数据中心服务器机柜选择指南
今天的数据中心,功率密度、设备分布密度与日俱增,威尔网络机柜、服务器机柜和机架在安装网络布线设施时,能提供安全地、全面地对至关重要的物理架构的保护
一、基于框架结构选择机柜
综合布线柜与的主要机械指标
服务器机柜
综合布线机柜
800-1500kg
1、机柜深度
现主流的19英寸标准机柜,有600mm,800mm,950mm,1070mm四个深度可供选择。机柜的深度选择,需要充分考虑您需要安装的设备深度,取其中最深设备的尺寸。在最深设备尺寸的基础上,增加200mm左右,作为预留的走线空间。当然,特殊情况下,您甚至可以选择两台设备背靠背安装在机柜内,增加机柜、机房的空间利用率。为了让您能充分利用机柜深度空间,KEYDAK机柜在设计时,增加了立柱深度方向可调节功能,您可以根据设备实际深度,调整立柱的安装位置。
选择机柜深度时应在设备深度的基础上再加上&200&mm。例如,HP&ProLiant&DL165&G5&服务器的深度为&26.85&in/682&mm。加上&8in/200&mm则为&34.85&in/882&mm。因此,至少需选择深度为/1000&mm的机柜。
注意:如果要在同一机柜中安装不同型号的设备,在选择机柜深度时,必须以最大深度的设备为准。
2、机柜宽度
标准机柜,又称19英寸标准机柜。按照IEC60297标准尺寸进行生产。严格保证内部安装尺寸满足19英寸要求。800&mm宽的机柜两侧均有&123&mm宽的电缆管理空间,每侧的正面设有矩形孔便于穿线使用,可容纳大量线缆。600&mm宽的网络机柜两侧均有30mm宽的电缆管理空间,侧面设有线缆固线槽,方便线缆固定和整理。
承重能力稳定性
一般而言,设备重量不会对机柜构成问题。如您计划将机柜内全装上存储磁盘系统,则建议您选择服务器机柜,因为这种机柜的承重能力达&1000&kg.
3、机柜高度的选择
机柜的高度,一般会以&U&进行表示。&U&是一种表示服务器外部尺寸的单位,是Unit的缩略语,1U=44.45mm=1.75英寸。也是IEC297系列标准规定的服务器尺寸国际标准。选择机柜的高度时,需要计划并列出所有需要装在机柜内的设备,计算它们的总高度。根据这个总高度,就可以选择您需要多高的机柜。机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。为了保证您充分利用利用空间,KEYDAK机柜立柱每U安装位置,丝印了编号标示。
二、基于功率和冷却要求选择机柜
1、散热管理
现代机房大多采用上走线下送风的设计,机柜面对面,背对背的布局。根据(ASHRAE) 数据处理环境散热指南,机房环境应控制在将进气温度维持在 18 - 27oC 的范围之内,要素: 服务器前部需要充足的冷空气, 热空气尽快排出机柜.。效果加强方案:水平及侧挡风板可以防设备排出的热空气返回到进风口。
2、将网络电缆架空安装
网络电缆既可安装在活动地板以下,也可架空安装。如果将网络电缆与电源电缆并排安装,则必须遵循适用的间隔距离要求。
3、防止排出的热气再循环
废热气可能在机柜内外再循环。为避免这种情况,必须用空白配线架或散热填充物将间隙或闲置机架空间填塞起来。为了避免热气在电脑机房中发生再循
环,可使用烟囱和空气回流导管。使热密度散布于整个机柜或电脑机房
不建议将机柜装满高功率密度设备,如刀片服务器。尽可能将高功率密度设备分散到多个机柜中。
避免将 10 个或以上的高热密度机柜安置在同一排。尽量将高热密度机柜分散在多排。利用电缆管理组件,避免机柜中出现气流受阻现象
4、热密度级别和解决方案
机柜功率级别
热密度级别
PDU额定电流和电压
典型气流(CFM/KW)
散热管理的机柜配置
水平挡风板
毛刷式电缆入线口
高密网孔门
水平挡风板
毛刷式电缆入线口
烟卤式排气后门
智能温控方案
高密网孔门
水平挡风板
毛刷式电缆入线口什么是数据中心机房一体化机柜?什么是数据中心机房一体化机柜?莱安智能化百家号1,概念。在传统的概念中,从业人士对数据中心机房中的一体化机柜的传统定义是:机柜就是数据中心机房的网络设备、服务器等设备的一个载体而已。那么,随着数据中心一路发展走来,机柜在数据中心机房的用途也发生着变化,赋予了机柜更多的功能。2,数据中心机房一体化机柜功能。a、提高机房的整体美观度 多种外观。在基于19英寸设备安装宽度的标准下,对机柜外观进行了创新,并考虑到机柜在单台放置和多台放置的环境下的外观效果,在原有的钢型材机柜的基础上,设计出了多种外观,提高美观度。b、实现对机柜的智能化管理功能智慧机柜。针对数据中心机房对机柜的运行环境及安全要求较高的场合,需要带有智能系统的机柜才能满足相关的要求了。主要的智能化体现在监控功能的多样化:(1)温、湿度监测功能。智慧机柜系统内部安装有温、湿度探测装置,能智能监测稳压电源系统内部环境的温度和湿度,并将监测到的温度和湿度值实时显示在监控触摸屏幕上。(2)烟雾检测功能。通过在智慧机柜系统内部安装烟雾探测器,对智慧机柜系统进行消防状态检测,当智慧机柜系统内部出现异常情况时,即可在显示界面上显示相关的报警状态。(3)智能散热功能。用户可以根据柜内设备运行时所需要的温度环境为稳压电源系统设置一组温度范围,当稳压电源系统内温度超出这个范围时,便会自动启动散热单元工作。(4)系统状态检测功能。智慧机柜系统本身具备其工作状态及数据信息采集告警的LED指示灯显示,并且在LCD触摸屏上能直观的显示出来,界面美观、大方、清晰。(5)智能设备接入功能。智慧机柜系统具备对智能设备包括智能电量仪表或UPS不间断电源的接入,通过RS485/RS232通讯接口、Modbus通讯规约读取相应的数据参数,并且实时显示在屏幕上。(6)继电器动态输出功能。当预先设计的系统逻辑的联动被智慧机柜系统接收到时,会给硬件接口的DO通道发出一个常开/常闭的信息,以驱动接在其上面的设备工作,如声光报警器、风扇等设备。3、节约机房运行能耗。用户必须解决以下问题:通信设备由于工作而发热的原因,会在机柜内聚集大量热量,影响设备的稳定运行。智慧机柜可以针对每一台机柜的情况(如安装设备的多少,对空调、供电、配线等基础设施的要求)进行配置的按需调整,避免了不必要的浪费,节省了初始投入和能源消耗,为用户带来更大价值。此外,智慧机柜产品的价值还体现在对设备的满负荷支持。一般来说,传统的机柜无法全部装配服务器等设备,因为一旦安装了大量的设备,很可能会导致该机柜局部过热,造成机柜内的服务器宕机。智慧机柜解决方案中的每个机柜都是独立的,可以根据这个机柜本身设备的运转情况对设备进行降温,实现机柜的满负荷运转,从而大大节省了机房对空间的需求,降低了企业的成本。智慧机柜比普通机柜可节约20%左右的运行费用,节能效应显著。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。莱安智能化百家号最近更新:简介:广州莱安智能化系统开发有限公司作者最新文章相关文章广东移动至2020年数据中心机柜规模将近10万架
央广网广州6月7日消息(记者周羽)近年来广东移动不断加快IDC数据中心建设和互联网内容引入,预计到2020年,广东移动数据中心机柜规模将近10万架。
据了解,用户通过宽带上网的感知快不快,受到多种因素影响,不仅与运营商宽带服务的带宽有关,也与被访问的网站关系密切。所以用户有时会发现,访问一些网站的速度很快,但访问另一些网站却比较慢。不少大型的互联网站都会在运营商各地的数据中心设置服务器,就是为了让用户访问时“少走弯路”,从而提升网站的访问速度,改善用户访问体验。
近年来广东移动已投入数十亿元,打造了“国家-省-市”三级互联网数据中心,并积极开展内容引入,服务客户包括腾讯、百度、阿里巴巴等大型互联网公司。“十三五”期间,广东移动在数据中心方面的投入将达70亿元。未来三年将陆续投产粤东,粤西,广州,东莞四个五星级大区数据中心集群,超过1万5千机架容量。到2020年,预计广东移动数据中心机柜数量将近10万架。
宽带速度快不快、上网体验好不好,访问视频网站的感知最明显。广东移动抓住这一用户关注点,推出了“极光宽带&4K电视”产品,作为优质宽带服务的展示窗口。据了解,4K在线视频分辨率高达,对宽带网速有着极高的要求。广东移动将视频内容资源全面下沉到各地市,实现就近接入服务,并在技术上实现了专网专用,从而确保了4K高清内容的流畅播放。
据了解,目前广东移动已在全省500多个沟通100服务厅建设智慧家庭体验区,在20多个居民小区建设智慧家庭服务站。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
环球时报系产品
扫描关注环球网官方微信
扫描关注 这里是美国微信公众号
扫描关注更多环球微信公众号到2016数据中心全网机柜将突破10万架
日 来源: 互联网 【】 【】分享到:
中研网讯:  中移动大规模开建  4G生活中一个重大变化就是应用的丰富,数据中心建设也被商视为拓展“蓝海”的路径。据业内人士透露,最近一段时间以来,中国移动在全国各地的数据中心密集开工,预计到2016数据中心全网机柜将突破10万架。  各地数据中心陆续开工
相关研究报告
2014年12月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年10月
  18日,中国移动(株洲)数据中心在株洲云龙示范区举行了奠基仪式。该数据中心位于株洲云龙示范区,总超30亿,3至5年内全面建成。  据了解,中国移动(湖南株洲)数据中心是云龙示范区2014年初引进的重点项目,由中国集团湖南有限公司承担项目实施。项目规划总用地面积350.17亩,总面积18万平方米。项目分三期建设,一期计划2016年年底建成投产,二、三期工程3至5年内建成。  中国移动湖南分公司副总经理王德厚介绍说,中心建成之后,其中心将于“智慧株洲”所需要的大数据计算。  2014年11月,位于省海东市区的中国移动(青海)数据中心正式开工。青海数据中心工程分三期建设,可提供3200个机架的服务能力。本期工程新建建筑3栋,总建设规模28205平方米。  此外,位于呼和浩特的中国移动数据中心也在紧张建设中,预计2015年8月,数据中心的3栋机楼将全部交付使用。目前,建筑面积达2.2万平方米、容纳约3000架机柜的机房楼现已开始接受预订,并可按需个性化定制。  相关上市公司将受益  数据中心资源不足一直以来是中移动面临的问题,尤其是随着4G用户近年来的高速发展,数据中心需求量不断递增。  中国移动政企客户分公司重要客户总经理王平宗表示,数据中心建设是中国移动的发展战略,因为只有把数据中心做好,把中国移动更多的应用内容放在网内,流量才会产生更大的价值,才会有更多、更好的用户体验。  根据介绍,2014年,中国移动数据中心全网机柜超过了43700架,预计2016年将突破10万架。  运营商大手笔投资建设数据中心将使相关上市公司受益。  据公开资料,鹏博士与中国移动签署了《战略合作协议》,双方将在数据中心建设等领域展开合作。光大分析师认为,鹏博士在、、、等地拥有规模庞大的分布式数据中心集群,将与中移动产生有效的互补作用。  科华恒盛作为通信及IDC机房动力系统解决方案领导者,曾经中标移动、移动数据中心项目,可望在未来继续受益于数据中心建设。
本文分享地址:
相关新闻关键词阅读:
到2016数据中心全网机柜将突破10万架...
根据盖世汽车网整理的数据,今年前三季度,国内A0级轿车市场继续萎缩:销量...
深秋已至,记者调查部分国家5A级旅游景区门票价格后发现,多数景区均准备在...
10月31日,国务院新闻办公室举行了2014年第三季度我国工业通信业发展情况新...
据国家统计局数据,7月服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长为12%,为 20131...
电子商务的发展正在冲击着传统的商业模式和市民的消费理念,悄然改变、甚至...
携程透露,国庆作为传统的出游旺季,酒店业务增长迅猛,国庆 7天大批量游9...
截止到目前,全国仅有北京、上海、广州、深圳、三亚5个城市仍在执行限购。1...
深圳运营中心:深圳市中研普华管理咨询有限公司 华南运营总部:深圳市福田中心区深南中路东风大厦12楼全层 邮编:518031 &&乘车路线
全国免费服务热线:400-856--5388 客户服务专线:6 06 96
专线:6 29596 专线:6
媒体合作:6 广告合作:6网站合作:6 邮箱: 传真:8
咨询QQ:5336038
Copyright (C)
ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版权所有 中国行业研究网(简称“”) TM 旗下网站 粤ICP备号 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
数据中心主机房机柜布局的研究
下载积分:1500
内容提示:数据中心主机房机柜布局的研究
文档格式:PDF|
浏览次数:78|
上传日期: 17:43:40|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
数据中心主机房机柜布局的研究
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 数据中心机柜功率 的文章

 

随机推荐