;2、干式。 1 正确 310003 配变一二次侧保护开关应根据配变的使用环境、容量合理选择,通 常包括断路器、隔离开关、跌落式开关、熔断器以及开关组合。详见第一章第二 节。配变容量 1250kVA 以上其 10kV 侧采用断路器开关,开关装设过流、速切、 温度、瓦斯、低压零序等保护。选项: 1、正确;2、错误。 1 正确 410004 低压配电线路导线分为 YJV、 VV 系列, YJV22、 VV22 系列, BVV、 BLVV 系列以及 BLXF 系列四种类型。 不同类型导线的敷设方 式和适应环境相同。详见 第一章第三节。 应根据各种类型导线的敷设方法及环境适用条件进行导线的选择 和敷设。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 1 510005 低压配电线路导线分为电缆和架空导线,应采用绝缘导线,导线截 面应按中期规划、按照经济电流密度确定,并能满足末端电压和绝缘的要求。详 见 第一章第三节。当电力电缆与架空线配合使用时,应考虑电力电缆线径比架 空线线径大一个等级。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 610006 低压配电网采用三相四线制供电系统,零线截面应与相线截面相同, 接地形式可采用 TT 或 TN-C 系统,但须满足一定条件,且同一网不允许同时采用 两种方式。详见第一章第三节。低压配电网采用三相四线制供电系统,零线截面 ( )相线截面。选项:1、小于; 2、等于;3、大于。 2 正确 710007 配电所的位置选择,需要考虑的因素包括接近负荷、运输方便、防 振、 防火、 防尘、 防潮、通风散热、楼层等。详见第一章第四节。以下哪些条款, 符合户内外配电所的位置选择时的要求( )。选项:1、远离负荷中心;2、进出线 方便;3、接近电源侧;4、设备吊装、运输方便。 2,3,4 正确 810007 配电所的位置选择,需要考虑的因素包括接近负荷、运输方便、防 振、 防火、 防尘、 防潮、通风散热、楼层等。详见第一章第四节。以下哪些条款, 符合户内外配电所的位置选择时的要求( )。选项:1、远离负荷中心;2、进出线 方便;3、接近电源侧;4、设 2 备吊装、运输方便。 2.3.4 正确 910008 在高压电力系统内一般使用阀型避雷器、保护间隙和排气式避雷器 作为防雷保护。应依据被保护对象、系统接地方式、电压等级等因素选择使用。 详见第一章第五节。 220kV 及以下有效接地系统宜采用金属氧化物避雷器。 选项: 1、正确;2、错误。 1 正确 1010009 电气工程的安装,应按批准的设计图纸和产品技术文件进行,且必 须执行国家及行业的有关规范要求;进入电网的所有电气设备,都应切实做好开 箱检查、中间检验和竣工验收工作。详见第二章 第一节。电气工程的安装施工,可以按照自行修改的设计图纸进行施工。选 项:1、正确;2、错误。2 正确 1110010 电器设备和器材的运输、保管,应符合规范和产品技术文件要求; 到达现场后,应及时作验收检查;建筑工程质量满足分阶段要求;紧固件、瓷件、 接地符合相关规定。详见第二章第一节。电器设备和器材运抵现场检查合格后, 可自主决定保管形式和周期。选项: 1、正确;2、错误。 2 正确 1210011 电气工程验收时,各部分应完整,安装应牢固,连接可靠,接触良好,外表 清洁,动作性能符合产品的技术规定,接地良好,设定值符合规 3 定,油漆应完整,相色正确,并提交相应的资料和文件。详见第二章 第一节。 电器安装施工验收, 电气连接应可靠且接触良好。 选项: 1、 正确;2、 错误。1 正确 1310012 变压器、电抗器运输保管要求,运输前应对运输路径及两端装卸条件作充 分调查, 制定施工安全技术措施;在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动; 到达现 场后按各部件的要求进行外观检查;保管需要符合规定。 详见第二章第二 节。在运输过程中,当改变运输方式时,可按原定方案进行,不用检查设备受冲 击等情况, 也不需要记录。选项:1、正确;2、错误。 2 正确 1410013 变压器、 电抗器的安装施工主要包括有载调压切换装置、 冷却装置、 储油柜、 套管、气体继电器、压力释放装置及吸湿器等;安装前各部分应检验合格,安装 的工作顺序、工艺应符合规定和厂家要求。详见 第二章第二节。 变压器、 电抗器冷却装置在安装前应按制造厂规定的压力值 用( )进行密封试验。选项:1、油压;2、气压;3、液压。 1,2 正确 1510014 互感器到达现场后, 除应进行外观检查, 还需检查性能、 附件是否齐全合格; 通常不需要进行器身检查,特殊情况除外;安装时需按组件编号进行安装,不得 互换,安装工艺需符合要求;接地连接齐全可靠。 4 详见第二章第二节。 互感器支架封顶安装面应( ), 并列安装的应排列整齐, 同一组互感器的极性方向应一致。选项:1、水平;2、竖直。 1 正确 1610015 真空断路器到达现场后进行检查,要求所有部件齐全无损;应存放在通风、 干燥、无腐蚀性场合,不得倒置;长期保存需定期检查;安装需符合要求,安装后 操作检查无异常。 详见第二章第二节。 真空断路器开箱后应进行灭弧室( )检测。 选项:1、压力;2、容积;3、真空度。 3 正确 1710016 六氟化硫断路器到达现场后进行检查,所有部件、专用工具齐全无损,充气 部件压力值符合要求;应存放在平整、无积水、无腐蚀性场合;按顺序进行组装, 不得 混装;安装工艺符合要求。详见第二章第二节。罐式断路器保管时,套管应 ( )放置。选项:1、水平;2、竖直。 1 正确 1810017 跌落式熔断器安装时,瓷件应良好,使用专用工具进行安装,排列整齐,熔 管轴线与地面垂直形成一定的夹角以便于操作;安装后操作应灵活、可靠,上下 触头应有一定的压缩行程。 详见第二章第二节。跌落式熔断器熔丝管瓷上下触头 的中心线与熔丝管轴线应在( )平面 5 内,不得扭歪。选项:1、同一;2、不同。 1 正确 1910018 电缆及附件的运输、保管,应符合产品标准的要求,避免强烈振动、倾倒、 受潮、腐蚀,确保不损坏箱体外表面以及箱内部件。到达现场后,检查型号、规 格、长度;对外观有怀疑时,应进行受潮判断或试验。电缆应集中分类存放;电缆 附件的保管应符合要求。详见第二章 第三节。电缆在运输装卸过程中,( )将电缆盘直接由车上推下,电缆盘不 应平放运输、平放储存。选项:1、可以;2、严禁。 2 正确 2010019 电缆管加工管口应无毛刺和尖锐棱角;弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现 象;安装应牢固;支持点间的距离应符合设计规定;连接时应材质不同而采取不同 的工 艺;直埋敷设应有一定的深度和坡度。 详见第二章第三节。 电缆管在弯制后, 不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的( );弯曲半径不 应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。选项:1、10%;2、20%;3、30%。 1 正确 2110020 电缆支架的钢材应平直, 无明显扭曲;焊接牢固,无显著变形;必须进行防腐 处理;电缆支架应安装牢固, 横平竖直;在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电 缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。 6 详见第二章第三节。电缆支架应安装牢固,横平竖直;各支架的同层横挡应 在( )水平面上,其高低偏差不应大于 5mm。选项:1、同一;2、不同。 1 正确 210021 电缆敷设前检查项目和要求包括,电缆沟、隧道、排管及深度、坎杜、弯 曲半径等符合要求,电缆型号、电压、规格应符合设计,放线架放置稳妥且强度 符合要 求,计算电缆长度、合理安排每盘电缆。详见第二章第三节。电缆敷设 前,隧道内照明、通风应符合要求。选项:1、正确;2、错误。1 正确 2310022 盘、柜在搬运和安装时,应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等 安全措施;应存放在室内或能避雨、雷、沙的干燥场所;到达现场后,应在规定期 限内作 验收检查。详见第二章第四节。盘、柜等在搬运和安装时应采取防振、 防潮、 防止框架变形和漆面受损等安全措施, 必要时可将( )拆下单独包装运输。 选项:1、装置性设备;2、金属框架;3、易损元件。 1、3 正确 2410023 盘、柜及二次回路结线的安装要求,基础型钢安装的允许偏差应符合规定, 设备与各构件间连接应牢固,接地应牢固良好;成套柜闭锁应动作准确、可靠; 抽屉式柜推拉应灵活轻便,连接插件应接触良好; 7 手车式柜“五防”装置齐全、可靠。详见第二章第四节。盘、柜及二次回路 结线安装要求,基础型钢安装后,应有明显的可靠接地。选项: 1、正确;2、错误。 1 正确 2510025 断路器安装固定牢靠,外表清洁完整,电气连接可靠且接触良好,分、合 闸指示正确,无卡阻;压力开关、辅助开关动作准确、可靠,控制柜、分相控制 箱、操动 机构等防雨防潮性能良好,电缆管口、洞口封堵严密。详见第二章第 五节。 断路器操动机构与断路器的联动应正常, 无卡阻现象;分、 合闸指示正确;( ) 开关动作应准确可靠,触点无电弧烧损。选项:1、压力;2、辅助。 1,2 正确 2610026 隔 离开关、 负荷开关、 高压熔断器及闭锁装置应安装牢固、 动作灵活可靠、 位置指示正确;合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离, 以及触头接 触尺寸应符合产品技术要求。详见第二章第五节。隔离开关、负荷 开关、高压熔断器要求,合闸( )电阻测试应符合产品技术文件要求。选项:1、 直流;2、交流。 1 正确 2710027 电容器组布置与接线正确, 保护和放电回路完整,三相电容量偏差值符合要 求,接地刀闸操作灵活;避雷器密封良好,外表完整无缺,安 8 装牢固,垂直度符合要求,均压环水平,放电间隙固定牢固、接地可靠。详 见第二章第五节。电容器室内的通风装置应良好。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 2810028 电缆施工验收要求:规格、固定、弯曲半径、接线、相序排列等符合规定, 排列整齐,无机械损伤,标志齐全,接地良好。详见第二章第五节。电缆施工作 为隐蔽工程应在施工过程中进行( ),并做好签证。选项:1、中间验收;2、竣工 验收。 1 正确 2910029 盘、柜及二次结线施工验收要求:固定及接地应可靠,电器元件齐全完好、 安装位置正确、固定牢固,二次回路接线应准确、连接可靠、标志齐全清晰、绝 缘符合要求,一次设备的安装质量符合要求。详见 第二章第五节。盘、柜及电缆管道安装完后,应做好封堵;可能结冰的地区 还应有防止管内积水结冰的措施。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 3010030 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方 可投入试运行;第一次投入时, 可全电压冲击合闸;且进行 5 次空载全电压冲击合 闸,应无异常情况。互感器安装后,保护间隙的距离符合规定,接地良好,相色 正确。详见第二章第五节。变压器、 9 电抗器、 互感器试运行前检查: 变压器的( )应符合并列运行要求。 选项: 1、 相位;2、绕组的接线组别。 1,2 正确 3110031 电气设备的运维工作应由具有配变工作经验的人员担任,经培训及考核合 格后上岗, 且运维人员尽可能保持稳定。运维人员在实际工作中应当了解和掌握 一些基本 技能,以胜任工作,归纳起来可分为“应知应会”和“三熟三能”。 详见第三章第一节。运维人员必须经培训考核通过方能上岗工作。选项:1、正 确;2、错误。 1 正确 3210032 运维人员责任包括按时进行各种巡视、检查和维护,及时发现和详细异常运 行状况,及时制止危及安全运行行为,宣传《电力法》、《电力设施保护条例》 等法律法规。详见第三章第二节。运维人员应对设备、线路的异常运行状况及时 发现,详细记录,可自行处理。选项: 1、正确;2、错误。2 正确 3310033 巡视是指运维人员对运行和备用设备和周围环境,依据规程,定时、定点 按指定路线进行查看。按照巡视的性质和方法不同,分为定期巡视、特殊巡视、 夜间巡 视、故障性巡视和监察性巡视。详见第三章第三节。( )由运行班组巡线 员进行,掌握线路、设备及配电所的运行状况,沿线及周边环境变化情况,并做 好保护电力设施的宣传工作。 10 选项:1、定期巡视;2、特殊性巡视;3、夜间巡时。 1 正确 3410035 为保障运行人员在巡视过程中的安全,必须注意以下事项:不得进入遮拦, 保持安全距离,不得随意触碰设备及外壳。详见第三章第三节。巡视注意事项: 对运行中的开关柜、继电保护盘等巡视检查,要注意防止误碰( )。选项:1、跳 闸按钮;2、操动机构。 1,2 正确 3510036 检修是指对固定资产的主要组成部分进行周期性或临时性更换和修理, 恢复 固定资产的原有形态和生产能力。检修又分为小修、大修。不同的设备,其维护 检修的项目和周期也不相同。 详见第三章第四节。检修中的小修是对设备进行局 部解体的检修工作。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 3610037 配变维护检修按照其状况及巡视、预防性试验及测试结果确定,定期小修每 年一次,定期大修结合预防性试验或其他停电项目进行,一般每十年一次。详见 第三章第四节。配变维护、检修项目应按照( )确定。选项:1、设备的状况;2、 巡视结果;3、预防性试验结果; 4、测试结果。 1.2.3.4 正确 11 3710038 低压配电线路维护检修按照其状况及巡视、预防性试验及测试结果确定,不 同项目周期不同。 详见第三章第四节。 低压配电线路的维护、 检修项目应按照( ) 确定。选项:1、设备的状况;2、巡视结果;3、预防性试验结果;4、测试结果。 1,2,3,4 正确 3810039 检修时未经运行部门同意不得擅自变更设备的现状;更换部件的检修,要求 更换后新部件的强度和参数不低于原设计要求。详见第三章 第四节。 检修时进行部件更换, 要求更换后新部件的( )不低于原设计要求。 选项:1、强度;2、颜色;3、参数。 1,3 正确 3910040 配电所运行总体标准包括标志及标示牌齐全,绝缘和操作工具足够,特殊环 境下符合设计要求,值班室符合要求,配电室、发电机房符合运行标准。详见第 四章第一节。户内配电所运行标准:配电所不宜设在有火灾危险区域的( )。选 项:1、正上面;2、正下面。 1,2 正确 4010040 配电所运行总体标准包括标志及标示牌齐全,绝缘和操作工具足够,特殊环 境下符合设计要求,值班室符合要求,配电室、发电机房符合运行标准。详见第 四章第一节。户内配电所运行标准:配电所不宜设 12 在有火灾危险区域的( )。选项:1、正上面;2、正下面。 1,2 正确 4110041 配电所毗连火灾危险区域建筑物时,可通过走廊或套间与之相通;共用隔墙 时,应采用密实非燃烧体;变压器室的门窗应通向非火灾危险环境。详见第四章 第一节。配电所通过走廊与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊门应为( )。 选项:1、易燃烧物;2、难燃烧物。 2 正确 4210042 配电所运行标准:房间、门的尺寸以及出口数量符合要求,设备布置满足 设计及前后通道宽度、电缆沟深度和照明满足维护、运行要求,电容器的布置及 相关净距 符合规定。详见第四章第一节。( )1OkV 配电装置,宜装设在单独的 配电室内。选项:1、带可燃性油;2、不带可燃性油。 1 正确 4310043 变压器室运行标准: 油浸式应设置满足要求的挡油设施,非封闭式干式应装 设固定遮拦;配变外壳之间及与墙壁和门的净距应满足要求;一般采用自然通风, 不能满足要求时,应增设机械排风。详见第四章 第一节。变压器室的通风窗应采用( )。选项:1、易燃烧材料;2、非燃烧材 料。 2 正确 13 4410044 柴油发电机房运行标准:发电机外轮廓距墙、屋顶、其他电气设施的距离 应满足设备搬运、就地操作、维护检修的需要,排热风和排烟管道应伸出户外, 排风管与 散热器的连接应采用软连接,进风口位置宜靠近发电机,油箱大小按 3~8h 燃油量考虑。详见第四章第一节。发电机室与配电室或控制室毗邻时,宜 将发电机的出 线端及电缆沟布置在( )侧。选项:1、发电机室;2、配电室;3、 控制室。 2,3 正确 4510045 配电所运行 的其他专业标准包括: 变压器室具有一顶耐火等级;配电所应配 置足够的消防设施, 并按要求和标准进行定期检查;油量在 2500kg 及以上的配电 所内配变之 间,应有防火墙;10kV 配电室宜设不能开启的自然采光窗;配电室的 门应能向外开,并设置有防雨和防小动物的设施。详见第四章第一节。可燃油油 浸式变压器 室的耐火等级应为( )。选项:1、一级;2、二级;3、三级。 1 正确 4610046 母线日常运 行维护标准,接触良好,温度适合,无断股、散股现象,不准 过负荷运行, 导体的连接使用金具固定, 支持绝缘子应完好。 详见第四章第一节。 母线日常运行要求包 括( )。选项:1、检查软母线是否有断股、散股现象;2、 母线支持绝缘子应完好;3、 大风天气应检查室外母线是否有搭接杂物;4、各接触 部分应接触良好。 14 1,2,3,4 正确 4710047 配电所巡视检查项目和要求包括标示牌及标志牌是否齐全,安 全工器具及 消防设施是否能满足实际使用要求, 位置是否合适, 电气安全净距是否满足要求, 遮拦的防护等级、高度满足要求,门、窗能正常开启及紧密关闭等。详 见第四 章第一节。 配电所及各配电室的标示牌及禁止、 警告标志牌应齐全、 正确、 完整、 清晰。 配电所内应有清晰的通道指示图及出口指示图。 选项: 1、 正 确;2、 错误。 1 正确 4810048 户内配电所检修内容,应根据所处地区的具体情况以及巡视情况 确定。定 期维护工作一般每 3~6 个月一次,定期维修工作可有选择性进行。详见第四章 第一节。户内配电所,投运超过两年而且根据实际情况有必要的可每( )进行一 次维修工作。选项:1、半年;2、一年;3、两年。 2、正确 4910050 低压配电柜(箱)巡视的主要内容包括标志、标示牌是否正确;是否有一次结 线模拟图;防撞设施是否齐全;安装是否牢固、偏差是否满足要求;元件有无严重 发热现象,操作是否灵活可靠等。详见第四章 第二节。低压配电柜、配电箱巡视内容包括( )。选项:1、低压元件是否安 装牢固;2、有无严重发热现象;3、操作是否灵活可靠;4、 15 电容器是否有鼓肚、漏液现象。 1,2,3,4 正确 5010051 低压配电柜(箱)的检修内容,应根据低压配电柜、配电箱所处地区的具体情 况以及巡视情况确定, 小修工作内容应结合设备预防性试验或其他停电项目进行。 详见第四章第二节。低压配电柜、箱小修工作内容,应结合设备( )或其他停电 项目进行。选项:1、交接试验; 2、周期性试验;3、预防性试验。 3 正确 5110052 配变运行一般标准包括:标志牌完整、正确、清晰,一次电压和最大负荷 符合要求,温升限值符合要求,运行中无明显的不寻常响声,高、低压侧的接线 耳应有防 止短路的绝缘防护措施等。详见第四章第三节。运行中的配变所加一 次电压不应超过相应分接头电压值的 105%,最大负荷不应超过配变额定容量。 选项:1、正 确;2、错误。 1 正确 5210053 配变并列运行, 可以提高供电可靠性及变压器运行经济性, 减少总备用容量; 并列运行须满足一定的条件, 包括联结组标号相同、 电压比相等、 短路阻抗相等。 详见第四章第三节。 配变并列运行的优点包括( )。 选项: 1、 提高供电的可靠性;2、 提高变压器的运行经济性; 3、可以减少总备用容量;4、提高供电总容量。 16 1,2,3,4. 正确 5310054 户外配变运行标准:标志齐全、完整,防撞设施完好,台架式配变安装合 乎规范, 一、 二次进出线均采用绝缘线, 蹲台式的配变四周应设置固定安全围栏, 配变外 廓与建筑物外墙的距离满足要求等。详见第四章第三节。户外配电所配 变运行标准: 蹲台式的配变四周应设置固定安全围栏,配变底座基础应高于当地 最大洪水位, 但不得低于 0.3m。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 5410055 变压器的操作通常包括两个 方面, 分别是送电操作和停电操作;送电操作先 合隔离开关,后合断路器;停电操作与之相反。详见第四章第三节。变压器合闸 前准备事项:值班人员在投运变压器 之前,应仔细检查,并确认变压器( )。选 项:1、处于完好状态;2、具备带电运行的条件。 1,2 正确 5510056 电力变压器巡视检查主要包括:外部检查、冷却和变压器室、监视测量仪表 和保护装置、电气部分以及其他要求等部分。有人值班站每日巡视检查一次,无 人值班站每周至少巡视检查一次。详见第四章第三节。变压器的冷却器和变压器 室巡视检查项目和要求包括( )。选 17 项:1、变压器室门和墙上应清楚写明变压器名称和编号;2、门外应挂警告 牌,写明“线路有人工作”字样;3、照明和温度适宜。 1.3 正确 5610057 户外配变巡视内容包括安装位置是否合理、合适,有无被车辆碰撞的可能, 标示牌是否齐全,台架高度是否符合运行要求,围栏是否完好, 一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,防火设施是否完善等。详见 第四章第三节。 户外配变巡视内容包括配变防雷保护及工作接地的引下线有 无丢失、断股、损伤,接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀,与接地装 置连接是否牢固。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 5710058 箱式变巡视主要内容包括标示牌是否齐全、完好,外壳有无严重腐蚀,有无 被车辆碰撞的可能及痕迹, 箱体内的设备是否符合运行要求,各连接部件是否牢 固、有无严重发热现象,有无发出异常声音等。详见 第四章第三节。 箱式变巡视主要内容包括( )。 选项: 1、 运行所要求的禁止、 警告标示牌是否齐全、完好、清晰;2、箱体内有无凝露; 3、运行时有无发出异常声音;4、外壳有无严重腐蚀。 1,2,3,4, 正确 5810060 变压器保护动作的处理原则,需依据信号,查明何种保护动作以及跳 18 闸时的故障现象;瓦斯保护和差动保护同时作用下跳闸, 在未查出原因和消 除故障之前不得送电运行;经检查若无明显故障现象,且确认是保护误动时,可 试送电 运行一次。详见第四章第三节。常见变压器保护动作包括( )。选项:1、 差动保护;2、重瓦斯保护;3、轻瓦斯保护;4、过电流保护。 1,2,3,4. 正确 5910063 户内 10kV 开关柜运行标准:开关柜基础应符合要求,操作灵活,无卡阻现 象,分、合位置指示正确、可靠;油压、气压指示表清晰,标志牌完整,接地可 靠, 联锁装置齐全且动作准确可靠。详见第四章第四节。户内 10kV 开关柜运行 标准()。选项:1、电气或机械联锁装置齐全,动作准确可靠;2、外壳接地可靠, 无严重腐蚀现象;3、油压指示表清晰。 1.2.3 正确 6010064 户内 10kV 隔离开关运行标 准:瓷件良好,操作机构动作灵活,隔离刀刃分 合闸接触位置符合要求,与引线的连接紧密可靠,三相同期性好。详见第四章第 四节。户内 10kV 隔离开关运行标 准包括( )。选项:1、隔离刀刃合闸时接触紧 密,分闸后应有不小于 200mm 的空气间隔;2、与引线的连接紧密可靠;3、瓷件良 好。 1,2,3 正确 19 6110065 户内 1OkV 熔断器运行标准:零件完整,转轴光滑灵活,瓷件良好,熔丝管 不应有吸潮膨胀或弯曲现象,熔断器安装牢固、排列整齐,操作灵活可靠,上、 下引 线压紧。 详见第四章第四节。 户内 1OkV 熔断器运行标准包括( )。 选项: 1、 转轴光滑灵活, 铸件不应有裂纹、 砂眼、 锈蚀;2、 熔断器安装牢固、 排列整齐;3、 操作时灵活可靠、接触紧密;4、各部分零件完整。 2、3、1、4 正确 6210066 户内 1OkV 避雷器运行标准:瓷套与固定抱箍之间应有垫层,排列整齐、高 低一致,引线采用绝缘线、连接紧密,引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。 详见 第四章第四节。 户内 1OkV 避雷器运行标准包括( )。 选项: 1、 引线短而直, 连接紧密,并采用绝缘线,其截面积符合规定;2、接地电阻值符合规定;3、引下 线接地可靠。 1,2,3 正确 6310067 隔离开关运行维护: 发现严重缺陷,应采取紧急停电检修措施;通常利用旁 路母线开关转移负荷、停电检修;经过检修的隔离开关,必须进行调整,使动作 性能符 合要求。详见第四章第四节。隔离开关发现下列严重缺陷时,应迅速减 轻负荷利用旁路母线的开关转移负荷,并停电检修( )。选项:1、接触部分过热 温度超过 75℃;2、绝缘子 20 破裂;3、绝缘子在胶合处脱落;4、绝缘子表面严重放电。 1,2,3,4 正确 6410068 互感器的运行与维护,包括电压互感器的运行与维护、电流互感器的运行 与维护两个方面;电压互感器常见故障包括熔丝熔断、 互感器本身故障;电流互感 器常见 故障包括出现声音不正常或铁芯过热、二次回路开路。详见第四章第四 节。对于 I、Ⅱ类电能计量装置中的电压互感器:要求其二次回路电压降应不大 于其( )的 0.2%。选项:1、工作电压;2、最大电压;3、额定电压。 3 正确 6510069 避雷器的运行与维护:按季节投退,检查瓷套、密封、接地线是否完好,按 时进行预防性试验,绝缘电阻值符合要求。详见第四章第四节。避雷器一般雷季 前及时投运,雷季后退运。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 6610070 跌落式熔断器运行与维护的主要内容包括:瓷件、安装状况、触头状况、 活动部分的性能以及消弧管是否满足要求。详见第四章第四节。跌落式熔断器的 运行检查 项目包括( )。 选项: 1、 瓷件是否清洁, 有无裂纹、 损伤、 放电痕迹;2、 安装是否牢固;3、触头弹簧片弹性有无退化。 1,2,3 正确 21 6710071 户内 10kV 开关的巡视,包括户内 10kV 开关柜、户内隔离开关及负荷开关 和跌落式熔断器的巡视;主要内容包括标志铭牌、安装状况、各连接部件、运行 声 音、接地、操动机构等。详见第四章第四节。户内 10kV 开关巡视主要包括( ) 的巡视。选项:1、开关柜;2、户内隔离开关;3、避雷器;4、负荷开关。 (1)(2)(4) 正确 6810072 断路器巡视的主要内容包括:套管引线及断路器所有触点应无过热及变色 发红现象, 密度继电器指示应正常, 实际分合位置与机械、 电位置指示正确可靠, 油位指 示符合规定要求, 油泵电机一天启动应不超两次等。 详见第四章第四节。 断路器的巡视检查项目及要求包括( )。选项:1、主瓷套、消弧瓷套、棒式绝缘 子应清洁完整,无裂纹、无放电现象;2、引下线弛度合适;3、内部无异声。 1,2,3 正确 6910073 SF6 断路器的检查维护主要内容:断路器本体、各油管接头及动力单元、 SF6 气体压力、密度继电器动作压力值、操动机构、分闸、合闸闭锁压力值及液 压机 构油压值等是否符合要求。详见第四章第四节。SF6 断路器液压机构油压 值包括( )。选项:1、油泵启动压力;2、油泵停止压力;3、合闸闭锁压力;4、分 闸闭锁压力。 22 1,2,3,4 正确 7010074 断路器异常运行及处理包括油断路器自动跳闸、油断路器严重缺油或油标 内无油、断路器严重过热及指示灯不亮;断路器常见故障的分析与处理包括动机 构合不上 闸、操动机构不能分闸等。详见第四章第四节。断路器异常运行现象 包括()。选项:1、油断路器自动跳闸;2、油断路器严重缺油或油标内无油;3、 严重过 热;4、指示灯不亮。 (1)(2)(3)(4) 正确 7110075 隔离开关常见故障包括动静触点相互撞击或三相触点合闸不一致、 接触部分 过热及不能分合闸等。 其原因和处理措施详见第四章第四节。隔离开关常见故障 现象包括( )。选项:1、操作时动静触点相互撞击;2、三相触点合闸不一致;3、 运行中接触部分过热;4、不能分、合闸。 1,2,3,4 正确 7210076 户内 10kV 开关柜(非共箱全密封式)检修内容, 应根据所处地区的具体情况 以及巡视情况确定;定期维护工作内容根据不同的开关型号进行相应的工作;小 修 工作内容结合设备预防性试验或其他停电项目进行。详见第四章第四节。户 内 10kV 开关柜(非共箱全密封式)小修工作内容,应结合设备预防性试验或其他 停电 项目进行。选项:1、 23 正确;2、错误。 1 正确 7310077 户内 10kV 开关柜(共箱全密封式)检修,应根据所处地区的具体情况及巡视 情况确定;定期维护工作根据不同的开关型号区别进行;小修工作结合设备预防 性试验或其他停电项目进行。 详见第四章第四节。户内 10kV 开关柜(共箱全密封 式)定期维护包括( )。选项: 1、对负荷开关进行数次分、合闸操作,检查开关动作是否可靠、良好;2、 检查并清除已发现的一般缺陷;3、是否存在腐蚀。 1,2,3 正确 7410078 户内 10kV 隔离开关的检修,根据所处地区的具体情况及巡视情况确定;定 期检修工作根据不同的开关型号区别进行;小修工作结合设备预防性试验或其他 停电 项目进行。 详见第四章第四节。 户内 10kV 隔离开关定期检修内容包括( )。 选项:1、对转动部件、接触部件、操动机构、闭锁装置的检查与润滑;2、清扫 绝缘子表面尘土,检查是否存在裂纹和损伤;3、检查开关是否到位、正常。 1,2,3 正确 7510079 电容器组运行的一般要求包括允许过电压、允许过电流、允许温升;允许在 其 1.1 倍额定电压下长期运行;允许在其 1.3 倍额定电流下长期运行。详见第四 章第五节。电容器组运行标准通常包括( )。选 24 项:1、允许过电压;2、允许过电流;3、允许温升。 1,2,3 正确 7610080 电容器组运行的注意事项:正常情况下,电容器组的投运根据用电功率因 数来定;当电流、端电压、环境温度超标或出现特殊状况时时,应将电容器组退 出运行; 电容器组应装放电回路,禁止带负荷合闸。详见第四章第五节。电容器 组的投运一般根据用电功率因数来定,如功率因数低于( )时,就要投入电容器 组以补偿一部分无功功率。选项:1、0.8;2、0.85;3、0.9;4、0.95。2 正确 7710081 电力电容器巡视检查的项目与要求包括环境、电容器外部、工作温度、工作 电压、工作电流、部件及接头是否满足要求。详见第四章第五节。电容器巡视检 查的内容包括( )。选项:1、安装环境;2、外观;3、工作温度;4、工作电压。 1,2,3,4 正确 7810083 低压配电线路不同绝缘介质导线的长期运行温度标准:不应超过其长期允 许运行温度, 其最大工作电流, 不应大于导线的允许载流量。 详见第四章第六节。 低压配 电线路不同绝缘介质导线的长期运行温度不应超过其长期允许运行温度, 其最大工作电流,不应( )导线的允许载流量。选项:1、小于;2、大于。 2 正确 25 7910084 低压配电线路架空导线的运行标准: 表面不得有气泡、 鼓肚、 砂眼、 露芯, 绝缘层应无断裂、剥落、开裂及霉变等现象。导线接头无变色和严重腐蚀,连接 线夹螺 栓应紧固。详见第四章第六节。低压配电线路架空导线的运行标准包括 ()。选项:1、绝缘层应无断裂、剥落、开裂及霉变等现象;2、表面不得有气泡、 鼓肚、 砂眼、露芯;3、导线接头无变色和严重腐蚀;4、连接线夹螺栓应紧固。 1,2,3,4 正确 8010085 低压配电线路绝缘导线的运行标准:接头裸露部分应采取绝缘和防渗水措 施;与绝缘子的绑扎应用专用绝缘扎线;扎线绑扎时, 切勿损伤扎线和导线以防感 应电流 发热, 损伤导线绝缘层;及时清理绝缘导线相间跨搭金属物以防发热损伤 导线。详见第四章第六节。低压配电线路绝缘导线进行扎线绑扎时,切勿损伤扎 线和导线以 防感应电流发热,损伤导线()。选项:1、保护层;2、线芯;3、绝缘 层。 3 正确 8110086 低压配电线路架空 绝缘导线损伤的处理标准:线芯、绝缘层损伤,根据损 伤面积、损伤深度采取不同的处理措施;同一档距内,每根导线只允许有一个接 头;不同规格、不同金属和绞 向的导线,严禁在档内做承力连接。详见第四章第 六节。架空绝缘导线线芯截面损伤在导电部分截面的 6%以内,应该采取得处理 措施为( )。选项:1、用同 26 金属的单股线在损伤部分缠绕;2、敷线修补;3、锯断重做。 1 正确 8210087 架空低压配电线路运行标准:导线连接不允许缠绕,应采用专用线夹、接续 管连接;剥离绝缘层时不得损伤导线;导线对地距离、交叉跨越距离、排列等符合 要求。详见第四章第六节。架空低压配电线路连接,压缩连接接头电阻不应大于 等长导线电阻的 1.2 倍。选项:1、正确; 2、错误。 1 正确 8310088 低压配电线路接户线与进户线运行标准:接户线的相线和中性线或保护中 性线从同一基电杆引下,电线截面按允许载流量选择,两支持点间的距离、对地 面的垂直 距离等应符合要求。详见第四章第六节。用户计量装置在室内时,从 低压配电线路到用户室外第一支持物的一段线路为( )。选项:1、接户线;2、进 户线。 1 正确 8410089 低压配电线路钢索布线的运行标准:钢索上绝缘导线至地面的距离、支持点 间距、所采用的铁线和钢绞线的截面等应符合要求。详见第四章第六节。钢索上 吊装护套线绝缘电线布线, 采用橡胶盒塑料护套绝缘导线时, 接线盒应采用( )。 选项:1、不锈钢制品;2、塑料制品。 27 2 正确 8510090 低压配电线路封闭式母线的运行标准:至地面的距离不宜小于 2.2m;母线 终端无引出线盒引入线时, 端头应封闭。当封闭式母线安装在配电所或电气竖井 等电 气专用房间时,其至地面的最小距离可不受此限制。详见第四章第六节。 低压配电线路封闭式母线的终端无引出线盒引入线时,端头应()。选项:1、开 放;2、 封闭。 2 正确 8610091 低压配电线路同杆架设运行标准: 未经同意, 不得同杆塔、 街码架设广 播、 电话、 有线电视等其它线路。 与弱电线路同杆架设时电力线路应敷设在弱电线路 的上方, 且架空电力线路的最低导线与弱电线路的最高导线之间的垂直距离,不 应小于 1.5m。详见第四章第六节。对于低压配电线路,未经同意,( )同杆塔、 街码架设广播、电话、有线电视等其它线路。选项:1、可以;2、不得。 2 正确 8710092 低压配电线路低压电缆运行标准:电缆表面无破损,无进水现象;电缆附件 表面无破损,无污秽物,接头无发热现象;同一电缆芯线的两端,相色应一致; 电缆直埋敷设、穿管敷设等符合要求。详见第四章 第六节。低压配电线路三相四线制系统中,( )采用三芯电缆另加单芯电缆 作零线。选项:1、可以;2、不应。 28 2 正确 8810093 低压配电线路爆炸性气体、 粉尘环境运行标准:应在爆炸危险性较小的环境 或远离释放源的地方敷设;沟道、电缆或钢管,所穿过不同区域之间墙或楼板处 孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞等。详见第四章 第六节。 当低压配电线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应沿危 险程度较( )的管道一侧。选项:1、低;2、高。 1 正确 8910094 低压配电线路火灾危险环境运行标准:在火灾危险环境内,可采用非铠装 电缆或钢管配线明敷设;所采用的低压配电线路绝缘导线和电力电缆的额定电压, 必须不 低于工作电压,且不应低于 500V。详见第四章第六节。低压配电线路在 火灾危险环境内,可采用铠装电缆或钢管配线明敷设。选项:1、正确;2、错误。 2 正确 9010095 架空线路及电缆的运行维护:维护、检修的项目应按照设备的状况及巡视和 测定结果确定,维护包括清扫、紧固、排水等,按照一定的周期进行;检查出来 的缺陷、发现的问题,要采取对策及时消除。详见 第四章第六节。线路维护主要内容包括( )。选项:1、绝缘子清扫; 2、镀锌铁塔紧螺栓;3、混凝土杆、木杆各部紧螺栓;4、铁塔刷油。 1,2,3,4 正确 29 9110096 架空线及户内外布线巡视检查项目与要求:标志齐全与否,杆塔、街码、导 线、绝缘、横担、接地等是否完好、符合要求。详见第四章第六节。易受汽车碰 撞及易受人摇动的杆塔的板头应设置( )。选项: 1、保护桩;2、红黑油漆标识;3、红白油漆标识。 3、1 正确 9210097 电力电缆巡视检查的项目与要求: 电缆线路及电缆终端头标志牌是否正确; 线路上有无堆置杂物;负荷情况是否正常;电缆本体有无破损;电力管沟是否合乎 要求 等。详见第四章第六节。根据电力电缆巡视检查的项目与要求,对于通过 桥梁的电缆,应检查桥堍两端电缆是否拉紧,保护管或槽有无脱开或锈烂现象。 选项:1、 正确;2、错误。 1 正确 9310098 临时线路巡视检查项目与要求: 手续是否完备;不可超时使用;离地高度符合 要求;设有总开关和熔断器;设备的金属外壳接地良好;使用绝缘良好的绝缘线敷 设等。详见第四章第六节。临时线路可以超时使用,超过时间后不需办理延长使 用手续。选项:1、正确;2、错误。 2 正确 9410099 爆炸危险场所巡视检查项目与要求:电气设备选择防爆型,油温和型号符合 有关规定;在有过负荷的地方安装过负荷保护;导线截面符合 30 要求,绝缘符合要求;电气设备的金属外壳可靠接地等。详见第四章 第六节。爆炸危险场所巡视检查项目与要求( )。选项:1、采用电缆或钢管 布线时,导线截面符合要求,绝缘符合要求;2、油温和型号符合有关规定;3、电 气设备的金属外壳可靠接地。 1,2,3 正确 9510100 接地装置运行标准: 外露可导电金属部分, 均应接地或接零(符合条件除外); 接地体的选择;接地阻值的大小;接地线敷设要求;接地装置连接要求等。详见第 四章第七节。 电气装置和设施的下列( )外露可导电金属部分, 均应接地或接零。 选项:1、户内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构;2、安装在已接地的金 属构架上的设备;3、互感器的二次绕 组。 1,3 正确 9610101 防雷和接地保护巡视检查的项目与要求: 避雷针的安装应满足机械强度和耐 腐蚀的要求;阀型避雷器应垂直安装, 其密封良好;防雷装置应定期进行检查和预 防性试验;接地体镀锌,截面符合规定等。详见 第四章第七节。装有避雷针的建筑物上( )架设低压线、通信线和广播线。 选项:1、必须;2、可以;3、严禁。 3 正确 9710102 照明装置及移动电具巡视检查的项目与要求:所有移动电具的绝缘电 31 阻不应小于 2MΩ ,引线和插头应完整无损;所有移动电具宜装剩余电流动作 保护器;插座和开关应完整无损、安装牢固等。详见第四章 第八节。所有灯具、开关应适应环境的需要,如在特别潮湿有腐蚀性蒸汽和 气体、有易燃易爆的场所和户外,因采用合适的( )的灯具和开关。选项:1、防 潮;2、防爆;3、防高温;4、防雨。 1.2.4 正确 9810103 手动电工工具巡视检查, 每季度全面检查一次;巡视检查的项目与要求包括 外壳、 手柄无裂缝和破损;保护接地线或保护接零线连接正确牢固;插头完整无损; 开 关动作正常等。详见第四章第八节。手持电动工具巡视检查项目与要求()。 选项:1、铁壳工具的电源线单相采用三芯、三相采用四芯护套软线;2、开关动 作正 常;3、外壳、手柄无裂缝和破损;4、插头完整无损。 1,2,3,4 正确 9910104 叠铁芯变 压器采用新型铁芯生产工艺和装备,同时进行了优化设计,合理 确定铜铁比例,使材料成本最低,结构也更合理。具有低损耗、低噪声、抗短路 能力强、抗冲击性好 及良好的运行经济性等。详见第五章第一节。叠铁芯变压 器绕组和器身,其高压绕组采用( )结构。选项:1、螺旋式;2、层式。 2 正确
非晶合金铁芯变压器是用新型高导磁材料非晶态合金制作铁芯而成, 空载损 耗、空载电流大大下降,运转温度低、绝缘老化慢、变压器使用寿命长,超载能 力高。 详见第五章第一节。 非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料非晶合金制作 ( )而成的。选项:1、绕组;2、铁芯。 2 正确
干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器,它依靠空气 对流进行冷却;结构上分为固体绝缘包封绕组和不包封绕组;形式通常分为开启 式、封闭 式、浇注式;没有火灾、爆炸、污染等危险。详见第五章第一节。干式 变压器简单地说指( )不浸渍在绝缘油中的变压器。选项:1、铁芯;2、绝缘;3、 绕组;4、分接开关。 1,3.正确
有载调压变压器是一种在变压器不切断负荷的情况下,通过变压器自身配 置的有载调压开关, 调节变压器一次线圈,从而使得变压器二次侧的输出电压保 持稳定;显 著降低配电变压器及低压网络的损耗,提高了用电设备运行效率。详 见第五章第一节。 变压器在负载运行中能完成分接电压切换的称为有载调压变压 器。选项:1、 正确;2、错误。 1 正确
箱式变电站又称户外成套变电站,也称做组合式变电站。因其具有组 33 合灵活、便于运输迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积 小、 无污染、 免维护等优点。 详见第五章第一节。 箱式变电站又称组合式变电站, 因其具 有()、安装方便、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。 选项:1、组合灵活;2、现场施工周期短;3、占地面积小;4、便于运输。 1,2,3,4 正确
六氟化硫断路器是用 SF6 气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,由 于六氟化硫气体的优异特性, 使得该种断路器单断口在电压和电流参数方面大大 高于压 缩空气断路器和少油断路器,广泛应用于高压大容量电力系统中。详见 第五章第二节。 SF6 是一种不燃、 无臭、 无毒的惰性气体, 密度比空气小。 选项: 1、正 确;2、错误。 2 正确
真空断路器因其灭弧介质和触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;通常采 用整 体式结构,包括一次电气部分、操动机构和底座三部分;熄弧能力强、时间 短,使用寿命长,体积小重量轻,维修工作量小。详见第五章第二节。真空断路 器具有( )优点,在配电网中应用较为普及。选项:1、体积小;2、重量轻;3、适 用于频繁操作;4、机械寿命长。 1,2,3,4 正确
真空负荷开关和组合电器, 适用于三相交流 50Hz 环网或终端供电和工业用 电设备中,起负荷控制和短路保护之用。负荷开关分合负荷、闭环电流、空载变 压器 和电缆充电电流,组合电器可以开断额定短路电流。详见第五章第三节。 高压真空负荷开关尺寸小,价格低,( )实现隔离断口和灭弧室断口的一次性操 作。选项:1、可以;2、不可以。 1 正确
负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器,而使用 SF6 气体作为绝缘 和灭弧介质的负荷开关称为 SF6 负荷开关;它可以关合和开断负荷电流及过载电 流,也 可以关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等。详见第五章第三 节。负荷开关( )后,接地开关不能进行合闸操作,环网柜下门不能打开。选项: 1、合闸;2、分闸。 1 正确
高压电 动机通常是指额定电压在 1kV 以上的电动机,是由于对大功率电动 机的需求而产生的;当功率大到一定程度时,由于导线承受能力的限制,电流难 以做大,抑或成 本过高,这就需要通过提高电压来实现大功率输出。高压电动 机适用于矿山、机械工业、石油化工等行业。详见第五章第四节。高压动电机优 点是( )。选项:1、功率大; 2、惯性大;3、启动和制动容易;4、承受冲击能力强。1,4 正确
配电变压器、箱式变、低压配电柜、配电箱均应有明显的标志,标志设在 巡视易见一侧并固定装设;同时应有一次接线图,可用纸打印并作过塑处理。详 见第六章 第一节。配变、箱式变、低压配电柜、配电箱均应有明显的标志,标 志设在( )并固定装设。选项:1、任意一侧;2、巡视易见一侧。 2 正确
低压配电线路主线必须有双编,并应有明显的标志;分线也宜有双编。低压 配电线路的双编标志设在巡视易见一侧并固定装设;包括架空低压配电线路、电 缆低压 配电线路及低压电缆终端头的标志。详见第六章第一节。低压配电线路 主线、分线都必须有( ),并应有明显的标志。选项:1、单编;2、双编。 2 正确
低压开关应有明显的标志, 标志牌采用塑料牌,设置在操作易见一侧并固定 装设。详见第六章第一节。低压开关应有明显的标志,标志牌采用塑料牌,设置 在( )并固定装设。选项:1、任意一侧;2、操作易见一侧。 2 正确
户内配电所及其各配电室应有明显的标志,配电所标志牌采用搪瓷牌,配电 室标志牌采用塑料牌,固定在配电室开门易见侧;应有有关 36 的一次接线模拟图板, 悬挂在墙面详见第六章第一节。户内配电室各标志牌 采用塑料牌,固定在配电室( ),如门可两边开启则门两侧均需悬挂标志牌。选 项:1、任意一侧;2、开门易见侧。 2 正确
户内 10kV 开关设备应有明显的双编标志,标志固定装设在开关或开关操作 孔下方操作易见侧。详见第六章第一节。户内 10kV 开关设备开关应有明显的( ) 标志,标志固定装设在开关或开关操作孔下方操作易见侧。选项:1、单编;2、 双编。 2 正确
运行中的户外配电所配电变压器应有明显的禁止标志或警告标志。禁止标 示牌采用搪瓷牌,悬挂在配电变压器台架易于攀登侧;或可用红白相间的反光漆 书写或用 反光贴纸粘贴作为危险警告标志。详见第六章第二节。运行中的户外 配电所配变应有明显的( )标志, 悬挂在配变台架易于攀登侧。 选项: 1、 禁止;2、 警告;3、允许。 (1)(2)正确
运行中的户外配电箱(柜)应有“有电 注意安全”的警告标示牌。 警告标示 牌可采用搪瓷牌,悬挂在易见一侧,也可采用喷字方式。详见第六章第二节。运 行中的户外配电箱(柜)应有( )警告标示牌。选项:1、“有电 注意安全”;2、 “禁止攀登 高压危险”;3、“禁 37 止抛物 高压危险”。 1 正确
运行中的箱式变应有“有电 注意安全”等警告标志,可采用搪瓷牌,设置 在安装位置无阻挡物、行人易见且可接近一侧的外壳上;也可采用喷字方式,喷 字高度应接近箱式变外壳顶部。详见第六章第二节。运行中的箱式变应有( )等 警告标示。选项:1、“有电 注意安全”; 2、“禁止攀登高压危险”;3、“禁止抛物 高压危险”。 1 正确
运行中的户内配电所在向外的门窗上应有“未经许可 不得入内”的禁止 标示牌;标示牌悬挂在易见一侧。详见第六章第二节。运行中的户内配电所在向 外的门窗上应有( )警告标示牌。选项:1、“有电 注意安全”;2、“未经许可 不得入内”;3、“禁止抛物 高压危险”。 2 正确
安全用电管理的组织措施包括工作票,工作许可,工作监护,工作间断、转 移、终结等。详见第六章第三节。根据工作性质、工作范围的不同,工作票可分 为( )。选项:1、第一种工作票;2、第二种工作票;3、第三种工作票。1.2 正确
安全用电管理的技术组织措施包括:停电,验电,装设接地线、个人 38 保安线(电力线路作业),悬挂标示牌和装设遮拦等。详见第六章第三节。必 须把停电的设备和被检修的设备各方面的电源完全断开,工作时( ),禁止在只 经断路器断开电源的设备上工作。选项:1、必须有明显的断点;2、不必有明显 的断点。 1 正确
常用电气安全用具就其基本作用可分为绝缘安全用具和一般防护安全用具 两大类, 绝缘安全用具又分为基本安全用具和辅助安全用具。 详见第六章第四节。 一般防护安全用具包括( )。选项:1、携带型接地线;2、绝缘手套;3、个人保安 线;4、临时遮拦。 1,3,4 正确
常用电气安全用具试验: 所有电气安全用具都必须经试验合格、且在合格有 效期内方能使用, 必须按时按照安全用具各自周期做好试验工作。详见第六章第 四节。电容型验电器试验项目包括( )。选项:1、启动电压试验;2、工频耐压试 验;3、直流电阻试验;4、动作电压试验。 1,2 正确
电气登高安全用具的试验周期和标准: 电气登高安全用具包括登高工具和起 重工具两大类,必须按时按照安全用具各自周期、标准做好试验工作。详见第六 章第四节。登高工具包括( )。选项:1、安全带; 39 2、扒杆;3、安全腰绳;4、登高板。 134 正确
电气火灾是指由电气原因造成的火灾事故, 除可能造成人身伤亡和设备损坏 外,还可能造成电力系统停电,给国民经济造成重大损失。造成电气火灾和爆炸 的原因主要包括短路、过负荷、接触不良等。详见 第六章第五节。电气火灾或爆炸的原因( )。选项:1、短路;2、过负荷;3、 暂时过电压;4、接触不良。 (1)(2)(4)正确
防止电气火灾的措施主要包括排除可燃物质、排除电气火源,加强用电安 全的管理。 详见第六章第五节。 防止电气火灾, 排除可燃物质的措施主要包括( )。 选项:1、保持良好通风,降低现场可燃气体、粉尘和纤维的浓度;2、采取可靠 接地;3、加强密封,减少和防止可燃物质的泄露。3、1 正确
发生电气火灾后,首先要切断电源;若无法切断电源,只能带电灭火。电气 火灾扑灭主要分为断电灭火和带电灭火两种类型。 常用灭火器包括二氧化碳灭火 器、四 氯化碳灭火器、干粉灭火器、12ll 灭火器等。详见第六章第五节。带电 灭火常用工具包括( )。选项:1、二氧化碳灭火器;2、1211 灭火器;3、水;4、 干粉灭火器。 1,2,4 正确 40
发生电气火灾后,首先要切断电源;若无法切断电源,只能带电灭火。电气 火灾扑灭主要分为断电灭火和带电灭火两种类型。 常用灭火器包括二氧化碳灭火 器、四 氯化碳灭火器、干粉灭火器、12ll 灭火器等。详见第六章第五节。带电 灭火常用工具包括( )。选项:1、二氧化碳灭火器;2、1211 灭火器;3、水;4、 干粉灭火器。 1,2,4 正确
触电是指人体触及带电体时,电流通过人体对人体造成伤害。电流对人体 的伤害又可分为电击和电伤两类;根据电流对人体的身体机能反应和伤害程度, 电流分为 感知电流、摆脱电流、致命电流。详见第六章第六节。( ),主要伤害 人体内部器官,对人体造成呼吸中枢麻痹,肌肉痉挛,心室颤动,呼吸停止。选 项:1、电击;2、电伤;3、触电。 1 正确 7410133 当外加电压一定时, 流过人体的电流大小取决于人体的电阻;不同条件下人 体所呈现的电阻不同。当电压越高,人体电阻值越小,流过电流时间持续越长, 对人体 的危害就越大。详见第六章第六节。流过人体心脏的电流是最致命的, 其中以人体( )的电流通路流过心脏的电流最大,也是人体受到伤害最危险的通 路。选项:1、左手至左脚; 2、左手至右脚;3、右手至左脚;4、右手至右脚。 41 2 正确
人体触电类型分为直接接触触电和间接接触触电两大类。 直接接触触电又分 为单相触电和两相触电;间接接触触电又分为跨步电压触电和接触电压触电。详 见第六章第六节。()指的是电气设备绝缘损坏,漏电时人体接触带电体触电。选 项:1、跨步电压电击;2、单相电击; 3、接触电压电击;4、两相电击。 3 正确
采取防止人身触电事故的措施是保证运行或检修人员生命安全的必要措施, 具体措施包括保护接地、保护接零、采取安全电压、装设剩余电流保护器、保持 安全间 距、绝缘及屏护等。详见第六章第六节。防止电击事故的措施包括( )。 选项:1、安全接地;2、间距;3、绝缘;4、屏护。 1,2,3,4. 正确
为保证变、配电安全运行,通常采取“两票三制”,即工作票制度、操作 票制度和交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验和轮换制度;为保证电气设 备的安全 运行,需制定一系列电气设备安全运行制度。详见第六章第七节。变 配电所工作和运行安全的规章制度“两票”指的是( )。选项:1、工作票;2、操 作票;3、第一种工作票;4、 42 第二种工作票。 1,2 正确
业务扩充是指用户新装、 增容的用电业务;一般由供电企业的业扩部门管理。 工作流程主要包括提出用电业务申请,确定供电方案,工程设计、施工和验收, 签定 供用电合同,装表接电等。详见第九章第一节。业务扩充是指用户新装、 增容的用电业务, 是电力企业进行电力供应和销售的受理环节,是电力的售前服 务行为。选 项:1、正确;2、错误。1 正确
用电申请方式包括营业柜台、电话和网络,95598 是全国统一使用 的电力 免费特服电话。 用电申请表是供电企业制订供电方案的重要依据,一般分为居民 用电申请表、 低压用电申请表、 高压用电申请表和双电源用电申请表。 详见第 九 章第二节。用电申请方式有( )。选项:1、营业柜台;2、电话;3、网站。 (1)(2)(3) 正确
确定供电方案是业务扩充工作的一个重要环节,供电方案合理与否,将直接 影响电网的结构与运行是否合理、灵活,用户的供电可靠性能否满足,电压质量 能否保证, 用户与供电企业的投资和运行费用是否经济合理等。详见第九章第三 节。根据用户的用电容量、电压等级、 43 用电性质、用电类别等明确用户执行的电价标准,从而确定( )。选项:1、 计量方式;2、计量点设置;3、计量装置选型配置。 1,2,3 正确
供电方案的审批权限、 答复时间和有效期:供电企业应根据用户要求的用电 容量、电压等制订合理的用户用电审批制度;对已受理的用电申请,应尽快确定 供电方案,在规定期限内正式书面通知用户。详见 第九章第三节。 供电企业对已受理的居民用户的用电申请,应尽快确定供电 方案,正式书面通知用户的时间最长不超过( )天。选项:1、5;2、10;3、15。 1 正确
高压用户采用高压供电方式,即以 10kV 及以上电压实施的供电;高压供电 方案包括允许容量,供电电源点,供电电压等级,供电线路、一次接线和有关电 气设 备选型配置安装的要求以及计量点设置、 计量方式等。 详见第九章第三节。 高压用户采用高压供电方式, 即以( )kV 及以上电压实施的供电。 选项: 1、 0.4;2、 10;3、110。 2 正确
低压用户采用低压供电方式,即以 0.4kV 及以下电压实施的供电,分为单相 和三相两类;确定低压用户供电方案时,应考虑本身线路的负荷、本站变压器的 负荷、负荷自然增长因素,以及冲击负荷、谐波负 44 荷、不对称负荷的影响详见第九章第三节。低压用户采用低压供电方式,即 以( )kV 及以下电压实施的供电。选项:1、0.22;2、0.4;3、10。 2 正确
确定供电方案时, 需要注意的问题包括变压器容量的确定、 供电电压的确定、 电能计量方式的确定。 详见第九章第三节。 常用变压器容量的确定方法包括( )。 选项:1、用电负荷密度法;2、领导决定;3、需用系数法。 (1)(3)正确
业务扩充工程包括工程设计、 设计审查、 设备购置、 工程施工、 中间检查、 工程验收等几个阶段, 必须根据确定的供电方案、由具备相应设计资质的单位进 行设 计;如果确实需要修改供电方案的,必须经过供电方案批复部门同意。详见 第九章第四节。 用户若更改审核后的设计文件时,应将变更后的设计再送供电企 业复核。 选项:1、正确;2、错误。 1 正确
工程施工期间, 供电企业的业扩报装负责对用户受电工程实施监督管理工作, 依据通过审查的设计和有关施工标准进行监督;工程验收分为三个阶段,包括土 建施工验收、中间检查、竣工送电前检查。详见 45 第九章第四节。 ( )负责用户受电工程的审核设计、 施工单位编制的概预算, 对不符合标准的收费项目通知其进行调整。选项:1、设计单位;2、供电企业业 扩部门;3、用户。 2 正确
供用电合同是供电企业与用户就供用电双方的权利和义务签订的法律文书, 是双方共同遵守的法律依据。 详见第九章第四节。 供用电合同应当包括供电方式、 供电质量和供电时间,用电容量和用电地址、用电性质,计量方式和电价、电费 结算方式。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
接电是供电企业将申请用电者的受电装置接入供电网的行为。接电后,用 户合上自己的开关,即可开始用电,这是业务扩充工作中最后的一个环节。一般 安装电能 计量装置与接电同时进行,故又称装表接电。详见第九章第四节。接 电是供电企业将申请用电者的受电装置接入供电网的行为。选项:1、正确;2、 错误。 1 正确 9110160 变更用电业务是指用户在不增加用电容量和供电回路的情况下, 由于某种原 因而向供电企业申请,要求改变原《供用电合同》中约定的用电事宜的业务;通 常包括减容、暂停、暂换、暂拆、迁址、移表、改 46 压、改类、更名(过户)、分户、并户、销户等项目。详见第十章第一节。变 更用电业务时,既可增加用电容量也可增加供电回路。选项: 1、正确;2、错误。 2 正确
减容的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。减容是指用户在正式用电后,由于生产经营情况发生变化,考 虑到原用电容量过大,不能全部利用。为了减少基本电费的支出或节能的需要, 提出减少供用电 合同规定的用电容量的一种变更用电事宜。选项:1、正确;2、 错误。 1 正确
暂停 的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第二节。 暂停指用户在正式用电以后,由于生产、经营情况发生变化, 需要临时变更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使用一部 分或全部用电设备容量的一种变更用电业务。选项:1、 正确;2、错误。 1 正确
暂停的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有 47 关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的 约定。详见第十章第二节。暂停指用户在正式用电以后,由于生产、经营情况发 生变化, 需要临时变更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费 支出,需要短时间内停止使用一部分或全部用电设备容量的一种变更用电业务。 选项:1、正 确;2、错误。 1 正确
暂停的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证明 文 件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第二节。暂停指用户在正式用电以后,由于生产、经营情况发生变化,需 要临时变 更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使用一部分或全部用电设备容量的一种变更用电业务。选项:1、 正确;2、错 误。 1 正确
暂停的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证明 文件,到供电企 业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第二节。暂停指用户在正式用电以后,由于生产、经营情况发生变化,需 要临时变更或设备检修 或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使用一部分或全部用电设备容量的一种变更用电业务。选项:1、 正确;2、错误。 1 正确 48
暂停的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。暂停指用户在正式用电以后,由于生产、经营情况发生变化, 需要临时变更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使 用一部分或全部用电设备容量的一种变更用电业务。选项:1、 正确;2、错误。 1 正确
暂停的基本原 则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第二节。暂停指用 户在正式用电以后,由于生产、经营情况发生变化, 需要临时变更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使用一部分或全部 用电设备容量的一种变更用电业务。选项:1、 正确;2、错误。 1 正确
暂停的基本原则:应填写“变 更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第二节。暂停指用户在正式用电以 后,由于生产、经营情况发生变化, 需要临时变更或设备检修或季节性用电等原因,为了节省和减少电费支出,需要 短时间内停止使用一部分或全部用电 49 设备容量的一种变更用电业务。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
暂换的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。暂换指用户运行中的受电变压器发生故障或计划检修,无相同 容量变压器可以替代,需要临时更换大容量变压器代替运行的业务。选项:1、 正确;2、错 误。 1 正确
暂拆的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证明 文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见第 十章第二节。 暂拆指用户因修缮房屋或其他原因需要暂时停止用电并拆表的业务。 选项:1、正确;2、错误。 1 正确
迁址的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。迁址是指用户正式用电后,由于生产、经营原因或市政规划, 需将原用电的受电装置迁移他处的一种变更用电业务。 选项: 1、 正确;2、 错误。 1 正确 50
移表的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。移表指用户在原用电地址内,因修缮房屋、变(配)电室改造或 其他原因,需要移动用电计量装置安装位置的业务。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
改压的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。改压是指用户正式用电后,由于某种原因需要在原址改变供电 电压等级的一种变更用电事宜。选选项:1、正确;2、错误。 1 正确
改类的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。改类指用户在正式用电后,由于生产、经营情况及电力用途发 生变化而引起用电电价类别的改变。选项:1、正确;2、错误。1 正确
更名(过户)的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章, 51 并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合 同》的约定。详见第十章第二节。更名是指原户不变而是依法变更企业、单位名 称。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
分户的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。分户指原用户由于生产、经营或改制方面的原因,由一个电力 计费用户分列为两个及以上的电力计费用户。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
并户的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证 明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见 第十章第 二节。 并户指用户在用电过程中, 由于生产、 经营或改制方面的原因, 由两个及以上电力计费用户合并为一个电力计费用户。 选项: 1、 正确;2、 错误。 1 正确
销户的基本原则:应填写“变更用电申请书”,加盖公章,并携带有关证明 文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更《供用电合同》的约定。详见第 十章第二节。销户指用户由于合同到期终止供电、企 52 业破产终止供电、 供电企业强制终止用户用电的业务,即供用电双方解除供 用电关系。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
电能计量装置分类:根据《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 4482000) 的规定, 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度 分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。详见第十一章第一节。 电能计量装置 按其所计量( )分五类。选项:1、电能量的多少;2、电能的电压高低;3、计量对 象的重要程度。 1,3 正确
计量装置中电能表、互感器的准确度等级:Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置中电压 互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的 0.2%;其他电能计量装置中 的不应 大于 0.5%。详见第十一章第一节。电能计量装置中的电能表应和互感器 的准确度等级相对应,电压互感器二次回路电压降不大于额定二次电压 0.2%的, 适用 于( )电能计量装置。选项:1、Ⅰ级;2、Ⅱ级;3、Ⅲ级;4、Ⅳ级。 1,2.正确
电能计量装置的配置原则:电能表安装数量,电压互感器二次回路开关,电 能计量柜或电能计量箱, 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线、截 面符合要求等。详见第十一章第二节。贸易结算用 53 的电能计量装置,原则上应设置在( )。选项:1、高压侧;2、低压侧;3、供 电设施产权分界处。 3 正确
电能计量装置在接线安装时必须按规范要求操作, 包括电能计量装置的接线 安装、 电流互感器的安装及二次回路的安装。 详见第十一章第三节。 在多雷地区, 计量装置应装设()。选项:1、过电流;2、过电压;3、防雷保护。 3 正确
电能计量装置安装时需遵循的原则:电压互感器应尽量接在电流互感器的 负荷侧, 电压、 电流互感器二次回路应可靠接地, 电压互感器一次侧装设熔断器, 二次侧 不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助触点。详见第十一章第 四节。 电压、 电流互感器二次回路应可靠接地, 接地点( )。 选项: 1、 只有一个;2、 可有多个。 1 正确
电能计量装置按照要求现场安装完毕后,必须验收合 格,才可投入运行; 包括电能计量方式,一次和二次回路的接线,装置中的各设备技术参数,接地系 统,绝缘试验,二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触 等。详见第十 一章第四节。电能计量装置安装验收的基本内容包括( )。选项:1、核对电能计 量方式是否合理;2、核对装 54 置一次接线是否正确;3、核对装置二次回路接线是否正确。1,2,3 正确
电能计量装置的接线检查,主要包括电能表计量装置的综合误差检查和接 线检查;接线检查分为停电检查和带电检查。详见第十一章第五节。为保证电能 计量的准 确性,对( )的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类电能计量装置,应在投运后 10 个工 作日内进行首次现场检验,并检查二次回路接线的正确性。选项:1、新装;2、 改装;3、重接二次回 路后; 4、正常运行。 1,2,3 正确 7910180 电能计量装置的现场校验: 运行中的高压电能计量装置应定期进行现场校 验,采用标准电能表法,现场检验标准器应至少每 3 个月在试验室比对一次,不 同的校验对象其校验周期不同。详见第 十一章第六节。电能计量装置现场校验 时,()打开电能表罩壳和现场调整电能表误差。选项:1、允许;2、不允许。 2 正确
电能计量装置的现场巡视:对运行中的高、低压电能计量装置、进户装置应 定期组织巡视,以便掌握其运行状况,及时消除缺陷,预防计量故障、差错及事 故的发生。详见第十一章第六节。电能计量装置现场巡视, 对于二次回路,则需 检查( )。选项:1、导线绝缘是否老 55 化变质;2、接线端子是否锈蚀和接触不良;3、一、二次回路导线接点的接触 是否发热和松动;4、导线接点有无放电痕迹。 (1)(2)(3)(4) 正确
电能计量装置按周期进行轮换及按比例抽检, 电能计量技术机构应按规程, 根据轮换周期、抽样方案、地理区域、工作量等情况,借助计算机制定出每年电 能表的 轮换和抽检计划。详见第十一章第六节。运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类感应式 电能表的轮换周期为( )年。选项:1、3;2、4;3、5;4、10。 1 正确
电价及电价分类:电价实行统一政策、统一定价原则,分级管理;国家实行 分类电价和分时电价;对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别的用户,执 行相同 的电价标准。详见第十一章第七节。《电力法》规定,电价实行统一政 策、统一定价原则,分级管理。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
我国目前实行的电价制度包括单一制电价、两部制电价和谷峰分时电价。详 见第十一章第七节。 单一制电价指只有一个电度电价,以用户每月实际用电量多 少来计算电费,而不论用电量多少都执行同一个电 56 价。 但对于装机容量在 100kVA 及以上的用户, 还需交纳功率因数调整电费。 选项:1、正确;2、错误。 1 正确
供电企业按照结算电量与电力用户结算电费,通常由抄见电量、变压器损耗 电量、 线路损耗电量及其他未经计量装置记录的电量等部分组成。详见第十一章 第七节。供电企业按照( )与电力用户结算电费。选项:1、抄见电量;2、结算电 量。 2 正确
执行不同的电价,采用不同的电费计算方法,包括单一制电价的电费计算 方法、 两部制电价的电费计算方法和峰谷分时电价的电费计算方法。详见第十一 章第七 节。单一制电价的电费计算方法:电费 = 用电量 × 相应电价;但对于 装机容量在 100kVA 及以上的用户, 还需交纳功率因数调整电费。 选项: 1、 正确;2、 错误。 1 正确
电费违约金是用户在未能履行供用电双方签订的《供用电合同》,未在供 电企业规定的电费缴纳期限内缴清电费时,应承担电费滞纳的违约责任,向供电 企业交付 延期付费的经济补偿费用,又称电费滞纳金;是法定违约金。详见第十 二章第一节。 电费违约金是法定违约金, 是维护供用电双方合法权益的措施之一。 选项:1、 正确;2、错误。 57 1 正确
违约使用电费是指因用户有违约用电或窃电行为承担 相应违约责任,向供 电企业补缴的违约费用;根据违约形式不同, 采取不同的处理方法;对于窃电行为, 予以制止并当场中止供电,补缴电费并承担补缴电费 3 倍的 违约使用电费。详 见第十二章第二节。( )是指因用户有违约用电或窃电行为承担相应违约责任, 向供电企业补交的违约费用。选项:1、电费违约金;2、违约使用电费。 2 正确
电动机的节能技术:电动机是工业中应用最多的电器设备之一,降低电动 机的电能损耗,可节约大量的电能。节能措施包括合理选择电动机、改善功率因 数、改善 轻负荷运行、采用高效节能电机等。详见第十三章第一节。( )是工业 中应用最多的电器设备之一,它所消耗的电能约占全部用电量的 60%,降低电动 机的电能损耗, 可节约大量的电能。选项:1、电动机;2、泵;3、风 机;4、照明。 1 正确
泵与风机的节能技术: 泵与风机的耗电量非常巨大,年耗电量约占全国总量 的 1/3,占工业用电量的 45%左右。可通过合理选择、采用变频调速技术、改造 管道、控制开停以达到节能目的。详见第十三章第一节。( )是抽吸液体、输送 液体和使液体增加压力的设备。选项: 58 1、电动机;2、泵;3、风机。 2 正确
电加热的节能技术:电加热是将电能转换为热能,用来加热或熔炼金属、 非金属材料及制品。 电加热设备在用电过程中,在电气设备和设备本体上会造成 电和热的 损耗,节能的措施就是设法降低该部分损耗。详见第十三章第一节。 电加热节能措施包括( )。选项:1、采用新型的电加热技术;2、采用新型的保温 材料;3、采用合理的炉型; 4、改进操作。 1.2.3.4 正确
电器照明的节能措施主要包括合理选用电光源、合理选择灯具、合理选用 照明度、合理配置电光源、充分利用自然光及采用合理控制方式。详见第十三章 第一节。 电器照明节能措施包括( )。选项:1、合理选用电光源;2、合理选用 照明器;3、合理选用照明度;4、合理配置电光源。 1,2,3,4 正确
电弧炉炼钢的节能措施:加强生产管理,采取新技术、优化生产工艺以及改 进电力供应及电气设备。 详见第十三章第二节。 电弧炉炼钢行业节能措施有( )。 选项:1、加强生产管理;2、优化工艺;3、改进电气设备。 59 (1)(2)(3) 正确
电解铝的节能措施:加强生产管理,采取新技术、优化生产工艺以及改进电 力供应及电气设备。详见第十三章第二节。电解铝行业,节能措施有( )。选项: 1、 加强生产管理;2、 采用新技术, 优化生产工艺;3、 改进电力供应及电气设备。 1,2,3.正确
煤炭工业的节能措施:加强生产管理,采取新技术、优化生产工艺以及改进 电力供应及电气设备。详见第十三章第二节。煤炭工业,节能措施有( )。选项: 1、 加强生产管理;2、 采用新技术, 优化生产工艺;3、 改进电力供应及电气设备。 (1)(2)(3) 正确
合成氨行业的节能措施:加强生产管理,采取新技术、优化生产工艺以及改 进电力供应及电气设备。详见第十三章第二节。合成氨行业,节能措施有( )。 选项:1、加强生产管理;2、采用新技术,优化生产工艺;3、改进电力供应及电 气设备。 1,2,3 正确
水泥生产行业的节能措施:采取新技术、优化生产工艺以及改进电力供应 及电气设备。 详见第十三章第二节。水泥生产行业节能措施之优化工艺方法包括 ( )。选项:1、低温余热发电技术;2、合理确定变压器容量,使其处于最佳运行 状态;3、选用高效选粉机;4、原料粉磨采用高效辊压机。 1.2.3.4 正确
造纸工业的节能措施:加强生产管理,采取新技术、优化生产工艺以及改进 电力供应及电气设备。详见第十三章第二节。造纸工业,节能措施有( )。选项: 1、 加强生产管理;2、 采用新技术, 优化生产工艺;3、 改进电力供应及电气设备。 1,2,3 正确
纺织工业的节能措施: 采取新技术、优化生产工艺以及改进电力供应及电气 设备。详见第十三章第二节。纺织工业节能措施之采用新技术、优化工艺方法包 括( )。选项:1、采用新型节能的电力变压器;2、采用新型节能的电动机;3、废 水余热回收技术。 1.2.3 正确
电工进网作业许可证是电工具有进网作业资格的有效证件。 进网作业电工应 当按照本办法的规定取得电工进网作业许可证并注册。 未取得电工进网作业许可 证或者电工进网作业许可证未注册的人员,不得进 61 网作业。详见附录 1 第一章。进网作业电工,是指在用户的( )上,从事电 气安装、试验、检修、运行等作业的人员。选项:1、受电装置;2、送电装置;3、 受电装置或者送电装置。 3 正确
电工进网作业许可证实行注册管理制度,电工须持经过注册的许可证进网 作业;注册有效期为三年, 以实际注册时间为起算点;续期注册需按照规定完成继 续教 育;逾期申请续期注册,还须经过实操考核合格。详见附录 2。( )负责辖 区内电工进网作业许可证续期注册工作。 选项: 1、 劳动局;2、 电监会派出机构。 2 正确
电力设施保护条例适用于中华人民共和国境内已建或在建的电力设施;实 行电力管理部门、公安部门、电力企业和人民群众相结合的原则;电力设施受国 家法律保 护,禁止任何单位或个人从事危害电力设施的行为。详见附录 3。电 力设施保护条例适用于中华人民共和国境内已建或在建的电力设施(包括发电设 施、变电设施和 电力线路设施及其有关辅助设施)。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
《实施细则》适用于中国境内所有已建或在建的电力设施;任何单位或个人 不得冲击、扰乱发电、供电企业的生产和工作秩序,不得移动、 62 损害生产场所的生产设施及标志物;违者承担经济损失或法律责任。地方政 府设立的电力设施保护领导小组组成人员包括( )。选项:1、电网经营企业负责 人;2、发电企业负责人;3、供电企业负责人。 1,2,3 正确 120001 下面哪些属于一次设备( )选项:1、变压器;2、断路器; 3、继电器;4、隔离开关。 1,2,4.正确 220005 下面哪些属于一次设备( )。选项:1、变压器;2、继电器; 3、输配电线路;4、控制开关。1,3 正确 320007 断路器属于()设备。选项:1、一次;2、二次;3、三次。 1 正确 420008 隔离开关属于()设备。选项:1、一次;2、二次;3、三次。 1 正确 520017 配变的类型主要分为油浸式配变、( )配变两种,各运行单位应根据 实际情况选择安装。选项:1、单相;2、三相;3、干式。 3 正确 620018 户外配电所应选择油浸式配变,其容量不应超过 500kVA,应根据实际情况 采用 160kVA、315kVA、500kVA 三种,其低压出线按 2~4 回考虑。选项:1、正 确;2、错误。 1 63 正确 720020 户外配电所应选择油浸式配变,其容量不应超过 500kVA,应根据实 际情况采用 160kVA、315kVA、500kVA 三种,其低压出线按( )回考虑。选项:1、 1~3;2、1~5;3、2~4;4、2~6。 3 正确 820022 户内配电所除特殊情况外应选择油浸式配变,通常户内配电所配变 的单台容量不应超过 1250kVA,且单个配电所最终配变配置不宜超过两台,其低 压出线按 2~6 回考虑。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 920027 有特殊防火要求的户内配电所(如高层建筑附属性配电所及有特殊 防火要求的场所等)配变应采用干式配变或合成难燃油浸式配变。 选项: 1、 正确;2、 错误。 1 正确 1120031 箱式变容量在 315kVA 及以下时宜选用组合式箱变,容量在 315kVA 以上可选用组合式或美式箱变,箱变容量不应超过 1250kVA,其低压出线按 2-6 回考虑。选项:1、正确;2、错误。 选 1 正确 1220037 配变容量 1250kVA 以上其 10kV 侧采用断路器开关, 开关装设过流、 速切、温度、瓦斯、低压零序等保护。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 64 1420043 户外配电所配变 0.4kV 侧采用熔断器或自动保护开关柜;户内配电 所配变及箱式变 0.4kV 侧采用 GGD、GCK、GCL 低压开关柜,并根据低压配电网的 接地方式配置保护。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 1620045 低压配电线路分线及支线采用低压配电箱,各运行管理单位应根据 实际情况选择安装带开关或不带开关的低压配电箱,( )开关配电箱的保护应根 据低压配电网的接地方式配置。选项:1、带;2、不带。 1 正确 1720046 应根据各种类型导线的敷设方法及环境适用条件进行导线的选择 和敷设。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 1820050 低压配电线路导线 BVV、BLVV 系列适用条件:室内外明敷固定布线 及挠性连接电器,单芯电缆可以穿入金属管中敷设。选项: 1、正确;2、错误。 2 正确 1920051 低压配电线路导线 BLXF 系列适用条件:室内外明敷固定布线,不 适用于寒冷地区,单芯电缆不能穿入金属管中敷设。选项:1、正确;2、错误。 2 正确
低压配电线路导线应采用绝缘导线,淘汰裸导线及逐步淘汰麻皮导线,导线 截面应按中期规划、按照经济电流密度确定,并能满足末端电压的要求。选项: 1、正确;2、错误。1 正确 2120055 低压配电线路导线应采用绝缘导线,淘汰裸导线及逐步淘汰麻皮导 线, 导线截面应按中期规划、 按照( )确定, 并能满足末端电压的要求。 选项: 1、 发热条件;2、经济电流密度;3、机械强度。 2 正确 2220056 当电力电缆与架空线配合使用时,应考虑电力电缆线径比架空线线 径( )一个等级。选项:1、小;2、大。 2 正确 2320057 低压配电线路电缆建议采用(四芯)交联聚乙烯绝缘带铠装保护的 铜芯电力电缆, 或(单芯)交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆, 绝缘水平为 1kV。 选项: 1、正确;2、错误。1 正确 2420058 架空主线宜采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 (BVV),铝芯线建议采用铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(BLVV)或铝芯 橡皮绝缘氯丁线(BLXF),绝缘水平为 0.5kV。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 2520059 低压配电网采用三相四线制供电系统,零线截面( )相线截面。选 项:1、小于;2、等于;3、大于。 66 2 正确 2620061 低压配电网接地形式可采用 TT 或 TN-C 系统,但同一低压配电网不 允许采用两种保护接地方式。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 2820068 为保证人身安全,采用 TT 接地系统时, ( )实施剩余电流保护,包 括剩余电流总保护和剩余电流中级保护;中性线不得装设熔断器或单独的开关装 置。选项:1、必须;2、不一定。 1 正确 2920073 为保证人身安全,采用 TT 接地系统时, 配变低压侧各出线回路, 均应装设剩余电流总保护和过电流保护,包括( )。选项:1、短路保护;2、过负 荷保护;3、电流差动保护。(1)(2) 正确 3020075 采用 TN-C 接地系统时, 在低压配电线路主线和各分、 支线终端处, 保护中性线应重复接地,每回主线不应小于三处;在线路引入车间或大型建筑物 处,也应将中性线重复接地。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 3220079 采用 TN-C 接地系统时, 电流互感器二次绕组(专供电能表者除外) 一端接地,用户端应装设剩余电流末级保护。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 33 20084 67 采用 TN-C 接地系统时, 保护中性线( )装设熔断器或单独的开关装置。 选项: 1、可以;2、不可以。 2 正确 3420086 以下哪些条款,符合户内外配电所的位置选择时的要求()。选项: 1、有剧烈振动的场所;2、不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法 远离时,不应设在污源的下风侧。 2 正确 3520088 户内外配电所的位置选择,当位于建筑物的地下层时,不宜设在最 底层,宜选择在通风、散热条件较好的场所选项:1、正确;2、错误。 1 正确 3620089 户内外配电所的位置选择,当设置在建筑物最低层时,应采取适当 抬高该所地面等防水措施, 并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配电所 的可能性。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 3720089 户内外配电所的位置选择,当设置在建筑物最低层时,应采取适当 抬高该所地面等防水措施, 并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配电所 的可能性。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 kV 及以下有效接地系统宜采用金属氧化物避雷器。选项:1、正 确;2、错误。 68 1 正确 3920093 非有效接地系统根据内过电压情况可任选金属氧化物避雷器或碳 化硅阀式避雷器。220kV 及以下有效接地系统宜采用()避雷器。选项:1、金属 氧化物;2、保护间隙;3、碳化硅阀式;4、磁吹阀式。 1 正确 4020105 设备及器材运抵现场后的验收检查内容( )。选项:1、包装及密封 应良好;2、开箱检查,规格型号应符合设计要求;3、附件、备件应齐全。 1,2,3 正确 4120118 工程验收一般要求包括( )。选项:1、电器及其操动机构的联动正 常、无卡阻现象;2、电气回路转动正确;3、触点无电弧烧损;4、油漆完整。 1,2,3,4 正确 4220119 工程验收一般要求包括( )。选项:1、继电器的报警、闭锁定值符 合规定;2、分、合闸指示正确;3、瓷套完整无损、表面清洁。 1,2,3 正确 4320127 水路运输大型变压器、电抗器时,应做好下列工作( )。选项:1、 选择航道,了解吃水深度;2、了解水上及水下障碍物分布; 3、了解潮汛情况;4、了解沿途桥梁尺寸。1,2,3,4 正确 69 4420129 陆路运输大型变压器、电抗器时,应做好下列工作( )。选项:1、 了解道路及沿途桥梁、涵洞等宽度、坡度、承重等情况;2、调查沿途架空线、通 信线等高空障碍物情况;3、速度符合厂家要求。 1,2,3 正确 4620130 大型变压器、电抗器的装卸标准与其它设备一致,无需特别的措施 和注意事项。选项:1、正确;2、错误。 2 正确 4720134 大型变压器、电抗器装卸及就位应使用产品设计的专用受力点,并 应采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过( )m/min。选项:1、1;2、2;3、5;4、 10。 2 正确 4820135 钟罩式变压器整体起吊时,应将钢丝绳系在专供整体起吊的吊耳上。 选项:1、正确;2、错误。 1 正确 4920144 变压器、电抗器到达现场后,进行器身检查,运输支撑和器身各部 位( )。选项:1、应无移动现象;2、可有较大移动现象。 1 正确 5020147 变压器、电抗器到达现场后,进行铁芯检查,铁芯( )变形,铁轭 与夹件间的绝缘垫应良好。选项:1、可有;2、应无;3、无所谓。 2 正确 5120152 变压器、电抗器到达现场后进行检查,要求绝缘围屏绑扎(), 70 围屏上所有线圈引出处的封闭应符合产品技术文件的要求。选项:1、无所 谓;2、牢固;3、一般。 2 正确 5220153 变压器、电抗器到达现场后进行检查,引出线绝缘包扎牢固,无破 损、拧弯现象;引出线绝缘距离应合格,固定牢靠,其固定支架应( )。选项:1、 无所谓;2、紧固;3、一般。 2 正确 5320154 变压器、电抗器到达现场后进行检查,引出线的裸露部分()毛刺或 尖角, 其焊接应良好;引出线与套管的连接应牢靠, 接线正确。 选项: 1、 可有;2、 应无;3、无所谓。2 正确 5420155 变压器、电抗器到达现场后进行检查,无励磁调压切换装置各分接 头与线圈的连接应紧固正确;各分接头应清洁、 接触紧密, 弹力无关紧要。 选项: 1、正确;2、错误。 2 正确 5620157 变压器、电抗器到达现场后,器身检查完毕,( )用合格的变压器 油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。选项:1、不必;2、必要时;3、 必须。 3 正确 5720162 有载调压切换装置的传动机构,其摩擦部分应涂以( )的润滑脂。 选项:1、任意品质;2、适合当地气候条件;3、价格最低; 4、价格最高。 2 正确 71 6020166 变压器、电抗器冷却装置风扇电动机的电源配线应采用()绝缘导线。 选项:1、普通;2、具有耐油性能的。 2 正确 6120

我要回帖