空调供回水dn100的管能dn150卡箍尺寸连接吗?

暖通空调分区
查看: 5734|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端,
&&如果空调系统的管道用卡箍连接呢?
听众数收听数自我介绍开开心心,平平淡淡。最后登录注册时间主题精华1积分2040帖子
五星工程师, 积分 2040, 距离下一级还需 460 积分
就目前来说,空调工程中还很少用卡箍连接,卡箍连接一般用于消防工程中,运用比较广泛的大管道(DN&100)施工方法还是焊接,正规的施工方法一般是先用氩弧焊打底,然后再进行焊接,焊接时还要看不同的管材要用不同的焊材,之所以用氩弧焊打底是考虑到氩弧焊时的焊渣较少。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华19积分2144帖子
五星工程师, 积分 2144, 距离下一级还需 356 积分
2楼说的是,但就我现在所在地区(北京),施工单位空调水管道按氩弧焊打底,电焊照面的很少,一般都是坡口,直接电焊焊。
用卡箍连接当然可以,但工程造价会增加不少!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
用卡箍连接当然可以,但工程造价会增加不少!甲方会同意吗?现用的太少了,还得看空调管道材质,一般dn小于80的用焊接,一般都是坡口,壁厚小于4mm的留3mm间歇即可,很少用氩弧焊打底,但要冲洗到位
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
各位说的很好,总体来说:
1、目前大部分工程还是采用大口径焊接,小口径用丝接
2、可以采用抱箍连接,但成本太高,一般大的空调工程难以承受
3、建议在完工时,管道清洗工作一定要落实到位
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分1054帖子
四星工程师, 积分 1054, 距离下一级还需 46 积分
就没有用PPR塑料管的吗
多方便,热熔连接
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
可以用卡箍,但要注意选择高质量的卡箍,管材外表面要光洁,管径要精确,否则压力低时易渗漏.我做过一个机场,空调水管就是卡箍连接.
PPR强度太低,不适合.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
大口径管道和泵房管道不宜用卡箍,因为刚度差,官端推力大,不安全.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华11积分2275帖子
五星工程师, 积分 2275, 距离下一级还需 225 积分
一般采用打坡口,直焊。但也有部份要求较高的星级酒店采用先焊后镀锌的做法,有条件可以考虑第二种施工方法。