空调外机电源地线与零线接反的后果
空调外机电源地线与零线接反的后果
空调外机电源地线与零线接反的后果  因为室外机三相电源除向压缩机及风机供电外,其中一相还向控制板提供单相电源,由于接线错误造成接地线既作为室外机的接地保护,同时作为室外机的电源零线.这样,当室内机温度传感器感温上升并发出信号时,压缩机及风机的控制接触器动作,瞬间电流增大使电压下降,室外机控制板即发出低压停机信号,使整机停止工作.按正确接法改正后工作正常.
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元中央空调常见故障及处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中央空调常见故障及处理方法
上传于|0|0|文档简介
&&中央空调常见故障及处理方法,
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问空调外机运行十几分钟自动停止,内机电源指示灯与运行指示灯不停闪烁,怎样才能解除故障?故障是什么原因造成的?谢谢
已有1个回答
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
擅长领域:
参与话题:
这个建议您给售后打电话让师傅上门看看吧 &这种问题第一你自己不好解决,第二不看看机器不好判断是什么问题
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”您的位置: >
空调常见故障维修:
第一节 空调器常用检修工具及使用
1、压力表 2、胀管器 3、扩口器
4、割管刀 5、弯管器 6、气焊设备 7、钳形表
第二节 电气控制系统维修案例
案例一、可控硅坏、室内机噪音
故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。
原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:换主控板。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。
&案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。
原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
案例三、遥控器接收器坏
故障现象:遥控不开机
原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几k&O,质量好的瓷片电容应该在10000M&O以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。
解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。
经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。
&案例四、中的温度传感器故障
&8226;故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。
&8226;原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
案例五、空调不制冷、通讯故障
故障现象:室内机&运行&灯闪(其余灯灭),内外机不工作
原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的&定时指示灯&闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列&温度灯&闪,其余指示灯全灭。
案例六、外界信号干扰
故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。
原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。
案例七、电源相序保护
故障现象:开机时&定时&灯和&运行&灯同时闪,系统停机
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。
经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。
案例八、FS、DS控制面板按键失灵
故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作
原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。
解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。
案例九、压缩机低压不起动
故障现象:开机外机压缩机不启动
原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。
解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。
案例十、压缩机电容、风机电容
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为&,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容,试机正常。
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
案例十一、外机风扇电容坏
故障现象:停机频繁,效果差
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。&8226;解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
案例十二、变压器坏
故障现象:开机无反映
原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。
解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在。
案例十三、交流接触器
故障现象:不制热
原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。
解决措施:更换交流接触器试机正常。
经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。
案例十四、电源线路问题
故障现象:不制冷
原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出&嗡&声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。
解决措施:把地线与零线接对
经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。
本文导航第 1 页:空调常见故障及其维修(1)第 2 页:第 3 页:第 4 页:
非常好我支持^.^
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:小兰 )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Powered by: 电子发烧友 (
. .All Rights Reserved 粤ICP备号空调常见故障及解决办法汇总-中国建材采购网
空调常见故障及解决办法汇总
 解决问题一:噪音大。
   空调噪音大如何解决?空调噪声来源于空调器运作时所发出的机械振支声和气流声,即空调内部各组件工作时自身发出的噪声和组件之间相互影响发出的噪音和风扇叶片转动时产生的空气涡流发出的声音。那么空调噪声过大时该怎么解决呢?
空调噪音大解决方法1:
  选购注意。这一点看似简单其实也是最关键的,消费者在选购家用的时候,要购买低噪声、静音效果好的中央空调产品。例如,特灵中央空调优质的静音效果是业内公认的。
  空调噪音大解决方法2:
  防震降噪措施。在设计安装空调时要注意采取防振和降噪措施。目前不少厂家在产品设计和生产中注意了减噪措施,如有的厂采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔声罩;压缩机、内置采用减振基座;面板内贴13mm厚的棉吸音;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减震措施,可以减少的噪音,这种措施达到了较好的消声静音效果。
  空调噪音大解决方法3:
  安装注意。家用中央空调机组在安装时室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。
  对于不满足室内噪声标准要求的,中央空调室内机在设计安装时应采取的措施:
  1:家用中央空调室内机机组下面应有25mm厚的减振,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积。
  2:有必要时应设置送风和回风消声静压箱。
  3:控制连接内风速,最好不大于3m/s。
  4:风管的、、等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
  5:家用中央空调的室内机不要安装在人员逗留处,最好安装在走道、贮藏室等地方。
 解决问题二:空调异味。
   据空调售后介绍,每到夏天空调使用高峰期中,都有很多客户反映说家里的空调出现很大异味,他们想找人清除,但心里还是不舍得花钱,而自己又不知道怎么操作。维修师傅告诉我们,其实自己在家就可以清除空调异味,既解决了空调异味,又省了一笔开支。下面就来看看如何清除空调异味吧!
清洗空调除异味方法如下:
   1、关闭,拔掉电源插头;
   2、看面板何设计风格,确定一下如何打开;
   3、将面板往上推起,轻轻拿下滤网;
   4、用洗涤剂和清水调和为适当浓度的清洗液;
   5、将放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小浸入水中,也勿用水冲洗小马达;
   6、用干净抹布蘸湿一点清洗液,擦拭一下空调外部;
   7、找把小刷子将空调出风口的灰尘扫除;
   8、将过滤网和面板重新安装回原处。
   经过清洗后,相信这个夏季你家里的空调就不会再出现异味了,家人也可以享受一个清凉、洁净的夏天。
 解决问题三:空调漏水
   有时候空调漏水是可以直接解决的,有的还是要找专门的维修人员来维修。首先可以根据以上的一些情况进行自检,如果是排破了、安装不到位或者是交换器的问题,就需要专门的人上门维修了,当然还有一些情况是可以自己处理的。一起来看看空调漏水原因及解决办法!
室内机漏水原因:
  1、脱落或破损、内有脏物堵死;
  2、安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象,水无法排除。
  3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;
  4、接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。
  5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
  室外机漏水原因:
  1、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。
  2、制热化霜时漏水,是正常现象。
  3、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。
  4、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水
  空调漏水怎么办:
  有时候空调漏水是可以直接解决的,有的还是要找专门的维修人员来维修。首先可以根据以上的一些情况进行自检,如果是排水管破了、安装不到位或者是交换器的问题,就需要专门的人上门维修了,当然还有一些情况是可以自己处理的。
  如果是因为水管外的配套塑料不好引起了漏水,可以自己在外面装一个外包,抑制水往下面流,当然加挡水板也是一个方法;如果是水管排水不畅通,也可以想办法将其疏通,室外的排水也检查一些,如果是室外的原因,就更加好解决了。一般对于外行来说,空调滴水只能在管道上面下点功夫,其余的都只能交给维修人员了。
  解决问题四:空调外机不工作
   盛夏时节,骄阳似火,高温难耐,所有人都希望能够躲在空调房里,享受空调带来的清凉舒适。但是有些用户家里的空调却出现了空调室外机不工作的情况,空调无法制冷,让用户在炎热的天气中苦不堪言,那么空调室外机不工作的原因是什么,出现外机不转的情况又该如何检修呢,以下专门针对空调室外机不工作这个问题,为大家分析空调室外机不工作的六大原因。
空调室外机不工作的原因一:电源问题
  注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常
&空调室外机不工作的原因二:遥控模式不正确
  检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示'制冷'或'雪花'的状态,温度设定到26度或者26度以下。
  空调室外机不工作的原因三:电压的原因
  电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
  空调室外机不工作的原因四:长时间不保养
  空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是与风轮锁紧部位松脱;扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
  空调室外机不工作的原因五:环境温度过高导致系统保护
  环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
  空调室外机不工作的原因六:交流故障
  将上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
  通过以上介绍可以看出引起空调室外机不工作的原因有很多,既有电源、电压、遥控器设置的问题,也有不保养、外界温度过高等问题。因此,如果出现有空调外机不工作的情况,用户应该请专业的空调维护人员对自家的空调进行检修。最后,希望大家都能够有一个清凉舒适的夏天。
解决问题五:空调制冷不够
   '我家的空调制冷效果不好,出风口也有冷风,但室内温度就是降不下来怎么办?'如进出风口温差达8℃以上时,说明空调器本身工作较正常。室内不冷的原因是:(1)、房间过大、人员太多或隔热不好;(2)、空调器安装位置不当,造成空气循环不良;(3)、空调器的过滤网被灰尘堵塞,风量过小。 
  &解决方法: (1)、 选择与房间冷能力足够的空调器;(2)、选择合适的空调器安装位置;(3)、经常保持过滤网的清洁。
  解决问题六:空调不制热
   '空调制热效果不好,是什么原因?''开机了几个小时,屋里的温度还不到16度,冷得实在受不了。'寒冬时分,由于天然气供气紧张以及缺少集中供暖等原因,不少家庭只好使用空调进行取暖,但一些空调长时间开机制热效果却不明显,引发了众多投诉。空调不制热了怎么办?
 小马拉大车 制热功率过小
   在实际生活中,因制热功率过小而引发的效果不佳的问题最为突出。据陕西售后服务中心总经理王军锋介绍,通常情况下房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,1匹空调适合9个平方米及以下面积;1.2P空调适合9-12个平方米的面积;1.5P空调适合12-18个平方米的面积;2P空调适合40平方米左右的房屋面积;2.5P空调适合40-60平方米;3P空调适合60平方米以上面积的房间。如果加上房屋在顶楼或者空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而选择空调的匹数相对较小就很容易引发这种问题。
 解决建议:如果有条件的家庭可淘汰旧机,换成相应匹数的空调机型。其他用户可适当关闭门窗,或在客厅与阳台处增加隔档门等,以减少房屋取暖面积。
   用电环境差 制热效果不佳
   解决建议:有条件的可进行社区电压扩容改造,使电压正常,没有条件的社区用户可购买电源,以保证空调正常使用。
   无电辅功能 取暖效果不好
   经过市场调查,许多空调制热效果不好的原因主要是没有电辅热功能,而老式空调这种情况表现得很突出。而近几年的空调已经基本上解决了这个问题,的优良性能还做到了舒适、节能的效果。据介绍,电辅功能就是在空调里增加了一个类似的功能,使原本制热效果不明显的变得更明显、强劲。
   解决建议:老式空调已进入了更新换代高峰期,且国家还推出了'以旧换新'政策,最高补贴可达300元。如果顾客家里的老式空调面临'退休',不妨借机换成有电辅功能的新机。
   当然,还有少数中小型空调企业生产的空调,因偷工减料、以次充好而影响产品制冷制热效果,建议消费者应尽量避免购买。
水盘板材双面均经过酸洗磷化处理,再经静电喷涂耐腐蚀、不易漏水。外表覆有阻燃型优质..
外形美――采用宝钢产热镀锌板,具有高强度、零锌花、表面不易氧化、刀口不..
又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一..
升鸿高压鼓风机EHS-429 1.75KW 380V
产品型号:EHS-429..
压力可从5.5KPa~33KPa而风量却很小,RB型其高压风机的压力与电流成正比..
出风形式可分为:四面吹,三面吹,二面吹
三面吹散流器适于安装在靠墙较近的天花板..

我要回帖

更多关于 电梯机房空调开启时间 的文章

 

随机推荐